мне Ваш расчет не понятен - по-этому не могу дать на него ответ.

У меня есть свои расчеты (в PHPP) - они выставлены на моей странице... а как считаете ВЫ - это ваше дело - и ВАши результаты... ЧТО Я ДОЛЖНА ВАМ ПО ВАШИМ расчетам ответить?!?!?

 

 

ответьте просто:

как из теплопотерь дома в 30 Вт на 1 кв метр при -20 можно получить цифру 15кВт часов/квм в год

 

причем формулами и конкретными расчетами....удобно прикрываться программмами, но покажите еще и собственные знания...ведь в программе можно че-то такое вписать, что она выдаст нужную цыфру, я то это знаю....уже давненько считаю теплопотери ...

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

На 1 м2 получается =22487КВт/325,5м2=69.1КВт/м2.

Теплопритоки не учитываются..

Я думаю они не настолько существенны.

Может на 2-3 градуса поднимут температуру в помещении

 

вот человека мучает такой же вопрос и пока его расчеты ближе похожына правду чем ваша цифра из типа немецкой программы...

можно морочить голову телевидению, журналисчтам, но заморочить голову людям, которые хоть что-то смыслят в теплопотерях и могут умножить 3-4 цифры не получится

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

На 1 м2 получается =22487КВт/325,5м2=69.1КВт/м2.

Теплопритоки не учитываются..

Я думаю они не настолько существенны.

Может на 2-3 градуса поднимут температуру в помещении

 

теплопритоки, в ПАССИВНОМ доме - это самое главное... именно из этого вообще пошло название всего стандарта!

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

теплопритоки, в ПАССИВНОМ доме - это самое главное... именно из этого вообще пошло название всего стандарта!

Были теплопотери 69Квт/м2,

появились зимние теплопритоки....8-)

и стало 20КВт/м2???

Не верю!

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Были теплопотери 69Квт/м2,

появились зимние теплопритоки....8-)

и стало 20КВт/м2???

Не верю!

 

манипуляция мнениями, ничего больше...еще отсутствие аргументации кроме как: немецкая програма все знает и все умеет, а вы вобще тут со своими калькуляторами лезите к священному(немецкому)

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

ответьте просто:

как из теплопотерь дома в 30 Вт на 1 кв метр при -20 можно получить цифру 15кВт часов/квм в год

 

причем формулами и конкретными расчетами....удобно прикрываться программмами, но покажите еще и собственные знания...

 

Я НЕ ТЕПЛОТЕХНИК!!!

Я Архитектор !!!!! И я МОГУ праввильно спроектировать дом - в ЭТОМ заключаются мои собственные знания и умения !!!

А КАК спрограмирована Програма АВТОКАД в которой я черчу, или програма PHPP, в которой делаю тепловые расчеты - Я НЕ ЗНАЮ, и знать не хочу, и не вижу смысла в это лезть!. В ЛЮБОЙ ОБЛАСТИ ЕСТЬ СПЕЦИАЛИСТЫ. и я считаю правильным доверять этим специалистам - а не открывать каждый раз заново сама себе велосипед. Там целый институт разрабатывал програму - а я такая умная - буду поучать их - что они это не правильно считают, или как?

Точно так же , как я - специалист в области архитектуры... я считаю мне должны доверять те, кто в этом деле специалистом не является...

 

Я просто вписываю тут значения, которые меня ПРОГРАММА СПРАШИВАЕТ (размер и направленность окон, колличество стен, кровли и другое). И когда программа выдает результат - я ему верю.

 

Ну а кроме того, что ему верю я - его еще и после двухмесячной проверки (по ВСЕМ ПУНКТАМ ПРОГРАММЫ) - приняли и в самом пассивном доме в Дармштадте - в результате чего приняли в свою базу данных пассивных домов.

 

Если Вас что-то не устраивает в их способе подсчета тепловых потреб - то обращайтесь ТУДА - я то тут причем?!?!?

 

Они разрабатывали этот стандарт - и они дали програму - по которому соответствие стандарту проверяется. В ЧЕМ ВАША ПРОБЛЕМА?!?!

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

ок...аргумент один----немцы...

 

а теперь для всех людей, читающих ветку приведу настоящий расчет спортногот параметра....даже программ не нужно....

 

теплопотери дома Татьяны при -20 на улице составляю 30 Вт на 1 кв метр...

Среднегодовая температура у нас составляет 0 градусов, это значит , что среднегодовые теплопотери составляют 15 Вт на 1 кв мтер...

В отопительном сезоне (возьмем даже 6 месяцев)-4320 часов

 

15*4320=64800 Вт на 1 кв мтер в отопительный сезон

а значит вместо 15 мы получаем 65 кВт/м*год

 

что ровно в 3 раза высше чем данные по стандартному дому с теплопотерями в 100Вт на 1 квметр......татьяна сама приводила эту цифру 200....

 

Возможну вы в целях манипуляции ввели в программу меньшее время отопительного сезона( а возможно просто от незнания), меньшую среднюю температуру на улице (возможно по немецким меркам) и для немецкого климата дом получился пасивным, но для Украины он прост очень качественно утеплен.....

 

 

ИТОГ ваш дом не пасивный...вы нагло всем врете!!!!!!!!!!!!!!!

его цыфра 65, а не 15

  • Лайк 4
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

проверил...если среднегодовая температура 10 градусов тепла, а длительность отопительного сезона 3 месяца, то получается цифра 15......

 

Я не знаком достаточно идеально с немецким климатом, но что-то мне подсказывает что я привел цифры именно для немецкого климата: 10 град и 3 месяца

 

 

повторюсь : любая программа считает результат на основании введенных данных, а ввести можно все что угодно для получения нужного результата

 

ПС Если мое сообщение с расчтеами пропадет я буду это расценивать как жесткую цензуру, потому как оно не явялется флудом и флеймом , а конкретным аргументом к дискуссии о пасивном доме

  • Лайк 3
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

ок...аргумент один----немцы...

 

а теперь для всех людей, читающих ветку приведу настоящий расчет спортногот параметра....даже программ не нужно....

 

теплопотери дома Татьяны при -20 на улице составляю 30 Вт на 1 кв метр...

Среднегодовая температура у нас составляет 0 градусов, это значит , что среднегодовые теплопотери составляют 15 Вт на 1 кв мтер...

В отопительном сезоне (возьмем даже 6 месяцев)-4320 часов

 

15*5040=64800 Вт на 1 кв мтер в отопительный сезон

а значит вместо 15 мы получаем 65 кВт/м*год

 

что ровно в 3 раза высше чем данные по стандартному дому с теплопотерями в 100Вт на 1 квметр......татьяна сама приводила эту цифру 200....

 

Возможну вы в целях манипуляции ввели в программу меньшее время отопительного сезона( а возможно просто от незнания), меньшую среднюю температуру на улице (возможно по немецким меркам) и для немецкого климата дом получился пасивным, но для Украины он прост очень качественно утеплен.....

 

 

ИТОГ ваш дом не пасивный...вы нагло всем врете!!!!!!!!!!!!!!!

его цыфра 65, а не 15

 

!!! НАГЛО ВРЕТЕ ВСЕМ ВЫ!!! хоть и не пойму, зачем ВАМ это нужно??!?!

 

если ВЫ настаиваете на том, что в пассивном доме в Дармштаде - идиоты сидят - тогда и сам ПАССИВНЫЙ СТАНДАРТ - для Вас тоже ничего не значит!

 

А если - предположить - что они не идиоты - и по-этму мы стремимся к ИХ стандарту - то нужно и допускать то, что они смогли сделать правильную программу :) :) :)

 

По-моему одно из другого вытекает само собой!!!

 

 

И чтобы ВАС успокоить - сообщу - что КЛИМАТ КИЕВА - вбит в программу САМИМИ СОЗДАТЕЛЯМИ ПРОГРАММЫ - и изменить его вручную - невозможно!!!

 

То-есть и в этой области - ошибка с моей стороны - исключается :)

(гораздо вероятнее - ошибка может быть в моих предварительных и укрупненных (как и стоит в таблице) ручных расчетах.

В любом случае - их мои ручные рассчеты вообще не интересовали - они запрашивают на проверку ВСЮ программу со ВСЕМИ расчетами - так что- ЧТО-ТО "подмахлевать" - чтобы результат совпал с необходимым - там невозможно! :)

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я Архитектор !!!!!

А КАК спрограмирована Програма АВТОКАД в которой я черчу, или програма PHPP, в которой делаю тепловые расчеты - Я НЕ ЗНАЮ, и знать не хочу. В ЛЮБОЙ ОБЛАСТИ ЕСТЬ СПЕЦИАЛИСТЫ.

Специалисты есть и в разработке САПР.

Татьяна, я вас за язык не тянул,

мне конечно было интересно в чем Вы работаете,

выполняете чертежи,

но ... Автокад,.. хм.. э то ж для машиностроителей программа,

шестеренку там вычертить или рычаг...

Т.е. вместо того чтобы шкрябать карандашом по бумаге, придумали чертИлку -наз. Автокад

У нас конструкторы -дедушки в Акаде правда еще работают, хотя и некоторые архитекоры тоже.

Работа в Автокад, хм... это скажем... говорит о квалификации специалиста.

Есть ArchiCad, немецкий САПР - Allplan.

Дело ваше, есть люди и левой рукой пишут

- от этого нельзя говорить что они пишут не правильно,

но оглянитесь, ...

в мире работает целая индустрия по софту для строителей проектировщиков.

И в программе не солиды и полилинии - а мы давно уже разговариваем в проектировании на языке строителей -

балка, колонна, перекрытие, проем, отверстие и тд.

Причем если уж говорить об Allplan -

там интеллектуальная строительная модель здания (выполненная в 3Д архитектором) передается в расчетную программу для конструктора, там же все и армируем,

а теплотехнический расчет тоже делается автоматически.

Даже энергетический паспорт здания можно получить.

А в рукопашную никаких цифр вбивать не надо!

Решать то Вам в чем работать, но очевидно

с Автокадом в строительстве стоит "завязывать".

Я Акад использую только для печати и просмотра файлов.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

!!! НАГЛО ВРЕТЕ ВСЕМ ВЫ!!!

 

я не вру и ничего не беру из головы ....я просто привел реальные данные для вашего дома, вами же выложенными на картинках и просто просчитал все....цифра не получилась 15....а что там и куда и кто считал меня уже мало интересует.....покажите мне как это считалось и перестаньте прятаться за программу

 

 

пока я не начинал просчитывать, я не обращал на это внимания, я только анализировал сам дом, его конструкцию и отзывы пользователей, мне он понравился( я сам сторонник хорошего утепления) ,хотя я понимал, что это дом для определенной ниши населения, но некоторые решения , в нем примененные подойдут для любого человека, но когда просчитал эту злосчасную цифру , то не мог пройти мимо против такого наглого манипулирования...и пользователи должны об этом знать

 

ПС Я не выполняю ничей заказ по компроментированию, я просто объективно излагаю свои мысли и даже не как застройщик, а как теплотехник и я вобще случайно попал на эту ветку...в основном я пишу в разделе по отоплению и водоснабжению

  • Лайк 3
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Есть ArchiCad, немецкий САПР - Allplan.

 

В этих двух программах тоже работаю :) не переживайте ВЫ так за меня!!! (если под ALLPLAN-ом - "Немеджек" имеется ввиду...)

 

думаете - наши 3D на сайте в автокаде что-ли сделаны?!?!?

автокад привела ДЛЯ ПРИМЕРА!

 

Может мне тут свое резуме и все программы, в которых работаю - выставить?!?!? :lol:

 

или ВАм просто пропиарится негде было - вот ВЫ решили тут показать - какой вы продвинутый специалист -= и чем Вы владеете?!?!? :o :D

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

просчитал эту злосчасную цифру , то не мог пройти мимо против такого наглого манипулирования...

 

перестаньте клеветать про манипулирование!!!!

ВАм же уже объяснили - что ВЫ делали рассчеты ТОЛЬКО по теплопотерям, а теплопритоки не учитывали!

очевидно В этом ВАша проблема. и, кроме того теплопотери через вентиляцию возможно НЕ УЧИТЫВАЮТСЯ в 15 Квт/м2 в год - которые озвучены в сертификате, или учитываются НЕ так, как я их считала в своих приблизительных расчетах... ДАННЫЕ ИЗ моих укрупненных расчетов - КОТОРЫЕ ВЫ просто вырвали из контекста - НЕ ЗНАЯ - что из этого учитываетяс в ПРАВИЛЬНЫХ РАСЧЕТАХ, что нет, и какие еще дополнителньые данные используются. Этот расчет я делала для того,чтобы димензионировать ТН, а если в институте пассивного дома расчеты ведутся по-другому и в них учитываются еще теплопритоки или другие факторы - то это ИХ ПРАВО.

В програме PHPP я задавала свою вентустановку, свой грунтовый теплообменник - как они тут подсчитывали теплопотери на вентиляцию и входят ли они в 15 кВт я не знаю - и меня это совершенно не интересует!

 

в любом случае - профессиональной программе я НЕ БЕЗ ОСНОВАНИЙ ДОВЕРЯЮ - А если ВАМ не интересны расчеты Пассивного дома в Дармштадте - то это тоже - ВАша личная проблема... И НЕ ДАЕТ ВАМ ПРАВА ГОЛОСЛОВНЫХ ОБВИНЕНИЙ!!!

Змінено користувачем Ernst
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

перестаньте клеветать про манипулирование!!!!

ВАм же уже объяснили - что ВЫ делали рассчеты ТОЛЬКО по теплопотерям, а теплопритоки не учитывали!

В этом ВАша проблема.

 

 

извините за выражение, но какие нахрен теплопритоки в полностью изолированном доме???? может люди там как радиаторы ходят??? или солнце зимой так стены нагревает, что они потом пол-года отапливают этот дом? бред, думайте что хотите, я выразил свое незаангажированое мнение чтобы люди особо слюни не пускали и вовремя снимали лапшу, а каждый решит сам верить мне с моими прозрачными расчетами или вашей новомодной програмем, которой управляет человек и которая учитывает непонятные теплоритоки

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

извините за выражение, но какие нахрен теплопритоки в полностью изолированном доме???? может люди там как радиаторы ходят??? или солнце зимой так стены нагревает, что они потом пол-года отапливают этот дом? бред, думайте что хотите, я выразил свое незаангажированое мнение чтобы люди особо слюни не пускали и вовремя снимали лапшу, а каждый решит сам верить мне с моими прозрачными расчетами или вашей новомодной програмем, которой управляет человек и которая учитывает непонятные теплоритоки

 

БЛАГОДЕТЕЛЬ ВЫ НАШ!!! :fool:

сначала разберитесь, в том, чем хотите облагодетельствовать человечество!

 

ТЕПЛОПРИТОКИ -

это и электроприборы, и лампочки, и тепло через окна!!!! и еще многое - почитайте - про пассивные дома - может - поймете. ...если захотите, коненчо!

 

 

ЕСТЬ ПРОГРАММА - есть РЕЗУЛЬТАТ, и есть ЕГО ПРОВЕРКА создателем программы и всей ТЕОРИИ пассивного домостроения! ЧТО ВЫ ТУТ пытаетесь доказать, что все они идиоты и весь мир считающий сейчас по их программе - глубоко ошибается - и только Вы, со своим поверхностным взглядом на вещи и 5-минутным подсчетом - правы?!??

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я НЕ ТЕПЛОТЕХНИК!!!

 

Ключевая фраза всей ветки, в которой рекламируется идеально теплотехнически просчитанный дом

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

ВАм же уже объяснили - что ВЫ делали рассчеты ТОЛЬКО по теплопотерям, а теплопритоки не учитывали!

Объясните тогда и мне - за счет чего получаются такие не просто большие, а огромные теплопритоки?

(69кВт-15кВт) * 325м = 17,55МВт в год! Семнадцать мегаватт!!!

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ключевая фраза всей ветки, в которой рекламируется идеально теплотехнически просчитанный дом

 

БОЖЕ МОЙ!!!

 

НУ НЕУЖЕЛИ до ВАС ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ТАК ТУГО ДОХОДИТ:

 

1. ДОМ НЕ РЕКЛАМИРУЕТСЯ!!!!! Я просто рассказала о СВОЕМ доме! ( потому что - он классный, я его люблю, и может, мой опыт строительства этого дома - поможет кому-то еще!)

 

2. о доме я рассказала В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ - КАК О АРХИТЕКТУРНОМ проекте. То, что он подходит по расчетам под понятие пассивного дома - это только один из доп. плюсов - НО НЕ ЭТО В НЕМ ГЛАВНОЕ - а комфорт и здоровье!

 

3. КРОМЕ ТОГО - уверенна - программе PHPP можно доверять - и если она говорит, что дом пассивный - то он таковым и является. но опять-таки - для меня это ДАЛЕКО НЕ ГЛАВНОЕ ...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

и, кроме того теплопотери через вентиляцию возможно НЕ УЧИТЫВАЮТСЯ в 15 Квт/м2 в год - которые озвучены в сертификате, или учитываются НЕ так, как я их считала в своих приблизительных расчетах... !!

 

 

О!...Вы наконец-то начали доставать скидетов из шкафа.....

оказывается, что 5 квт теплопотерь из 10 каким-то образом куда-то пропали!!!!! Программа о них забыла....вот треклятый компьютер

 

ок допустим принимается имеем цифру 30.....куда еще делись 35 квт....их догрели лампочки? ничего себе лампочки, которые к нашему счастью работаю т и греют груглые сутки в каждой комнате и целый отопительный сезон..перестаньте говорить то, во что возможно сами не верите

 

 

только вот меня мучают сомнения для стандартного дома с цифрой хотя бы 200..(100 вт на кв метр)..это тожее без вентиляции??? тогда теплопотери стандартного дома составляют 200Вт на 1 квметр...надо будет сказать всем своим заказчикам, что их дома мегаактивные

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

...ваш дом не пасивный[/b]...вы нагло всем врете!!!!!!!!!!!!!!!

его цыфра 65, а не 15

Меня поражает ваша смелость и наивность. Вы что не знаете, что все посты которые не нравятся Татьяне завтра утром исчезнут из этой темы при помощи того, кого нельзя называть на этом форуме. Да-да-да, вы меня правильно поняли: "П...ассивного дома"

  • Лайк 3
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

 

ТЕПЛОПРИТОКИ -

это и электроприборы, и лампочки, и тепло через окна!!!! и еще многое - почитайте - про пассивные дома - может - поймете. ...если захотите, коненчо!

 

 

ЕСТЬ ПРОГРАМА - есть РЕЗУЛЬТАТ, и есть ЕГО ПРОВЕРКА создателем програмы и всей ТЕОРИИ! ЧТО ВЫ ТУТ пытаетесь доказать, что все они идиоты и весь мир считающий сейчас по их программе - глубоко ошибается - и только Вы, со своим поверхностным взглядом на вещи и 5-минутным подсчетом - правы?!??

 

А чего собственно говоря кипятитесь??? Сергей известный теплотехник на этом форуме, который помог многим форумчанам и советом и делом!!!

Если Вы не согласны, то аргументируйте своё мнение!!! Сергей выложил тут расчёт - и это аргумент!!!

Не посчитаны, теплопритоки или что то ещё, выложите свой расчёт - и это только тогда будет являться аргументом!!!

Легче, всего вести себя как "прапорщик", утверждая, что в военное время, значение косинуса может являться и 100!!! (это я имел ввиду прикрываться немецкой программой).

 

Не имеешь права, старший приказал. я буду жаловаться. (Место встречи изменить нельзя):)

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А чего собственно говоря кипятитесь??? Сергей известный теплотехник на этом форуме, который помог многим форумчанам и советом и делом!!!

Если Вы не согласны, то аргументируйте своё мнение!!! Сергей выложил тут расчёт - и это аргумент!!!

Не посчитаны, теплопритоки или что то ещё, выложите свой расчёт - и это только тогда будет являться аргументом!!!

Легче, всего вести себя как "прапорщик", утверждая, что в военное время, значение косинуса может являться и 100!!! (это я имел ввиду прикрываться немецкой программой).

 

Не имеешь права, старший приказал. я буду жаловаться. (Место встречи изменить нельзя):)

 

Я выложила у себя на сайте - бумагу- подтверждение из пассивного дома в Дармштадте - в которой подтверждено - что дом - пассивныый, кроме того, дом занесен в мировую базу пассивных домов - опять-таки НЕ МНОЙ - а тем же ИНСТИТУТОМ, после дотошной проверки: www.passivhausprojekte.de/projekte.php?detail=1539&keyword=Kiew

Считаю - что этих подтверждений - достаточно. :)

 

Если Вам не достаточно - то Вам в Дармштадт - с ними и разбирайтесь! :lol: предъявляйте им свои претензии - по неправильным расчетам... когда будут результаты этих переговоров - выставляйте на форуме - я тоже с интересом их почитаю :)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Меня поражает ваша смелость и наивность. Вы что не знаете, что все посты которые не нравятся Татьяне завтра утром исчезнут из этой темы при помощи того, кого нельзя называть на этом форуме. Да-да-да, вы меня правильно поняли: "П...ассивного дома"

будем надеяться может хоть в этот раз ветку не порежут. тут я вижу ещё один модератор заинтересовался ув InSAn. Будем надеяться на лучшее:beer::beer:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

будем надеяться может хоть в этот раз ветку не порежут. тут я вижу ещё один модератор заинтересовался ув InSAn.

Прикол в том, что мне нравится как построен этот дом. Но совсем не нравится милая манера Татьяны затыкать рты несогласным. Причем говорят при личном общении Татьяна вполне вменяемая.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я занимаюсь отоплением домов и могу анализировать, кто будет строить дом , похожий на ваш, а кому он нафиг здался...и также могу анализировать экономически эффекты от подобных конструктивных решений

 

поддержу вас...мои расчеты тоже никак не вышли на указанные цифры....по моим прикидкам теплопотери составили 30 Вт на 1 квметр....может программы учитывают еще и энергию от геликоллекторов и пасивность дома оценивают вцелом...

Честно говоря, у меня у меня есть большие сомнения относительно Вашего профессионализма в области расчётов систем отопления, если Вы путаете (при чём постоянно) кВт и Вт.

Просто убил расчёт годового потребления исходя только из 192 суток. Я и не догадывался что в году только 192 суток... Мне казалось что 365. Или летом на обслуживание дома энергии не тратится?

 

 

Сергей_84, Вы посмотрите как называется данная тема? Посмотрели? И после этого Вы будете продолжать обвинять ТС в том, что уделяет много внимания своему дому???

Посилання на коментар