Людмила Д Опубліковано: 22 липня 2010 Поділитись Опубліковано: 22 липня 2010 Посоветуйте что с котлом! Настенный двухконтурный Юнкерс Евролайн 24 квт после шести лет работы начал выделываться.При включении контура на гарячую воду включается насос и одновременно включается отопление.Что делать?Что это? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zuev Опубліковано: 22 липня 2010 Поділитись Опубліковано: 22 липня 2010 Посоветуйте что с котлом! Настенный двухконтурный Юнкерс Евролайн 24 квт после шести лет работы начал выделываться.При включении контура на гарячую воду включается насос и одновременно включается отопление.Что делать?Что это? Пора, наверное, Вашего дедушку отправлять на пенсию, обращайтесь, как раз есть варианты замены, отдадим за пол-цены Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Людмила Д Опубліковано: 22 липня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 22 липня 2010 Разве шесть лет это возраст для котла? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 22 липня 2010 Поділитись Опубліковано: 22 липня 2010 Для навесника - это уже предпенсионный возраст. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
nek2007 Опубліковано: 23 липня 2010 Поділитись Опубліковано: 23 липня 2010 включается насос и одновременно включается отопление.Что это? Как вариант(в слепую) -проблема с трехходовым краном, подзарос малость 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
nek2007 Опубліковано: 23 липня 2010 Поділитись Опубліковано: 23 липня 2010 Что делать? Разобрать и почистить т.е. сделать нормальное ТО котла 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Людмила Д Опубліковано: 23 липня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 23 липня 2010 Большое спасибо,попробуем Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Людмила Д Опубліковано: 6 серпня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 6 серпня 2010 Были вчера ребята почистили клапан и все окей так что речь о пенсии котла пока не на часі 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Polalol Опубліковано: 6 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 6 серпня 2010 Тот же котел, такая же ситуация. Котел чистил, в том числе 3-х ходовик (полностью был закисшим), но ситуация немного изменилась - раньше маленький напор и вода холодная, теперь включется насос и отопленние - вода идет из системы? Кстати что за ребята и сколько обошлось? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 6 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 6 серпня 2010 (змінено) Тот же котел, такая же ситуация. Котел чистил, в том числе 3-х ходовик (полностью был закисшим), но ситуация немного изменилась - раньше маленький напор и вода холодная, теперь включется насос и отопленние - вода идет из системы? Кстати что за ребята и сколько обошлось? Если у вас уходит вода из системы отопления через ГВС то надо менять пластинчатый теплообменник. Признаки выхода из строя теплообменника ГВС-прыгает давление на манометре отопления и оно должно быть завышенное такое как и в системе водоснабжения,если в системе водоснабжения больше 2,5бар то будет срабатывать предохранительный клапан отопления. Для более точного определения-перекройте кран подачи холодной воды на котёл и откройте кран горячей воды,если давление на манометре отопления начнёт падать к нулю значит точно вышел из строя теплообменникГВС. Змінено 6 серпня 2010 користувачем Interso 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Polalol Опубліковано: 6 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 6 серпня 2010 Вроде давление стабильное, почти 2, а в системе водоснабжения 2,5-3 (гидроаккумулятор) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 6 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 6 серпня 2010 Тот же котел, такая же ситуация. Котел чистил, в том числе 3-х ходовик (полностью был закисшим), но ситуация немного изменилась - раньше маленький напор и вода холодная, теперь включется насос и отопленние - вода идет из системы? Кстати что за ребята и сколько обошлось? Вроде давление стабильное, почти 2, а в системе водоснабжения 2,5-3 (гидроаккумулятор) По каким признакам вы опредилили что вода уходит из системы отопления. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 6 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 6 серпня 2010 Для более точного определения-перекройте кран подачи холодной воды на котёл и откройте кран горячей воды,если давление на манометре отопления начнёт падать к нулю значит точно вышел из строя теплообменникГВС. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Людмила Д Опубліковано: 6 серпня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 6 серпня 2010 Кстати что за ребята и сколько обошлось? Обошлось не дорого.Тел скину в личку Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zuev Опубліковано: 7 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 7 серпня 2010 Если у вас уходит вода из системы отопления через ГВС то надо менять пластинчатый теплообменник. Признаки выхода из строя теплообменника ГВС-прыгает давление на манометре отопления и оно должно быть завышенное такое как и в системе водоснабжения,если в системе водоснабжения больше 2,5бар то будет срабатывать предохранительный клапан отопления. Для более точного определения-перекройте кран подачи холодной воды на котёл и откройте кран горячей воды,если давление на манометре отопления начнёт падать к нулю значит точно вышел из строя теплообменникГВС. Главный недостаток старых котлов типа Юнкерс - это то, что у них вообще нет второго теплообменника на ГВС, так что менять там нечего...8-) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Polalol Опубліковано: 7 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 7 серпня 2010 и я о том же Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 8 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 8 серпня 2010 Главный недостаток старых котлов типа Юнкерс - это то, что у них вообще нет второго теплообменника на ГВС, так что менять там нечего...8-) Если вода уходит из системы отопления через ГВС то надо менять теплообменник и не важно какой битермический или отдельностоящий теплообменник. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Polalol Опубліковано: 10 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 10 серпня 2010 Есть подозрение что непраильная работа 3-х ходового клапана., т.е. находится в положении полуоткрыто. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
МараА Опубліковано: 11 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 11 серпня 2010 Люди! Здрасьте! К даче проводят газ . Дом небольшой . площадь 60м2, 2 этажа. Живем только летом. На старости хотим жить постоянно. Хотим сделать газовое отопление. Финансы - важно! Прошу совета, что делать газовые конвекторы (говорят дешевле батарей) в каждую комнату или, все-таки, луче котел и батареи. Может сразу нормально все сделать?! Вода в дом пока не проведена. у нас она с сильным желтым осадком - много железа, как это повлияет, если батареи? А можно не воду греть, а что-то другое? Спасибо! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Укртермосервис Опубліковано: 25 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 25 серпня 2010 ... что делать газовые конвекторы (говорят дешевле батарей) в каждую комнату или, все-таки, луче котел и батареи. Газовые конвекторы в жилые помещения устанавливать нельзя. Только на кухню, коридор, и т. д. Конвекторы дороже батарей, но в общем, система отопления дешевле. Вода в дом пока не проведена. у нас она с сильным желтым осадком - много железа, как это повлияет, если батареи? Воду один раз можно закачать и привезенную: подготовленную, дождевую, дисцилированную. Но если живете только летом, то незамерзающую жидкость для отопительных систем. И все будет с системой нормально. А можно не воду греть, а что-то другое? Можно установить воздушный теплогенератор. Много плюсов: экономичность системы, быстрый нагрев, долговечность, отсутствие воды, .... Но есть один существенный недостаток: шум работы вентилятора. Как ни утепляй воздуховоды, шум по комнатам такого маленького домика будет слышен ночью. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Hans Опубліковано: 26 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 26 серпня 2010 Газовые конвекторы в жилые помещения устанавливать нельзя. Только на кухню, коридор, и т. д. ... брехня. почитайте букварь лучше. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
inspektor Опубліковано: 27 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 27 серпня 2010 Прошу поради спеціалістів. Маємо в квартирі котел Фероллі і ось учора ввечері він сам запустився і увімкнув опалення. Що з ним може бути? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ttkotel Опубліковано: 27 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 27 серпня 2010 Включите режим лето Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
inspektor Опубліковано: 27 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 27 серпня 2010 Включите режим лето Справа в тому, що котел після зими ніхто і не вмикав, там тільки тепла вода включена. Жодного разу сам він не вмикався а тут бац і вже гріє. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Hans Опубліковано: 27 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 27 серпня 2010 Прошу поради спеціалістів. Маємо в квартирі котел Фероллі і ось учора ввечері він сам запустився і увімкнув опалення. Що з ним може бути? включилась горелка или просто циркуляционный насос? феролли включает циркуляционный насос даже в летнем режиме каждые 24 часа на короткое время (3 минуты). думаю в других котлах тоже самое. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...