Segg Опубліковано: 10 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 10 вересня 2010 (змінено) Приветствую уважаемое собщество! Долго искал похожую тему, но не нашел. Залил ленточный фундамент бетоном М250, 40см шириной, 60см глубиной, армировал как на рисунке, плюс поперечные рамки Изначально делать стены подвала из б/у ФБСок, но посчитав внимательнее понял что монолит будет дешевле.. Соответственно выпуски арматуры из ленты не сделал Собственно вопросы: 1. Нужно ли связывать стену подвала (монолит бетон М200 толщиной 40см) с фундаментом? 2. Обязательно ли ее армировать сеткой при такой толщине, и не высоким уровнем наружней засыпки (максимальная высота уровня земли от пола подвала - 1,5м, минимальная - 0)? 3. Возможно ли утрамбовка в бетон имеющегося бута (гранит, куски мрамора) для экономии бетона, не в ушерб качеству? Грунт - суглинок, склон 1:10 Дом будет состоять из подвала, первого этажа с ракушняка 40см, каркасной мансарды. Перекрытия - пустотные плиты Змінено 10 вересня 2010 користувачем Segg грунт забыл вписать Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
trianom Опубліковано: 11 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 11 вересня 2010 1. Нужно ли связывать стену подвала (монолит бетон М200 толщиной 40см) с фундаментом? Можно не связывать: пространственная жесткость этажа достаточная, да и вес бетона и верхних этажей на руку. 2. Обязательно ли ее армировать сеткой при такой толщине, и не высоким уровнем наружней засыпки (максимальная высота уровня земли от пола подвала - 1,5м, минимальная - 0)? Если грунты, в котором будут находится стены подвала не пески (для песка, поскольку он относится к несвязным грунтам (не держит откос), вполне возможно понадобится армирование). 3. Возможно ли утрамбовка в бетон имеющегося бута (гранит, куски мрамора) для экономии бетона, не в ушерб качеству? Если его прочность аналогична прочности крупного наполнителя бетона (т.е. прочности щебня), то можно (гранитный бут думаю сгодится); в противном случае имеет смысл использовать такой наполнитель в менее ответственных конструкциях (хоз. постройки, уплотнения оснований, подсыпки под полы на грунте). 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Segg Опубліковано: 13 вересня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 13 вересня 2010 Спасибо за опертивный и обстоятельный ответ! Можно не связывать: пространственная жесткость этажа достаточная, да и вес бетона и верхних этажей на руку. даже если учесть сейсмику в 6 баллов? Где то проскакивало сообщение что наоборот специально стена должна быть не привязана к фундаменту, чтобы скользить по нем могла.. Если грунты, в котором будут находится стены подвала не пески (для песка, поскольку он относится к несвязным грунтам (не держит откос), вполне возможно понадобится армирование). грунт не пески, а суглинок, когда копали траншею (в период засухи) выкопанная 70см стенка несколько недель держалась хорошо. Есть смысл, для перестраховки, заармировать хотя бы одну сетку (ф8 шаг 25см) посередине стены, или лучше с внутренней стороны стены? Если его прочность аналогична прочности крупного наполнителя бетона (т.е. прочности щебня), то можно (гранитный бут думаю сгодится); в противном случае имеет смысл использовать такой наполнитель в менее ответственных конструкциях (хоз. постройки, уплотнения оснований, подсыпки под полы на грунте). ок, спасибо за совет, тогда бут пока пусть лежит, создаёт альпийскую горку Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
trianom Опубліковано: 13 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 13 вересня 2010 даже если учесть сейсмику в 6 баллов? Для массового строительства противосейсмические мероприятия принимаются для площадок стройтельства с сейсмичностью 7, 8 и 9 баллов. В зависимости от категории грунтов расчетная сейсмичность площадки может "подскочить" до 7 баллов (см. вложение). Есть смысл, для перестраховки, заармировать хотя бы одну сетку (ф8 шаг 25см) посередине стены, или лучше с внутренней стороны стены? Где-то у меня была табл. от одного научного центра, так по ней для связных грунтов (не пески) подпорная стенка из сборных ФБС (шириной 400 мм.) держала грунт высотой 1,8 - 2,1 м. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Segg Опубліковано: 13 вересня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 13 вересня 2010 Для массового строительства противосейсмические мероприятия принимаются для площадок стройтельства с сейсмичностью 7, 8 и 9 баллов. В зависимости от категории грунтов расчетная сейсмичность площадки может "подскочить" до 7 баллов (см. вложение). значит 7 балов расчетная сейсмичность.. Так нужно привязываться к фундаменту? и собственно как, если бетон уже залит, а выпуски не сделаны.. Где-то у меня была табл. от одного научного центра, так по ней для связных грунтов (не пески) подпорная стенка из сборных ФБС (шириной 400 мм.) держала грунт высотой 1,8 - 2,1 м. ок, я так понимаю что монолит той же толщины не хуже фбс будет Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 13 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 13 вересня 2010 На многих не наших картинках видел такой узел соединения пяты со стеной. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Segg Опубліковано: 13 вересня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 13 вересня 2010 На многих не наших картинках видел такой узел соединения пяты со стеной. ухты, хорошая идея. Заодно в эту выемку можно будет поставить армирующую сетку. Долбать 60 метров правда весело будет.. Заодно профильный вопрос Можно надеяться получить в Симферополе скидку при покупке пенетрона, на пропитку верхней плоскости фундаметна (чтобы отсечь проникновение влаги снизу вверх)? :wink: Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
trianom Опубліковано: 13 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 13 вересня 2010 значит 7 балов расчетная сейсмичность. Ну ежели решили, что сейсмичность 7 баллов - тогда добро пожаловать в ДБН В.1.1-12:2006 Будівництво у сейсмічних районах Украіни (советую почитать в целом, обращая внимание на конструктивные мероприятия). Придется и вязать через арматурные выпуски с фундаментами, и сами подвальные стены конструктивно армировать и т.д. и т.п. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 13 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 13 вересня 2010 Можно надеяться получить в Симферополе скидку при покупке пенетрона, на пропитку верхней плоскости фундаметна (чтобы отсечь проникновение влаги снизу вверх)? :wink: Ничё се! Это ж наш филиал. Значит цена СтроимДом = розница - 10% Только ПенетрОНА у нас нет. У нас есть ПенетрАТ. ;) Относительно выемки. Они её делают при заливке. Просто утапливают деревянный брусок под углам. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення
Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування
Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар
Створити акаунт
Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!
Зареєструвати акаунтУвійти
Вже зареєстровані? Увійдіть тут.
Увійти зараз