Написано в инструкции, что к термостату можно подключать до четырёх сервомоторов, тоесть как я понимаю до 4-х контуров. У нас в одной комнате 3 контура. Зависит ли то, где я расположу термостат на коректную работу всех контуров, имею ввиду то, что-бы они работали синхронно и температура воды во всех контурах была одинакова? Или неважно, где находится термостат? А может для этого ещё что-то нужно? Подскажите пжлста.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Зависит ли то, где я расположу термостат на коректную работу всех контуров, имею ввиду то, что-бы они работали синхронно и температура воды во всех контурах была одинакова? Или неважно, где находится термостат? А может для этого ещё что-то нужно? Подскажите пжлста.

 

На мой взгляд после гидравлической настройки контуров они будут одинаково реагировать на работу сервоприводов под управлением термостата. Термостат должен быть расположен в месте удаленном от источников тепла и холода и воспринимать среднюю температуру в данном помещении.