Компенсатор бъема открытого типа

kdim

Рекомендовані повідомлення

Здравствуйте!!!

Подскажите где приобрести расширительный бак открытого типа на литров 7 - 10 для установки в систему с ТТ котлом.

Спасибо!

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Здравствуйте!!!

Подскажите где приобрести расширительный бак открытого типа на литров 7 - 10 для установки в систему с ТТ котлом.

Спасибо!

 

Обычно варится бачёк самостоятельно, тем кто СО делает. А у Вас трубы какие?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Здравствуйте!!!

Подскажите где приобрести расширительный бак открытого типа на литров 7 - 10 для установки в систему с ТТ котлом.

Спасибо!

 

А не мало ли будет?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Подскажите где приобрести расширительный бак открытого типа на литров 7 - 10 для установки в систему с ТТ котлом.
Недавно после ремонта поставил себе новый бачок. Пластиковая канистра на 10 л. из-под какой-то гадости, снизу прорезал дырку под фланец, всё скрутил через резиновые прокладки, прикрепил бак к стене, заняло час времени и 0 гривен. Достоинство - сквозь полупрозрачные стенки видно, сколько воды в баке. Когда начнётся отоп.сезон, хочу залить грамм 100 машинного масла.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Система небольшая, в системе 5 стальных радиаторов, трубы – медь, угольный котёл DEFRO Optima Komfort 8 кВт, расчётный объём – 67 литров. Нужен феншуйный вариант открытого расширительного бачка из нержавейки, типа как на рисунке.

1666339624_.jpg.512f144f13363425864b8709cfe3c864.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Система небольшая, в системе 5 стальных радиаторов, трубы – медь, угольный котёл DEFRO Optima Komfort 8 кВт, расчётный объём – 67 литров. Нужен феншуйный вариант открытого расширительного бачка из нержавейки, типа как на рисунке.

 

Из меди спаять можно:oops:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Уважаемый ttkotel, если не секрет, то раскажите пожалуйста как эту кастрюлю

правильно подключить в систему с нижним разливом и насосом чтобы в случае закипания котла не получить фонтан кипятка из этой самой кастрюли или дайте схемку.

Спасибо!!!

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Трубы безопасности и отводящая воздух - дублируют друг друга, сигнализационная и переливная - тоже
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Труба безопасности не каким образом не дублирует трубу отводящую воздух так как она предназначена для защиты системы отопления от чрезмерного роста давления и отвода воды или пароводяной смеси в объём расширительного бака. Труба безопасности соединяет самую высокую часть теплообменника котла с воздушным пространством расширительного бачка, выше переливной трубы. Её диаметр должен быть не менше 25 мм для котлов до 40 кВт. В основном конструктивно труба безопасности и подъёмная труба это одна и таже труба которая идёт, по возможности вертикально, от самой высокой точки теплообменника котла до расширительного бачка и там уже расходится на две как на рисунке.

Сигнализационная труба соединяется с нижней частью водяного пространства расширительного бачка, выводится над канализацию и на ней устанавливается кран. Диаметр как минимум 15 мм. Для котелен до 25 кВт сигнализационная труба необязательна.

Переливная труба соединяется с верхней частью водяного пространства расширительного бачка, выводится над канализацию и на ней запрещено устанавливать запорные устройства. Диаметр переливной трубы должен быть не меньше чем диаметр трубы безопасности и подъёмной трубы.

Это требования польского стандарта. Так что от сигнализационной трубы можно отказатся, хоть она и удобна при наполнении системы и для контроля уровня воды в бачке. А вот от трубы безопасности отказываться нельзя.

495431595_2.jpg.b2df26b795b11c00085326f070064d03.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Т чрезмерного роста давления .

 

Я прошу прощения - какое избыточное давление в открытой СО?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Речь идёт о аварийной ситуации, в случае закипания ТТ котла ( перекидали дров или угля, пропал свет и встал циркуляционник а бесперебойника нет или есть но сели аккумуляторы или вышел из строя и т.д.) по трубе безопасности отводится пароводяная смесь в водушное пространство компенсатора объёма ( вообще то это перевод из польского стандарта ).

Посмотрите что происходит с кастрюлей накрытой крышкой ( крышка закрыта не гермитично, воды в кастрюле 2/3 ) когда в ней закипает вода. Крышку начинает скидывать. Почему?

А теперь представте туже кастрюлю но с герметично закрытой крышкой и отведённой от крышки трубой ну скежем метров 5 вверх. Представили?

Вообще закипание ТТ котла даже в открытой системе зрелище не для слабонервных. Сергей 31 писал что ТТ котёл следует рассматривать как дурную бочку и я с этим согласен.

Спасибо!

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах