iiigolkin Опубліковано: 16 листопада 2019 Поділитись Опубліковано: 16 листопада 2019 Один производитель указал время срабатывания 0,02с (0,02с = 20мс). Испытания эту скорость полностью подтверждают. Т.е. производитель заявил реальные характеристики своего прибора. Думаю, что так и должно быть (иначе зачем тогда вообще характеристики указывать?).Он не пессимист и не оптимист. Он - реалист. Какие у него должны быть проблемы с совестью? Второй производитель заявляет время срабатывания 0,04с (0,04с = 40мс). Испытания с Ваших слов показывают время 20мс. Производитель по непонятной причине оставляет себе двойной запас. Может не уверен в своей продукции. А может внес изменения в конструкцию и не отразил изменения в инструкции. И чем его совесть лучше? Странная у Вас логика. Да там вообще не о чем спорить. Согласно ГОСТ на качество электроэнергии в сетях 220В — импульс коммутационного перенапряжения по старому нормировался длительностью 1мс, в новых сейчас нормируют 0,7 мс, по факту примерно так и получается, чуть зависит от наличия УЗИП (если хорошо ограничивает — импульс будет длиннее, но безопаснее по напряжению) так что случись чему сгореть от выброса — и за 10 мс мелкая электроника успеет сгореть 10 раз. Так что и 20мс норм, и 40 мс тоже норм, большой разницы в безопасности не будет. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
aleksey02 Опубліковано: 21 січня 2020 Поділитись Опубліковано: 21 січня 2020 Добрый день. У меня вопрос по 3-х фазному реле. Исходные данные: 1. В дом заведены 3 фазы. Максимальная мощность 20 кВт. 2. Входной автомат в щитке 32 А. 3. По дому разводка однофазная. На такую мощность поиск выдает только 2 типа. Digi TOP - voltmarket.ua/rele-napryazheniya-i-otsekatel-napryazheniya/digitop/vp3f40a Рубеж - voltmarket.ua/rele-napryazheniya-i-otsekatel-napryazheniya/rubezh/rkn3f40 Что выбрать? Больше склоняюсь к Digi TOP, и на рынке его советуют. Может что-то еще есть подобное? Зубр или Адекс, остальные гораздо хуже. У вас в доме будет много 3-х фазных потребителей? Особенно двигателей и промышленного оборудования? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
StNick Опубліковано: 21 січня 2020 Поділитись Опубліковано: 21 січня 2020 Зубр или Адекс, остальные гораздо хуже. У вас в доме будет много 3-х фазных потребителей? Особенно двигателей и промышленного оборудования? поддержу, грамотно на дом ставить ТРИ однофазных, а для двигателей совсем дургие девайсы применяют , например, РНПП-311M Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Volt-Amper Опубліковано: 21 січня 2020 Поділитись Опубліковано: 21 січня 2020 грамотно на дом ставить ТРИ однофазных Обоснование грамотности будет, ссылка на нормы? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vladdi Опубліковано: 21 січня 2020 Поділитись Опубліковано: 21 січня 2020 Не стоит ёрничать. У меня тоже стоит три АДЕКСа. По двум простейшим причинам - отсутствии трёхфазных (чувствительных к пропаданию фазы) нагрузок и потенциально ненадежной воздушной линии. В нормативных документах подробности до рекомендованного цвета туалетной бумаги искать не стоит. На то есть проект (если уж действовать совершенно правильно). И РКН здесь всего лишь один из элементов схемы. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Volt-Amper Опубліковано: 21 січня 2020 Поділитись Опубліковано: 21 січня 2020 У меня тоже стоит три АДЕКСа Поздравляю. Тем не менее, о грамотности такого решения для всех и каждого это не свидетельствует. Возражения есть? Решение определяется проектом индивидуально? Да, в этом с Вами согласен полностью. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nickdecker Опубліковано: 22 січня 2020 Поділитись Опубліковано: 22 січня 2020 Спустя 5 лет эксплуатации Зубра случилось следующее: - при работающей стиральной машинке, включение чайника вызвало отключение электричества; - НО светодиод зеленый на Зубре светиться, напряжение в норме, Зубр скачка напряжения не фиксирует; - питание возобновляется при снятии напряжения со входа РН; - Зубр32т, суммарная мощность чайника и стиралки - до 4кВт. Кто-то стыкался? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 22 січня 2020 Поділитись Опубліковано: 22 січня 2020 Эх, и EPCOS не спасли... Быстрее всего потерял емкость конденсатор питания обмотки реле. А светолиод питается от логической части, где напряжения хватает. Отпускает реле при нагрузке из-за просадки напряжения и прочадке ж питания обмотки реле. ИМХО. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Volt-Amper Опубліковано: 22 січня 2020 Поділитись Опубліковано: 22 січня 2020 Кто-то стыкался? Да. По-этому и не жалую такие аппараты (не конкретно ЗУБР'ы). Обновите лучше. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 22 січня 2020 Поділитись Опубліковано: 22 січня 2020 В новых, двухдиновых зубрах, импульсный бп. Но там тоже ж электролит, который сохнет. Вообще ремонта зубра гривен на 20-30 - заменить конденсатор. А гарантия уже закончилась? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
StNick Опубліковано: 22 січня 2020 Поділитись Опубліковано: 22 січня 2020 Да. По-этому и не жалую такие аппараты (не конкретно ЗУБР'ы). Обновите лучше. у меня три ЗУБРА каждому на подходе 5 лет. (2015 года выпуска) Два я уже поменял! Один заменили по гарантии на новый, второй только отремеонтировали. Предполагаю , на практике, это и есть их ресурс. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 22 січня 2020 Поділитись Опубліковано: 22 січня 2020 Не их, а отдельных элементов схемы. Копеечных по своей сути. И ничего сделать нельзя - бумажный конденсатор или трансформатор в маленький корпус не впихнешь. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
iiigolkin Опубліковано: 22 січня 2020 Поділитись Опубліковано: 22 січня 2020 Эх, и EPCOS не спасли... Быстрее всего потерял емкость конденсатор питания обмотки реле. А светолиод питается от логической части, где напряжения хватает. Отпускает реле при нагрузке из-за просадки напряжения и прочадке ж питания обмотки реле. ИМХО. Обычно они спасают, не деградируют. Точно ли они там стояли? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 22 січня 2020 Поділитись Опубліковано: 22 січня 2020 Точно ли они там стояли? Должны были стоять. Синие такие . Что-то другое оооочень давно ставили. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
iiigolkin Опубліковано: 22 січня 2020 Поділитись Опубліковано: 22 січня 2020 Должны были стоять. Синие такие . Что-то другое оооочень давно ставили. Да, они теперь синие — TDK написано на них. Ну если все же нужный тип (для этих целей есть специальный, номер не помню — использую другие) — то деградация может быть от систематических выбросов коммутационных в сети, где они стоят. У любой емкости подобного типа есть эффект самовосстановления после пробоя (за что их и любят в подобных применениях), и если ей приходится восстанавливаться регулярно — емкость со временем теряется. Если работает в паре с ограничителем выбросов, как у нас в приборе — норм, никаких проблем. Если просто маломощный источник питания в незащищенной сети — проблемы возможны. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Woolfer_a Опубліковано: 24 січня 2020 Поділитись Опубліковано: 24 січня 2020 Если гарантии уже нет, и руки не кривые то зубр элементарно разбирается. Далее для начала меняете электролит большой (да, он там как раз середнячковый по качеству), и если плёночный кондер синий то пока пробуете собрать. Если пленочный кондер жёлтый то однозначно менять на синий epcos/tdk. Если руки не очень или просто не охота ковыряться то звоните производителю, не думаю что ремонт дорого выйдет. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nickdecker Опубліковано: 24 січня 2020 Поділитись Опубліковано: 24 січня 2020 Спасибо за подсказки, будем пробовать менять. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dmode Опубліковано: 31 січня 2020 Поділитись Опубліковано: 31 січня 2020 Подскажите что сейчас оптимально по цене/качество из реле напряжения. Смотрю в сторону ZUBR D63t или ZUBR D2-63. Посоветуйте на какие еще аналоги обратить внимание? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shneider_vova Опубліковано: 31 січня 2020 Поділитись Опубліковано: 31 січня 2020 Подскажите что сейчас оптимально по цене/качество из реле напряжения. Смотрю в сторону ZUBR D63t или ZUBR D2-63. Посоветуйте на какие еще аналоги обратить внимание? У меня зубр mf. Проблем не замечал. Плюсом - видишь, что происходит с нагрузками пофазно. Но у тебя, кажется, есть уже реле тока, тогда вроде не нужно. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЭлектроМеханиК Опубліковано: 31 січня 2020 Поділитись Опубліковано: 31 січня 2020 Подскажите что сейчас оптимально по цене/качество из реле напряжения. Смотрю в сторону ZUBR D63t или ZUBR D2-63. Посоветуйте на какие еще аналоги обратить внимание? ZUBR D2-63 - счас в тренде. Хорошие сапоги, нужно брать! 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dmode Опубліковано: 31 січня 2020 Поділитись Опубліковано: 31 січня 2020 У меня зубр mf. Проблем не замечал. Плюсом - видишь, что происходит с нагрузками пофазно. Но у тебя, кажется, есть уже реле тока, тогда вроде не нужно. Это в новострой. Поэтому зубр mf вполне интересен. А есть у зубра модная замена mf c белыми цифрами, аля D2? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shneider_vova Опубліковано: 31 січня 2020 Поділитись Опубліковано: 31 січня 2020 Это в новострой. Поэтому зубр mf вполне интересен. А есть у зубра модная замена mf c белыми цифрами, аля D2? Zubr.ua, там все варианты. Кажется нету. Была информация, что и мф снимают с производства, но за полтора года не сняли пока что 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
GRENADER Опубліковано: 12 лютого 2020 Поділитись Опубліковано: 12 лютого 2020 Я очень долго использовал зубры в работе,теперь перешел на НОВАТЕКовские реле. Входная цена меньше,гарантия больше.Проще в настройке для заказчика. Пару раз ставил даже такое novatek-electro.com/news/skoro-v-prodazhe-wi-fi-rele-ne-imeyushhee-anal.html В принципе очень даже не плохо как по функционалу. 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
grayman Опубліковано: 2 березня 2020 Поділитись Опубліковано: 2 березня 2020 (змінено) Мужики что можете сказать про новатековкие реле, установил реле напряжения VOLT CONTROL РН-163Т. Сейчас заметил такое - напряжяение катковременно плывет за 240, индикатор нагрузки гаснет, таймер обратного отсчета запускается, но сама нарузка не отключается, это релюха внутри залипла или что за хрень? Дайте совет какое реле напряжения лучше купить, основной критерий - надежность, доловечность. Заранее, благодарю. Змінено 2 березня 2020 користувачем MaksymS Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 2 березня 2020 Поділитись Опубліковано: 2 березня 2020 Не надо кричать (т.е. писать пж шрифтом). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення
Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування
Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар
Створити акаунт
Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!
Зареєструвати акаунтУвійти
Вже зареєстровані? Увійдіть тут.
Увійти зараз