Здравствуйте.

Есть бетонированная яма септика глубиной 2.5 метра. Арматура 12 с шагом 25 см. Возможно ли на арматурный каркас ямы вывести заземление ?

Благодарю.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Можно и даже нужно. Дополнительно сделайте несколько "отростков" от каркаса арматуры, вбейте в землю поглубже.
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А если какой-нибудь прибор пробьет и ток будет стекать на землю не будет ли электричество поражать моющего руки под краном ? Или УЗО должно раньше сработать ?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

УЗО даст отлуп раньше, да и сопротивление через арматуру на землю меньше, нежели по воде на руки.
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Есть бетонированная яма септика глубиной 2.5 метра. Арматура 12 с шагом 25 см. Возможно ли на арматурный каркас ямы вывести заземление ?
Если арматура предварительно не напряжена, как минимум на 50% проварена то в качестве функционального заземления, для сработки УЗО при питании дома по системе ТТ, можете использовать. Если дом питается по одной из систем TN, так называемое зануление, то можно при соблюдении первых двух условий использовать в качестве фунционального повторного заземления нейтрали трансформатора ТП, но если силный перекос фаз то не стоит, сократит жизнь септику. При больших перекосах фаз и питании дома по одной из систем TN нужно делать заземляющее устройство с увеличеными сечениями.

 

Вообще правильней использовать Ваш септик, при условии соблюдения первых двух условий, как дополнительное заземление к контуру, именно контуру!

625625461_____big.jpg.8b58dae9875dd88bc9e712d23e84e654.jpg

Контур, заземление вокруг защищаемого объекта, в некоторой степени уравнивает, выравнивает потенциалы токопроводящих частей объекта, то есть является защитным заземлением!

 

На крайний случай, при условии соблюдения первых двух условий, можно использовать септик как дополнительное заземление к локальному, бюджетному, заземлению в виде некоторого количества штырей, с правильными сечениями и длинами, вбитых вдоль стены дома, поблизости ГРЩ дома, чтоб ГРЩ был в первую очередь подключен к правильно сделаному заземляющему устройству.

 

Как самый худший вариант подключайте просто к септику, безопасность дороже септика!

 

При любом подключении септика постарайтесь подключится к максимально доступному числу арматурин!

Змінено користувачем Наблюдатель
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...