grayman Опубліковано: 2 березня 2020 Поділитись Опубліковано: 2 березня 2020 Это получилось как то случайно, я даже не понял, удалите я перенаберу Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 2 березня 2020 Поділитись Опубліковано: 2 березня 2020 Отредактировал. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
grayman Опубліковано: 5 березня 2020 Поділитись Опубліковано: 5 березня 2020 Решил купить ZUBR D2 63 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЭлектроМеханиК Опубліковано: 6 березня 2020 Поділитись Опубліковано: 6 березня 2020 Решил купить ZUBR D2 63 И правильно сделали Они есть с белыми цифрами и есть с красными, учтите при заказе 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
GRENADER Опубліковано: 8 березня 2020 Поділитись Опубліковано: 8 березня 2020 Мужики что можете сказать про новатековкие реле, установил реле напряжения VOLT CONTROL РН-163Т. Сейчас заметил такое - напряжяение катковременно плывет за 240, индикатор нагрузки гаснет, таймер обратного отсчета запускается, но сама нарузка не отключается, это релюха внутри залипла или что за хрень? Дайте совет какое реле напряжения лучше купить, основной критерий - надежность, доловечность. Заранее, благодарю. Ни разу с таким не встречался,надо менять либо по гарантии ремонт. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Cremator Опубліковано: 9 січня 2021 Поділитись Опубліковано: 9 січня 2021 Подскажите, это я такой тупой или попался брак? Реле напряжения Zubr 3F, все подключено верно, никаких ошибок не показывает, параметры сети в норме, само реле щелкает при подачи напряжения, через 3 секунды, как и забито в настройках, а контактор уже не щелкает. То есть, индикатор горит, что все нормально, но напряжения в доме нет. Возвращаю старое реле ДигиТор, с ним все работает. Обидно, что реле только из магазина (( Теперь хз, что делать, нести в сервис или ехать менять в эпицентр... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЭлектроМеханиК Опубліковано: 9 січня 2021 Поділитись Опубліковано: 9 січня 2021 Подскажите, это я такой тупой или попался брак? Реле напряжения Zubr 3F, все подключено верно, никаких ошибок не показывает, параметры сети в норме, само реле щелкает при подачи напряжения, через 3 секунды, как и забито в настройках, а контактор уже не щелкает. То есть, индикатор горит, что все нормально, но напряжения в доме нет. Возвращаю старое реле ДигиТор, с ним все работает. Обидно, что реле только из магазина (( Теперь хз, что делать, нести в сервис или ехать менять в эпицентр... Прежде чем куда то нести - сделайте простую вещь, поменяйте две из трех (любых) входящих фаз в реле местами. Оно контролирует правильную последовательность фаз. Если фазы неправильно подключили - напряжение на катушку пускателя не выдаст. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Cremator Опубліковано: 10 січня 2021 Поділитись Опубліковано: 10 січня 2021 Прежде чем куда то нести - сделайте простую вещь, поменяйте две из трех (любых) входящих фаз в реле местами. Оно контролирует правильную последовательность фаз. Если фазы неправильно подключили - напряжение на катушку пускателя не выдаст. Спасибо за совет. Это первое что я сделал, и как только поменял, то сразу выдало ошибку, что неправильная последовательность фаз. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЭлектроМеханиК Опубліковано: 10 січня 2021 Поділитись Опубліковано: 10 січня 2021 Может в Эпицентре подсунули паленое реле? Ну кто то контакты на реле спалил а потом просто вернул в Эпицентр по возврату, а они его снова по кругу в продажу. Эпицентр эще та шараш-монтаж контора 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ds-electronics Опубліковано: 13 січня 2021 Поділитись Опубліковано: 13 січня 2021 Подскажите, это я такой тупой или попался брак? Реле напряжения Zubr 3F, все подключено верно, никаких ошибок не показывает, параметры сети в норме, само реле щелкает при подачи напряжения, через 3 секунды, как и забито в настройках, а контактор уже не щелкает. То есть, индикатор горит, что все нормально, но напряжения в доме нет. Возвращаю старое реле ДигиТор, с ним все работает. Обидно, что реле только из магазина (( Теперь хз, что делать, нести в сервис или ехать менять в эпицентр... Проверьте, если при включенной нагрузке контакты 1 и 2 не замкнуты, то обратитесь пожалуйста в Сервисный центр DS Electronics: ds-electronics.com.ua/support/warranty/. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
profeMaster Опубліковано: 27 січня 2021 Поділитись Опубліковано: 27 січня 2021 а все знают, что Zubr D2-63 нельзя ставить под автомат 63 А? Спойлер: максимум 80 А в течении 10 минут. Подробнее на моем блоге, конечно) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 27 січня 2021 Поділитись Опубліковано: 27 січня 2021 а все знают, что Zubr D2-63 нельзя ставить под автомат 63 А? Спойлер: максимум 80 А в течении 10 минут. Подробнее на моем блоге, конечно) Та не буде в квартирі 63А, я думаю ніколи. То щось і з ряду фантастики) та і коефіцієнт одночасного вмикання пристроїв ніхто не відміняв. Та і на вводі 63А автомат ну дкже рідко в новобудовах ставлять, обично то 50А. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 27 січня 2021 Поділитись Опубліковано: 27 січня 2021 В этом плане намного лучше Зубры D25 - они держат 40 А, так же как и D32. У них совершенно одинаковые реле, разбирал и то и то. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
profeMaster Опубліковано: 28 січня 2021 Поділитись Опубліковано: 28 січня 2021 В этом плане намного лучше Зубры D25 - они держат 40 А, так же как и D32. У них совершенно одинаковые реле, разбирал и то и то. D2-63 тоже 25 А держат ;) я о том, что начинаются эти мансы - ставишь модульку вроде как одного ряда, а оказывается, что нельзя. И потом гуглишь - а какое УЗО поставить на автомат 25 А, и читаешь, что нужно 32 А (на самом деле - нет), а какой ЗУБР поставить на автомат 63 А - а тут да, его еще не изобрели)) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 28 січня 2021 Поділитись Опубліковано: 28 січня 2021 D2-63 тоже 25 А держат ;) Не, вы не поняли. У Д25 реле на 40А. Т.е. в 1,6 раза больше чем номинал. Т.е. у Д63 должно бы стоять на 100А, но стоит только на 80А. а какой ЗУБР поставить на автомат 63 А - а тут да, его еще не изобрели)) Изобрели и давно. Д16 + контактор. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vvladya Опубліковано: 12 червня 2021 Поділитись Опубліковано: 12 червня 2021 Помогите разобраться с возникшей проблемой. В квартире установлено более семи лет назад реле напряжения. Вопросов по его работе никогда не возникало. Пару дней назад, после сильных гроз, началось следующее: реле периодически щелкает, напряжение в квартире не надолго исчезает (до минуты, может несколько минут) потом вновь появляется. Это происходит с десяток, может больше, раз подряд. Со слов жильцов таких "серий" в сутках очень много. На момент исчезновения напряжения индикатор показывает 215-217 В. При достижении 230 В реле щелкает и напряжение появляется. В чем может быть проблема? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 12 червня 2021 Поділитись Опубліковано: 12 червня 2021 Мог выйти из строя балластный конденсатор в блоке питания реле напряжения. Если пороги далек от тех напряжений, при которых реле "щелкает". И по возрасту подходит. А что за реле напряжения хоть? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vvladya Опубліковано: 13 червня 2021 Поділитись Опубліковано: 13 червня 2021 А что за реле напряжения хоть? Написано "ХС", выглядит так Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 13 червня 2021 Поділитись Опубліковано: 13 червня 2021 Да, велика вероятность что это именно конденсатор. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vvladya Опубліковано: 13 червня 2021 Поділитись Опубліковано: 13 червня 2021 Да, велика вероятность что это именно конденсатор.Заменил реле на новое. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vow Опубліковано: 17 червня 2021 Поділитись Опубліковано: 17 червня 2021 День добрый. Стояло в квартире реле Зубр 40Т, пока не приказало долго жить, посоветуйте замену ?спасибо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЭлектроМеханиК Опубліковано: 17 червня 2021 Поділитись Опубліковано: 17 червня 2021 День добрый. Стояло в квартире реле Зубр 40Т, пока не приказало долго жить, посоветуйте замену ?спасибо Зубр 2D-40 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vow Опубліковано: 17 червня 2021 Поділитись Опубліковано: 17 червня 2021 Зубр 2D-40 а есть ли смысл переплачивать за новую версию? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЭлектроМеханиК Опубліковано: 17 червня 2021 Поділитись Опубліковано: 17 червня 2021 Есть 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
-КУЛИБИН- Опубліковано: 18 липня 2021 Поділитись Опубліковано: 18 липня 2021 А что скажут спецы насчет установки одного Реле напряжения ZUBR D6-63 red вместо трех отдельных ? Есть отзывы по этому агрегату? По цене значительно дешевле да и место не занимает лишнее . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...