Вот тут много противоречивой информации понаходил и не смог определиться. На форуме обсуждали но не совсем в том ракурсе...

Итак, как я планировал делать:

Имеем стропила с шагом 625 мм в осях.

Кладем тайвек поперек стропил.

Пробиваем его бруском 40х50 по стропилам (контробрешетка).

Брусок бьем из кусков по метру и между ними оставляем зазоры по 5 см, причем зазоры на соседних стропилах сдвинуты на полметра относительно друг друга, ну чтоб горизонтално мог воздух перемещаться.

Далее прям по контробрешетке бьем ОСП-3 12 мм поперек стропил, вдоль карниза.

Ну и дальше понятно, битумка.

Таких скатов 3 шт по примерно 35 м.кв. соответственно на каждый скат по центру под конек ставим по Huopa-KTV аэратору.

 

Вчера один знакомый крышник сказал, что в таком варианте не будет нормальной подкровельной вентиляции. Что нужно либо ставить коньковый аэратор по всей длине конька, либо делать обрешетку поперек стропил из доски дюймовки с шагом 625 мм и на эту обрешетку класть ОСП-3.

Но я точно читал в компетентных источниках, что ОСП-3 на скатах кровли кладется только горизонтально (вдоль карниза) и только поперек орешетке.

 

Где тогда правда? Какой выбрать вариант, чтоб жить спокойно?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вот тут много противоречивой информации понаходил и не смог определиться. На форуме обсуждали но не совсем в том ракурсе...

Итак, как я планировал делать:

Имеем стропила с шагом 625 мм в осях.

Кладем тайвек поперек стропил.

Пробиваем его бруском 40х50 по стропилам (контробрешетка).

Брусок бьем из кусков по метру и между ними оставляем зазоры по 5 см, причем зазоры на соседних стропилах сдвинуты на полметра относительно друг друга, ну чтоб горизонтално мог воздух перемещаться.

Далее прям по контробрешетке бьем ОСП-3 12 мм поперек стропил, вдоль карниза.

Ну и дальше понятно, битумка.

Таких скатов 3 шт по примерно 35 м.кв. соответственно на каждый скат по центру под конек ставим по Huopa-KTV аэратору.

 

Вчера один знакомый крышник сказал, что в таком варианте не будет нормальной подкровельной вентиляции. Что нужно либо ставить коньковый аэратор по всей длине конька, либо делать обрешетку поперек стропил из доски дюймовки с шагом 625 мм и на эту обрешетку класть ОСП-3.

Но я точно читал в компетентных источниках, что ОСП-3 на скатах кровли кладется только горизонтально (вдоль карниза) и только поперек орешетке.

 

Где тогда правда? Какой выбрать вариант, чтоб жить спокойно?

 

Если сделаете,как вы написали,то будет ж....,пойдёт волной/провиснет(на нашем сленге это звучит крыша по типу "Амурские волны") плоскость кровли(как и в случае шага 625 мм) и,как правильно заметили,не будет нормальной вентиляции!

Мембрану прижимаем бруском 50х50 мм,поперёк обрешётка 30х100-120 мм шаг через 200-350(максимум) мм,после ОСП и будет Вам сичастие!

Остальные варианты заканчиваются не очень радостно,поверьте опыту.

Хотя можете поэксперементировать на своём доме,весной,после утепления и отопления выложите фото.

ОСП кладётся горизонтально

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если сделаете,как вы написали,то будет ж....,пойдёт волной/провиснет(на нашем сленге это звучит крыша по типу "Амурские волны") плоскость кровли(как и в случае шага 625 мм) и,как правильно заметили,не будет нормальной вентиляции!

Мембрану прижимаем бруском 50х50 мм,поперёк обрешётка 30х100-120 мм шаг через 200-350(максимум) мм,после ОСП и будет Вам сичастие!

Остальные варианты заканчиваются не очень радостно,поверьте опыту.

Хотя можете поэксперементировать на своём доме,весной,после утепления и отопления выложите фото.

ОСП кладётся горизонтально

 

Спасибо, все стало на места в голове.

Вот только есть нюанс, у меня брус не 50х50, а 40х60 - не задохнется подкровельное пространство, если за высоту брать 40?

И доска 25х100.

Если брать шаг разреженной обрешетки 312, достаточно будет такой доски? ОСП у меня 12 мм, а не 10 как все говорили что хватит...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Спасибо, все стало на места в голове.

Вот только есть нюанс, у меня брус не 50х50, а 40х60 - не задохнется подкровельное пространство, если за высоту брать 40?

И доска 25х100.

Если брать шаг разреженной обрешетки 312, достаточно будет такой доски? ОСП у меня 12 мм, а не 10 как все говорили что хватит...

 

Если сделаете так то нормально будет...итог:СДМ прижимаем брусом 40х60/высотой 40,потом бъём обрешётку 25х100 с шагом 312 мм,после 12мм ОСП....вывод:на Ваших маленьких площадях плоскости крыши отлично должно получиццца:beer:

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если сделаете так то нормально будет...итог:СДМ прижимаем брусом 40х60/высотой 40,потом бъём обрешётку 25х100 с шагом 312 мм,после 12мм ОСП....вывод:на Ваших маленьких площадях плоскости крыши отлично должно получиццца:beer:

 

Надеюсь, что все будет на отлично! Спасибо!

:drinks:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Имеем стропила с шагом 625 мм в осях.

Кладем тайвек поперек стропил.

Пробиваем его бруском 40х50 по стропилам (контробрешетка).

Брусок бьем из кусков по метру и между ними оставляем зазоры по 5 см, причем зазоры на соседних стропилах сдвинуты на полметра относительно друг друга, ну чтоб горизонтално мог воздух перемещаться.

Далее прям по контробрешетке бьем ОСП-3 12 мм поперек стропил, вдоль карниза.

Ну и дальше понятно, битумка.

 

Такой вариант имеет право на жизнь при учете следующего:

1. Шаг стропил слишком большой для 12 осб. надо брать 22-25мм как минимум.

2. выставить ровно стропила что бы не д******ся с ОСБ очень даже не просто.

3. применение точечных скатных аэраторов (как заметил топикстартер) не возможно. альтернатива - коньковые аэраторы.

 

С помощью "канкулятора" можно понять что это ничем не выгоднее.

 

Так что лучше пойти по "классическому" для нашего региона пути:

контррейка

обрешётка шагом 312-416 мм

осб 12-10 мм. соответственно.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Такой вариант имеет право на жизнь при учете следующего:

1. Шаг стропил слишком большой для 12 осб. надо брать 22-25мм как минимум.

2. выставить ровно стропила что бы не д******ся с ОСБ очень даже не просто.

3. применение точечных скатных аэраторов (как заметил топикстартер) не возможно. альтернатива - коньковые аэраторы.

 

С помощью "канкулятора" можно понять что это ничем не выгоднее.

 

Так что лучше пойти по "классическому" для нашего региона пути:

контррейка

обрешётка шагом 312-416 мм

осб 12-10 мм. соответственно.

 

Т.е. можно ширину ОСП - 1250 делить на 3 промежутка, т.е. каждый лист будет лежать на 4-ех досках обрешетки - 2 по краям и две равномерно между ними?

Если обрешетка шириной 100, то получается в осях 416, а просветы по 316 мм, не многовато для 12 ОСП?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если сделаете так то нормально будет...итог:СДМ прижимаем брусом 40х60/высотой 40,потом бъём обрешётку 25х100 с шагом 312 мм,после 12мм ОСП....вывод:на Ваших маленьких площадях плоскости крыши отлично должно получиццца:beer:

 

Небезизвестный Фараон комптентно согласен с Вашим мнением! :beer:

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Т.е. можно ширину ОСП - 1250 делить на 3 промежутка, т.е. каждый лист будет лежать на 4-ех досках обрешетки - 2 по краям и две равномерно между ними?
Совершенно в дырочку!

 

Если обрешетка шириной 100, то получается в осях 416, а просветы по 316 мм, не многовато для 12 ОСП?

Нет.

 

А вот

Имеем стропила с шагом 625 мм в осях...

...Далее прям по контробрешетке бьем ОСП-3 12 мм

это многовато.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Совершенно в дырочку!

...

 

Далее ОСП бьется вдоль обрешетки (поперек стропил) вдоль карниза и конька? Я правильно все понял?

Т.е. незакрепленными остаются промежутки (просветы) по 316 мм по короткой стороне листа, если шаг обрешетки в осях 416?

 

... шаг через 200-350(максимум) ...

 

А что по этому поводу скажет уважаемый Крышник? Под шагом вы подразумевали шаг в осях или просветы?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А что по этому поводу скажет уважаемый Крышник? Под шагом вы подразумевали шаг в осях или просветы?

 

просветы,в любом случае,чем чаше обрешётка под ОСП,тем лучше.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А что по этому поводу скажет уважаемый Крышник? Под шагом вы подразумевали шаг в осях или просветы?

 

просветы,в любом случае,чем чаше обрешётка под ОСП,тем лучше.