Планирую сделать подогрев уличных ступеней.Направьте на путь истинный:

как лучше-1.с помощью матов или саморегулирующий кабель?

2. под них нужно теплоотражатель ложить?(тут нет(ссылка устарела)

3.нужны ли датчики и типа программаторы?

4. какая мощность кабелей или матов достаточна?

Спасибо

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ни самреги на маты Вам вопрос не решат.

Первые - потому что дорого, второе - потому что бестолку ибо маломощно.

Нужно брать резистивный кабель определенной мощности.

Классически подогрев открытых площадей работает при условии наличия изоляции при мощностях от 250 Вт на квадрат и выше, оптимально - 300-350.

 

Нужны ли датчики - да нужны. Будете меньше платить за энергию.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Добавлю чуток - теплоотражатель желателен - съэкономите 12-18% электроэнергии.

А термоконтроллер не очень дорогая штука - примерно 80-100 баксюков - вот и все дела....

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Добавлю чуток - теплоотражатель желателен - съэкономите 12-18% электроэнергии.

...

 

Дядь Щарманщик, отсыпьте травички :)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

тут нет(ссылка устарела)

 

Я бы теплоотражатель не ставил, на ступеньках не ковер лежать будет а плитка как минимум, значит стяжку нужно хоть 3см а то поотлетает плитка вместе с раствором от утеплителя. Если ступеньки ещё не сделаны и другой конструкции то можно придумать что-то получше

Терморегулятор можно постывить без фанатизма и за 300-400грв а то и вовсе без него обойтись установив таймер за 50-100грв

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

....

Терморегулятор можно постывить без фанатизма и за 300-400грв а то и вовсе без него обойтись установив таймер за 50-100грв

 

Ну-ну... а рассказывать регулятору когда пошел дождь, когда пошел снег, какая температура за бортом и нужно ли включиться Вы будете наверное тихим шепотом и каждые два часа.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

+1 murava У Телолюкса для этих целей есть терморегулятор RoomStat 140-рассчитан на работу системы обогрева в диапазоне температур от +5 до -15 °С. Именно в этом температурном диапазоне наиболее вероятно образование наледи.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

неужели никто не делал у себя подогрев ступеней?

А поискать ? www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=32975

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Экие Вы все забавные...

 

Ну хорошо, допустим на улице -7 и нет снега и дождя....

Включится ли Ваш регулятор, ориентированный на температуру - включится аж бегом, только бестолку - ибо топить нечего и его включение не требуется. А для этого надо отслеживать еще как минимум влажность грунта или наличие осадков.

 

Посему сложные погодные регуляторы придумали далеко не зря, они весьма актуальны и необходимы при нагрузках систем уже от 2х кВт по мощности и окупаются в три-четыре сезона даже при таких минимальных нагрузках.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

 

А зачем искать. Суровые форумчане поиском не пользуются, они пользуются другими форумчанами :)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А зачем искать. Суровые форумчане поиском не пользуются, они пользуются другими форумчанами :)

 

Чувствуется, у Муравы перерывчик в работе :)

По теме: а сколько стоит самрег? И если надо всего две ступеньки обогреть, то не дешевле ли именно его положить будет, а не городить огород с термостатами и пр.?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Чувствуется, у Муравы перерывчик в работе :)

По теме: а сколько стоит самрег? И если надо всего две ступеньки обогреть, то не дешевле ли именно его положить будет, а не городить огород с термостатами и пр.?

 

Издеваетесь... ню-ню...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

И если надо всего две ступеньки обогреть, то не дешевле ли именно его положить будет, а не городить огород с термостатами и пр.?

Например, 8м самрега стоит 1068грн.

Резистивный кабель укр. производства с простым регулятором - 613 грн.

Решать Вам.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ну-ну... а рассказывать регулятору когда пошел дождь, когда пошел снег, какая температура за бортом и нужно ли включиться Вы будете наверное тихим шепотом и каждые два часа.

 

Все зависит от хотелки и от количества монет

Кто и сам сметет, кому и охрана посметает. Ну а остальные монтируют системы снеготаяния от 500-6000-и выше

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...