voyadjer Опубліковано: 20 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 20 лютого 2017 [ATTACH]426283[/ATTACH] А сколько сейчас такой комплект стоит? Вопрос не праздный. Сын едет в командировку в Италию. Там то оно наверняка дешевле, но перегруз, наверняка, съест всю экономию. И попутно вопрос к naupv - в Ваших фотоальбомах встречаются фото с раскладкой трубы ТП, как металлопласта, так и РЕХ, практически вплотную со стеной. Встречал рекомендации - отступ от стены (от демпферной ленты) минимум 100мм. Как правильно? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 20 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 20 лютого 2017 Не ближе 5см Стоимость варьируется от количества выходов на гребенках. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
voyadjer Опубліковано: 20 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 20 лютого 2017 Стоимость варьируется от количества выходов на гребенках. Восемь петель. Кстати! Можно ли на один коллектор подключить петли с разным диаметром труб? Например 5 петель Д16 в среднем 55 метров и две Д20 по 80 метров? Тогда 7. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 20 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 20 лютого 2017 Можно ли на один коллектор подключить петли с разным диаметром труб? Например 5 петель Д16 в среднем 55 метров и две Д20 по 80 метров? Легко..... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
voyadjer Опубліковано: 21 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 21 лютого 2017 Стоимость варьируется от количества выходов на гребенках. Восемь, но без насоса. Насос в наличии. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 21 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 21 лютого 2017 Восемь, но без насоса. Насос в наличии. Насос должен быть 130 база. В личке цены Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
voyadjer Опубліковано: 21 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 21 лютого 2017 Насос должен быть 130 база. Точно так, Grundfos UPS 25-40 130 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
voyadjer Опубліковано: 24 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 24 лютого 2017 По моему, наш форум читают за океаном!!! Сегодня чистил почту, и обнаружил ответ-предложение от одного из наших форумчан на мой пост в этой теме. Правда, заокеанский Google "засунул" его в папку спам. Видимо и там всех достал. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vodoprovodchik Опубліковано: 28 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 28 лютого 2017 Вложение 426283 Я бы обратил своё внимание на "ICMA" Добавлено через 1 минуту Не ближе 5см Ближе 10 см смысла ставить нет. Бывает даже что из-за трасс труб СО и водопровода отходишь на все 15, но это редко. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 28 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 28 лютого 2017 Ближе 10 см смысла ставить нет. Бывает даже что из-за трасс труб СО и водопровода отходишь на все 15, но это редко. Я эти нормативы не сам придумал, а так гласит бюргерская рекомендация. У меня лично, все магистрали радиаторов и воды,в 99% спрятаны в утеплитель теплого пола. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SiniSha Опубліковано: 6 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 6 травня 2017 Гуру выше, порекомендуйте СУ в зборе на 4-5 выходов под евроконусы......, цены можно в личку (Киев) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 2 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 2 листопада 2017 Вопрос конечно глупый...Как коррелируется между собой температура, выставленная на термоголовке СУ, с температурой подачи в СУ? Там же подмес с обраткой идёт... Мне собственно нужно знать какую примерно температуру на термоголовке выставить, чтобы на подаче было например 30 градусов? Эмпирическим путём не могу вычислить - СО работает только по ночам (в доме пока не живу) и термометр пока есть только на обратке... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yoojin Опубліковано: 2 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 2 листопада 2017 Вопрос конечно глупый...Как коррелируется между собой температура, выставленная на термоголовке СУ, с температурой подачи в СУ? Там же подмес с обраткой идёт... Мне собственно нужно знать какую примерно температуру на термоголовке выставить, чтобы на подаче было например 30 градусов? Эмпирическим путём не могу вычислить - СО работает только по ночам (в доме пока не живу) и термометр пока есть только на обратке... Термоголовка ведь с выносным датчиком? А датчик ведь на подаче ТП? Собственно, так и коррелируется. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 2 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 2 листопада 2017 Термоголовка ведь с выносным датчиком? А датчик ведь на подаче ТП? Собственно, так и коррелируется. Т.е. сколько на термоголовке выставлено - такая и подача? Я тут недавно читал в ветке для чайников, что пользователь термоголовку уже в отчаянии до +70 открутил, а в ТП выше 30 подача не идёт... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
B.S.V. Опубліковано: 2 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 2 листопада 2017 а в ТП выше 30 подача не идёт... Если на котле 40* и полы не прогреты, то скорее всего так и есть. Добавлено через 2 минуты СО работает только по ночам (в доме пока не живу) На термоголовке 30-35, на котле 50. Ориентировочно к утру, должно выходить на заданный режим. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 2 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 2 листопада 2017 Там еще термометр хотя бы на подаче должен быть. Но не нужно обольщаться его показаниями. Если на голове поставить 40, это не значит, что термометр покажет 40, т.к из пола в подмес идет уже охлажденная вода. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yoojin Опубліковано: 2 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 2 листопада 2017 Если на котле 40* и полы не прогреты, то скорее всего так и есть. Добавлено через 2 минуты На термоголовке 30-35, на котле 50. Ориентировочно к утру, должно выходить на заданный режим. На выходных буду бороться с подобной проблемой у тестя. После переборки заклинившего насоса на заводской сборке ТЕСЕ думал, что все пойдет. А нет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 2 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 2 листопада 2017 Там еще термометр хотя бы на подаче должен быть. Должен конечно, но в Джакомини так не думают... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yoojin Опубліковано: 2 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 2 листопада 2017 Должен конечно, но в Джакомини так не думают...i.piccy.info/i9/c3b83ab1a7ab3a4a530aade88f771830/1509653262/76147/1169054/P1150018_800.jpg' alt='P1150018_800.jpg'>[/img] Штатно там термометр только на обратке. На подаче есть лишнее гнездо (сразу над гильзой термодатчика капилляра). Пытался подобрать термометр для него, но проём для него совсем мелкий - до 6мм в диаметре. Продавцы не смогли ничего предложить... Я вот так и думал. Об этом собственно и спрашивал. Мне сервисмэн при запуске котла заявил, что термоголовку обычно на 45 градусов выставляют. Я и подумал, что вероятно это разные температуры - на голове и на подаче... Я эту гильзу выкручивал из гнезда, она на анаэробе. А потом туда вкручиваете гильзу с термометром. Обычно на 45 не выставляют. Если я у себя на 45 выставлю, можно будет песка набросать, будет как в пустыне в полдень. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 2 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 2 листопада 2017 Я эту гильзу выкручивал из гнезда, она на анаэробе. Вот спасибо! Я со всей дури пробовал выкручивать - не пошла. Думал приварена. Теперь разогрею феном и выкручу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Скромный прораб Опубліковано: 2 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 2 листопада 2017 Должен конечно, но в Джакомини так не думают... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 3 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 3 листопада 2017 Должен конечно, но в Джакомини так не думают...https://www.stroimdom.com.ua/fimg/cefe97d04ad4015ccb8ee329a578a877.jpg' alt='cefe97d04ad4015ccb8ee329a578a877.jpg'>[/img] Штатно там термометр только на обратке. На подаче есть лишнее гнездо (сразу над гильзой термодатчика капилляра). Пытался подобрать термометр для него, но проём для него совсем мелкий - до 6мм в диаметре. Продавцы не смогли ничего предложить... Я вот так и думал. Об этом собственно и спрашивал. Мне сервисмэн при запуске котла заявил, что термоголовку обычно на 45 градусов выставляют. Я и подумал, что вероятно это разные температуры - на голове и на подаче... Хреновые продавцы. Есть накладные (с пружинкой) термометры. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 3 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 3 листопада 2017 Обычно при сборке коллектора использую такую штуку от Tiemme, часто вместо механического термометра вставляю туда электронный датчик. Кстати, в Вашем случае для отверстия 6мм самое оно, не надо ничего откручивать и перепаковывать. Минимум затрат и времени, в итоге красота - "Цифра!":) То что у Вас на картинке на термометр не очень похоже... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Скромный прораб Опубліковано: 3 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 3 листопада 2017 То что у Вас на картинке на термометр не очень похоже... Это то, куда он вставляется))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Скромный прораб Опубліковано: 3 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 3 листопада 2017 Можно воспользоваться электронным термометром, цифровой датчик которого войдет в отверстие (6мм) на Вашем коллекторе, что то вроде этого: 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення
Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування
Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар
Створити акаунт
Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!
Зареєструвати акаунтУвійти
Вже зареєстровані? Увійдіть тут.
Увійти зараз