Alexander Pryakha Опубліковано: 22 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 22 вересня 2010 (змінено) По теме с перекрытием ТС, лично мне все понятно. Проект усиления должен выполнять специалист. Кто то готов это выполнить? Далее... по поводу споров по арматурке что могу добавить -читайте доки, Кругляк , прут, катанка арматура класса A-I, МПа (кгс/см2 ): Расчетное сопротивление арматуры: растяжению для предельного состояния первой группы Rs - 225 (2300) это то шо поставил прораб *************************************************************** По поекту надо было поставить Ар-ру Периодического профиля арматура класса А500С Расчетные характеристики арматуры класса А500С, МПа (кгс/см2 ): Расчетное сопротивление арматуры: растяжению для предельного состояния первой группы Rs - 450 (4600) Как видим: Прочность ар-ры отличается в 2 раза. Т.е , конечно, - надо было закупать ар-ру А500 (периодического профиля) По ценам кругляк и периодическая (А400, А500) отличаются не сильно, т.е. можно даже сказать что это не в 2 раза. А где на 20%. Ото те 20% прораб и положил в карман уменьшив прочность в 2раза... Так вот - ув. замовники, вы определитесь, что для вас есть Арматура???. Это же не сыр и не масло, которое продается на тонны. Прежде всего -вы покупаете прочность.. Деньги платить надо за прочность стали, а не за ее вес. ******************** Вывод: Ар-ре "круляку", а также заводам, которые его выпускают, уже пора на кладбище. Не ведитесь, кругляк не покупайте, а берите ар-ру только периодического профиля А400С (можно варить, вязать) или А500 (только вязать) Змінено 22 вересня 2010 користувачем Alexander Pryakha 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alex_kr Опубліковано: 23 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 23 вересня 2010 вот спасибо Alexander Pryakha mans_2008 вот примерно к этому я вел разговор, просто я не знал как по нормальному можно обьяснить на пальцах, почему низя использовать прут в перекрытиях. Потому как сам не конструктор и всех тонкостей не знаю, но некоторые так сказать чую одним местом шо низя Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Мирт Опубліковано: 23 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 23 вересня 2010 А400С (можно варить, вязать) или А500 (только вязать) Добавлю что арматура А400С делится по способу производства на горячекатаную и термомеханическиупрочнёную. Так вот горячекатаную марки 25Г2С можно варить. Термомеханическиупрочнёную как А400С так и А500С нерекомендуется, но если варить то есть определённые условия сварки и размещения такой арматуры в сечении. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S.A.Y. Опубліковано: 30 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 30 вересня 2010 А какое раскрытие трещин? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gfdkbr Опубліковано: 9 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 9 листопада 2010 Вывод: Ар-ре "круляку", а также заводам, которые его выпускают, уже пора на кладбище. Не ведитесь, кругляк не покупайте, а берите ар-ру только периодического профиля А400С (можно варить, вязать) или А500 (только вязать) [/left] Я всегда думал что АI используется для хомутов при вязке каркасов. Посмотрю я как Вы будете гнуть хомуты из AIII. То что некоторые используют не по назначению AI - не арматуры проблема. В нормальном проекте в разделе КЖ все расписано, даже образование больше 10 классов не надо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alexander Pryakha Опубліковано: 9 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 9 листопада 2010 Я всегда думал что АI используется для хомутов при вязке каркасов. Посмотрю я как Вы будете гнуть хомуты из AIII. . Не мое дело - крюки на хомутах изготавливать, хотя я об этом конечно думаю, как люди это будут выполнять. Ведь это труд. Чтобы уменьшить вес арматуры,применив более прочную - это экономия по деньгам капиталиста, но приходится увеличивать затраты труда. Загибают на станке А500 легко. На фото - в "змейку" загнули такую. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Oleksandr Protsev Опубліковано: 9 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 9 листопада 2010 А может, все таки, вызвать на участок, "специально обученого человека", который проанализирует (за деньги, конечно) всю стройку. Не стоит исправлять только видимые проблемы, тем более по заочным советам с форума (даже профессиональным). Вы же себе ДОМ строите!!! 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dimn Опубліковано: 11 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 11 листопада 2010 Перекрытия второго этажа? Что вверху? Мансарда или не отапливаемый чердак. Если второе я бы усилил и забыл. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ВАДИМ-КОНСТРУКТОР Опубліковано: 1 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 1 грудня 2010 Прут не имеет тех характеристик, что арматура. Арматура - термически упрочнённая. Вам нужно заново пересмотреть планировку, и, возможно, сделать ещё какие-то несушие конструкции (колонны с балками или несущие стены), подперев перекрытие снизу. Это нужно разрабатывать проект усиления. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mans_2008 Опубліковано: 1 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 1 грудня 2010 Прут не имеет тех характеристик, что арматура. Арматура - термически упрочнённая. Вам нужно заново пересмотреть планировку, и, возможно, сделать ещё какие-то несушие конструкции (колонны с балками или несущие стены), подперев перекрытие снизу. Это нужно разрабатывать проект усиления. Вы себя называете конструктором, но незнаете что прут также используют в монолите, только загибают концы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Winder Опубліковано: 2 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 2 грудня 2010 Думаю самое правильное - найти и пригласить специалиста на место. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ВАДИМ-КОНСТРУКТОР Опубліковано: 2 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 2 грудня 2010 Вы себя называете конструктором, но незнаете что прут также используют в монолите, только загибают концы. В современном строительстве это редкость. В монолите уже широко применяют ДСТУшную гарячекатанную арматуру. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S.A.Y. Опубліковано: 2 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 2 грудня 2010 Вы себя называете конструктором, но незнаете что прут также используют в монолите, только загибают концы. В монолите катанку используют в качестве распределительной, обвязочной арматуры или при совсем небольших значениях нагрузки. Она не имеет ребер и поэтому хуже работает в паре с бетоном. В качестве конструктивной используется практически всегда арматура - с ребрами. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mans_2008 Опубліковано: 3 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 3 грудня 2010 В качестве конструктивной используется практически всегда арматура - с ребрами. Иногда и без ребер тоже! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...