t-10 Опубліковано: 10 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 10 листопада 2014 Стандартные крепления уже не подойдут. Нужно коллектора "раздвигать", ибо они заточены под насос 130. Можно применить либо трубные хомуты, либо разрезать по полам стандартные крепления.То что обведено, это з-х ходовой, имхо Герц с головой и выносным датчиком. Можно обойтись и с двухходовым. [ATTACH]395559[/ATTACH] Это 180 насос [ATTACH]395561[/ATTACH] Спасибо за ответ, а я правильно понял если использовать двухходовой клапан, то нужно ставить бойпас или я туплю. Если я соберу по Вашей нижней фотке где гребёнки разведены, то всё будет гуд или нужен бойпас? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 10 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 10 листопада 2014 или нужен бойпас? А Вы у меня байпас видите? И я нет. Это чудо техники нужно в том случае, когда на коллектор ставятся электроприводы, и кода они все закроются (а это может случиться очень редко), подключается байпас, дабы разгрузить насос. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
t-10 Опубліковано: 10 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 10 листопада 2014 Спасибо за ответ, а я правильно понял если использовать двухходовой клапан, то нужно ставить бойпас или я туплю. Если я соберу по Вашей нижней фотке где гребёнки разведены, то всё будет гуд или нужен бойпас? Скажите пожалуйста, на рисунке обведено, это регулирующий вентиль? Для чего он нужен, какую роль играет? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 10 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 10 листопада 2014 какую роль играет? В данной гребенке ни какую, его сняли и выбросили, мал проток был, поставили обыкновенный шаровой, все заработало. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ssspit Опубліковано: 10 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 10 листопада 2014 Стандартные крепления уже не подойдут. Нужно коллектора "раздвигать", ибо они заточены под насос 130. Можно применить либо трубные хомуты, либо разрезать по полам стандартные крепления. Та же проблема, была. Сделал проще, удлинил крепление. Просверлил в пластинах (долго не искал, работаю с такими) по три отв, нарезал резьбу, а хомуты стандартного крепления перевернул на 180*. Все сошлось отлично и резинки стоят, почти как положено. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Andrey83 Опубліковано: 17 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 17 листопада 2014 Подскажите пожалуйста какой из вариантов правильный (предположительно вар1), и что может быть при неправильном подключении (например выйти из строя насос). Желтой стрелочкой показано направление стрелочки на насосе. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 17 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 17 листопада 2014 Первый правильный, байпас закрыть полностью. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Andrey83 Опубліковано: 17 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 17 листопада 2014 Первый правильный, байпас закрыть полностью. Скажите пожалуйста может ли поломаться насос при вар2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 17 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 17 листопада 2014 может ли поломаться насос при вар2 Нет, но будет конфликт насосов, работать будет коряво или вообще нет. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
PashaUk Опубліковано: 17 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 17 листопада 2014 Подскажите, что можно сделать? Смесительный узел подключен параллельно в систему, через радиаторы качает воду котловой насос. Возникли некоторые неудобства при эксплуатации: - ТП может работать только если открыты хотя бы два радиатора, для обеспечения протока теплоносителя через котел; - при открывании и закрывании трехходового клапана на ТП раздается достаточно сильный свист, это если открыто два радиатора. При открытых всех радиаторах все нормально. Чтобы ТП можно было включить отдельно только гидрострелка и насос на радиаторы? p.s. Отапливаемая площадь всего 60м² Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 17 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 17 листопада 2014 Возникли некоторые неудобства при эксплуатации: - ТП может работать только если открыты хотя бы два радиатора, для обеспечения протока теплоносителя через котел; Так быть не должно. Как бы идиотски это не звучало, но проверьте правильность подключения коллектора ТП - подачу к подаче. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 17 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 17 листопада 2014 гидрострелка и насос на радиаторы? Точно в дырочку.:D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
PashaUk Опубліковано: 17 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 17 листопада 2014 Так быть не должно. Как бы идиотски это не звучало, но проверьте правильность подключения коллектора ТП - подачу к подаче. Имелось ввиду, что если трехходовой клапан перекрывает проток от котла, то котловому насосу остается качать только через встроенный в котел байпас, что, наверное, является для него перегрузкой в условии недостаточной циркуляции. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 17 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 17 листопада 2014 Суть в том, что клапан не закрывается по сути никогда - он почти всегда в промежуточно открытом положении... Он частично открыт, а время реакции у него относительно велико. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 17 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 17 листопада 2014 байпас, Трехходовой вижу, байпас не вижу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
PashaUk Опубліковано: 17 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 17 листопада 2014 он почти всегда в промежуточно открытом положении Именно в момент когда он закрывается до своего промежуточного положения раздается громкий свист на 10-15 сек. Видать сопротивление он создает приличное двум насосам, особенно котловому, если закрыты все радиаторы и нет циркуляции. Наверное прийдется переделывать и ставить гидрострелку Добавлено через 12 минут Трехходовой вижу, байпас не вижу. Да, в смесительном узле нет байпаса, у Kermi все такие. Есть только встроенный в котел, функция которого настройка остаточного давления насоса в диапазоне от 170 до 250 мбар, а не обеспечение полноценной циркуляции как в гидрострелке. Уже подбираю гидрострелку и насос ... и как это все вместить под столешницей на кухне... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 17 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 17 листопада 2014 Уже подбираю гидрострелку и насос Гидрострелку нужно не большую, можно спаять из ППР тройников 60мм. Насос я думаю под мойку влезет:D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 17 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 17 листопада 2014 А не проще байпасс поставить? Шо вы там все такое забористое подкуриваете, что на гидрострелки тянет? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
PashaUk Опубліковано: 17 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 17 листопада 2014 А не проще байпасс поставить? Если я правильно понял, поставить байпас (регулируемый?) перед трехходовым клапаном? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
PashaUk Опубліковано: 17 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 17 листопада 2014 Сделать как здесь? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 17 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 17 листопада 2014 Можно и так. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 17 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 17 листопада 2014 Имелось ввиду, что если трехходовой клапан перекрывает проток от котла, то котловому насосу остается качать только через встроенный в котел байпас, что, наверное, является для него перегрузкой в условии недостаточной циркуляции. Усё пральна. Но даже при полуоткрытом 3-х ходовом на подмесе котловой насос аж всирается через штатный байпас в котле. :D Посему пробуйте переключить на минимальную скорость насос котла. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
nemec_1150 Опубліковано: 17 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 17 листопада 2014 Господа! Ни у кого не завялялось такого девайса? Можно и б/у: Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
nemec_1150 Опубліковано: 17 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 17 листопада 2014 А то при запуске в прошлом году он куда-то пропал (так и не нашли). Сезон система отработала без него, а сейчас что-то сбоить начала... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Andrey83 Опубліковано: 18 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 18 листопада 2014 Первый правильный, байпас закрыть полностью. Байпас закрыть полностью при запуске? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...