petryxa Опубліковано: 12 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 12 листопада 2012 В мене підключений Euroster 2510, працює без проблем. Підключається на клеми, якщо не помиляюсь, 3 і 4 - там має бути перемичка. В принципі будь-який можна підключити, наприклад Auraton. дякую. буду вдячний якщо ще підкажеш де саме шукати ті клеми, бо котел колись купувався б/у і відповідно документації на нього ніякої не маю. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vjachek Опубліковано: 12 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 12 листопада 2012 дякую. буду вдячний якщо ще підкажеш де саме шукати ті клеми, бо котел колись купувався б/у і відповідно документації на нього ніякої не маю. В інтернеті можна знайти. Дивись файл, що я причепив - сьомий розділ Перемичку виймаєш - підключаєш проводи від термостата.9-12.DOC 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
knopik777 Опубліковано: 9 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 9 грудня 2012 Господа, отличный форум много полезного. Есть вопрос который все таки остался не понятным, Настенный котел Vaillant к контактам 3-4-5 подключается VRT 30 и просто размыкает или замыкает контакты, а к 7-8-9 VRT 40 - и что он делает вроде тоже самое но непонятно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
knopik777 Опубліковано: 10 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 10 грудня 2012 Не буду создавать новую тему, спрошу тут, нет желания приобретать VRT 30, потому что есть терморегулятор фирмы Systemair помогите подключить, котел Vaillant turboTEC pro, Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 10 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 10 грудня 2012 В термостате клема 3 и клема 4 или 5. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
knopik777 Опубліковано: 10 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 10 грудня 2012 В термостате клема 3 и клема 4 или 5 А 1 и 2 нужно в 220 запитывать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 10 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 10 грудня 2012 А 1 и 2 нужно в 220 запитывать? Если ваш термостат работает не от батареек а от сети то надо подключать.Просто удаляете в котле перемычку из контактов 3 и 4, дальше к этим контактам подключаете термостат клема 3 центральная и клема 5 либо 4 это уже проверите на месте какая из них идёт на замыкание во времья запроса на отопление. P.S. Только уберите перемычку с клем 3 и 1. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
knopik777 Опубліковано: 11 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 11 грудня 2012 Спасибо за ответы, но есть еще вопросы. Имею еще один регулятор механический. Какое напряжение на контактах 3 и 4 в котле, не подгорят ли контакты в механическом регуляторе? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 11 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 11 грудня 2012 Спасибо за ответы, но есть еще вопросы. Имею еще один регулятор механический. Какое напряжение на контактах 3 и 4 в котле, не подгорят ли контакты в механическом регуляторе? Непереживайте контакты неподгорят,напряжение там 220 но сила тока очень маленькая. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
knopik777 Опубліковано: 13 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 13 грудня 2012 Непереживайте контакты неподгорят,напряжение там 220 но сила тока очень маленькая. И наверно последний вопрос, какой провод можно использовать для монтажа регулятора, какое сечение? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 13 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 13 грудня 2012 И наверно последний вопрос, какой провод можно использовать для монтажа регулятора, какое сечение? Достаточно 0,75. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
knopik777 Опубліковано: 20 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 20 січня 2014 Подниму старую тему по регуляторам, Установлен комнатный регулятор - выставлен на 23 градуса, на котле ручка регулировки стоит в положение ммаксимум, так вот при нагреве он поднимает температуру до 70 градусов отключается ждет несколько минут, температура падает на несколько градусов, запускется нагревает воду до 70 и так много раз пока комната не прогреется и не отключится комнатный регулятор, это правильная работа или можно подкоректировать какие нибудь пораметры. Можно ли увеличить время выбега насоса или это не даст результата? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 20 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 20 січня 2014 он поднимает температуру до 70 градусов отключается ждет несколько минут, вы же сами на котле 70С поставили? сделайте чуть меньше, замеряйте в каких вариантах потребление газа в сутки меньше. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vovarpd Опубліковано: 20 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 20 січня 2014 Подниму старую тему по регуляторам, Установлен комнатный регулятор - выставлен на 23 градуса, на котле ручка регулировки стоит в положение ммаксимум, так вот при нагреве он поднимает температуру до 70 градусов отключается ждет несколько минут, температура падает на несколько градусов, запускется нагревает воду до 70 и так много раз пока комната не прогреется и не отключится комнатный регулятор, это правильная работа или можно подкоректировать какие нибудь пораметры. Можно ли увеличить время выбега насоса или это не даст результата? можна попробувати поміняти регулятор на фірмовий регулятор vaillant з неперервним алгоритмом роботи (наприклад calormatic 330). такого алгоритма нема в дешевих не фірмових регуляторах (вони навіть підключаються по іншому). пройшла ще одна зима, і процитую сам себе: наприклад. я десь в цій темі вже писав. на своєму вайлантовському програматорі я встановив той спецрежим, виставив крутілкою +60 на котлі. так от при морозах -20, і заданою температурою в приміщенні +18, котел більше +35-40 не нагрівав теплоносій. просто працював трошки довше. задав останню зиму в кімнаті +22/23. ручку на котлі так і залишив в +60 (взагалі її не рухаю). в морози до -15 грів по максимуму в +60. як потепліло ближче до нуля то в районі +40-45 знову гріє. щоправда все одно включається відключається, але IMHO мій 24квт котел на нагрів квартири 100кв.м надто великий, тому так.. тому навіть модуляція непомагає, там помоєму від 9квт мінімально. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
knopik777 Опубліковано: 20 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 20 січня 2014 щоправда все одно включається відключається, але IMHO мій 24квт котел на нагрів квартири 100кв.м надто великий, тому так.. тому навіть модуляція непомагає, там помоєму від 9квт мінімально. Выставлено по минимому 9квт Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 20 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 20 січня 2014 Выставлено по минимому 9квт а у вас насос нормально гоняет воду? в системе фильтр грубой очистки есть? может нормальной циркуляции чтото мешает и вода очень быстро прогревается? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
knopik777 Опубліковано: 21 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 21 січня 2014 а у вас насос нормально гоняет воду? в системе фильтр грубой очистки есть? может нормальной циркуляции чтото мешает и вода очень быстро прогревается? Фильр есть, насос гоняет нормально, объем квартиры маленьий всего 35кв.м Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 21 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 21 січня 2014 объем квартиры маленьий всего 35кв.м может это и проблема тогда, значит воды в системе очень мало? воду быстро нагревает и котел выкл.. может быть? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Leader9 Опубліковано: 21 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 21 січня 2014 9 кВт на такой объем воды - что в ложке на газовой плите греть ... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 21 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 21 січня 2014 9 кВт на такой объем воды - что в ложке на газовой плите греть ... - молоко, и смотреть чтобы оно не убежало. Подумалось, а как выйти из ситуации. А что если купить бак на 50-75 литров и включить в систему? насос переключить на свою программу работы. правда может оказаться, что бак некуда ставить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vlavikis Опубліковано: 9 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 9 грудня 2014 Есть-ли возможность в Vaillend turbo tec plus, подключить приемник программатора RF 220 в. Имеется ввиду- найти в котле 220 в,что бы к приемнику не тащить провода питания. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
denis7575 Опубліковано: 15 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 15 грудня 2014 Подниму старую тему по регуляторам, Установлен комнатный регулятор - выставлен на 23 градуса, на котле ручка регулировки стоит в положение ммаксимум, так вот при нагреве он поднимает температуру до 70 градусов отключается ждет несколько минут, температура падает на несколько градусов, запускется нагревает воду до 70 и так много раз пока комната не прогреется и не отключится комнатный регулятор, это правильная работа или можно подкоректировать какие нибудь пораметры. Можно ли увеличить время выбега насоса или это не даст результата? Есть регулировка с меню - 3 режима - читайте инструкцию- котел не должен тактовать Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
EgorT Опубліковано: 16 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 16 грудня 2014 У котлів Vaillant шина обміну данними eBus. Підключити інший регулятор можливо, але тільки на клему кімнтного термостату. В такому випадку регулятор зможе тільки розмикати перемику і не давати котлу запускатись на систему опалення. Даний тип регулювання дуже обмежений. Регулятори з шиною eBus дають можливість котлу автоматично змінювати температуру подачі, вмикатись у відповідному режимі на гарячу воду (якщо датчик температури ГВП підєднаний до регулятора), узгоджувати роботу системи з іншими джерелами теплоти (геліосистемами, ТН, твердопаливними котлами) . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
qwey Опубліковано: 19 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 19 березня 2015 Да подойдёт-удаляете перемычку в розёме 3-4 и на это место подключаете термостат. достался с Вайлантом Т4 терморегулятор родной (как аналоговые часы) хочу установить по всему видно что три провода нужно взять с котла и к терморегулятору где взять наглядно как подключить? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 19 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 19 березня 2015 достался с Вайлантом Т4 терморегулятор родной (как аналоговые часы) хочу установить по всему видно что три провода нужно взять с котла и к терморегулятору где взять наглядно как подключить? Там в терморегуляторе должны быть контакты под номерами 7-8-9,аналогично и в котле. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...