Кладем стены из полнотелого кирпича.

Строители на отрез отказались замачивать кирпич в воде: мол , "потечет"; "вот видишь, раствор плывет под мокрым кирпичом", "это никак не возможно"…

Раствор 10 л цемента на 35л песка (кладем узкие стены -80 см, остальное окна, так что идем на такую пропорцию ради прочности) + добавка Корал Мастер Кладки согласно инструкции (около 100мл)

Результат:

1) Буквально за 15 мин. раствор на последнем уложенном ряду белеет, то есть стает практически сухой. Как же тогда пройдет схватывание и адгезия с кирпичом?

2) В некоторых местах раствор отваливается кусками – достаточно легко поковырять в швах между кирпичом – отпавшие куски прочные – но кажется нет достаточной адгезии с кирпичом и поэтому они легко вынимаются из швов. Связно ли это с недостатком воды? Другие причины?

 

Что делать с уложенными рядами (поливать? Другое?)

 

Как класть дальше?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если не получается так, то БЫВАЛЫЕ рекомендуют сделать, чтобы удержать воду в растворе?

Ввести в раствор влагоудерживающие добавки на основе целлюлозы?

Пусть для начала их найдут.

Можно, правда добавить и латекс, но в этом случае дом начинает становиться золотым.

 

Воду из раствора забирает сухой, горячий кирпич.

Площадь контакта с воздухом маловата.

Так может проще увлажнить кирпич.

Причем увлажнить заранее. Так чтобы он был матово влажный.

Ведь смачивают кирпич и бетон перед нанесением штукатурки и ни у кого это не вызывает вопросов.

Конечно на поверхности кирпича не должно быть водного глянца.

Он должен быть матово влажным.

 

В конце концов почему на 5-6 кирпичах не попробовать?

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Растворите в воде обойный клей КМЦ из расчёта 100г на 10-15л и этой водой затворяйте раствор для кладки:good:
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Кладем стены из полнотелого кирпича.

Строители на отрез отказались замачивать кирпич в воде: мол , "потечет"; "вот видишь, раствор плывет под мокрым кирпичом", "это никак не возможно"…

Раствор 10 л цемента на 35л песка (кладем узкие стены -80 см, остальное окна, так что идем на такую пропорцию ради прочности) + добавка Корал Мастер Кладки согласно инструкции (около 100мл)

Результат:

1) Буквально за 15 мин. раствор на последнем уложенном ряду белеет, то есть стает практически сухой. Как же тогда пройдет схватывание и адгезия с кирпичом?

2) В некоторых местах раствор отваливается кусками – достаточно легко поковырять в швах между кирпичом – отпавшие куски прочные – но кажется нет достаточной адгезии с кирпичом и поэтому они легко вынимаются из швов. Связно ли это с недостатком воды? Другие причины?

 

Что делать с уложенными рядами (поливать? Другое?)

 

Как класть дальше?

Потихоньку строю себе пристройку. Ложу полнотелый кирпич в 1 кирпич -под наружное утепление.

1. Работаю по вечерам ,после работы, как правило с 18-00 до 23-00. Днем работать не возможно, бетономешалка так раскаляется на солнце, что взяться за нее не просто...

2. Кирпич предварительно замачиваю, он лежит в воде часами перед кладкой, при опускании сухого кирпича , первые минут 20 вода бурлит как от каких-то шипучих таблеток... :D

Технически, ничего там не плывет, делаю раствор в консистенции "сливок" и все нормально. Правда ,я работаю сам , соответственно медленно, возможно ,если бригада попытается выгнать 2 метра стены за день вопросы и возникнут...

3. Приехав на стройку на след. день первым делом лью воду из шланга на вчерашнюю кладку, причем лью обильно и не жалея...

 

Как результат , швы крепкие, ничего не сыпетца...

 

ЗЫ. Каменьщиков понять можно - нафига им лишние движения по замачиванию кирпича ? Мокрые руки - ободранная на пальцах кожа ?

Только дом Ваш, и строиться не на один год, решать Вам ...

  • Лайк 3
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Растворите в воде обойный клей КМЦ из расчёта 100г на 10-15л и этой водой затворяйте раствор для кладки:good:

 

Кстати. Может сработать.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

а как быть с газоблоком и облицовочным кирпичем??? облицовку поливать то нельзя? или можна?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Растворите в воде обойный клей КМЦ из расчёта 100г на 10-15л и этой водой затворяйте раствор для кладки:good:

 

это как пластификатор, его можна постоянно использовать, вместо например домолита?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я делал проще, замешивал раствор с избытком воды и добавкой типа "заменитель извести" чтобы меньше расслаивался, пока его на камень уложешь лишняя водичка в кирпич впитается, ну и саму стену каждое утро поливать конечно нужно, хотя я даже и вечером поливал. Другое дело, как было тонко подмечено выше, каменщикам просто лень на это время тратить.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

это как пластификатор, его можна постоянно использовать, вместо например домолита?

 

МетилЦеллюлоза - это водоудерживающая добавка.

Она почти всегда входит в состав нивелирмасс и других сухих смесей для тонкослойного нанесения.

Одна молекула этой штуки "вяжет" до 20 000 молекул воды.

На счет пластификации не знаю. По идее может и пластифицировать.

Применять такие добавки надо осторожно, так как при толстом слое раствора (более 1,5 см). На поверхности раствора образуется "корочка", а раствор в теле еще "желе".