STEREO1972 Опубліковано: 18 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 18 листопада 2015 (змінено) Не в обиду. Вы задали пару вопросов, как вам кажется сейчас возьмут и ответят. На такие вопросы можно диссертацию писать, не уместится и в одном сообщении. Нужно читать литературу, понимать как рассчитывается гидравлика (расход, напор и тд.), какие насосы подбирать, какие диаметры труб. Обыкновенным балансировочным краном вы ничего не добьетесь. нужно понимать специфику работы системы, потом спрашивать. Да какие обиды Павел, сам виноват не корректно задал вопрос,да и конкретики мало. Я спрашивал про тот регулировочный кран, который применяется на гребенке Luxor и обсуждался в этой теме www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=145243 этот краник и не позволяет уйти всему теплоносителю в обратку.Пытался узнать насколько оборотов этот кран нужно прижать или отпустить. Но понял что все Интуитивно. Либо расчет,который нет возможности сделать. По поводу веток ТП, как от балансировать равные протоки,если нет расходомеров. Кто-то из форумчан на верняка с этим сталкивался P.S. Подача теплоносителя от котла идет через гидро разделитель на несколько контуров ,один на ТП остальные на РО Змінено 18 листопада 2015 користувачем STEREO1972 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ts3 Опубліковано: 18 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 18 листопада 2015 По поводу веток ТП, как от балансировать равные протоки,если нет расходомеров. Кто-то из форумчан на верняка с этим сталкивался Нужно открыть каждый из клапанов на обратке на равное количество оборотов. Вообще без расходомеров настраивать коллектор ТП - та еще задача... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
troll_9000 Опубліковано: 19 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 19 листопада 2015 1.Как правильно сбалансировать систему ТП и радиаторное отопление (балансировочным краном), что бы и первой и второй системе доставалось необходимое кол-во теплоносителя? Понятно что это достигается экспериментальным путем Исключительн расчетом и преднастройкой . Впоследствии можно чуть подкрутить Добавлено через 1 минуту 2. Как сбалансировать подачу теплоносителя по контурам ТП так, чтобы его распределение по всей площади было равномерным. Дело в том что у меня нет расходомеров Такая же фигня. Расчет и преднастройка. В результате расчета видно, на сколько оборотов что надо открутить или закрутить (это если по-простому) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Livesms Опубліковано: 19 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 19 листопада 2015 Подскажите, как можно "распределить тепло" между разными контурами теплого пола ? Если скажем есть контура для которых хотелось бы что бы они меньше грели, а есть помещения, куда хотелось бы добавить тепла от ТП. Если регулировать скорость (по расходомерам) на гребенке - что бы повысить теплоотдачу - нужно уменьшать или увеличивать скорость (расход) ? Как прикинуть "оптимальную" скорость для контура - от чего зависит ? От площади помещения ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ts3 Опубліковано: 19 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 19 листопада 2015 Подскажите, как можно "распределить тепло" между разными контурами теплого пола ? Разным расходом через каждый конкретный контур Если скажем есть контура для которых хотелось бы что бы они меньше грели, а есть помещения, куда хотелось бы добавить тепла от ТП. Чем больше расход - тем больше тепла будет отдавать контур Если регулировать скорость (по расходомерам) на гребенке - что бы повысить теплоотдачу - нужно уменьшать или увеличивать скорость (расход) ? Что бы повысить - увеличивать. Как прикинуть "оптимальную" скорость для контура - от чего зависит ? От площади помещения ? Комплексным расчетом, на основании теплопотерь помещения. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
STEREO1972 Опубліковано: 20 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 20 листопада 2015 2. Как сбалансировать подачу теплоносителя по контурам ТП так, чтобы его распределение по всей площади было равномерным. Дело в том что у меня нет расходомеров ? Вот пояснение от MURAV ы : Балансировка без расходомеров, но с наличием балансировочных винтов, то есть вслепую, сводится к необходимости знать длины контуров при условии что разные контура уложены одним диаметром трубы. Так, если есть длин контуров 120, 70 и 60м, а балансировочный винт имеет от закрытия до закрытия например 12 оборотов, то 120м = делаем 0 оборотов (полностью открываем), 70м = 5 оборотов, 60м = 6 оборотов. Теоретически - контуры сбалансированы. Если кол-во оборотов крана иное - пересчитать пропорционально, но суть не меняется. Возможно кому-то пригодится. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
drylik1983 Опубліковано: 24 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 24 листопада 2015 Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, схема правильно собрана? Контуры будут все одинаковые, по 50м. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Prinyk Опубліковано: 24 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 24 листопада 2015 Подскажите пожалуйста, схема правильно собрана? термоголовка ставиться на подачу Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 24 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 24 листопада 2015 Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, схема правильно собрана? Контуры будут все одинаковые, по 50м. Да, верно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
valent75 Опубліковано: 24 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 24 листопада 2015 термоголовка ставиться на подачу нет, бывают и на обратку, посмотрите на стрелки на корпусе 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Livesms Опубліковано: 24 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 24 листопада 2015 Подскажите, что может быть и в чем причина. По прошествию некого времени (грубо месяц) после пуска отопления, вода в некоторых контурах (точнее на некоторых расходомерах) потемнела. Как будто внутри на этих расходомерах какой-то темный налет... Причем на части контуров такого нет, а на других есть. Хотя все это работает на один коллектор с общим теплоносителем (водой). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Bely-e Опубліковано: 24 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 24 листопада 2015 Поддержу! У меня такая же ситуация!!! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Prinyk Опубліковано: 25 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 25 листопада 2015 нет, бывают и на обратку, посмотрите на стрелки на корпусе точно Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 25 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 25 листопада 2015 Подскажите, что может быть и в чем причина. По прошествию некого времени (грубо месяц) после пуска отопления, вода в некоторых контурах (точнее на некоторых расходомерах) потемнела. Как будто внутри на этих расходомерах какой-то темный налет... Причем на части контуров такого нет, а на других есть. Хотя все это работает на один коллектор с общим теплоносителем (водой). В грязной воде и специфической конструкции некоторых расходомеров. На функционал системы это не влияет, потому смиритесь. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
V.K.L Опубліковано: 29 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 29 листопада 2015 Добрый вечер! У меня 7 контуров, на каждом расходомере разный уровень жидкости, у некоторых под верх некоторые на половину, что это значит? На насосе 3 скорости, средняя длина ветки 40-60 метров, какую лучше ставить? На какую температуру лучше ставить котел, чтоб прогреть пол, у меня получается радиаторы горячие а пол пока прогревается, котел выставил на 60 градусов. Если в контуре теплого пола воздух, он сам выйдет через отводчик или его надо самому оттуда выгонять? Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sergn1 Опубліковано: 21 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 21 грудня 2015 Всем привет! Кто что скажет про мой узел с коллектором? Нижний кран подача верхний- обратка. Фирма- maincor, типа немцы, типа дороГа. .но. Кажется, что гоняет по коллектору теплоноситель, а в пол самый мизер заходит. Клапан верхний закручивать пробовал, но тогда температура еще больше падала. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sergn1 Опубліковано: 21 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 21 грудня 2015 Забыл. Система 2-Х трубная. Дом 150 м2. Два радиатора в спальнях, остальное ТП. Дома тепло, только кажется, что котел херачит слишком упорно. Автоматика на ТП уже стоит с сервоприводами и термостатами, с управлением котлом и насосом. В сутки 12 кубов газа при температуре на улице 1-3. Дома 22. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 21 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 21 грудня 2015 Расходомеры откройте полностью. Закройте верхний левый кран полностью (левый нижний полностью открыв, поставьте на максимум температуры) и поглядите, сколько максимум выдает расход по контурам коллектора. Например, может расход быть около 4 л/мин. После чего плавно открывайте левый верхний кран, расход по контурам может падать, добейтесь падения не более половины. Как-то так. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sergn1 Опубліковано: 21 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 21 грудня 2015 Расходомеры откройте полностью. Закройте верхний левый кран полностью (левый нижний полностью открыв, поставьте на максимум температуры) и поглядите, сколько максимум выдает расход по контурам коллектора. Например, может расход быть около 4 л/мин. После чего плавно открывайте левый верхний кран, расход по контурам может падать, добейтесь падения не более половины. Как-то так. Спасибо. Попробую. Это проверить идет ли в петли теплоноситель, и если идет то с каким объемом? У меня там перед верхним краном балансировочный клапан. Им может пробовать прикрывать? И насос на максимум? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 21 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 21 грудня 2015 Балансиром, балансиром. Всё на максимум 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sergn1 Опубліковано: 21 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 21 грудня 2015 Балансиром, балансиром. Всё на максимум ОК. Буду пробовать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sergn1 Опубліковано: 21 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 21 грудня 2015 Балансиром, балансиром. Всё на максимум[/quote Итого. На крутеж балансира расходомеры реагируют только в закрытом состоянии. На политра в минуту увеличивается расход. Я думаю это от того что насос давит закрытую с одной стороны гребенку. Больше никак по расходометрам. От закрытого балансира при откручивании меняется звук и на тех же пол-литра падает давление. Звук тока воды меняется до среднего положения потом просто исчезает. При закрытом падает температура на термометре. Нижняя гребенка дюжа горячая, трубы нижние чуть тёплые. Верхняя-40 трубы субъективно меньше. Но теплее чем нижние. Вот такая пьеса. Есть мысли какие? Насос 25_60 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 21 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 21 грудня 2015 А что не так, по сути все работает корректно, откройте балансир на половину и оставьте в покое на сутки. Если укладка посчитана правильно, диаметр подводящего к коллектору трубопровода от системы выбран корректно - все наладится. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sergn1 Опубліковано: 21 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 21 грудня 2015 Ещё. Температура подачи с котла-70С. Радиаторы отключены. Голова на узле открыта на максимум-65С. Термометр на верхней гребенка кажит 40-43 в зависимости от скорости насоса. И тихо тихо растёт. На градус за полчаса. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
berizka_00 Опубліковано: 21 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 21 грудня 2015 Подскажите, пожалуйста, по циркуляционному насосу. Сейчас в смесительном узле стоит насос 25-4-130, гоняет воду без проблем, но постоянно издает негромкий, но очень раздражающий "ноющий" звук, расходящийся по трубам по всему дому. Какой насос поставить чтоб не совсем дорого но гарантированно тихо работал? Заранее спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...