Vadon Опубліковано: 31 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 31 серпня 2010 Добрый день! Хотелось бы услышать мнение специалистов по поводу надежности такой конструкции, дом 9,1*9,1, посредине есть несущая стена (третий фронтон): Стропила, затяжки - 50*200, шаг 650, мауэрлат, средний и коньковый прогон - 150*150, контробрешетка 30*50, обрешетка 25*120, свесы по 80см, МЧ. На среднюю стену хочу поставить стойку 100*100 или 150*150 и подпереть ею конек. Как вы думаете, будет стоять? Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VillaDeLux (ex Акро) Опубліковано: 31 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 31 серпня 2010 Подпирать конёк смысла не вижу. Он зажат накладками. (их видно на фото №1, на 3D визуализации их почему то нет) Есть смысл добавить пару подкосов (от конькового прогона до средней стены) для доп. стабилизации стропилки от "шатания". А в остальном, всё чётко. Респект 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vadon Опубліковано: 31 серпня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 31 серпня 2010 Подпирать конёк смысла не вижу. Он зажат накладками. (их видно на фото №1, на 3D визуализации их почему то нет) Есть смысл добавить пару подкосов (от конькового прогона до средней стены) для доп. стабилизации стропилки от "шатания". А в остальном, всё чётко. Респект Спасибо! А есть ли смысл дополнительно крепить прогоны на фронтоне или просто опереть? И как себя будет вести затяжка длиной 6м, может ее нужно соединить накладкой с верхней затяжкой? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VillaDeLux (ex Акро) Опубліковано: 31 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 31 серпня 2010 Спасибо! А есть ли смысл дополнительно крепить прогоны на фронтоне или просто опереть? Закрепить не помешает. для этого необходимо в кладке выполнить подушку из бетона и в неё "замуровать" резьбовую шпильку может ее (затяжку) нужно соединить накладкой с верхней затяжкой? Не могу понять. нарисуйте. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vadon Опубліковано: 31 серпня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 31 серпня 2010 Нарисовал. Замуровать шпильки не получится, фронтоны (ГБ) будем гнать после крыши, может анкером или уголками? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VillaDeLux (ex Акро) Опубліковано: 31 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 31 серпня 2010 думаю, грамотнее так: поставить "бабку" на балку, зажать сверху накладками и снизу закрепить к балке накладками. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vadon Опубліковано: 31 серпня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 31 серпня 2010 [ATTACH]66538[/ATTACH] думаю, грамотнее так: поставить "бабку" на балку, зажать сверху накладками и снизу закрепить к балке накладками. Спасибо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dsk Опубліковано: 15 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 15 вересня 2010 объясните непосвященному - в чем смысл конкового и среденого прогонов? какую роль они играют в обеспечении жесткости крыши? и почему такое сечение - 150х150? действительно не понятно... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VillaDeLux (ex Акро) Опубліковано: 15 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 15 вересня 2010 объясните непосвященному - в чем смысл конкового и среденого прогонов? А вы посмотрите на крайние стропила (которые висят за фронтоном) и всё поймёте. (только на прогонах эти стропила и могут лежать) какую роль они играют в обеспечении жесткости крыши? средний прогон лежит на внутренних и наружных стенах. коньковый прогон опирается на фронтон. как бы уже польза. хотя в данной теме о жёсткости вообще нет речи. для пространственной жёсткости применяются совсем другие детали. они здесь и не указаны. и почему такое сечение - 150х150? Согласно расчёта нагрузок и доступного в наличии сортамента пиломатериала. действительно не понятно... а вы заглядывайте на форум почаще и узнаете много ещё полезного Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dsk Опубліковано: 16 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 16 вересня 2010 спасибо. если есть внешние стропила и внутренние стены - тогда понятно. а если таковых нет, и длина стены 7 м? есть ли смысл в среднем прогоне, и как его организовать? насчет конькового тоже не понятно. средней стены нет, длина 7 метров - как организовать? да и будут ли стропила лежать на нем, если они и так друг на друге лежат и затянуты ригелем? просвятите, плиз... обещаю почаще заглядывать Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь Карлсон Опубліковано: 21 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 21 вересня 2010 Добрый день! Хотелось бы услышать мнение специалистов по поводу надежности такой конструкции, дом 9,1*9,1, посредине есть несущая стена (третий фронтон): Стропила, затяжки - 50*200, шаг 650, мауэрлат, средний и коньковый прогон - 150*150, контробрешетка 30*50, обрешетка 25*120, свесы по 80см, МЧ. На среднюю стену хочу поставить стойку 100*100 или 150*150 и подпереть ею конек. Как вы думаете, будет стоять? Спасибо. Крыша стоять будет. С таким уклоном сечение стропил можно и 150*50. Тем более, что есть дополнительные прогоны. Вот они-то и разгружают коньковый прогон и стропила. Сечение прогонов лучше 200*100 - больше несут. Их просто замуровать в стене. Стойку под конек можно дать 150*150. А если добавить подкосы от центр. стены к коньку и дать диагональные связи - обеспечите пространственную жесткость. Мауэрлат закрепите "шпильками" к стене. Через одно стропило, начиная с крайних на мауэрлате, крепите "ершами" (штырь на внутренней стене притянут проволокой к стропиле ( не к мауэрлату). Если месность открытая, с сильными ветрами - крепите каждую стропильную ногу. И никуда крыша не улетит. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vadon Опубліковано: 22 вересня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 22 вересня 2010 Крыша стоять будет. С таким уклоном сечение стропил можно и 150*50. Тем более, что есть дополнительные прогоны. Вот они-то и разгружают коньковый прогон и стропила. Сечение прогонов лучше 200*100 - больше несут. Их просто замуровать в стене. Стойку под конек можно дать 150*150. А если добавить подкосы от центр. стены к коньку и дать диагональные связи - обеспечите пространственную жесткость. Мауэрлат закрепите "шпильками" к стене. Через одно стропило, начиная с крайних на мауэрлате, крепите "ершами" (штырь на внутренней стене притянут проволокой к стропиле ( не к мауэрлату). Если месность открытая, с сильными ветрами - крепите каждую стропильную ногу. И никуда крыша не улетит. Спасибо, но лес уже заказан, жду на днях. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення