Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

Избыточное тепло в топочной.

Feeder

Рекомендовані повідомлення

Вопрос следующий: В топочной установлены 2 котла , плюс рамка управления с кучей труб. При постоянной работе котлов(котла) в топочной очень жарко, особенно летом. Вентканал 140Х140 с этим не справляется.Кровля в топочной мансардная . Возникла идея прорезать в коньковой части отверстие большго диаметра ( примерно 300мм) и вывести трубу для вентиляции через кровлю.

Можно ли так сделать или есть другие варианты?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Приточка есть?

Канал 140х140 кирпичный?

Вариант 1: Если есть приток, а отток производится через кирпичную вент. шахту то можно сверху шахты над каналом поставить электровентилятор S-типа по схеме показанной на vilpe.net.ua/the-house-with-the-ventilation-shaft.html

На вскидку E 120S подойдет vilpe.com.ua/for-professionals?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=90&category_id=15 но посчитайте. По вот этой ссылке можно закачать каталог по вентиляторам там есть описательно-графическая часть и ТТХ vilpe.com.ua/for-professionals?page=shop.getfile&file_id=439&product_id=90

 

Вариант 2: Можно и через конек, но это более хлопотно, да и летом вряд ли естественная вентиляция обеспечит достаточный отвод тепла. И лучше все таки на скате отверстие сделать. И ДОРОЖЕ.

Вот здесь можно выбрать выходы через крышу vilpe.com.ua/for-professionals?page=shop.browse&category_id=11 или радон-вентилятор применить vilpe.com.ua/for-professionals?page=shop.browse&category_id=17

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Спасибо за ответ.

Приточки нет. Желательно справиться естественной вентиляцией.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Спасибо за ответ.

Приточки нет. Желательно справиться естественной вентиляцией.

 

1. В принципе можно и старшей марки взять вентилятор, протянет, но зачем?

В норме приточка должна быть. Если котлы работают, то они откуда берут воздух?

2. Естественная вентиляция без притока будет работать за счет разницы температур. Котлы будут нагревать воздух и он будет уходить в атмосферу, но как Вы написали, так не справляется. Если обеспечите приток, то может и станет шахта работать эффективнее, но как показывает практика только зимой. Поэтому думайте о притоке и принудительной вытяжке.

Принудительную вытяжку Вы можете организовать крышным вентилятором Е 120S, его преимущество в том, что он работает постоянно и оснащен температурным предохранителем с автоматическим отключением. Или канальным, но надо найти такой который постоянно работать будет, так как котлы у Вас судя по всему загружены работой:) Правда все так лучше крышный так как проем шахты 140х140мм достаточно большой, да и зачем стену портить.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В принципе можно и старшей марки взять вентилятор, но зачем?

В норме приточка должна быть. Если котлы работают, то они откуда берут воздух?

Подрез двери из лестничной клетки с наружной дверью. Плюс окно открывное.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

И при открытом окне шахта не справляется? Обычное дело.

Я бы поставил S-вентилятор, кинул провод в шахту, подключил и забыл о проблеме.

 

Подождите, может гуру объявятся, что-то порекомендуют:)

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

И при открытом окне шахта не справляется? Обычное дело.

Я бы поставил S-вентилятор, кинул провод в шахту, подключил и забыл о проблеме.

 

Подождите, может гуру объявятся, что-то порекомендуют:)

шахты еще нет, думаю какую делать ( сечение). есть только в стене внутренней канал 140Х140.Он не справляется с жарой.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

....с кучей труб.....

Тепло в окно выкидывать?!

 

Трубы обвязки утеплить не пробовали?

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

шахты еще нет, думаю какую делать ( сечение). есть только в стене внутренней канал 140Х140.Он не справляется с жарой.

 

А куда этот внутренний канал 140х140 в стене выходит?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Господа и автор топика - Вы в своем уме??!

 

Тратить туеву хучу денег на энергосбережение и тут же открывать форточку в котельной -"ибо жарко" ? Да выбейте окно вообще нафиг - прохладненько и свежо будет.

 

Нет чтоб утеплить обвязку в шубу - наш народ думает как потратить денег на вентилирование этого помещения....Блин, лечим аппендицит горчичниками....

  • Лайк 3
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 3 тижні потому...
Вопрос следующий: В топочной установлены 2 котла , плюс рамка управления с кучей труб. При постоянной работе котлов(котла) в топочной очень жарко, особенно летом. Вентканал 140Х140 с этим не справляется.Кровля в топочной мансардная . Возникла идея прорезать в коньковой части отверстие большго диаметра ( примерно 300мм) и вывести трубу для вентиляции через кровлю.

Можно ли так сделать или есть другие варианты?

А с другой стороны - -зачем с ней боротся - -сухо в топочной - -вся электроника в идеальном порядке. Зимой наверное там похолоднее будет чем летом, но что бы с трубой вентиляционной не было сквозняков. Вы платите за каждый куб нагретого воздуха и хотите его выбрасывать... Может в гараж вытяжку сделать , а уже из гаража в дальнем конце - вытяжку фановую на улицу...

Ну дрова еще можно сушить для камина - -сделать полочку пусть лежат...Или одежду...

О! Ну меня мурава уже опередил с мнением...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...