Подскажите, пожалуйста: хочу установить ГА 100 л в 8 метрах от насоса (насос во дворе возле скважины, а ГА в доме). Это возможно? Если да, то какие требования нужно выполнить? И, вообще, имеет ли значение расстояние?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Подскажите, пожалуйста: хочу установить ГА 100 л в 8 метрах от насоса (насос во дворе возле скважины, а ГА в доме). Это возможно? Если да, то какие требования нужно выполнить? И, вообще, имеет ли значение расстояние?

 

У меня такое решение. ГА в доме. Насос - в приямке. Расстояние - около 10м. Правда - не скважина, а колодец.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Подскажите, пожалуйста: хочу установить ГА 100 л в 8 метрах от насоса (насос во дворе возле скважины, а ГА в доме). Это возможно? Если да, то какие требования нужно выполнить? И, вообще, имеет ли значение расстояние?

 

 

Вполне возможно. Если обратный клапан на оголовке скважины стоит (как положено) , то дополнительный не требуется

 

будут вопросы звоните 360 40 99

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Подскажите, пожалуйста: хочу установить ГА 100 л в 8 метрах от насоса (насос во дворе возле скважины, а ГА в доме). Это возможно? Если да, то какие требования нужно выполнить? И, вообще, имеет ли значение расстояние?

 

Расстояние между насосом и ГА значения не имеет. ГЛАВНОЕ ТРЕБОВАНИЕ, расстояние между ГА и реле давления должно быть минимальным. В идеале манометр, реле давления и ГА крепятся на стандартный пятерник.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Расстояние между насосом и ГА значения не имеет. ГЛАВНОЕ ТРЕБОВАНИЕ, расстояние между ГА и реле давления должно быть минимальным. В идеале манометр, реле давления и ГА крепятся на стандартный пятерник.

Это хорошо, что Вы предупредили: я собирался РД ставить на насосе! Спасибо!

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Расстояние между насосом и ГА значения не имеет. ГЛАВНОЕ ТРЕБОВАНИЕ, расстояние между ГА и реле давления должно быть минимальным. В идеале манометр, реле давления и ГА крепятся на стандартный пятерник.

Это хорошо, что Вы предупредили: я собирался РД ставить на насосе! Спасибо!

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Это хорошо, что Вы предупредили: я собирался РД ставить на насосе! Спасибо!

 

Тогда ещё один совет: фильтр грубой очистки ставьте ПЕРЕД реле давления и ГА, а не так, как многие "на выходе".

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Это хорошо, что Вы предупредили: я собирался РД ставить на насосе! Спасибо!

 

Тогда ещё один совет: фильтр грубой очистки ставьте ПЕРЕД реле давления и ГА, а не так, как многие "на выходе".

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Кстати, действительно, многие советовали ПОСЛЕ, что вызывало у меня сомнение. Последую Вашему совету. Еще раз спасибо!
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Реле давления ставлю прямо на насосе - там есть специальное технологическое отверстие для этого.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Какой у вас насос и какой диаметр у трубы проложенной? Будет ли перепад высоты на эти 10 метров горизонта?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Реле давления ставлю прямо на насосе - там есть специальное технологическое отверстие для этого.

 

Это отверстие предназначено для РД, когда данный насос используется в составе насосной станции, т.е. непосредственно на гидроаккумуляторе (расстояние между РД и ГА - минимальное). В вашем же случае, когда ГА находится в доме, будет происходить следующее: давление в РАБОТАЮЩЕЙ насосной части, где установлено РД, всегда выше, чем в остальной магистрале, и соответственно выключение насоса будет происходить по давлению в насосной части, а не в магистрале и в ГА. Далее, после отключения насоса избыточное давление стремится выравняться во всей магистрале, и просходит резкое падение давления в ОБЛАСТИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ РД, вплоть до "давления включения". Насос включится снова и через секунду выключится, и так за 2-3 раза докачает "недостающий" стакан воды для полного наполнения системы. Во вторых это не комфортно (струя воды в кране прыгает), а ВО ПЕРВЫХ это убивает насос (не забывайте об ограничении на количество включений). Ну и последнее: поскольку в данной схеме перед РД нету фильтра не исключаю, что рано, или поздно под фланцем может скопиться грязь и ржавчина от насосной части (я так понимаю, она такая синяя и чугунная!) что может закупорить мембрану, и она перестанет воздействовать на рычаги РД.Чем чревато? В лучшем случае насос не включится, в худшем - не выключится ! И тогда останется только уповать на тепловое реле защиты двигателя от перегрева.

Вроде все моменты объяснил, но выбор, естественно за вами!

  • Лайк 5
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Тогда ещё один совет: фильтр грубой очистки ставьте ПЕРЕД реле давления и ГА, а не так, как многие "на выходе".

 

Не давайте вредные советы. Фильтр механической очистки необходимо монтировать после реле давления и гидробака, а не до, как Вы советуете. Лучше промыть от песка бак и фильтр, сразу обнаружив очевидные и безвредные сбои системы, чем убить насос, работающий втихую на закрытую задвижку в случае засорённого фильтра.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Не давайте вредные советы. Фильтр механической очистки необходимо монтировать после реле давления и гидробака, а не до, как Вы советуете. Лучше промыть от песка бак и фильтр, сразу обнаружив очевидные и безвредные сбои системы, чем убить насос, работающий втихую на закрытую задвижку в случае засорённого фильтра.

 

Если вы имели ввиду ватные, верёвочные, тряпочные, полимерные и бумажные картриджи, то вы правы на 1000%. Я сам противник такой схемы. Допускаю установку ТАКИХ картриджей ТОЛЬКО на выходе, включая всякого рода "чудо-картриджи" угольно-умягчающе-обезжелезывающего действия, обеззараживающих и лечащих от гайморита (!). Занимаясь монтажем и обслуживанием водоподающего оборудования второй десяток лет, насмотрелся массу плачевных примеров данной конфигурации расположения вышеупомянутых картриджей.

Парадоксально, но в своих же схемах монтажа устанавливаю фильтр ТОЛЬКО перед ГА, с одним "но"... Использую ТОЛЬКО промывные картриджи с нейлоновой сеткой (серия RL), т.к. они обладают отличной обратно-промывной способностью (термин мой). Да и 50 микрон вполне достаточно, что бы задержать небольшое количество даже самого мелкого песка, (если вдруг !), чего не скажешь о 5-ти микронных ватных и прочих, которые теряют пропускную способность просто при "не очень чистой воде" (типа, муть подорвало).

Теперь, как я это использую. Каждый дом имеет, естественно, полив. И как правило его реализуют из приямка. При открытии крана на полив, до момента включения насоса, часть воды, выдавливаясь из ГА, идёт в обратном направлении в сторону приямка, попадая "по дороге" во нутреннюю полость картриджа, продавливается через картридж, увлекая на своём пути все частицы загрязнения на наружной поверхности, и выносит их в огород.

Таким образом с апреля-мая по сентябрь-октябрь фильтр чистится сам. И, как показывает практика, что перестояв без полива осень-зиму ничего там критического не откладывается. Одна-две чайных ложки пылевидного песка, а то и вовсе чисто. Это уже зависит от скважины. Ну а весной всё сначала... При такой схеме это работает годами, и не требует обслуживания. В итоге имеем механически чистую воду, чистый ГА, чистое реле давления, и минимум телодвижений по обслуживанию фильтра.

А вызвана эта дискуссия только тем, что я в посте выше забыл упомянуть тип картриджа, наивно полагая, что это само собой разумеется. Свою ошибку исправил.

З.Ы. Если что, то я не буровик и не инженер-геолог ! (Это касательно полемики в других ветках) Я инженер-механик.

  • Лайк 14
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Не давайте вредные советы. Фильтр механической очистки необходимо монтировать после реле давления и гидробака, а не до, как Вы советуете. Лучше промыть от песка бак и фильтр, сразу обнаружив очевидные и безвредные сбои системы, чем убить насос, работающий втихую на закрытую задвижку в случае засорённого фильтра.

 

а что, тепловое реле уже не устанавливают в насосы?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

а что, тепловое реле уже не устанавливают в насосы?

 

Конечно устанавливают. В поверхностных насосах оно встроенное, и "самоперезапускаемое". В глубинных находится на пульте, и требует ручного вмешательства. Даже в украинских "Водолеях" и "Лидерах" оно тоже присутствует.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Замечу только, что в глубинных «Водолеях» (серии БЦПЭ-0,5) тепловое реле тоже встроено в насос и вмешательства не требует.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Замечу только, что в глубинных «Водолеях» (серии БЦПЭ-0,5) тепловое реле тоже встроено в насос и вмешательства не требует.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Замечу только, что в глубинных «Водолеях» (серии БЦПЭ-0,5) тепловое реле тоже встроено в насос и вмешательства не требует.

 

У ВСЕХ "Водолеев" тепловое реле "самоперезапускаемое".

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 11 місяців потому...
Уважаемые, подскажите- есть станция с 20 л баком, хочется поставить ГА по-больше и от места врезки станции где-то 8 метров в стороне по уровню. Собственно вопрос: могу ли я врезать ГА в любом месте(т.е. на расстоянии от станции)? То-что РД нужно ставить рядом с ГА понятно, но в этом случае нужно, типа станцию разбирать на составляющие?, что в общем не хотелось-бы делать.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

То-что РД нужно ставить рядом с ГА понятно, .

 

для особо понятливых... О каком РД идет речь? О черной коробочке с двумя винтиками ( которая ставится через " четверик" или прямо на ГА или на насос или что-то другое?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Уважаемые, подскажите- есть станция с 20 л баком, хочется поставить ГА по-больше и от места врезки станции где-то 8 метров в стороне по уровню. Собственно вопрос: могу ли я врезать ГА в любом месте(т.е. на расстоянии от станции)? То-что РД нужно ставить рядом с ГА понятно, но в этом случае нужно, типа станцию разбирать на составляющие?, что в общем не хотелось-бы делать.

 

Ничего разбирать не надо. Ставьте станцию, а бак где захотите.

Если станция в приямке и от туда идёт полив, а бак в доме, то на ветку идущую на дом можно поставить обратный клапан, и при поливе будет запас воды с нормальным давлением в доме.