Необходимость в Дифреле

Oxkon

Рекомендовані повідомлення

2Uvex & murava

 

ДБН В.2.5-23-2003 ПРОЕКТУВАННЯ ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ ОБ'ЄКТІВ ЦИВІЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

 

12.23 Сумарний струм витоку мережі з урахуванням приєднаних стаціонарних і переносних електроприймачів у нормальному режимі роботи не повинен перевищувати 1/3 номінального диференціального струму відключення ПЗВ.

За відсутності даних струм витоку електроприймачів слід приймати з розрахунку 0,3 мА на 1А струму навантаження, а струм витоку мережі - з розрахунку 10 мкА на 1 м довжини фазного провідника.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

2Uvex & murava

 

ДБН В.2.5-23-2003 ПРОЕКТУВАННЯ ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ ОБ'ЄКТІВ ЦИВІЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

 

Спасибо! Теперь разобрались...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

И тем не менее, нет четких аргументаций суммирования этих величин.

 

Ток утечки сети обусловлен паразитной емкостью проводки, а емкость - длиной, вне зависисмоти от того какого уровня токи будут протекать по оной проводке.

 

Таким образом, базируясь на простой физике, я могу утверждать , что эти величины оценочные и нужно выбирать по максимуму из них двух.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Та не Мурава, токи таки надо складывать. Ты ж уже было признал, а теперь включаешь заднюю... Не разочаровывай :-))))
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Помогоите решить задачку? Есть электроплита. Была подключена на220 через обычный пакетник. Не билась и не кусалась. Переместили, проводка новая 4мм, стоит УЗО для неё + пакетник. При включении самой мощной (может конечно совпадение) комфорки выбивает УЗО. Что делать?

Та хуле там решать :D

Что такое плита - это комфорка - это ТЭН - это вольфрамовая спираль в металическом кожухе засыпанная песком. Итого: переносили плиту, труханули стукнули и спираль вольфрамовая коснулась металлического кожуха - значит пробой на корпус. А что делать:

1 Взять китайский мультиметр и померять сопротивление между корпусом и фазой. Не факт что покажет тк пробивает напряжением 220 В а мультиметр меряет 3 В. А вдруг

2 Поменять конфорку. В общем поздравляю тебя - УЗО работает, хозяйка жива. :D

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Таки да, похоже надо складывать.

 

Утечка линии - это утечка через ёмкостное сопротивление между фазным проводником и землёй. Утечка токоприёмника - сумма активных, реактивных,индуктивных сопротивлений электроприбора. Получаем 2 параллельно соединённых резистора - один вывод - земля, другой - точка соединения фазного проводника и токоприёмника. При параллельном соединении сопротивление падает - ток увеличивается.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Лучше ставить "А"

 

Хм... Попробуй еще найти "А"

Я поузнавал: щас везде продаются и ставятся АС

Змінено користувачем Uvex
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Хм... Попробуй еще найти "А"

Я поузнавал: щас везде продаются и ставятся АС

у хагера есть "А" узо. Но их нет в наличии :(( сам с такой фигней столкнулся. Или ждать до сентября.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Хм... Попробуй еще найти "А"

Я поузнавал: щас везде продаются и ставятся АС

 

В АС нет смысла, тогда можно и вообще не ставить, разве что для защиты бойлера АС подходят.

Если нет то в заказ, вы же не на день делаете, подождать даже месяц, но сделать правильно и "навсегда". Я лично привожу и рекомендую всем А. АС на складе есть, так как есть упертые заказчики, для которых разница в цене больше значит чем разница в результате.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Нашел диф. реле ABL-Sursum типа А.

(ссылка устарела)

Стоит его брать?

 

Что если автоматы у меня будут одной фирмы (Хагер и Моллер), а УЗО - ABL-Sursum?

 

И кстати, в вводной щиток тоже нужно будет УЗО ставить... а у ABL-Sursum я не нашел УЗО на 100 и 300 мА. Как быть?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Посути характеристики у всех производителей одинковые, самая большая разница в качестве, старайтесь подбирать так чтоб качество было одинаковым, чтоб небыло как говрится слабого звена.

Я лично могу предложить только сименс.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Посути характеристики у всех производителей одинковые, самая большая разница в качестве, старайтесь подбирать так чтоб качество было одинаковым, чтоб небыло как говрится слабого звена.

Я лично могу предложить только сименс.

 

Вы можете предложить сименс типа А?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вы можете предложить сименс типа А?

 

Конечно, делайте заказ, я посмотрю что есть на складе что под заказ.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 4 роки потому...
стена изнутри квартиры частично утеплена пенопластом. электрик через эту стену пустил кабель ввг пнг-нд. Спрятал кабель слоем штукатурки. Не загориться ли? :) Кабель, какбы, негорит и не дымит ;)
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах