krava Опубліковано: 17 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 17 серпня 2010 Сейчас делаю проводку в квартире. Освещение и розетки разбросал. Осталось только все скомутировать в щитовой. Счетчик находится в квартире. Подскажите плз. Есть ли какие то нормы размещения щитка в квартире? У меня он стоял в коридоре, теперь это часть комнаты что не есть гуд. Есть два приемлемых варианта для меня. Первый перенести его чуть ближе к входной двери в коридор (сантиметров 80 от двери) и повыше под потолок (высота 220-240 см). Второй вариант это разместить возле входной двери (сантиметров 15-20) и по высоте 180 см от пола на уровне глаз. Просто по концовке могут с Киевэнерго придраться и не опломбировать счетчик если им что то не понравится или не по правилам будет сделано. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 17 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 17 серпня 2010 ПУЭ 1.5.29. ... Высота от пола до коробки зажимов счетчиков должна быть в пределах 0,8-1,7 м. Допускается высота менее 0,8 м, но не менее 0,4 м. Других ограничений нет 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
krava Опубліковано: 17 серпня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 17 серпня 2010 Вот еще такое нашел: Щиток устанавливают на стене, имеющей жесткую конструкцию, в местах, удобных для доступа и обслуживания. Он должен располагаться в стороне от зоны возможных механических воздействий (открывающихся дверей, ставен и т. п.) и от трубопроводов отопления, водопровода, газопровода, не ближе чем на расстоянии 0,5 м. На сколько эта норма действует? Чем чревато, если я размещу щиток на высоте 220 см. например? 170 см. Это высота до верхнего края щитка или до нижнего? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
krava Опубліковано: 17 серпня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 17 серпня 2010 И еще, можно поставить на ввод перед счетчиком вместо автомата на 40А реле напряжения на 40А? Или релле не расчитано на отключение при перегрузках или КЗ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
boss2008 Опубліковано: 18 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 18 серпня 2010 И еще, можно поставить на ввод перед счетчиком вместо автомата на 40А реле напряжения на 40А? Или релле не расчитано на отключение при перегрузках или КЗ? Реле напряжения можно поставить только после автомата (вместо автомата ни в коем случае), контакты реле обычно рассчитаны на ток не более 16ААС. Но не нужно коммутировать этим реле силовые цепи, только питание контактора или других промежуточных реле. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 18 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 18 серпня 2010 Реле напряжения можно поставить только после автомата (вместо автомата ни в коем случае), контакты реле обычно рассчитаны на ток не более 16ААС. Но не нужно коммутировать этим реле силовые цепи, только питание контактора или других промежуточных реле. Есть реле напряжения (ссылка устарела) и на 60А - (ссылка устарела). Но с Вами полностью согласен - лучше скоммутировать реле через контактор, его замена обойдется дешевле. И еще, можно поставить на ввод перед счетчиком вместо автомата на 40А реле напряжения на 40А? Или реле не расчитано на отключение при перегрузках или КЗ? До счетчика все опломбированно. Если есть вводной автомат - он тоже под пломбой. Обычно ставят сразу после счетчика - перед разводкой по группам. Тепловой защиты в них нет, автоматы обязательны. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
krava Опубліковано: 18 серпня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 18 серпня 2010 По поводу контакторов, может имелись ввиду входные автоматы? т.е. схема такая: входной автомат 40А-счетчик 50А-реле напряжения 40А(опционально)-узо 40А(опционально)-автоматы на розетки 16А и свет 10А Так правильно? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 18 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 18 серпня 2010 По поводу контакторов, может имелись ввиду входные автоматы? т.е. схема такая: входной автомат 40А-счетчик 50А-реле напряжения 40А(опционально)-узо 40А(опционально)-автоматы на розетки 16А и свет 10А Так правильно? Нет-нет, контактор - это магнитный пускатель. boss2008 предлагает чтобы реле напряжения включало пускатель, а всю основную нагрузку пропускать через его контактную группу. Контактор стоит дешевле, чем реле напряжения. Например, ES220 от Hager стоит 119 грн, у него две пары контактов с нагрузочной способностью по 25 А, если запаралелить, можно пропустить 50А. Когда контакты подгорят (а это может случиться при первом же КЗ) - заменить. Реле напряжения при этом останется целым. Силовая схема пойдет так: счетчик - контактор - УЗО, автоматы. Реле напряжения получится "в стороне" - оно будет только включать-отключать контактор. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Serg-Solar Опубліковано: 19 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 19 серпня 2010 krava -Реле напряжения поставте вот такое (на 60А)www.digitop.com.ua/catalog/vprotectors.cms и ни каких дополнительных контакторов. engeneer -контакты ни в коем случаи нельзя паралелить чтобы увеличить мощность!!!!8-) учитывая то,что ламели при вкл. реле соединяются не одновременно то ток через одну из них пойдёт больше и в последствии она сгорит! (проверенно не однократно);) 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 19 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 19 серпня 2010 krava -Реле напряжения поставте вот такое (на 60А)www.digitop.com.ua/catalog/vprotectors.cms и ни каких дополнительных контакторов. engeneer -контакты ни в коем случаи нельзя паралелить чтобы увеличить мощность!!!!8-) учитывая то,что ламели при вкл. реле соединяются не одновременно то ток через одну из них пойдёт больше и в последствии она сгорит! (проверенно не однократно);) Спасибо, Сергей! Мне это не пришло в голову... Встречный вопрос: если ток не превышает нагрузочной способности одного контакта, увеличится ли срок службы пускателя, если два запаралелить - один подгорит, будет работать второй? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
boss2008 Опубліковано: 19 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 19 серпня 2010 Срок службы пускателя зависит от количества комутаций, значения тока и типа нагрузки (АС1, АС3) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Serg-Solar Опубліковано: 19 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 19 серпня 2010 Спасибо, Сергей! Мне это не пришло в голову... Встречный вопрос: если ток не превышает нагрузочной способности одного контакта, увеличится ли срок службы пускателя, если два запаралелить - один подгорит, будет работать второй? если ток не превышает то можно ( но есть вариант, что "уставший контакт залипнет"). Если превышает то ни как ( сам много раз в это верил и был не прав), даже покупал промышленные контакторы с "синхронизированными ламелями" но фокус не удался 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Павлухан Опубліковано: 19 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 19 серпня 2010 krava -Реле напряжения поставте вот такое (на 60А)www.digitop.com.ua/catalog/vprotectors.cms и ни каких дополнительных контакторов. Правильна ли будет схема: вводной автомат 32 А( 3 фазы)-счетчик-узо 40 А 300мА-реле напряжения 3 по 60 А и далее группы потребления Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 19 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 19 серпня 2010 krava -Реле напряжения поставте вот такое (на 60А)www.digitop.com.ua/catalog/vprotectors.cms и ни каких дополнительных контакторов. Правильна ли будет схема: вводной автомат 32 А( 3 фазы)-счетчик-узо 40 А 300мА-реле напряжения 3 по 60 А и далее группы потребления Я себе трехфазный не ставил - поставил три однофазных "ЗУБРа". По ночам напряжение часто зашкаливает, но неравномерно по фазам - смысл вырубать одновременно все три? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Павлухан Опубліковано: 20 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 20 серпня 2010 Я себе трехфазный не ставил - поставил три однофазных "ЗУБРа". По ночам напряжение часто зашкаливает, но неравномерно по фазам - смысл вырубать одновременно все три? я ведь написал что 3 реле по 60:D кстати разброс по фазам показывает 240-234-232 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 20 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 20 серпня 2010 я ведь написал что 3 реле по 60:D кстати разброс по фазам показывает 240-234-232 Сори, тогда все правильно. Вот только имеет ли смысл ставить на 60А, если на входе - 32? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Serg-Solar Опубліковано: 20 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 20 серпня 2010 krava -Реле напряжения поставте вот такое (на 60А)www.digitop.com.ua/catalog/vprotectors.cms и ни каких дополнительных контакторов. Правильна ли будет схема: вводной автомат 32 А( 3 фазы)-счетчик-узо 40 А 300мА-реле напряжения 3 по 60 А и далее группы потребления Реле поставьте 3 по 40А и будет всё ОК!;) И не забудьте о стабилизаторах-очень полезный девайс Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...