Здравствуйте,

Возник вопрос по гильзовке трубы.

На фото показана наша внутренняя несущая стена в которой будет проходить труба для будущего камина. Толщина стены с трубой = 38 см (полтора кирпича), т.е. полноценный толстый кирпичный дымоход у нас не получается. Поэтому мы в стене сделали штробу (как показано на рисунке). Предполагалось, что в штробу мы будем вставлять металическую трубу, утепленную базальтовой ватой. А потом зашьем все это дело гипсокартоном.

 

Однако труба из нержавейки и базальтовая вата - материалы дорогие.

Можно ли в этой ситуации как-то сэкономить?

 

Например если не утеплять металическую трубу вообще, а просто зашить ее гипсокартоном? Будут ли какие-то проблемы в процессе эксплуатации такой конструкции? Возможно из-за высокой температуры гипсокартон испортится?

 

Или другая идея: можно ли вообще не вставлять в штробу металическую трубу и вместо гипсокартона зашить штробу кирпичной кладкой (в четверть кирпича)??? Не маловато ли для каминной трубы стенок толщиною в четверть кирпича (7 см)?

В этом случае отверстие трубы будет 25 х 18 см. Не маловато ли сечение?

DSC_0014.thumb.jpg.d7ee84f11d45181ddfc932a6f95e297f.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

если предп.открытый камин то можно было сэкономить просто сделав канал в стене 26/13 для среднего камина. Тоже и для каминн.кассеты. Больший канал-это для большего камина.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Здравствуйте,

Возник вопрос по гильзовке трубы.

На фото показана наша внутренняя несущая стена в которой будет проходить труба для будущего камина. Толщина стены с трубой = 38 см (полтора кирпича), т.е. полноценный толстый кирпичный дымоход у нас не получается. Поэтому мы в стене сделали штробу (как показано на рисунке). Предполагалось, что в штробу мы будем вставлять металическую трубу, утепленную базальтовой ватой. А потом зашьем все это дело гипсокартоном.

 

Однако труба из нержавейки и базальтовая вата - материалы дорогие.

Можно ли в этой ситуации как-то сэкономить?

 

Например если не утеплять металическую трубу вообще, а просто зашить ее гипсокартоном? Будут ли какие-то проблемы в процессе эксплуатации такой конструкции? Возможно из-за высокой температуры гипсокартон испортится?

 

Или другая идея: можно ли вообще не вставлять в штробу металическую трубу и вместо гипсокартона зашить штробу кирпичной кладкой (в четверть кирпича)??? Не маловато ли для каминной трубы стенок толщиною в четверть кирпича (7 см)?

В этом случае отверстие трубы будет 25 х 18 см. Не маловато ли сечение?

В вашем случае такой стены хватит. С одной стороны полкирпича, с другой тоже самое. Ширина канала в кирпич, итого имеем - 120х250 в чистоте - этого канала хватит для стандартного камина с зевом 54 см. Какая высота думовой трубы? Если более 7 метров - камин можно сделать даже побольше немного.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

если предп.открытый камин то можно было сэкономить просто сделав канал в стене 26/13 для среднего камина. Тоже и для каминн.кассеты. Больший канал-это для большего камина.

 

А труба должна быть из огнеупорного кирпича или обычный рядовой кирпич пойдет?

 

Если зашить трубу кирпичной кладкой в четверть кирпича (7 см), не будет ли эта стена нагреваться до пожароопасной температуры (опасность возгорания обоев и т.д)?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В вашем случае такой стены хватит. С одной стороны полкирпича, с другой тоже самое. Ширина канала в кирпич, итого имеем - 120х250 в чистоте - этого канала хватит для стандартного камина с зевом 54 см. Какая высота думовой трубы? Если более 7 метров - камин можно сделать даже побольше немного.

 

Я боюсь что в данный момент уже технически не возможно будет зашить штробу кирпичной кладкой (проблема перевязки кладки). Придется в штробу вкладывать стальную трубу и зашивать гипсокартоном. При этом нужно ли стальную трубу утеплять в целях пожарозащиты?

Или нет никакой опасности и гипсокартон выдерживает высокую температуру от нагретой стальной трубы?

 

Также возник второй вопрос.

На чердаке (холодный чердак) у нас все же есть техническая возможность соорудить трубу полностью из кирпичной кладки. В этом случае в такую кирпичную шахту (только на чердаке) нет необходимости вставлять стальную трубу? Т.е. я предполагаю, что стальную трубу я доведу только до чердачного перекрытия а дальше уже пойдет кирпичная шахта. Так нормально?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я боюсь что в данный момент уже технически не возможно будет зашить штробу кирпичной кладкой (проблема перевязки кладки). Придется в штробу вкладывать стальную трубу и зашивать гипсокартоном. При этом нужно ли стальную трубу утеплять в целях пожарозащиты?

Или нет никакой опасности и гипсокартон выдерживает высокую температуру от нагретой стальной трубы?

 

Также возник второй вопрос.

На чердаке (холодный чердак) у нас все же есть техническая возможность соорудить трубу полностью из кирпичной кладки. В этом случае в такую кирпичную шахту (только на чердаке) нет необходимости вставлять стальную трубу? Т.е. я предполагаю, что стальную трубу я доведу только до чердачного перекрытия а дальше уже пойдет кирпичная шахта. Так нормально?

ДА так будет нормально. А вообще - главный принцип - семь раз подумай - 1 раз сделай :)