B.S.V. Опубліковано: 10 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 10 листопада 2011 Вам же говарят- ПЕРЕВЕРНИТЕ насос! Он у Вас НЕ ПРАВИЛЬНО стоит. И не задавайте вопросов, на которые Вам уже отвечали. Видно, что не выдержал Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
B.S.V. Опубліковано: 10 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 10 листопада 2011 Прежде чем покупать Стропуву, совет, почитайте российские сайты отзывы тех у кого они стоят. Я в свое время тоже заинтересовался этим котлом, но почитав, появилось больше минусов, чем плюсов. Вы правы, чудес не бывает, а верить рекламе, потом заказчику и себе дороже. Не горит там ни хрена!!! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
виталикК Опубліковано: 15 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 15 листопада 2011 У меня две ветки, по 35 метров каждая, труба 16 мм. Разрешите вопросы: 1. можно ли использовать вместо колектора 1 дюйм, колектор 3/4, ведь ветки маленькие у меня? 2. нужен ли насос для таких веток? какой мощности будет достаточно? 3. на всех рисунках данной ветки везде стоит терморегулирующий кран, а в магазине мне предлагают трехходовой. Что лучше, дешевле? Какого диаметра он должен быть? 4. будет ли работать то что я предложил ниже? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Elado Опубліковано: 15 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 15 листопада 2011 А шо мы "регулируем краном" ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
виталикК Опубліковано: 15 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 15 листопада 2011 А шо мы "регулируем краном" ? ну как бы прикрутив чуток кран на 40%..... вода насосом нагнетаемая из подачи больше в полу уходить будет, а не в обратку! Я не спец не судите строго! Читаю целый день......у меня еще нет колектора! Есть только залитый теплый пол + дырка под колекторный шкаф........и отопление на подходе ! Жить хоть будет система..то??? я понимаю кулибинская.....просто я на работе..а тут не фотошопа.....ни интернета....под рукой только ПЕЙНТ! Ну поравте коли шо! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vladimirnv Опубліковано: 15 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 15 листопада 2011 У меня две ветки, по 35 метров каждая, труба 16 мм. Разрешите вопросы: 1. можно ли использовать вместо колектора 1 дюйм, колектор 3/4, ведь ветки маленькие у меня? 2. нужен ли насос для таких веток? какой мощности будет достаточно? 3. на всех рисунках данной ветки везде стоит терморегулирующий кран, а в магазине мне предлагают трехходовой. Что лучше, дешевле? Какого диаметра он должен быть? 4. будет ли работать то что я предложил ниже? Шансов на жизнь в Вашей схемы нет. Когда термоклапан закроется теплый пол станет. А вскоре и насос накроется. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
виталикК Опубліковано: 15 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 15 листопада 2011 Шансов на жизнь в Вашей схемы нет. Когда термоклапан закроется теплый пол станет. А вскоре и насос накроется. вот просто скажите что надо сделать и все? я пойму? ветку весь день читал на работе.....так и не понял !! ( тут бі на пальцах рассказать...чучуть! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 15 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 15 листопада 2011 вот просто скажите что надо сделать и все? я пойму? ветку весь день читал на работе.....так и не понял !! ( тут бі на пальцах рассказать...чучуть! Делаем вот так и всё будет ОК.;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
виталикК Опубліковано: 15 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 15 листопада 2011 Делаем вот так и всё будет ОК.;) вопрос, а если термоклапан закроется, то откуда насос качать воду будет в смесителе? будет подсасывать из обратки ??? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 16 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 16 листопада 2011 вопрос, а если термоклапан закроется, то откуда насос качать воду будет в смесителе? будет подсасывать из обратки ??? Насос в этом случае гоняет воду через петли ТП. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vladimirnv Опубліковано: 16 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 16 листопада 2011 вот просто скажите что надо сделать и все? я пойму? ветку весь день читал на работе.....так и не понял !! ( тут бі на пальцах рассказать...чучуть! например вот такая стандартная Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
виталикК Опубліковано: 16 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 16 листопада 2011 например вот такая стандартная[ATTACH]145970[/ATTACH] Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vladimirnv Опубліковано: 16 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 16 листопада 2011 обычный кран радиаторний для балансировки можно и без него Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sah79 Опубліковано: 19 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 19 листопада 2011 Уважаемые профи подсоветуйте пожалуйста Сегодня попал практически на шару такой комплект -два дюймовых колектора на 10 контуров каждый(на одном расходомеры на другом многооборотные краны) насос -30/46/65 Вт напор -4 м подача 40 л/м,термоголовка 3/4" с выносным датчиком,ну и кучка жилеза для сборки .Вопрос подойдёт ли всё это для создания ТП на 140 м2 .будет конденсатный котёл тоесть подача не горячая.Если у Вас есть сомнения посоветуйте что поменять(планирую 700 м/п 16 трубы). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 19 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 19 листопада 2011 Уважаемые профи подсоветуйте пожалуйста Сегодня попал практически на шару такой комплект -два дюймовых колектора на 10 контуров каждый(на одном расходомеры на другом многооборотные краны) насос -30/46/65 Вт напор -4 м подача 40 л/м,термоголовка 3/4" с выносным датчиком,ну и кучка жилеза для сборки .Вопрос подойдёт ли всё это для создания ТП на 140 м2 .будет конденсатный котёл тоесть подача не горячая.Если у Вас есть сомнения посоветуйте что поменять(планирую 700 м/п 16 трубы). На одну петлю не должно превышать 120м трубы, на 1кв.м уходит 7-9 п/м. Вот и посчитайте. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sah79 Опубліковано: 19 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 19 листопада 2011 Про трубу понял -буду коректировать (просто кое где ещё будут радиаторы).Меня больше интересует насос и термоголовка-подойдут ли,или надо менять.Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 19 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 19 листопада 2011 Про трубу понял -буду коректировать (просто кое где ещё будут радиаторы).Меня больше интересует насос и термоголовка-подойдут ли,или надо менять.Спасибо. А причем здесь насос со смесительного узла ТП к радиаторам? На них свой насос. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sah79 Опубліковано: 19 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 19 листопада 2011 Поскольку будет ТП плюс радиаторы то трубу ТП планировал укладывать с большим шагом .А совета просил хватит ли такого насоса и термоголовки для смесительного узла исходя из 700 метром трубы разделённой на 10 контуров. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vodoprovodchik Опубліковано: 20 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 20 листопада 2011 Поскольку будет ТП плюс радиаторы то трубу ТП планировал укладывать с большим шагом .А совета просил хватит ли такого насоса и термоголовки для смесительного узла исходя из 700 метром трубы разделённой на 10 контуров. Термоголовки и 10 контуров зватит, при "конденсационнике" такого насоса тоже в принципе хватает, но я бы поставил 60 л/м. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
rock_2010 Опубліковано: 22 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 22 листопада 2011 Как по мне, то все правильно. Жаль стрелку на насосе не видно. 1. Выносной датчик термостата на подаче в ТП. 2. Коробка на насосе к низу на работу насоса не влияет. 3. ? 4. Регулятор действительно лишний, туда наверное лучше обратный клапан 5. При таких петлях расходомеры не нужны. (если для себя) Гуру, поправьте, что не так. Думается, что это квартира, если б видеть всю СО, то может и без узла подмеса получится. Согласен, но лучшее решение Т.П. ето с трехходовым Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Yaroslav N Опубліковано: 30 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 30 листопада 2011 Нужна помощь в выборе 3-х ходового смесительного клапана для ТП. ТП делаю самостоятельно и первый раз. Не могу сориентироватся какая должна быть температура теплоносиеля. По клапанам остановился на двух вариантах: ESBE VTA322 с диапазоном 20-43 град Honeywell TM200 с диапазоном 30-60 град Условия: стяжка 5см магнезиальный бетон с фракцией 3мм, подложка, ламинат. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 30 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 30 листопада 2011 Нужна помощь в выборе 3-х ходового смесительного клапана для ТП. ТП делаю самостоятельно и первый раз. Не могу сориентироватся какая должна быть температура теплоносиеля. По клапанам остановился на двух вариантах: ESBE VTA322 с диапазоном 20-43 град Honeywell TM200 с диапазоном 30-60 град Условия: стяжка 5см магнезиальный бетон с фракцией 3мм, подложка, ламинат. я люблю более широкий диапазон температур, поэтомудля своих заказчикав не применяю ни Хоневелл ни Есбе, , а Хаймайер у него диапазон 20-50.. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 30 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 30 листопада 2011 Согласен, но лучшее решение Т.П. ето с трехходовым обоснуйте.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VOVANM Опубліковано: 28 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 28 грудня 2011 ха ха ха, гребенка посты в этой теме 198, 199, 200 и тд нифига не работает! сделал с трехходовым от которого меня отговорили на форуме, попал на $ и уродский коллектор, теперь все работает, вывод - люди меньше верьте интернету. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 28 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 28 грудня 2011 ха ха ха, гребенка посты в этой теме 198, 199, 200 и тд нифига не работает! сделал с трехходовым от которого меня отговорили на форуме, попал на $ и уродский коллектор, теперь все работает, вывод - люди меньше верьте интернету. её не правильно запускали или что-то не туда вставили...там 100% рабочий вариант, который каждый из моих коллег по раз 100 запускали и работает Вывод: нужно правильно использовать советы из интернета.. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...