Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

Смесительный узел для теплого пола

ferrary

Рекомендовані повідомлення

Подскажите, какая оптимальная схема работы насоса циркуляции на гребенке теплого пола ?

Скажем котел управляется комнатным термостатом... Нагрел помещение и выключился... Насос котла остановился. А что делать с насосом теплого пола ?

Он непрерывно гоняет теплоноситель по кругу (гребенка - контура). Есть ли в этом смысл ?

 

Есть ли смысл управлять (останавливать) насос ТП, когда котел выключен? На котле Vaillant есть дополнительный разъем для подключения внешнего насоса (серая колодка). Если я правильно понимаю, можно подключить внешний насос и он будет работать параллельно с встроенным в котел насосом - когда котел выключается будет "тушиться" и насос теплого пола?

Есть ли в этом смысл ?

Что хуже / сложнее для насоса - работать непрерывно 24/7 или периодически включаться вместе котлом (регулярные старт/стоп)?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Что хуже / сложнее для насоса - работать непрерывно 24/7 или периодически включаться вместе котлом (регулярные старт/стоп)?

Пофиг. Работа от термостата старт стоп, экономит электричество. Есть даже заводское исполнение такой схемы, никаких трех, двухходовых

326258056_IMAG05291.thumb.jpg.6dd4fad7f93c286d4b50becbcd7bbc8a.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Пофиг. Работа от термостата старт стоп, экономит электричество.

Да. Это очевидно :) Вопрос в том, как сказывается это на "долговечности" и ресурсе самого насоса? Что для насоса "хуже" - работать без остановки или вращаться суммарно меньше времени, но регулярно останавливаться/запускаться...

 

Есть даже заводское исполнение такой схемы, никаких трех, двухходовых

[ATTACH]404444[/ATTACH]

А какой принцип работы такой схемы ?

Сверху справа над насосом - это реле включения/выключения насоса ? Управляется по температуре ?

И что за устройство (круглый боченок с черной ручкой/регулятором) на нижней планке ?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А какой принцип работы такой схемы ?

 

Самый идеальный вариант отключения для насоса ТП.

Логика работы такова-котёл управляется комнатным термостатом а насос ТП управляется термореле на подаче к смесительному узлу ТП.

Что получается, когда котёл работает нагревается подача и следственно терморелле включает насос ТП.

Когда комнатный термостат даст команду на отключение котлу то температура на подаче начнёт падать и насос ТП отключится но не сразу а через определённое время, но может даже и не отключится,всё зависит от скорости падения температуры и времени простоя котла.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Что получается, когда котёл работает нагревается подача и следственно терморелле включает насос ТП

 

А что тогда ограничивает температуру подачи в ТП от котла?

А если на подаче 50 и более.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А что тогда ограничивает температуру подачи в ТП от котла?

А если на подаче 50 и более.

 

Прочтите всё сообщение целиком и всё станет на свои места а не отрывками.

Логика работы такова-котёл управляется комнатным термостатом а насос ТП управляется термореле на подаче к смесительному узлу ТП.

Что получается, когда котёл работает нагревается подача и следственно терморелле включает насос ТП.

Кстати есть и другие способы ограничения температуры не только смесительным узлом.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Извините что докучаю, но буквально минуту Вашего внимания. Мне интересен этот момент : когда котёл работает нагревается подача и следственно терморелле включает насос ТП. То есть, котел работает, насос ТП работает, температура подачи растет, примерно до 50 и эта температура идет в ТП ? А когда котел выкл. температура подачи упадет и насос ТП выкл. Так?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Извините что докучаю, но буквально минуту Вашего внимания. Мне интересен этот момент : когда котёл работает нагревается подача и следственно терморелле включает насос ТП. То есть, котел работает, насос ТП работает, температура подачи растет, примерно до 50 и эта температура идет в ТП ? А когда котел выкл. температура подачи упадет и насос ТП выкл. Так?

 

Да так.....:)

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Мне интересен этот момент

Насос ТП включается по запросу тепла на ТП, т.е. по остыванию гребенки. Насос котла работает постоянно, гоняя воду по СО. Котел работает по т-ре теплоносителя (в моем случае по фото) никаких программаторов не стоит. Когда т-ра обратки достигает заданного значения, горелка вЫключается, насос в котле работает. Котел в режиме ожидания на нагрев теплоносителя. В этот момент (например) нужно тепло в ТП, реле замкнуло контакты, насос ТП начал давить, в СО пошла охлажденная вода из ТП, дошла до котла, котел "видит" пора включаться, процесс пошел. Если поставить комнатный программатор к котлу, котел будет включаться по температуре воздуха в том помещении, где находится устройство. Будет конфликт устройств, котел не получает сигнал о включении, ТП нуждается в порции тепла. Вывод-такая схема узла ТП (как у меня на фото) не подходит для данной ситуации.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Небольшое уточнение, Вы пишите что "горелка вЫключается, насос в котле работает" Насос котла должен постоянно работать, даже после выкл. горелки или это не принципиально? И насколько логично применять такую схему, если подача на ТП "завязана" через гидрострелку с подачей на РО?

P.S. Если не ошибаюсь, то у Вас датчик реле крепится внешне на трубу, то есть датчик считывает температуру материала по которому проходит теплоноситель. А какую Вы тогда ставите температуру на реле ,что бы к примеру получить температуру самого носителе к примеру 40?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

асос котла должен постоянно работать,

Не всегда, разные модели котлов, по разному работают.

 

И насколько логично применять такую схему, если подача на ТП "завязана" через гидрострелку с подачей на РО?

Читал-читал, ничего не понял.

 

А какую Вы тогда ставите температуру на реле

Никакую. Хозяин этого коллектора сам подобрал себе оптимальную за 3 года проживания.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Подскажите, какая оптимальная схема работы насоса циркуляции на гребенке теплого пола ?

Скажем котел управляется комнатным термостатом... Нагрел помещение и выключился... Насос котла остановился. А что делать с насосом теплого пола ?

Он непрерывно гоняет теплоноситель по кругу (гребенка - контура). Есть ли в этом смысл ?

 

Есть ли смысл управлять (останавливать) насос ТП, когда котел выключен? На котле Vaillant есть дополнительный разъем для подключения внешнего насоса (серая колодка). Если я правильно понимаю, можно подключить внешний насос и он будет работать параллельно с встроенным в котел насосом - когда котел выключается будет "тушиться" и насос теплого пола?

Есть ли в этом смысл ?

Что хуже / сложнее для насоса - работать непрерывно 24/7 или периодически включаться вместе котлом (регулярные старт/стоп)?

Самый идеальный вариант отключения для насоса ТП.

Логика работы такова-котёл управляется комнатным термостатом а насос ТП управляется термореле на подаче к смесительному узлу ТП.

Что получается, когда котёл работает нагревается подача и следственно терморелле включает насос ТП.

Когда комнатный термостат даст команду на отключение котлу то температура на подаче начнёт падать и насос ТП отключится но не сразу а через определённое время, но может даже и не отключится,всё зависит от скорости падения температуры и времени простоя котла.

 

Прошу прощения - можно уточнить что имелось ввиду "Самый идеальный вариант отключения для насоса ТП" ? Идеальный вариант отключать насос ТП на время когда температура подачи не превышает заданную ? Тоесть когда от подачи никакого дополнительного тепла не поступает?

 

Логика работы такова-котёл управляется комнатным термостатом а насос ТП управляется термореле на подаче к смесительному узлу ТП.

 

 

Что получается, когда котёл работает нагревается подача и следственно терморелле включает насос ТП.

Когда комнатный термостат даст команду на отключение котлу то температура на подаче начнёт падать и насос ТП отключится но не сразу а через определённое время, но может даже и не отключится,всё зависит от скорости падения температуры и времени простоя котла.

 

А можно спросить / уточнить - в моем конкретном случае куда лучше "примостить" датчик термореле ?

image.jpg

 

Вертикальная труба слева (с синим колпачком) - это отвод от общей "магистральной подачи" ( от котла на радиаторы), крайняя правая труба (с металичсекой крышкой сверху и стрелкой вниз начерченной на стене) - это обратка в общую магистраль.

 

Интересно - между трубой слева (подача) справа (обратка) есть прямой соединение ? Скажем если насос выключен, есть ли какой-то переток новой подогретой воды из подачи в обратку на гребенке ?

 

Не получится ли такой ситуации, что насос выключен реле, котел включился, греет теплоноситель, а он циркулирует в "магистральной подаче" к радиаторам, а на этом отводе на гребенку вода не циркулирует и новая горячая не поступает - следовательно и реле не включает насос ТП ?

 

Может ли теплоноситель пройти через выключенный насос? Когда насос выключен вода из подачи в обратку может пройти через нижнюю балку гребенки (там где воздухотводчики прикрытые белыми колпачками) ?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Интересно - между трубой слева (подача) справа (обратка) есть прямой соединение ? Скажем если насос выключен, есть ли какой-то переток новой подогретой воды из подачи в обратку на гребенке ?

 

Есть циркуляция " острой" котельной воды в напрвлении слева направо.

 

Может ли теплоноситель пройти через выключенный насос?

 

Нет.

Когда насос выключен вода из подачи в обратку может пройти через нижнюю балку гребенки (там где воздухотводчики прикрытые белыми колпачками)

 

Да.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А какое у Вас богатство выбора! Насосы так и пестрят разнообразием напоров, цветами корпуса и прочими свистелками и перделками!

 

А в итоге при проектировании Тп коттеджа выбор упрется в 6ку или в 4ку.

 

Для очень нетрадиционных вариантов, по типу 200 квадратов пола, дурных мощностей и полупрома - в 7ку или 8ку.

 

П.С. По Вашей сслыке есть "практический пример расчета". Вот по нему и выбирайте - не ошибетесь.

Таки ошибся бы...

Отписался у Корни в теме. Все брехня, сопротивления очень маленькие.

Так что все будет хорошо.

Очень редкая 6-ка должна стоять в коллекторах.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вам нужно банально поставить термоголову с капилляром, и все заработает.

 

А разве термоголовка с капилляром каким-то образом может управлять работой / включением насоса ТП ?

 

Термоголовка с капилляром вроде как может только регулировать (обеспечивать заданную) температуру подачи в контуры теплого пола (скажем нужные 25С при имеющихся 50С в подаче от котла).

 

IMHO, что бы включить/выключить насос нужно какое-то реле... Как уже было здесь расписано, реле с температурным датчиком на трубе подачи (на входе всей гребенки)... Выставить на реле границу в 27С - если на подаче меньше 27С - насос выключается, как только поднялось выше 27С - насос запускается...

 

Может кто посоветует проверенные, надежные, бесшумные реле с таким термодатчиком?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А разве термоголовка с капилляром каким-то образом может управлять работой / включением насоса ТП ?

 

Термоголовка с капилляром вроде как может только регулировать (обеспечивать заданную) температуру подачи в контуры теплого пола (скажем нужные 25С при имеющихся 50С в подаче от котла).

 

А если у вас на вход гребенки ТП прийдет 50 градусов вода, термореле включает насос и гарячая водичка в полу. Будете одевать тапочки. Термоголовку вам нада чтобы ограничить верхний предел температуры.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А если у вас на вход гребенки ТП прийдет 50 градусов вода, термореле включает насос и гарячая водичка в полу. Будете одевать тапочки. Термоголовку вам нада чтобы ограничить верхний предел температуры.

 

Да, когда все будет работать совместно с радиаторами то на гребенку будет термоголовка... На ней будет выставлено, скажем 25С.

 

Просто сейчас котел работает только на гребенку - и прямая подача с котла идет в контура ТП. На котел выставлено максимальную температуру подачи не больше 35-40 С.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Может кто посоветует проверенные, надежные, бесшумные реле с таким термодатчиком?

www.auraton.com.ua/rus/Page_produkti/1106Sensor.php

(ссылка устарела)

Поставьте и голову и накладное реле, будет полный комплект.

  • Лайк 3
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

www.auraton.com.ua/rus/Page_produkti/1106Sensor.php

(ссылка устарела)

Поставьте и голову и накладное реле, будет полный комплект.

 

Кстати, а ведь их можно использовать для управления трехходовым клапаном для переключения подачи подпитки на смесительный узел теплого пола - с подачи или обратки котла....

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 2 тижні потому...

Всех с Праздниками!

 

А подскажите, пожалуйста, по таким вопросам:

 

1. Правильно ли располагать "зонд" на трубе обратки ТП? Он же считывает вообще температуру трубы, да еще и обратки. Каким образом можно достичь корректной Т подачи в трубы ТП (если, скажем, в котле Т подачи 65, а я хочу в ТП загнать 30)? При такой компоновке только экспериментальным путем? Может лучше, тогда уж, прикрепить его к трубе подачи ТП, чтобы хоть её мерить?

 

2. Вот у меня такая компоновка ТП, т.к. по проекту, видимо, с целью удешевления, поставили 1 цирк.насос на оба этажа. Но меня смущают узлы №1 (тройник) и №2 (клапан с термоголовкой) - корректно ли работает такая сборка? Разве в тройнике "1" подача от котла не "передавит" обратку из ТП (в плане контроля за Т подачи в ТП)? Тактильно, в принципе, труба холодеет, если на термоголовке выставить низкую Т (значит работает? :) ). Просто не могу понять механику процесса, видимо.

 

3. У меня в гребенках не было предусмотрено термометров для определния Т подачи/обратки. В данной сборке можно куда-то их малой кровью воткнуть? И если "да", то какие посоветуете?

 

4. На гребенке стоят сервоприводы Данфосс + датчик комнатной температуры в каждой комнате, где есть ТП (FH-CWT). При достижении заданной температуры - привод перекрывает полностью подачу, как понимаю (подача холодная, плитка на полу холодеет). Каким-то образом можно настроить систему так, чтобы сервопривод просто приглушал поток, а не полностью его закрывал?

 

5. В коллекторе, под приводами, стоят клапаны, у которых есть настройка пропускной способности (?). Может с их помощью можно достичь неполной блокировки потока? Или они только для балансировки протока используются? А для чего тогда настройка у ротаметров на подаче? Это же с их помощью настраивается проток л/мин (по крайней мере, при запуске, сантехник забыл их "покрутить" и ТП у меня заработал только после того, как я на ротаметрах обнаружил "крутилку" и выставил проток примерно как написано в проекте на отопление :) ).

 

Спасибо!

1918339536_--1.thumb.jpg.d3bdc599cbfbad1321afd5e8554fb855.jpg

1897782719_--1.jpg.97629479cf38d470634a3027fc9f7756.jpg

fhf-1.thumb.jpg.0382e1c1eb49c542a69ca443f6599c89.jpg

fhf-2.jpg.66448a4402d6e215ebb86dbc2f124b78.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1. В данной сборке корректней мерять температуру подачи. И не по поверхноти ппр трубы, а найти гдето железяку- будет весьма точнее.

 

2. Такая сборка будет работать корректно.

 

3. Поставьте на нребенку накладные термометры, если лень менять обвязку и впаивать выходы под стационарные.

 

4. Привод физически не умеет частично закрывать поток, настроить это не получится.

 

5. Неполной блокировки достичь нельзя. И верхняя и нижняя балка позволяют только балансировать потоки. Нижняя - для приведения в расчитанную позицию, верхняя - больше для визуализации и для ограничения максимума.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Андрей, спасибо!

 

1. В данной сборке корректней мерять температуру подачи. И не по поверхноти ппр трубы, а найти гдето железяку- будет весьма точнее.

Там же не принципиально, чтобы эта "колодка", в которой лежит колбочка, прилегала всей поверхностью? Если её попробовать приладить к насосу ТП - будет точнее? Он намного горячее трубы, естественно, но горбатый :) Он же сам по себе не греется (т.е. от работы его температура не будет добавляться к температуре протока)?

 

 

4. Привод физически не умеет частично закрывать поток, настроить это не получится.

Т.е. ТП в любых конфигурациях или греет, или выкл? Настроить "уменьшение интенсивности" можно только изменяя температуру подачи сразу всем, получается? Индивидуально на каждый контур настроить не выйдет?

 

5. Неполной блокировки достичь нельзя. И верхняя и нижняя балка позволяют только балансировать потоки. Нижняя - для приведения в расчитанную позицию, верхняя - больше для визуализации и для ограничения максимума.

А если рассчитать по инструкции от Данфосса и выставить на нижней (обратка) соответствующие значения, то на верхней (подача-ротаметры) нужно будет поменять? Или верх можно будет не трогать (из 9 контуров у меня только 2 открыты "на полную до упора", а остальные выставлены в районе 1 л/мин)?

 

На нижней балке оставил стандартные N пока, т.к. пока не просчитывал параметры (хотя, когда на старте верхняя вся стояла на 0, то внизу как ни крутил - протока не было :( а как у ротаметров открутил с 0 - пошло тепло).

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...