kravchuk14 Опубліковано: 10 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 10 серпня 2010 Кончай грустить, братка!!! Племя младое, голодное, злое грядёт.... Знаний нет, читают только первые странички и рекламные листовочки, потому как буклеты рекламные осилить уже не в силах....а посему городят невесть что про УЗО, ДА и иже с ними.... Чай не на форуме художников портретистов тусуемся. Беда в том что ПУЭ и устав писан кровью, а некоторые продавцы консультанты осмеливаются давать советы космического масштаба и космической же глупости (с) Так насоветуют людям "тэ шо в сусiда робэ 10 рокiв i нiчо" а потом пожар или девочка со шпилькой. Ладно я тут разбираюсь, а спроси чего на другом форуме - тоже грамотеи мнительные лепечут ерунду с умным видом, страшно становится .... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Troublemaker Опубліковано: 10 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 10 серпня 2010 Может стоит глянуть!?2008_УЗО_семинарКВК.pdf Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Шарманщик Опубліковано: 10 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 10 серпня 2010 Может стоит глянуть!? Ну, и...? Потрудитесь выражаться точнее, наш новый друг... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Troublemaker Опубліковано: 10 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 10 серпня 2010 Ну, и...? Потрудитесь выражаться точнее, наш новый друг... Это к теме вообще, тем более тем для кого ПУЭ это библия. Если кто не очень понимает функциональные и прикладные особенности RCCD. Кроме этого здесь есть про тип В - если конечно интересно. А в дополнение - в ДА не нормируются некоторые параментры такие как в ДР - например граничное время срабатывания при утечке. Причина: - некоторое отличие в механике расцепителя; - температура внутри ДА зависит от тока протекания Суть ДА - удешевить, применять конечно нужно, но в локальных задачах - например сырой подвал в котором только освещение и розетка. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
olkogr Опубліковано: 10 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 10 серпня 2010 Смысла ставить дополнительные дифавтоматы при таком вводном УЗО не вижу, при дотрагивании к фазе отключатся будет и входное УЗО и то к которому дотронулись, тоесть будем иметь теже пироги что и с одним УЗО на входе. Если хотите селективности нужно менять входное УЗО. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Troublemaker Опубліковано: 10 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 10 серпня 2010 Смысла ставить дополнительные дифавтоматы при таком вводном УЗО не вижу, при дотрагивании к фазе отключатся будет и входное УЗО и то к которому дотронулись, тоесть будем иметь теже пироги что и с одним УЗО на входе. Если хотите селективности нужно менять входное УЗО. ПРАВИЛЬНО!!! Простой логический принцип - Задержка (селективность) УЗО должна увеличиваться (при последовательном включении УЗО) от потребителя к источнику. Для этого и делают селективные УЗО с разной селективностью. И это никак не зависит от номинальных токов утечки!!! А также номинальный ток утечки при последовательном включении УЗО должен увеличиваться от потребителя к источнику, думаю не нужно разъяснять почему. К сожалению у нас ставят УЗО или формально (я про тип АС и про ПУЭ) или недопонимая. Я вообще не встречал людей сознательно заказывающих селективные УЗО и УЗО типов А и В. И можно только догадываться о качестве электросистем в километровых коттеджах что в Конча-Заспе. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Бигдус Опубліковано: 12 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 12 серпня 2010 Принцып селиктивности защит... Кто толком разъяснит? Пожалуста ? А то я так понимаю-300 мА это десять раз по 30мА 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 12 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 12 серпня 2010 ...? А то я так понимаю-300 мА это десять раз по 30мА Спасибо, КЭП! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 12 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 12 серпня 2010 Принцып селиктивности защит... Кто толком разъяснит? Пожалуста ? А то я так понимаю-300 мА это десять раз по 30мА ПУЭ 2.8.6. При последовательной установке УЗО должны выполняться требования селективности. При двух- и многоступенчатых схемах УЗО, размещенные ближе к источнику питания, должны иметь уставку и время срабатывания в три раза больше, чем УЗО, размещенные ближе к потребителю. То бишь сначала срабатывает УЗО в цепи, где произошла утечка, а не все хором. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Бигдус Опубліковано: 12 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 12 серпня 2010 Ну и в свете этих писаний седует.... 30+30+30=100 так что ли!!! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 12 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 12 серпня 2010 Ну и в свете этих писаний седует.... 30+30+30=100 так что ли!!! Имхуется мне, что электромонтажники сейчас засыпят Вас заверениями в вечной любви и предложениями беззаветной дружбы :D УЗО устанавливаются последовательно. Т.е. первая ступень ,допустим 100ма, тип S или G (c задержкой срабатывания). После него (вторая ступень), параллельно, групповые (1 или больше) УЗО с током 30мА (т.е в 3 раза меньше) или 10ма, допустим, на санузел. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Шарманщик Опубліковано: 13 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 13 серпня 2010 ......Я вообще не встречал людей сознательно заказывающих селективные УЗО и УЗО типов А и В. И можно только догадываться о качестве электросистем в километровых коттеджах что в Конча-Заспе. Не встречали???? Дык и на форуме Вы всего-то считанные часы.....:D Ну а по-делу - заказывали, заказываем и бум заказывать, дабы обеспечит качество в "километровых коттеджах"....... Не одному ж вам воевать за качество сетей-то....особливо в Конче.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kravchuk14 Опубліковано: 13 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 13 серпня 2010 Ну и в свете этих писаний седует.... 30+30+30=100 так что ли!!! Не совсем об этом разговор. На пальцах: 30 - это предельное значения тока утечки, при превышении которого УЗО отключит сеть. А мы говорим о том что после счетчика ставим УЗО А с током утечки 30 мА, далее линию разделяем на 2 (пример) и на каждую ставим УЗО В и УЗО С с токами утечки 30 мА. Например в ветке идет утечка тока (пробой на корпус и касание человека) - значит утечка "фиксируется" на УЗО В и последовательно выше уровнем УЗО А - значит оба отключат сеть - и напряжение пропадет также на УЗО С (он включен последовательно и после УЗО А). Вот чтобы этого не было мы выбираем УЗО с разными задержками на срабатывание: УЗО В и С - х мс, а УЗО А -3х мс. Значит в вышеприведенном примере при наличии утечки на УЗО В отключится оно, а УЗО А просто не успеет сработать т.к у него задержка времени меньше ПС: обратите внимание что у нас на приборах А В и С значения тока утечки = 30 мА, что обезопасит человека от смерти, а если бы стояло 300 мА - это уже опасность т.к. смертельное значение 500 мА Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 13 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 13 серпня 2010 300 мА - это уже опасность т.к. смертельное значение 500 мА с Вашего позволения уточню: Средние значения переменного тока частотой 50 Гц порогового ощутимого - 0,5... 1,5 мA порогового неотпускающего - 6... 10мА порогового фибрилляционного -50...100 мА ГОСТ 12.1.009-76 Электробезопасность. Термины и определения 14. Ощутимый ток - электрический ток, вызывающий при прохождении через организм ощутимые раздражения 15. Неотпускающий ток- электрический ток, вызывающий при прохождении через человека непреодолимые судорожные сокращения мышц руки, в которой зажат проводник 16. Фибрилляционный ток- электрический ток, вызывающий при прохождении через организм фибрилляцию сердца 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kravchuk14 Опубліковано: 13 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 13 серпня 2010 с Вашего позволения уточню: Средние значения переменного тока частотой 50 Гц порогового ощутимого - 0,5... 1,5 мA порогового неотпускающего - 6... 10мА порогового фибрилляционного -50...100 мА ГОСТ 12.1.009-76 Электробезопасность. Термины и определения Ошибка вышла имел ввиду 50 мА Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 13 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 13 серпня 2010 Ошибка вышла имел ввиду 50 мА Почему, у Вас всё правильно- смертельное значение 500 мА 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vladimir_U Опубліковано: 13 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 13 серпня 2010 Не вижу смысла переплачивать кучу денег за УЗО на каждое место установки техники. Достаточно автомата, который дешевле в разы. В случае пробоя на корус - да, всё обесточиться. Но найти прибор, пробивающий на корус не проблема - вынуть всё из розеток, и, последовательно включая, найти сего мерзавца. Не каждый же день происходит утечка тока, может вообще никогда не произойти, так зачем вываливать 200-300 баксов на сомнительную защиту? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 13 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 13 серпня 2010 Не вижу смысла переплачивать кучу денег за УЗО на каждое место установки техники. Достаточно автомата, который дешевле в разы. В случае пробоя на корус - да, всё обесточиться. Но найти прибор, пробивающий на корус не проблема - вынуть всё из розеток, и, последовательно включая, найти сего мерзавца. Не каждый же день происходит утечка тока, может вообще никогда не произойти, так зачем вываливать 200-300 баксов на сомнительную защиту? Когда проводка только начинает "шить" на корпус, прибор не будет выбивать постоянно, и поиск "мерзавца" может стать увлекательным занятием для всей семьи долгими зимними вечерами со свечами в руках ;) Разумная селективность все-таки нужна Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 13 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 13 серпня 2010 Сомнительную? Она может стоить Вам жизни. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
olkogr Опубліковано: 13 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 13 серпня 2010 В конце концов вернулись к тем же "баранам", тоесть к той схеме которую все производители УЗО рекомендуют... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Шарманщик Опубліковано: 13 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 13 серпня 2010 Сомнительную? Она может стоить Вам жизни. Ага....это довод для трусов.... А суровые украинские мужики не бояться какой-то там течки-утечки...тем паче, что её, сучку и никто не пил и в глаза не видел.... ЁПРСТ!!!!!!!! Я понял!!!! .............УЗО и ДА придумали ТРУСЫ!!!!:Yahoo!: Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Бигдус Опубліковано: 13 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 13 серпня 2010 В конце концов вернулись к тем же "баранам", тоесть к той схеме которую все производители УЗО рекомендуют... Блин , а как с кухней, там холодильник.... Узо клацнет - колбаса пропадет.... водка негрееееетьььсяяяя 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Бигдус Опубліковано: 13 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 13 серпня 2010 Ага....это довод для трусов.... А суровые украинские мужики не бояться какой-то там течки-утечки...тем паче, что её, сучку и никто не пил и в глаза не видел.... ЁПРСТ!!!!!!!! Я понял!!!! .............УЗО и ДА придумали ТРУСЫ!!!!:Yahoo!: И тормоза в авто во всех ипостасиях Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 14 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 14 серпня 2010 Блин , а как с кухней, там холодильник.... Узо клацнет - колбаса пропадет.... водка негрееееетьььсяяяя На колбасу и водку обычно ставится отдельное УЗО (система ТТ). Если колбаса и водка недорогая - только автомат (в системе TN) и включается он сразу после счётчика. При пробое на заземлённый корпус холодильника образуется короткое замыкание - автомат отключает холодильник. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Шарманщик Опубліковано: 14 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 14 серпня 2010 На колбасу и водку обычно ставится отдельное УЗО (система ТТ). Если колбаса и водка недорогая - только автомат (в системе TN) и включается он сразу после счётчика. При пробое на заземлённый корпус холодильника образуется короткое замыкание - автомат отключает холодильник. Ну дык отдельное УЗО - это ж на сколько дороже колбасы с водовкой??? Да и автомат тоже денег стоит......не, не для нас...мы не буржуи!!! Есть же хороший и надежный способ - хранить рыбу и колбасу в колодце :beer: Правда ежели она (рыба-колбаса) туды (в колодец) шлёпнется - тогда да, проблема - без закусона можно остаться.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...