Хочу сделать на первом этаже 85м.кв подогрев пола в качестве отопления.без батарей.можно ли его выполнить двумя контурами по 240м.пог.насос только от котла+гребенка на подачу и обратку.сложно ли самому собрать систему подмеса для ТП-нужен он.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вам необходимо восемь контуров. Вы этого не бойтесь. Удорожание системы будет незначительным. Но вы получите очень эффективную систему.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1. Хочу сделать на первом этаже 85м.кв подогрев пола в качестве отопления.без батарей.

2. можно ли его выполнить двумя контурами по 240м.пог.

3. насос только от котла

4. +гребенка на подачу и обратку.

5. сложно ли самому собрать систему подмеса для ТП-

6. нужен он.

1. Не фак, что хватит.

2. Нет

3. Нужен свой насос.

4. Можно собать или купить.

5. В первый раз все сложно. Но можно.

6. Да.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1. Не фак, что хватит.

2. Нет

3. Нужен свой насос.

4. Можно собать или купить.

5. В первый раз все сложно. Но можно.

6. Да.

Супер, все четко и ясно!!!

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Восемь контуров это конечно перебор, но 4 это минимум при условии прокладки ТП 20ой трубой. При этом стоит уточнить какие параметры помещений и что кроме восполнения теплопотерь Вы хотите получить от ТП (например комфортное гулянье по полу босяком :) )
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Восемь контуров это конечно перебор, но 4 это минимум при условии прокладки ТП 20ой трубой. При этом стоит уточнить какие параметры помещений и что кроме восполнения теплопотерь Вы хотите получить от ТП (например комфортное гулянье по полу босяком :) )

понятно 4контура нужно делать и садить их на гребенку (подача-обратка)а насос дополнительный нужно ставить или продавит и от котла.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 3 тижні потому...
Восемь контуров это конечно перебор, но 4 это минимум при условии прокладки ТП 20ой трубой.

 

Совершенно верно, я не на ту цифру глянул.