joom Опубліковано: 5 серпня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 5 серпня 2010 с чем изначально не согласен, а именно, с подключением ТА как вторичного контура Естестно все сказано ИМХО Просто если ТА-первичный контур -то ТА получается бооольшущий тормоз системы. А так туда идет только остатки тепла, неиспользованные радиаторами. Тут еще очень просто ошибится со змеевиком, его эффективностью и т.д. В моем варианте это грозит ухудшенным теплообменом только при неработающем котле (запасенное тепло). А чем отличается настройка гидравлики на подающей и обратной линии? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Котельщик Опубліковано: 5 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 5 серпня 2010 А чем отличается настройка гидравлики на подающей и обратной линии? Когда насос стоит на подаче, вы подаете ровно столько, сколько надо на данный контур по расходу и напору. В вашем случае напор насоса уходит в общую систему Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Котельщик Опубліковано: 5 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 5 серпня 2010 А чем отличается настройка гидравлики на подающей и обратной линии? Когда насос стоит на подаче, вы подаете ровно столько, сколько надо на данный контур по расходу и напору. В вашем случае напор насоса уходит в общую систему Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
joom Опубліковано: 5 серпня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 5 серпня 2010 Когда насос стоит на подаче, вы подаете ровно столько, сколько надо на данный контур по расходу и напору. В вашем случае напор насоса уходит в общую систему Опять же вопорс не специалиста. А на обратке он те "тянет" из контура столько, сколько надо по расходу и напору? Я просто думал что это монопенисуально. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
joom Опубліковано: 5 серпня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 5 серпня 2010 Когда насос стоит на подаче, вы подаете ровно столько, сколько надо на данный контур по расходу и напору. В вашем случае напор насоса уходит в общую систему Опять же вопорс не специалиста. А на обратке он те "тянет" из контура столько, сколько надо по расходу и напору? Я просто думал что это монопенисуально. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Котельщик Опубліковано: 5 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 5 серпня 2010 Опять же вопорс не специалиста. А на обратке он те "тянет" из контура столько, сколько надо по расходу и напору? Я просто думал что это монопенисуально. Циркуляционный насос отопления априари не тянет, а толкает. В идеале "толкает" ровно настолько, насколько "сопротивляется" система. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Котельщик Опубліковано: 5 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 5 серпня 2010 Опять же вопорс не специалиста. А на обратке он те "тянет" из контура столько, сколько надо по расходу и напору? Я просто думал что это монопенисуально. Циркуляционный насос отопления априари не тянет, а толкает. В идеале "толкает" ровно настолько, насколько "сопротивляется" система. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення