tisif Опубліковано: 8 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 8 серпня 2010 Делают сейчас полив участка, после хочу сделать разводку для освещения.Рабочие предлагают, поскольку траншея прорыта (глубина 40 см в песке в ней две трубы, позже сверху будет около 20 см чернозема), положить туда и электрический шнур (в трубе). А мне как то стремно. Скажите можно ли это будет сделать или электрику ложить в отдельной траншее. Спасибо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
rombikk Опубліковано: 8 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 8 серпня 2010 Да ничего там стремного,себе ложил в черной водопроводной трубе на глуб.40см,все парковые светильники работают через УЗО,за два года проблем никаких Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tisif Опубліковано: 8 серпня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 8 серпня 2010 В одной траншее с трубами для полива? Вопрос именно в том можно ли электричество вести в одной траншее с трубами для полива Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 8 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 8 серпня 2010 Делают сейчас полив участка, после хочу сделать разводку для освещения.Рабочие предлагают, поскольку траншея прорыта (глубина 40 см в песке в ней две трубы, позже сверху будет около 20 см чернозема), положить туда и электрический шнур (в трубе). А мне как то стремно. Скажите можно ли это будет сделать или электрику ложить в отдельной траншее. Спасибо 40 см - мало. По нормам, кабель укладвается ниже глубины промерзания т.е. 100-120 см и пригружается кирпичами. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ломастер Опубліковано: 8 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 8 серпня 2010 40 см - мало. По нормам, кабель укладвается ниже глубины промерзания т.е. 100-120 см и пригружается кирпичами. Чё-то новенькое ... %) Значит, в Новосибирске или Омске : на 220-240 см ?! А в Ялте или Сочи можно вообще на траву ложить ? Лучший способ повредить кабель - это засыпать его кирпичём. 8-) Песочком кабель засыпается. Эх-хе-хе, engeneer ... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
rombikk Опубліковано: 8 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 8 серпня 2010 В одной траншее с трубами для полива? Вопрос именно в том можно ли электричество вести в одной траншее с трубами для полива Да и с трубами тоже,у меня труб на полив около километра закопано.В чем проблема,в одной траншее или нет,делай нормальную защиту и изоляцию и все Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tisif Опубліковано: 8 серпня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 8 серпня 2010 Вопрос именно в том можно ли электричество вести в одной траншее с трубами для полива !!!! Спасибо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 8 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 8 серпня 2010 Вот что говорит ПУЭ 2.3.83. При прокладке кабельных линий непосредственно в земле кабели должны прокладываться в траншеях и иметь снизу подсыпку, а сверху засыпку слоем мелкой земли, не содержащей камней, строительного мусора и шлака. Кабели на всем протяжении должны быть защищены от механических повреждений путем покрытия ... при напряжении ниже 35 кВ - плитами или глиняным обыкновенным кирпичом в один слой поперек трассы кабелей; Применение силикатного, а также глиняного пустотелого или дырчатого кирпича не допускается. При прокладке на глубине 1-1,2 м кабели 20 кВ и ниже (кроме кабелей городских электросетей) допускается не защищать от механических повреждений. Кабели до 1 кВ должны иметь такую защиту лишь на участках, где вероятны механические повреждения (например, в местах частых раскопок). 2.3.84. Глубина заложения кабельных линий от планировочной отметки должна быть не менее: линий до 20 кВ 0,7 м; . 2.3.88. При параллельной прокладке расстояние по горизонтали в свету от кабельных линий напряжением до 35 кВ и маслонаполненных кабельных линий до трубопроводов, водопровода, канализации и дренажа должно быть не менее 1 м; ...В стесненных условиях допускается уменьшение указанных расстояний для кабельных линий до 35 кВ, за исключением расстояний для трубопроводов с горючими жидкостями и газами, до 0,5 м без специальной защиты кабелей и до 0,25 м при прокладке кабелей в трубах. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tisif Опубліковано: 8 серпня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 8 серпня 2010 Большое Спасибо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Шарманщик Опубліковано: 8 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 8 серпня 2010 Да ничего там стремного,себе ложил в черной водопроводной трубе на глуб.40см,все парковые светильники работают через УЗО,за два года проблем никаких Вот - отважный человечище!!!! А Вы все трусы!!!! Я кстати - тоже.....ну трус в смысле...:D - денег перевел и своих и чужих кучу!!! Все в трубе, да кирпича сверху, да в траншею.....мало того, что трус, так ещё и меркантильный!!!!;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 8 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 8 серпня 2010 (змінено) Чё-то новенькое ... %) Значит, в Новосибирске или Омске : на 220-240 см ?! А в Ялте или Сочи можно вообще на траву ложить ? Лучший способ повредить кабель - это засыпать его кирпичём. 8-) Песочком кабель засыпается. Эх-хе-хе, engeneer ... Да я и не предлагаю забрасывать провод битыми кирпичами ;) Почитайте пост г-на Шарманщика - весьма поучительно! Склонен верить и всем в пример привожу - сам с такой бедой не сталкивался, но себе все магистрали кирпичиками закладывал - на всякий случай, хоть и прокладывал в пластиковых трубах. Прокладку кабеля в земле подробно обсуждали здесь и здесь. Змінено 8 серпня 2010 користувачем engeneer Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ломастер Опубліковано: 8 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 8 серпня 2010 Почитайте пост г-на Шарманщика - весьма поучительно! Склонен верить и всем в пример привожу - сам с такой бодягой не сталкивался, хотя себе все кирпичиками закладывал, хоть и проводил в пластиковых трубах - так спокойнее. Прокладку кабеля в земле довольно подробно обсуждали здесь и здесь. Да Вы, я вижу, мазохист. :D Ну, пожалуйста, мне не жалко ... Ещё раз процитирую Ваш пост. Наслаждайтесь унижением : 40 см - мало. По нормам, кабель укладвается ниже глубины промерзания т.е. 100-120 см и пригружается кирпичами. Всё очень чётко, однозначно, и не допускает двойного толкования. 8-) Ну, типа : "меня не так поняли". ;) А вот и нормы, т.е. ПУЭ : 2.3.84. Глубина заложения кабельных линий от планировочной отметки должна быть не менее: линий до 20 кВ 0,7 м; И не слова о глубине промерзания, что и понятно. 2.3.83. При прокладке кабельных линий непосредственно в земле кабели должны прокладываться в траншеях и иметь снизу подсыпку, а сверху засыпку слоем мелкой земли, не содержащей камней, строительного мусора и шлака. Кабели на всем протяжении должны быть защищены от механических повреждений путем покрытия ... при напряжении ниже 35 кВ - плитами или глиняным обыкновенным кирпичом в один слой поперек трассы кабелей ... ... При прокладке на глубине 1-1,2 м кабели 20 кВ и ниже (кроме кабелей городских электросетей) допускается не защищать от механических повреждений. Т.е. никакого "пригруза" кирпичами ! Только мелкая земля (песочек). Кирпич или плиты - для защиты от повреждений. А на глубине больше метра и защита не обязательна. ... Учитывая Ваш ник и подпись, в очередной раз стало грустно. Кому надо читать здесь и здесь ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 8 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 8 серпня 2010 Да Вы, я вижу, мазохист. :D Ну, пожалуйста, мне не жалко ... Ещё раз процитирую Ваш пост. Наслаждайтесь унижением : А вот и нормы, т.е. ПУЭ : 2.3.84. Глубина заложения кабельных линий от планировочной отметки должна быть не менее: линий до 20 кВ 0,7 м; И не слова о глубине промерзания, что и понятно. 2.3.83. При прокладке кабельных линий непосредственно в земле кабели должны прокладываться в траншеях и иметь снизу подсыпку, а сверху засыпку слоем мелкой земли, не содержащей камней, строительного мусора и шлака. Кабели на всем протяжении должны быть защищены от механических повреждений путем покрытия ... при напряжении ниже 35 кВ - плитами или глиняным обыкновенным кирпичом в один слой поперек трассы кабелей ... Т.е. никакого "пригруза" кирпичами ! Только мелкая земля (песочек). Кирпич или плиты - для защиты от повреждений. А на глубине больше метра и защита не обязательна. ... Учитывая Ваш ник и подпись, в очередной раз стало грустно. Сдаюсь! Посыпаю голову пеплом и признаю свою неправоту. Действительно, ПУЭ о глубине промерзания молчат, и механическую защиту лишь рекомендуют. Фразу: Еще один важный момент – глубина прокладки кабеля. Она должна быть ниже глубины промерзания грунта. - взял отсюда . Понятно, это лишь рекомендательная статья... Почему поверил и выдал за норматив? Занимаюсь строительством больше 15 лет и наблюдал, как земля "перемалывает" за зиму кирпичи и отодвигает отмостку. Такой вот перестраховщик - вода у меня проходит на глубине 1,8 м, а кабель - 1,2 м... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Шарманщик Опубліковано: 8 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 8 серпня 2010 (змінено) Позволю себе напомнить, что тема об ином была, можно ли водяные трубы с кабельными в одну траншею - ну и чо бы не ответить ТС - можно...только глубина закладки оных - различная.. Водяные - железно ниже глубины промерзания в Вашем регионе - по Киеву и области 1,2-1,5 м - что б с гарантией, а не по справочнику - трубе порванной морозом справочник показывать что ли будем??? А вот кабелину, тоже в трубе - на глубине 0,7 м, в ту же яму-канаву,...как и положено по ПУЭ...и вся любовь... Экономия на трассе...ну да, есть такое дело...но ежели вдруг чо с трубой водяной - ещё тот гемор будет до оной добраться, я уж не говорю - ремонтонуть.... Змінено 9 серпня 2010 користувачем InSAn Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ломастер Опубліковано: 8 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 8 серпня 2010 (змінено) То engeneer : Проехали. Извините, если был излишне язвителен. Змінено 9 серпня 2010 користувачем InSAn переход на личности Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 8 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 8 серпня 2010 То engeneer : Проехали. Извините, если был излишне язвителен. Все ок, конструктивная критика всегда на пользу. Жизнь учит больнее, чем шпилька на форуме! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
rombikk Опубліковано: 9 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 9 серпня 2010 Делают сейчас полив участка, после хочу сделать разводку для освещения. Водяные - железно ниже глубины промерзания в Вашем регионе - по Киеву и области 1,2-1,5 м - что б с гарантией, а не по справочнику - трубе порванной морозом справочник показывать что ли будем??? А вот кабелину, тоже в трубе - на глубине 0,7 м, в ту же яму-канаву,...как и положено по ПУЭ...и вся любовь... Причем тут промерзание,в трубе для полива никто зимой воду не держит:D:lol:и не надо будет перед трубами книжками трясти,да и не усложняйте вы организацию освещения на участке своими рекомендациями,дайте лучше практические советы Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 9 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 9 серпня 2010 (змінено) Причем тут промерзание,в трубе для полива никто зимой воду не держит:D:lol:и не надо будет перед трубами книжками трясти,да и не усложняйте вы организацию освещения на участке своими рекомендациями,дайте лучше практические советы Никто пока не привел запрещающих норм по поводу прокладки кабеля и полива в одной траншее. Раз не запрещено - значит, можно. По логике вещей, опасаться прорыва трубы - так кабель и так может заливаться дождевой водой, изоляция на это рассчитана. Других опасностей, вроде, нет. Вот только 40 см - мало, по нормам глубже 70. Если поливщики согласятся копать глубже - нет препятствий для патриотов. Ну и на 25 см развести по углам траншеи - согласно ПУЭ Змінено 9 серпня 2010 користувачем engeneer Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 9 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 9 серпня 2010 Никто пока не привел запрещающих норм по поводу прокладки кабеля и полива в одной траншее. Раз не запрещено - значит, можно. Не то что не запрещено, но и указаны расстояния: 2.3.88. При параллельной прокладке расстояние по горизонтали в свету от кабельных линий...до... водопровода, ...должно быть не менее 1 м; ...В стесненных условиях допускается уменьшение ... до 0,5 м без специальной защиты кабелей и до 0,25 м при прокладке кабелей в трубах. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...