ferrary

Рекомендовані повідомлення

 

Про твое письмо и Беретту просто улыбнуло:lol: :pardon:

 

Можеш верить а можеш захлёбываться от смеха:lol: но история такова, этот котелок в его изначальной схеме работал по такому принципу,работает насос на отопление или нет но горелка постоянно поддерживала заданную температуру котла,в летнем режиме ситуация тоже такая, работает насос загрузки бойлера или нет но котёл греет сам себя, из за этого происходили частые срабатывания предохранительного термостата котла.

Схему котла я переделал, это было в 2009 году.

Так вот,этот котелок работает до сих пор без проблем.

Мною было отправленно письмо с этой схемой в компанию Беретта,

после этого ни слуху ни духу а может он и был так как я поменял свой Е-Mail в связи ухода от услуг Воля-кабель.

И вот буквально в прошлом году я случайно столкнулся с схемой этой Беретты, и обнаружилось что они уже старую схему не выпускают а доработали её на свой лад, но принцип был тот что я им предложил.

Вот три схемы, первая это изначальная,вторая это изменена мною,третья это то что они выпускают сейчас.

Так что ты не стесняйся,если есть какието предложения или доработки ,пиши в представительства фирм и смотри может и обратят на тебе внимание.

1412349819_-.thumb.jpg.261972382583a8939db1c387d5cfad42.jpg

1787890813_-.thumb.jpg.00eb1dca8e72df3677f8ea31982670e7.jpg

1347485707_Fabula.thumb.jpg.885247ae2fe34395ba781a2b9446fb8d.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

С насосом ничего не будет, он будет качать через байпас, то что я перечеркнул, это значит что там не надо ставить кран.

 

Да с насосом ничего не будет, к тому же там (у Сергея) стоит термостат насоса. Но в его (как он считает), хорошей схеме ВЕНТИЛЬ на байпасе нужен, иначе насос только и будет заталкивать в контура холодную воду. Просто схем множество и некоторые прекрасно обходятся без вентилей, роль байпаса прекрасно выполняет насос. Только одно огорчает, что человек собирает свою схему и упорно пишет, что это аксиома и по другому никак, только так нужно.

А ведь есть узлы где насос стоит с одной стороны гребенок, а подача и обратка (вход-выход) с другой, там тоже нужен вентиль обязательно.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 3 місяці потому...
Задам вопрос кто посоветует. Люблю экспериментировать и вот взял штатный смесительный коллектор от КАН и переделал его на схему джакомини (посчитал что это более эффективно). Но увы коллектор не работает. Расход по контурам есть, термоголовка горячая а дальше не идёт. Видимо клапана прямого и обратного на 1/2 маловато. Какие мнения или вернуть как было или поставить клапана побольше на 3/4. Расход по контурам расходомеры до конца упали. прошу совета у таких же экспериментаторов.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Люблю экспериментировать

КАН и переделал его на схему джакомини

Но увы коллектор не работает.

Прошу совета у таких же экспериментаторов.

Думаю, Вам трудно будет найти сподвижников по таким экспериментам. Вы уникальны в своем роде.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Взял кановский готовый комплект. Перенёс нижнюю левую обратку в верхний правый угол. Исключил из схемы 2 больших дюймовых вентиля. Завязал на гидрострелку . При запуске системы головка горячая, а дальше не идёт. На контурах расход есть, но по ходу гоняет по своему кругу по пути наименьшего сопротивления.

 

Понял свой косяк. Со стороны подачи отсутствует подпор, так как котельная завязана через гидрострелку. принял решение переделать на трёхходовой. Теперь решаю какой клапан применить чтоб голову не покупать,а взять от кана.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 1 місяць потому...

Є дві теплі підлоги(не великі, в кухні і в коридорі в квартирі) і два радіатора підключенні в один колектор. Чи можна і як більш менш нормально регулювати температуру теплої підлоги в такому варіанті.

 

Варіант 1

В обратки колектора де тепла підлога, вкрутити по RTL крану і регулювати таким способом . Вийде щось з того чи ні ? Чи кран буде нагріватись від колектора і буде працювати не правильно ?

 

Варіант 2

Термоголовки з виносним датчиком вкрутити на колектор де тепла підлога, а датчик притулити до труби (подачі або обратки)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Варіант 1

 

Варіант 2

Варіант 3

подачу з колектора в підлогу, обратку з підлоги в РТЛ, а з РТЛа куском труби у обратний колектор.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 1 місяць потому...

Подскажите пожалуйста,такой коллектор с термостатическим клапаном на входе диаметром 1/2 или 3/4 сможет отопить площадь 120 м.кв.?

(ссылка на изображение устарела)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Подскажите пожалуйста,такой коллектор с термостатическим клапаном на входе диаметром 1/2 или 3/4 сможет отопить площадь 120 м.кв.?

]

 

не вижу какого диаметра термоклапан, но он на такие площади должен быть 1 дюйм и еще обратный кран желательно 3/4

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

термоклапан, но он на такие площади должен быть 1 дюйм и еще обратный кран желательно 3/4

Я бы еще контура четыре добавил.

Если не добавлять, то трубу двадцаточку.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

не вижу какого диаметра термоклапан, но он на такие площади должен быть 1 дюйм и еще обратный кран желательно 3/4

Спасибо за ответы, посоветуйте какай насос нужен на 8-10 контуров по 70-80м.?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

не вижу какого диаметра термоклапан, но он на такие площади должен быть 1 дюйм и еще обратный кран желательно 3/4

Сергей, я онечно извинияюсь, а как же Квс клапана?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Сергей, я онечно извинияюсь, а как же Квс клапана?

 

вот именно...не бывает термоклапанов 1/2 с Квс как у 1 дюйм.. и то большие КВс как правило в сегменте "хай", а на фото далеко не этот сегмент..:beer:

 

Добавлено через 1 минуту

Спасибо за ответы, посоветуйте какай насос нужен на 8-10 контуров по 70-80м.?

 

6-ка.......

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 2 місяці потому...

Добрый вечер, подскажите кто имел дело со смесительными узлами TDS (akvasvit.prom.ua/p16215256-kollektor-dlya-teplogo.html)? Цена подкупает, но в то же время и пугает.

Планирую 8 витков, по 55-70м

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

но в то же время и пугает.

А что собственно пугает, железяка с дырками, она и в африке такая и у брендов тоже. Вот только думаю в эту цену насос входит не чистокровный Вилло. А термоголовки мне нравятся-дизайн и конструкция одинаковые, только названия сверху разные.:D

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 3 тижні потому...

Приветствую друзья !

И мне уж тогда подскажите пож-ста насчет схемки подключения теплых полов

схемка простая-без крутых смесительных узлов на трехходовом клапане и термоголовке с выносным датчиком-вроде так называется.

Так все будет работать?

коллектор такой-фото

в доме 6-ть контуров 16 PERT труба

самый длинный 72 метра

остальные короче.

Вот не знаю еще какой насос брать-как думаете грундфос 25-60 нормально?

 

0_bedd3_41c2ac26_L.jpg

 

0_bedf5_e05e2404_XL.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Так работать не должно.

 

У вас подача горячей сверху нарисована, а подача горячей в пол на коллектор нижний должна подаваться, там где расходомеры стоят.

 

Нижний коллектор - горячая в пол.

Верхний коллектор - холодная обратка из пола.

 

По поводу насоса - рекомендую сразу брать энергоэффективную серию, у Wilo это Yonos Pico (попроще) и Stratos Pico (понавороченней). У Grundfos тоже есть серия энергоэффективных насосов, толька я название не знаю, посмотрите сами.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Так работать не должно.

 

У вас подача горячей сверху нарисована, а подача горячей в пол на коллектор нижний должна подаваться, там где расходомеры стоят.

 

Нижний коллектор - горячая в пол.

Верхний коллектор - холодная обратка из пола.

 

По поводу насоса - рекомендую сразу брать энергоэффективную серию, у Wilo это Yonos Pico (попроще) и Stratos Pico (понавороченней). У Grundfos тоже есть серия энергоэффективных насосов, толька я название не знаю, посмотрите сами.

 

А ВЫ точно думаете что нижняя подача.

Коллектор такой же как и овентроповский-разве надпись Hansa

 

вот тут обратка точно внизу

Расходомеры на обратке ведь должны стоять?

 

0_bef1e_90ad92a3_XL.jpg

 

0_bef1f_42d9ac9f_XL.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

вот тут обратка точно внизу

Расходомеры на обратке ведь должны стоять?

Расходомеры стоят (всегда) на подаче. Иначе поток теплоносителя их будет закрывать (если поставить на обратку)

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах