Gardenia Опубліковано: 24 липня 2010 Поділитись Опубліковано: 24 липня 2010 Господа электрики! Поправьте меня НЕ электрика или посоветуйте что-нить)) Ситуация такая: задумала я использовать у заказчиков спецоборудование для архитектурного света. С подсветкой здания - вопросов нет. А вот с подсветкой ландшафта есть нюансы. Заказчик привёз из Польши всё необходимое обрудование, электрики приступили к монтажу. Но! Длина кабеля от драйвер-боксов до прожекторов (разной мощности) не более 50 м ( в зависимости от мощности диодных ламп). Драйвер-боксы и контроллер должны устанавливаться в закрытом помещении (отапливаемом в зимнее время). Однако, размер участка не маленький, этого метража не достаточно. Вопрос: нельзя ли удлинять кабель (возможно, добавляя усилители) от д/боксов к прожекторам? Или , как и говорят электрики, придётся на зимний период отказаться от использования подсветки, забирая боксы и контроллер в помещение (летом - предлагают размещать оборудование в беседке). Кто сталкивался с такой проблемой? Есть ли оборудование с более длинным кабелем, а если нет, то неужели все на зиму отказываются от подсветки элементов ландшафта из-за недостаточной длины кабеля? Спасибо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 24 липня 2010 Поділитись Опубліковано: 24 липня 2010 Длина кабеля от драйвер-боксов до прожекторов (разной мощности) не более 50 м ( в зависимости от мощности диодных ламп). Есть ли оборудование с более длинным кабелем, а если нет, то неужели все на зиму отказываются от подсветки элементов ландшафта из-за недостаточной длины кабеля? Спасибо Было бы полезно посмотреть спецификацию оборудования - подсветки белые или RGB, сколько светодиодов и каких по мощности, какие сценарии зашиты в драйвера, тип управления (радиопульт, кнопки и пр.), кто производитель, как построена связка блок питания-драйвер. Удлинить наверняка можно, но при этом необходимо избежать потерь и наводок - возможно, придется заложить большее сечение или другой тип кабеля. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
olkogr Опубліковано: 24 липня 2010 Поділитись Опубліковано: 24 липня 2010 А какое именно оборудование вам предложили, есть дравйера в всепогодном исполнении. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gardenia Опубліковано: 24 липня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 24 липня 2010 Отвечаю на что могу)) Диодные лампы,RGB, разной комплектации: от 3-х, до 18-ти (естессно, кратность 3-м). Тип переключения - на драйвер-боксах тумблеры. Они же задают адрес, если используются с контроллером, или на одном из драйверов , который выступает "мастером" ( остальные "слэйвы")задаётся одна из заложенных программ. Между боксами шнуры DMX. Если боксы соединены между собой, то работают по протоколу DMX-512 (если нет, то встроенным программам). Мощность боксов 350, степень защиты 20. Такое привёз САМ заказчик, т.е. менять(отвозить) не будет. Мне нужно принципиально знать: возможно ли удлинить кабель. Предполагаю, что невозможного не бывает)). Ещё такое: имя производителя НЕ обнаружила, искала с пристрастием. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gardenia Опубліковано: 24 липня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 24 липня 2010 А какое именно оборудование вам предложили, есть дравйера в всепогодном исполнении. Если вы в курсе какой они фирмы - подскажите, плз. Эта тема мне очччень интересна, разберусь с теми, что уже имеются в наличии...В последующем - буду искать оптимальную продукцию, поставщиков и т.д. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 24 липня 2010 Поділитись Опубліковано: 24 липня 2010 Диодные лампы,RGB, разной комплектации: от 3-х, до 18-ти (естессно, кратность 3-м). Тип переключения - на драйвер-боксах тумблеры. Они же задают адрес, если используются с контроллером, или на одном из драйверов, который выступает "мастером" ( остальные "слэйвы")задаётся одна из заложенных программ. Между боксами шнуры DMX. Если боксы соединены между собой, то работают по протоколу DMX-512 (если нет, то встроенным программам). Мощность боксов 350, степень защиты 20. Мне нужно принципиально знать: возможно ли удлинить кабель. Предполагаю, что невозможного не бывает)). Думаю, проблем не будет. Мы делали светодиодное освещение ночного клуба с управлением по DMX, каждый плафон управлялся по 4 каналам - три цвета и общая яркость - краткое описание здесь. Длина кабеля там была по 60 и больше метров. Чуть ниже там же - контроллер DMX для подсветки фонтана в IP65 корпусе, установлен на улице - работает без проблем. Делают партнеры в Киеве, цена - по сравнению с привозными - копейки. Кстати, нередко приходится ремонтировать итальянские I-LED, собранные на американских диодах CREE - на поверку, они ничуть не надежнее фирменных китайских, того же Edison. PS Светодиоды управляются стабилизированным током, для них длина кабеля не важна - лишь бы сопротивление не превышало рассчетное. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gardenia Опубліковано: 24 липня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 24 липня 2010 Думаю, проблем не будет. Мы делали светодиодное освещение ночного клуба с управлением по DMX, каждый плафон управлялся по 4 каналам - три цвета и общая яркость - краткое описание здесь. Длина кабеля там была по 60 и больше метров. Чуть ниже там же - контроллер DMX для подсветки фонтана в IP65 корпусе, установлен на улице - работает без проблем. Делают партнеры в Киеве, цена - по сравнению с привозными - копейки. Кстати, нередко приходится ремонтировать итальянские I-LED, собранные на американских диодах CREE - на поверку, они ничуть не надежнее фирменных китайских, того же Edison. PS Светодиоды управляются стабилизированным током, для них длина кабеля не важна - лишь бы сопротивление не превышало рассчетное.Спасибо. Мои размышления: если на боксе степень защиты 20, на лампе IP 65, то вполне возможно, что поляки дали заказчику ВСЁ для подсветки фасада , предполагая, что боксы и контроллер в любом случае будут в доме, а лампы на улице...Значит, для ландшафта нужны боксы в корпусе не менее 65. Так? Если возможно, подскажите, плз. в личку, киевских производителей. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 24 липня 2010 Поділитись Опубліковано: 24 липня 2010 Спасибо. Мои размышления: если на боксе степень защиты 20, на лампе IP 65, то вполне возможно, что поляки дали заказчику ВСЁ для подсветки фасада , предполагая, что боксы и контроллер в любом случае будут в доме, а лампы на улице...Значит, для ландшафта нужны боксы в корпусе не менее 65. Так? Если возможно, подскажите, плз. в личку, киевских производителей. Контакты в личке. Сделать защиту IP65 не составляет труда - купите KOPOS-овскую (ссылка устарела) или качественный пластиковый/металлический ящик с резиновыми уплотнителями - (ссылка устарела), karwasz, Hensel, ABB и т.п. и разместите в нем контроллеры. По поводу всепогодного исполнения немного сложнее. Самое опасное для электроники - "точка росы" - переход через "0", когда на плате выпадает конденсат и где-то что-то может коротнуть. Борятся с этим просто - наносят на плату два-три слоя лака. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
olkogr Опубліковано: 25 липня 2010 Поділитись Опубліковано: 25 липня 2010 Вот инженер все правильно сказал. Если нужно боротся с точкой росы то делается поще, берем коробку не менее IP-65, ставим туда оборудование и пакетик с влагопоглотителем, закрываем и радуемся, но нужен правильный IP-65, тоесть и вводы кабелей и прочее все должно отвечать этой ступени защиты. А фирм которые делают такие штуки множество но вы уже купили так что покупат ьчтото другое нет смыла... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gardenia Опубліковано: 4 серпня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 4 серпня 2010 Думаю, проблем не будет.....PS Светодиоды управляются стабилизированным током, для них длина кабеля не важна - лишь бы сопротивление не превышало рассчетное. На том и настояла! Вот, что вышло, пока всё работает))) Удлинили кабель, драйвер-боксы не стали упаковывать в 65-коробки, завели всё в дом. Лампы распределила по мощности. Спасибо за подсказки Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 4 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 4 серпня 2010 На том и настояла! Вот, что вышло, пока всё работает))) Удлинили кабель, драйвер-боксы не стали упаковывать в 65-коробки, завели всё в дом. Лампы распределила по мощности. Спасибо за подсказки Получилось здорово! Впервые увидел подсветку растений в начале 80-х в Паланге - там парк по проекту французского архитектора (Эдуард Андре) - нечто фантастическое! Озера, лебеди, мостики и уникальной красоты деревья. ... Что касается светодиодов, они менее капризны, чем все остальные источники света, с ними легко и прятно работать. Если будут какие-то нестандартные задачи - обращайтесь! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...