Я конечно хез как оно там во всех кондеях(думаю одинаково) но устанавлиать внутренний блок криво ИМХО бред, потому что ванночка которая собирает конденсат уже изготовлена с уклоном(когда разбирал блок, видел). "Плакать" он может если нет уклона дренажа.

 

Скільки я бачив внутрішніх блоків - всюди є можливість підключати патрубок конденсата як з одного, так і з другого боку, в залежності від розташування кондюка.

Як одна річ може мати нахил зразу в дві сторони?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Нет там никаких уклонов внутри, правильно сказали практически у всех внутрених блоках есть возможность подклучения дренажа с двух сторон. Наклон не нужен, если выходной патрубок дрнажа идет с уклоном то с внутренего блока вода никак не потечет, кто хоть раз разбирал внутренияй блок знает почему.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Пипец,за что столько гнилого базара?У меня прекрасно работает 3 года назад самостоятельно установленный кандёр,у кого есть во просы,обращайтесь в личку,подробно всё расскажу и обьясню,а то оборзели эти установщики с ихними сумащедщими расценками и рассказами что это не возможно.Если очень нужно,выложу и фотки своего кандёра и самостоятельно сваренных креплений.

Кронштейны стоят за пару всего 50грн. - зачем Вы самостоятельно резали металл, варили его, грунтовали и красили? Вышло дешевле 50грн.? - сомневаюсь...

И Вы выполняли вакуумирование согласно поверхностному нижеуказанному описанию?:

Вот нашел статейку www.stroyfirm.ru/articles/article.php?id=61
Удаление воздуха stage-7.gif Удалением воздуха называется процедура, в процессе которого из трубопровода, соединяющего внутренний и внешний блоки, а также из внутреннего блока удаляется воздух.

 

 

Чем вызвана необходимость удаления воздуха ?

Если удаление воздуха не производится, он попадет в контур охлаждения, что приведет к резкому повышению давления, повышенному потреблению электроэнергии и снижению мощности кондиционера.

Кроме того, содержащаяся в воздухе влага может привести к повреждению изоляции электродвигателя компрессора и к разложению хладагента, что резко снизит срок службы кондиционера.

 

Процедура удаления воздуха

Убедитесь, что все трубопроводы подсоединены правильно

Подсоедините манометр и вакуумный насос

Полностью откройте клапан низкого давления

Включите вакуумный насос и доведите давление до - 101 кПа (на это требуется не менее 15 минут)

Удерживая клапан низкого давления в полностью открытом положении, выключите вакуумный насос

Полностью откройте сервисные клапаны широкого и узкого трубопроводов

Отсоедините манометр

Установите крышки на сервисные клапаны широкого и узкого трубопроводов

Закрутите накидную гайку штуцера накачки

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Пипец,за что столько гнилого базара?У меня прекрасно работает 3 года назад самостоятельно установленный кандёр,у кого есть во просы,обращайтесь в личку,подробно всё расскажу и обьясню,а то оборзели эти установщики с ихними сумащедщими расценками и рассказами что это не возможно.Если очень нужно,выложу и фотки своего кандёра и самостоятельно сваренных креплений.

Выкладывайте фотографии....

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

так, спасибо всем, Кондер то уже установили, провакумировали, ждемс сегодня заправ=щика)))))) поглядим))))
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Скільки я бачив внутрішніх блоків - всюди є можливість підключати патрубок конденсата як з одного, так і з другого боку, в залежності від розташування кондюка.

Як одна річ може мати нахил зразу в дві сторони?

Походу кондёры вы видели уже висячие на стене.

Варианты подключение конечно есть, но не зачёт переставления патрубка, а засчёт укладки патрубка("стационарного") в какую либо сторону.

Нет там никаких уклонов внутри, правильно сказали практически у всех внутрених блоках есть возможность подклучения дренажа с двух сторон. Наклон не нужен, если выходной патрубок дрнажа идет с уклоном то с внутренего блока вода никак не потечет, кто хоть раз разбирал внутренияй блок знает почему.

ещё один.

я выше писал, я разбирал два блока для полной промывки, все детали держал в руках.

Если регулировать уклон, неровной установкой внутреннего блока то в топку такие кондеи, я люблю что б всё весело по уровню.

Понятно почему, потому что слив из ванночки находится внизу.

новые кондеи такой же системы.

действительно, гнилого базара немеренно развели.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Варианты подключение конечно есть, но не зачёт переставления патрубка, а засчёт укладки патрубка("стационарного") в какую либо сторону.

 

Например в мицубиси хеви за счет преставления патрубка.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Всем спс... кондер поставлен, заправлен, по словам владельца, морозит))))))))) сегодня проверю сам)))))))))) пошел за шоколадками)))))))) иду в гости
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Походу кондёры вы видели уже висячие на стене.

Варианты подключение конечно есть, но не зачёт переставления патрубка, а засчёт укладки патрубка("стационарного") в какую либо сторону.

 

:D

 

Зараз буду ставити ще тройку самсунгів на фірму - як не забуду, то сфоткаю. ;)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

пс. А поки шо дозволю собі процитувати з мануалу по інсталяції кусок розділу "Изменение положения сливного шланга":

 

Знімається шланг з одного вихідного патрубка, а з іншого - заглушка, міняються місцями - і вуаля 8-)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Мне наверное повезло с кондёрами. Хорошо что такой туфты не купил.

Регулировать уклон для дренажа крипоповешеным внутренним блоком это жесть :bad:. Я б такую установку не принял :).

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А инструмент(вальцовку и вакуумный насос) в аренду где-то взять можно?

Мне бы через месяц, когда ажиотаж спадет.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 2 місяці потому...
Хочу себе поставить небольшой сплит в частном доме. Внешний блок будет стоять аккурат напротив внутреннего через стенку. Расстояние между ними - сантиметров 40. Но один знакомый мастер сказал, что длина труб должна быть не менее 2,5м, если получается меньше, то делают бублик. Нахрена?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

может пытаются выровнять давление... бублик так сказать будет его плавно понижать))))
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я так понял, что трубы тоже косвенно участвуют в процессе охлаждения/нагрева. Не зря же они разного диаметра. Что-то там таки с перепадом давления.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Хочу себе поставить небольшой сплит в частном доме. Внешний блок будет стоять аккурат напротив внутреннего через стенку. Расстояние между ними - сантиметров 40. Но один знакомый мастер сказал, что длина труб должна быть не менее 2,5м, если получается меньше, то делают бублик. Нахрена?

 

Мечта сервисников приехавших на ремонт кондера - трубы меньше 3 метров:D

расскажут про вылет компресора и разведут на его замену:unknown:

Это как заправка шин газом - вопрос веры:D

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я так понял, что трубы тоже косвенно участвуют в процессе охлаждения/нагрева. Не зря же они разного диаметра. Что-то там таки с перепадом давления.

 

js.com.ua/articles/princip_rabot_rondicionera

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Расказы про минимальную длину трубопровода холодиьщиками бред, компрессор никогда от такого не омрет. Но есть один нюанс, если трубопровод короткий и без изгибов то может передаватся вибрация от внешнего блока по трубкам. Потому нужно это учесть при прокладке.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Мечта сервисников приехавших на ремонт кондера - трубы меньше 3 метров:D

расскажут про вылет компресора и разведут на его замену:unknown:

Это как заправка шин газом - вопрос веры:D

 

стоимость монтажа стандарта учитывает трубопровод до 5 метров и Вы думаете что Вам пытаются впарить 2метра трубопровода просто так потому что некуда деть эти 2 метра?Прошлись бы немного поиском в гугле,может быть поняли бы почему длинна трубопровода должна быть не менее 2 метров. :beer:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Работает кондёр с длинной трубы 80 см уже 6 лет, когда ждать поломки ? :)

хотите ждите,хотите не ждите.Это Ваше право. Я же никого не принуждаю) И разве я сказал где то что это приведет к поломке? Вы видимо меня с кем то попутали

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Хочу себе поставить небольшой сплит в частном доме. Внешний блок будет стоять аккурат напротив внутреннего через стенку. Расстояние между ними - сантиметров 40. Но один знакомый мастер сказал, что длина труб должна быть не менее 2,5м, если получается меньше, то делают бублик. Нахрена?

 

Если длина магистрали будет короче 2.5 метров, то фреон будет кипеть в трубе.

1 вариант. Дроссель находится в наружном блоке. При этом варианте фреон из-за короткого трубопровода проходит внутренний блок и кипит либо в конце внутреннего блока, либо уже после него.

2 вариант. Дроссель находится во внутреннем блоке. При стандартном длине трубопровода есть расчётные гидравлические потери и при проходе дросселя фреон кипит во внутреннем блоке. Если трубопровод короткий, то давление остаётся высокое и фреон быстрее проходит внутренний блок, что снижает продуктивность.

 

Да и всё равно есть цена на монтаж, в которую входит 5 метров магистрали.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если длина магистрали будет короче 2.5 метров, то фреон будет кипеть в трубе.

1 вариант. Дроссель находится в наружном блоке. При этом варианте фреон из-за короткого трубопровода проходит внутренний блок и кипит либо в конце внутреннего блока, либо уже после него.

2 вариант. Дроссель находится во внутреннем блоке. При стандартном длине трубопровода есть расчётные гидравлические потери и при проходе дросселя фреон кипит во внутреннем блоке. Если трубопровод короткий, то давление остаётся высокое и фреон быстрее проходит внутренний блок, что снижает продуктивность.

 

Да и всё равно есть цена на монтаж, в которую входит 5 метров магистрали.

 

 

зачем рушишь легенды что кондиционерщики заставляют при оплаченном стандартном монтаже(в который включено 5 метров магистрали) ставить минимум 2 метра магистрали) НУ вот некуда нам деть трубу медную и все))):)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

зачем рушишь легенды что кондиционерщики заставляют при оплаченном стандартном монтаже(в который включено 5 метров магистрали) ставить минимум 2 метра магистрали) НУ вот некуда нам деть трубу медную и все))):)

Будем сдавать в цветмет. :crazy: