Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

Необходимость в Дифреле

Oxkon

Рекомендовані повідомлення

Да все вроде верно, но при утечке в 50мА в бойлере ванной никакой автомат не сработает, а убить может за секунду, создав фибриляцию желудочков в сердце.

 

При утечке на корпус хранителя всея колбасы , когда коснетесь его, стоя на бетонном полу, вас убьет раньше чем успеет сработать автомат на КЗ. Ибо своим телом сопротивления для КЗ Вы не сделаете.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Да все вроде верно, но при утечке в 50мА в бойлере ванной никакой автомат не сработает, а убить может за секунду, создав фибриляцию желудочков в сердце.

 

При утечке на корпус хранителя всея колбасы , когда коснетесь его, стоя на бетонном полу, вас убьет раньше чем успеет сработать автомат на КЗ. Ибо своим телом сопротивления для КЗ Вы не сделаете.

Да, не учёл. Пример утечки - прогорание изоляции ТЕНа - ток ограничен сопротивлением участка нагревательного элемента. То же - пробой обмотки компрессора хранителя.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Все.... йо-майо холодильник на мусор... питаться только сухофруктами, не мыться, и пить отвратительно горячую водку
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Все.... йо-майо холодильник на мусор... питаться только сухофруктами, не мыться, и пить отвратительно горячую водку

И за чо Вы себя так ненавидите и истязаете????

 

Купите ужо одну Дифуху и возлюбите самоё себя - выпейте холодной водочки и закусите жюльенчиком...помните ещё профф. Преображенский

доктору Борменталю рекомендовал???

Я пробовал - офигительные ощущения....:beer:

 

А то сухофрукты, чипсы..бр-р-рр-р...:\"\":

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Когда проводка только начинает "шить" на корпус, прибор не будет выбивать постоянно, и поиск "мерзавца" может стать увлекательным занятием для всей семьи долгими зимними вечерами со свечами в руках ;)

Разумная селективность все-таки нужна

Ну это при тяжёлом случае. Но 10 УЗО, на каждую точку - это реально лишние расходы. Если так подходить к вопросу, то нужно к эитим УЗО ещё и разрядники по 150 евро поставить, случаи-то разные бывают...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Сомнительную?

Она может стоить Вам жизни.

Если на входе есть УЗО, очень сомневаюсь.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Не вижу смысла переплачивать кучу денег за УЗО на каждое место установки техники. Достаточно автомата, который дешевле в разы.

В случае пробоя на корус - да, всё обесточиться. Но найти прибор, пробивающий на корус не проблема - вынуть всё из розеток, и, последовательно включая, найти сего мерзавца. Не каждый же день происходит утечка тока, может вообще никогда не произойти, так зачем вываливать 200-300 баксов на сомнительную защиту?

 

Если это деревянный дом то тут добавляется много интересного.

Это может быть пробой в проводке на мокрое дерево - и измучаетесь искать где именно если отрубит все.

Интересный опыт - деревянный брусок проимерно в см. 4х4х10 недолго вымачиваете в подсоленой воде. Подводите к торцам электроды и через амперметр подаете напругу, плавно увеличивая. Понаблюдайте за эффектом. Возгорание начинается на нех участках, где пробой пошел сразу. Древесина начинает гореть в этих местах даже когда вокруг она еще мокрая.

Именно поэтому в Европейских нормах защита с УЗО от пожара уже давно обязательная предупреждающая мера а не дополнительная.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если на входе есть УЗО, очень сомневаюсь.

 

Согласен.

 

Но при такой схеме - 1 диф на дом - могут быть ложные сбои - если не подводит память, нормировка указывает, что километр проводки самим своим присутсвием и паразитной емкостью дает утечку в 10мА. По факту эта величина чуток, а у некоторых особо сознательно экономных на изоляции производителей - больше.

 

В масштабах квартиры - это имеет право на жизнь - у меня так и сделано, уложено 300м проводки.

Вот фото.

 

Для коттеджа эта схема немного неразумна - там и проводки куда как побольше, да и ответсвенных зон значительно поболее. Да и бегать в потемках по обесточенному дому не очень улыбается.

 

А про разрядники... Опять экономия на спичках?

 

Три разрядника по 180-200 грн за штучку могут спасти от втрочиных наводок в результате попадания молнии в воздушку или в ТП даже за 10 км от Вашего дома всю реактивную нагрузку - от люминисцентных ламп до любимых холодильников и телевизоров.

 

Блин, ребята, циилизация создала много нужных и интересных устройств. Пользуйтесь, только с умом и без фанатизма, но не призывайте обходиться по-старинке атоматом на квартал и плавкими предохранителями на весь дом. :) ПУЕ никогда не ответит на вопрос сколько автоматов ставить Вам в дом, но ведь можно перед построением включить мозг подумать как и скаким уровнем эффективности это все будет работать

100_1334.JPG.43b929d313a29af4901fb05bd767769b.JPG

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

ПУЕ никогда не ответит на вопрос сколько автоматов ставить Вам в дом,

ПУЭ даёт минимальные требования, основанные на расчётах и статистике аварий и количества трупов. Допускает одно УЗО на дом - значит минимальные требования безопасности соблюдены.Категорически запрещает прокладку проводов в металлических трубах вне зданий - значит трубу может класть , как говорит Шарманщик, только смелый человек.

 

ПУЭ 2.8. ЗАЩИТНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

 

2.8.15. Суммарная величина тока утечки сети с учетом подключенных стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должна превышать 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных о токе утечки электроприемников их нужно принимать из расчета 0,3 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети - из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника.

 

2.8.16. Для повышения уровня защиты от загорания при замыканиях на заземленные части, когда величина тока недостаточна для срабатывания максимальной токовой защиты, на вводе в квартиру, индивидуальный дом и т.п. рекомендуется установка УЗО с током срабатывания до 300 мА.

 

2.8.17. Для жилых домов при выполнении требований пункта 2.8.15 функции УЗО в пунктах 2.8.15, 2.8.16 могут выполняться одним аппаратом с током срабатывания не более 30 мА.

Змінено користувачем sanykrimea
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

ПУЭ 2.8. ЗАЩИТНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

 

2.8.15. Суммарная величина тока утечки сети с учетом подключенных стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должна превышать 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных о токе утечки электроприемников их нужно принимать из расчета 0,3 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети - из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника.

 

То есть нужно считать суммарно?

Считаем 0.3мА на 1А нагрузки и плюсуем N метров * 10 мкА, которые в этом участке задействованы?

И получаем нужный номинал УЗО?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

То есть нужно считать суммарно?

Считаем 0.3мА на 1А нагрузки и плюсуем N метров * 10 мкА, которые в этом участке задействованы?

И получаем нужный номинал УЗО?

Получаем расчётный ток утечки. Ток уставки (номинал) должен быть не менее 3х-кратной его величины. Например: ток утечки - 6мА, значит номинал д.б. более 3х6=18мА . Соответственно, УЗО - 30мА.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Получаем расчётный ток утечки. Ток уставки (номинал) должен быть не менее 3х-кратной его величины. Например: ток утечки - 6мА, значит номинал д.б. более 3х6=18мА . Соответственно, УЗО - 30мА.

 

насчет суммирования - я правильно понял?

 

Пример: есть 200 метров кабеля и 5 автоматов по 16А на этот участок.

 

Считаем 5*16A*0,3mA + 200*10мкА= 24mA + 2mA = 26 mA ==> *3 ==> 100mA

 

Верно?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Автоматы не считаем. Считаем только нагрузки. В случае жилого дома нагрузки (потенциальные) ограничены номиналом вводным автоматом. Поэтому на 0.3мА умножайте выделенную мощность. Если ток утечки превышает 10 мА - неоходима установка нескольких УЗО параллельно

ПУЭ

2.8.5. На групповых линиях, питающих штепсельные розетки для переносных электрических приборов, рекомендуется предусматривать УЗО с номинальным дифференциальным током срабатывания не более 30 мА.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Автоматы не считаем. Считаем только нагрузки. В случае жилого дома нагрузки (потенциальные) ограничены номиналом вводным автоматом. Поэтому на 0.3мА умножайте выделенную мощность. Если ток утечки превышает 10 мА - неоходима установка нескольких УЗО параллельно

ПУЭ

 

То есть если длина кабеля больше 1 км?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

10кВт нагрузки = 3 мА утечки = 300м кабеля.

 

Еще раз повторю вопрос: при выборе УЗО мы суммируем утечку приборов и утечку сети?

 

Имея 10 кВт нагрузки и 300 м кабеля - мы получаем 3 мА или 6 мА утечки?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Еще раз повторю вопрос: при выборе УЗО мы суммируем утечку приборов и утечку сети?

 

Имея 10 кВт нагрузки и 300 м кабеля - мы получаем 3 мА или 6 мА утечки?

 

Учитываем или утечку от суммы длины кабеля, или утечку от нагрузки - сморя кто из них больше.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Учитываем или утечку от суммы длины кабеля, или утечку от нагрузки - сморя кто из них больше.

Суммируем утечку кабеля и утечку токоприёмников - получаем расчётную утечку. Получаем 6 мА при 300 м кабеля и 10 кВт нагрузки

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Автоматы не считаем. Считаем только нагрузки. В случае жилого дома нагрузки (потенциальные) ограничены номиналом вводным автоматом. Поэтому на 0.3мА умножайте выделенную мощность. Если ток утечки превышает 10 мА - неоходима установка нескольких УЗО параллельно

ПУЭ

 

Ок. Такая ситуация. На вводе - автомат 16А. Согласно формуле имеем утечку 16А*0,3mA = 4,8 mA.

Умножим на 3 и получим 14,4mA. Берем УЗО на 30mA.

А Вы неоднократно рекомендовали ставить в вводной щиток УЗО на 100 или 300 mA в зависимости от нагрузки..

Прокомментируете?

Даже при вводном 32А автомате, нам по теории хватает УЗО на 30мА.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Суммируем утечку кабеля и утечку токоприёмников - получаем расчётную утечку. Получаем 6 мА при 300 м кабеля и 10 кВт нагрузки

 

Мнения спецов разделились... Между функциями суммы и максимума :) Где же истина, документально подтвержденная?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

При двуступенчатой схеме защиты, для обеспечения селективности, УЗО, расположенное ближе к источнику питания должно иметь уставку дифференциального тока и выдержку срабатывания не менее чем в три раза большую чем УЗО, расположенные ближе к потребителям. Двух и более ступенчатая схема применяется для увеличения безопасности (если не сработает одно УЗО) и для разделения цепей - если сработает УЗО в ванной - не будет обесточен весь дом. Рекомендуется ставить входное противопожарное УЗО с током уставки до 300 мА.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

При двуступенчатой схеме защиты, для обеспечения селективности, УЗО, расположенное ближе к источнику питания должно иметь уставку дифференциального тока и выдержку срабатывания не менее чем в три раза большую чем УЗО, расположенные ближе к потребителям. Двух и более ступенчатая схема применяется для увеличения безопасности (если не сработает одно УЗО) и для разделения цепей - если сработает УЗО в ванной - не будет обесточен весь дом. Рекомендуется ставить входное противопожарное УЗО с током уставки до 300 мА.

 

Ок, осталось разобраться между суммами функции и максимума. Все-таки 6мА или 3мА... Ждем лесника, или документа, где черным по белому написано: сумма утечек или максимум утечек (сети и приборов).

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Помогоите решить задачку? Есть электроплита. Была подключена на220 через обычный пакетник. Не билась и не кусалась. Переместили, проводка новая 4мм, стоит УЗО для неё + пакетник. При включении самой мощной (может конечно совпадение) комфорки выбивает УЗО. Что делать?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если это деревянный дом то тут добавляется много интересного.

Это может быть пробой в проводке на мокрое дерево - и измучаетесь искать где именно если отрубит все.

Интересный опыт - деревянный брусок проимерно в см. 4х4х10 недолго вымачиваете в подсоленой воде. Подводите к торцам электроды и через амперметр подаете напругу, плавно увеличивая. Понаблюдайте за эффектом. Возгорание начинается на нех участках, где пробой пошел сразу. Древесина начинает гореть в этих местах даже когда вокруг она еще мокрая.

Именно поэтому в Европейских нормах защита с УЗО от пожара уже давно обязательная предупреждающая мера а не дополнительная.

 

Ну и у какого идиота хватит мозгов прямо по дереву прокладывать проводку?

Да и речь мы ведём не о том, что УЗО в доме не надо, я этого нигде не говорил, а вот 10 УЗО, на каждое место установки прибора - это перебор.

Соглашусь, что лучше, чтобы кроме УЗО на входе, были ещё парочка-тройка на линиях разводки, соглашусь, что на ванную комнату можно поставить УЗО, но на каждый электроприбор - это перебор.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...