TaranIg Опубліковано: 2 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 2 серпня 2010 Други, правильно ли я уложил трубы (16 мм) теплого пола? Отопление первого этажа только ТП. Спасибо! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
TaranIg Опубліковано: 2 серпня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 2 серпня 2010 Други, правильно ли я уложил трубы (16 мм) теплого пола? Отопление первого этажа только ТП. Спасибо! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 2 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 2 серпня 2010 Вроде как нормально.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 2 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 2 серпня 2010 Вроде как нормально.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
TaranIg Опубліковано: 2 серпня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 2 серпня 2010 при площади первого этажа в 77 м.кв. 330 м трубы в пяти контурах в общем достаточно? Понимаю, что бывают крутые морозы, но на эти периоды я не хочу закладываться. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
TaranIg Опубліковано: 2 серпня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 2 серпня 2010 при площади первого этажа в 77 м.кв. 330 м трубы в пяти контурах в общем достаточно? Понимаю, что бывают крутые морозы, но на эти периоды я не хочу закладываться. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 2 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 2 серпня 2010 В общем - да.... в частных случаях - могут быть ньюансы 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 2 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 2 серпня 2010 В общем - да.... в частных случаях - могут быть ньюансы 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bampo Опубліковано: 2 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 2 серпня 2010 (змінено) А я чего-то, не рискнул поддон кабины без подогрева оставить, правда поддон керамика... И везде по внешним стенам идёт подача-10-обратка-10-подача-10-далее 15, у внутренних стен шаг 20, хотя умом понимаю, что стяжка снивелирует теплораспределение. Змінено 2 серпня 2010 користувачем bampo Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
e.s. Опубліковано: 3 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 3 серпня 2010 Други, правильно ли я уложил трубы (16 мм) теплого пола? Отопление первого этажа только ТП. Скажите пожалуйста, какая программа это рисовала ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
TaranIg Опубліковано: 4 серпня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 4 серпня 2010 Это я в автокаде на имеющемся плане этажа начертил улитки (длина контура автоматически считается), а потом конвертировал в картинку. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
an-ok Опубліковано: 21 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 21 травня 2012 а не велики контуры по 75 м??? просто я себе так укладывать хочу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
akvasvit Опубліковано: 21 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 21 травня 2012 а не велики контуры по 75 м??? просто я себе так укладывать хочу. Можно длину ветки и 80 метров, главное чтоб насос прокачал и была возможность покрутить расходомеры на коллекторе. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Теплотехник Опубліковано: 21 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 21 травня 2012 Други, правильно ли я уложил трубы (16 мм) теплого пола? Отопление первого этажа только ТП. Спасибо! А как быть с теплопотерями? Достаточно тёплого пола то будет? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
olekss Опубліковано: 21 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 21 травня 2012 Берите программку от Valteca, считаете теплопотери дома и сколько ТП может компенсировать. У меня аналогичный метраж - Площадь 1 эт. -65 м2 и длина трубы ТП - 280м. Учитывая, что на пол положу ламинат- температура носителя не более 29С, а соответственно ТП отдаст всего 2700Вт. Потери 1 этажа дома около 5000 вт. Думаю у вас картина схожая - замерзнете зимой без дополнительного отопления.Valtec.zip Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sashanik Опубліковано: 26 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 26 червня 2012 Может кто знает? вообще есть программка по раскладке труб тп? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Анатолий62 Опубліковано: 27 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 27 червня 2012 Может кто знает? вообще есть программка по раскладке труб тп? програмка..у меня фолиант hepworth под рукой)) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sashanik Опубліковано: 27 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 27 червня 2012 програмка..у меня фолиант hepworth под рукой)) Ну и как? Где скачать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
troll_9000 Опубліковано: 27 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 27 червня 2012 Может кто знает? вообще есть программка по раскладке труб тп? Упонор, на экс.юа где-то лежит, демка 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Анатолий62 Опубліковано: 4 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 4 липня 2012 Ну и как? Где скачать? я снимаю с книжной полки- спарвочник для спецорганизаций в бумажном виде. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SergeUA Опубліковано: 2 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 2 серпня 2012 Прошу помощи. Есть проект дома. Вот тут его можно глянуть www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=1707555&postcount=42, там же в теме есть файл проекта в АвтоКАДе. В конце темы выложу сейчас полный проект уже окончательный в АвтоКАДе. На следующей неделе планирую начать копать фундамент. Надо многое предусмотреть, но самое главное - теплые полы... Голова пухнет... то хотел делать электро полы, потом остановился на водяном полу с электрокотлом и баком-теплоаккумулятором (про его объем еще не думал)... Исходные данные. Два полных этажа 180 кв метров, стены - газобетон D-400 толщиной 400 мм. Окна - 3-х стекольные пакеты будут. Газа нет и не будет. Есть электроснабжение 3 фазы и выделено 15 кВт, уже смонтирован подвод с 3-х диапазонным счетчиком и контуром заземления. Высота потолков - 1 этаж 3 метра, второй - 2,8 метра. Вопросы такие. Как нарисовать раскладку труб по полу и каких (производитель, диаметр... пр.)? Как лучше предусмотреть обогрев 2-го этажа - батареи, или также теплые водяные полы? Какие гильзы надо предусмотреть в фундаменте под трассы труб теплого пола? Или все-таки делать электрополы , а дополнительно предусмотреть водяные батареи с электрокотлом и резервным твердотопливным котлом, плюс розетки на стенах во всех комнатах для возможного подключения электротеплоконвекторов? Все усложняется тем, что небольшой городок и для наших спецов все это новое... есть люди, которым такое делали, но контактов и исполнителей найти не могу. Готов немного полинять материально за грамотную помощь... Пирог пола 1-го этажа примерно такой - (грунтовые воды очень глубоко, у соседа вода в колодце на уровне 17 метров, грунты - почти все чистый песок) - грунт - пленка полиэтиленовая (просто есть) - пенопласт 10 см - пленка - стяжка 5 см - армировочная сетка из арматуры с очком 20 см, на нее крепятся трубы теплого пола и все заливается около 10 см бетонной стяжки. Вот такие фантазии... Спасибо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Анатолий62 Опубліковано: 3 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 3 серпня 2012 на нее крепятся трубы теплого пола и все заливается около 10 см бетонной стяжки Стяжки многовато НАД ТП. По тексту. На 380 м2 площади при подаче 45вт м2 получается 16,2 кВт , что маловато для Вашей выделенки в 15кВт. С Учётом теплоаккумулируещего бака и 3-х тарифного счётчика на отопление в ночные часы Вам понадобится 48КвТ/ч! Для прогрева аккумулятора. Выход из положения ТН "воздух-вода " или "грунт-вода" и до -25 можно не беспокоиться о тепле в доме с потреблением до 5КВТ. Трубы- любого европейского производителя ( рехау ,тесе,ГоланАквапекс,КАН и т.д) Какие гильзы надо предусмотреть в фундаменте под трассы труб теплого пола? Гильзы нужны в межэтажных перекрытиях для всех коммуникаций ( для воды 80-100 мм с учётом отопления и водоснабжения). Или все-таки делать электрополы , а дополнительно предусмотреть водяные батареи с электрокотлом и резервным твердотопливным котлом, плюс розетки на стенах во всех комнатах для возможного подключения электротеплоконвекторов? зачем "ваять " 2 системы?? Исходя из вышесказанного электрополы не обогреют Ваш дом ( выделенной линии не хватит)если и останавливаться на такой системе то : 1)ЭК+ТТ + Водяные тёплые + радиаторы отопления ( возможно только на втором этаже). ИЛИ 2)ТН+ТТ+ водяные тёплые полы + внутрипольные конвектора или потолочные фанкоилы. Прелесть 2-й системы в "убийстве 2-х зайцев" -Вы сразу закладываете систему кондиционирования. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SergeUA Опубліковано: 3 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 3 серпня 2012 Стяжки многовато НАД ТП. По тексту. На 380 м2 ... НЕТ, НЕТ,НЕТ!!! Боже меня упаси от такой площади 180 кв метров - общая площадь 2-х этажей. Вот тут www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=1720748&postcount=49 проект в виде сканов листов. ... 2)ТН+ТТ+ водяные тёплые полы + внутрипольные конвектора или потолочные фанкоилы. Прелесть 2-й системы в "убийстве 2-х зайцев" -Вы сразу закладываете систему кондиционирования. А вот тут пока ничего не понял, но буду просвещаться... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Анатолий62 Опубліковано: 3 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 3 серпня 2012 Боже меня упаси от такой площади 180 кв метров Ну тогда всё делим на 2))) А вот тут пока ничего не понял, но буду просвещаться... ТН- тепловой насос; ТТ- твёрдотопливный котёл .внутрипольный конвектор- медно-алюминиевый теплообменник устанавливаемый в пол ( глубина от 75 мм) возможно исполнение с дренажным выходом и принудительным вентилятором; фанкоил- батарея отопления с вентилятором ( имеет потолочные,кассетные,настенные исполнения), расчитаны на подачу как холодного так и гарячего теплоносителя .Если что не понятно- спаршиваем. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SergeUA Опубліковано: 3 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 3 серпня 2012 Ну тогда всё делим на 2))) ТН- тепловой насос; ТТ- твёрдотопливный котёл .внутрипольный конвектор- медно-алюминиевый теплообменник устанавливаемый в пол ( глубина от 75 мм) возможно исполнение с дренажным выходом и принудительным вентилятором; фанкоил- батарея отопления с вентилятором ( имеет потолочные,кассетные,настенные исполнения), расчитаны на подачу как холодного так и гарячего теплоносителя .Если что не понятно- спаршиваем. Делим на 2!!! Т.е. надо всего около 9 кВт... это устраивает ТН- тепловой насос - понял, принцип действия не знаю... слышал, что дорого... фанкоил- батарея отопления с вентилятором ( имеет потолочные,кассетные,настенные исполнения), расчитаны на подачу как холодного так и гарячего теплоносителя - а можно ссылку где есть фото, цены, как работает... ни о чем подобном не слышал, видать что-то новенькое... Спасибо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...