GeoTeplo Опубліковано: 30 січня 2019 Поділитись Опубліковано: 30 січня 2019 А читать паспорт нада! Там все прописано,по регламенту через 2 года. Нет, не зависит. Там же,если давление превышает 5 бар( с нагревом) гасим его редуктором,чтобы не разорвало бойлер. Потому жлобы их часто и меняют. Отаке. Регламент два года ??? Не зависит? А как же качество водЫ? Вон у Сергея 31 уже как лет 10 или 15, если мне память не изменяет, и ничего - до сих пор не меняный. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 31 січня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 31 січня 2019 Вон у Сергея 31 уже как лет 10 или 15, если мне память не изменяет, и ничего - до сих пор не меняный. На первом фото аноду 15 лет, вода городская Киев. Второе фото, так для ясности, новый анод. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Блуждающий ТВЭЛ Опубліковано: 31 січня 2019 Поділитись Опубліковано: 31 січня 2019 Регламент два года ??? Не зависит? А как же качество водЫ? Вон у Сергея 31 уже как лет 10 или 15, если мне память не изменяет, и ничего - до сих пор не меняный. Можете качнуть прямиком из Чехии руководство по монтажу и эксплуатации. Регламентируется проверка раз в два года и замена по необходимости. Давление до 4.8, если больше - ставится редуктор. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 31 січня 2019 Поділитись Опубліковано: 31 січня 2019 ...Регламентируется проверка раз в два года и замена по необходимости.... А читать паспорт нада! Там все прописано,по регламенту через 2 года. ... Ай-ай-ай - кто-то таки недочитал инструкцию...:D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vit3f Опубліковано: 31 січня 2019 Поділитись Опубліковано: 31 січня 2019 На первом фото аноду 15 лет, вода городская Киев. Второе фото, так для ясности, новый анод. Так он бы еще поработал. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Блуждающий ТВЭЛ Опубліковано: 31 січня 2019 Поділитись Опубліковано: 31 січня 2019 Ай-ай-ай - кто-то таки недочитал инструкцию...:D Справедливости ради, в том же руководстве, ниже сноска, что теоретический срок службы анода 2 года, практический - как получится. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
red baron Опубліковано: 31 січня 2019 Поділитись Опубліковано: 31 січня 2019 А вы все не задумывались за чем нужен АНОД?)) И при каких условиях он работает? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Блуждающий ТВЭЛ Опубліковано: 31 січня 2019 Поділитись Опубліковано: 31 січня 2019 А вы все не задумывались за чем нужен АНОД?)) ююююю - вонять :D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yurriy Опубліковано: 31 січня 2019 Поділитись Опубліковано: 31 січня 2019 А вы все не задумывались за чем нужен АНОД?)) И при каких условиях он работает? Насколько помню школьную химию, магний в таблице активности металлов стоит выше железа. Поэтому весь удар слабых окислителей, приходящих со свежей водой, должен брать на себя. В основном это кислород и углекислый газ (угольная кислота), растворенные в воде и выделяющиеся при нагревании. Так что термин АНОД каг-бэ не по адресу. Электрохимическая защита это другое. Так? Чи не? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Блуждающий ТВЭЛ Опубліковано: 31 січня 2019 Поділитись Опубліковано: 31 січня 2019 Насколько помню школьную химию, магний в таблице активности металлов стоит выше железа. Поэтому весь удар слабых окислителей, приходящих со свежей водой, должен брать на себя. В основном это кислород и углекислый газ (угольная кислота), растворенные в воде и выделяющиеся при нагревании. Так что термин АНОД каг-бэ не по адресу. Электрохимическая защита это другое. Так? Чи не? Катодная защита. Материала гугл знает просто море. Может быть с или без источника питания в схеме. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Cossack Опубліковано: 31 січня 2019 Поділитись Опубліковано: 31 січня 2019 Интересненько, смотрю я, бойлеропроизводители засевают поля для сервисников. Я так и не могу до сих пор заменить анод себе в бойлере DRAZICE OKC 200 /1м2. Ни в инструкции, ни в тырнетах нет размеров и маркировки ни по аноду, ни по прокладке. Вот гады.... Гляньте тут: Технические данные бойлеров и теплоаккумуляторов Drazice OKC 160-200 / 1m2 - Анод 33x370 /M8 - номер детали 6199203 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Блуждающий ТВЭЛ Опубліковано: 31 січня 2019 Поділитись Опубліковано: 31 січня 2019 Гляньте тут: Технические данные бойлеров и теплоаккумуляторов Drazice OKC 160-200 / 1m2 - Анод 33x370 /M8 - номер детали 6199203 Как же мне не хватало такого файлика! Все сразу нашлось! Кольцо уплотнительное Ø140mm с воротником. Одевайте каску, сейчас сакралохранители-сервисники начнут в вас гайками из рогаток пулять. :D За попрание таинства проникновения в бойлер. :D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Fuzik Опубліковано: 31 січня 2019 Поділитись Опубліковано: 31 січня 2019 Нужна помощь специалистов! Труба медь 35, примерно 12 метров от ТТ к ТА в 4 куба. Насос 25-6. Сколько квт тепла может перенести данная система к ТА. И сколько если заменить насос на 25-8 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 31 січня 2019 Поділитись Опубліковано: 31 січня 2019 А сколько нужно? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Fuzik Опубліковано: 31 січня 2019 Поділитись Опубліковано: 31 січня 2019 А сколько нужно? Нужно поставить ТТ так что б он не превышал возможности переноса тепла но и был на максимуме возможностей. Например если 100квт Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 31 січня 2019 Поділитись Опубліковано: 31 січня 2019 Ставьте восьмерку и переносите свою сотку с дельтой 20 грд. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 31 січня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 31 січня 2019 Так он бы еще поработал. Так он еще и работает. А фото нового анода, это я заказчику менял. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Fuzik Опубліковано: 31 січня 2019 Поділитись Опубліковано: 31 січня 2019 Ставьте восьмерку и переносите свою сотку с дельтой 20 грд. Хотелось бы в квт хоть примерно понимать Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 31 січня 2019 Поділитись Опубліковано: 31 січня 2019 Ну смотрите: берете номограмму насоса, принимаете, что пусть ваши 12 м ложат 3-5 кПа сопротивления высматриваете там количество кубов сколько насос прокачает при таком опоре трассы. Понимая, что нагреть/охладить на 1 градус 1 куб воды надо затратить/получить 1,15 квтч энергии, задаем себе дельту, которую будем обеспечивать, тоесть отбирать. 20 градусов, снятых с куба, дают 22-23 кВт тепла. 10= 11 квт. Прокачаем 5 кубов, получим сотку. То, что восьмерка прокачает столько, я не сомневаюсь. Осталось только обеспечить отбор. Если надо заморочиться сильно, то надо точно подсчитать гидросопротиаление участка, учтя все уголки и арматуру... 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 31 січня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 31 січня 2019 Хотелось бы в квт хоть примерно понимать 3м3 v= 1м/с. R=315 Па/м = 70 кВт. 1,8м3 v= 0,6м/с. R=123 Па/м = 42 кВт. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 31 січня 2019 Поділитись Опубліковано: 31 січня 2019 Сотку на 12 метров - запросто Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 31 січня 2019 Поділитись Опубліковано: 31 січня 2019 Нужна помощь специалистов! Труба медь 35, примерно 12 метров от ТТ к ТА в 4 куба. Насос 25-6. Сколько квт тепла может перенести данная система к ТА. И сколько если заменить насос на 25-8 По Мейбасу. Труба 35х1,5мм может "перенеси" 54 кВт. Насос смотрите по диаграмме, может быть и 8 много. Но есть местные сопротивления, как писал Андрей. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
blacktigra Опубліковано: 31 січня 2019 Поділитись Опубліковано: 31 січня 2019 Если отталкиваться от разумной скорости движения воды в трубе в 0,8-0,9 м/с, то получится 54-60 кВт при дельте в 20К на 35-й трубе. При расходе в 5 кубов скорость получается 1,7 м/с. Многовато. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 31 січня 2019 Поділитись Опубліковано: 31 січня 2019 0,8-0,9 м/с, . 0,6-0,8 ............................. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
red baron Опубліковано: 31 січня 2019 Поділитись Опубліковано: 31 січня 2019 Насколько помню школьную химию, магний в таблице активности металлов стоит выше железа. Поэтому весь удар слабых окислителей, приходящих со свежей водой, должен брать на себя. В основном это кислород и углекислый газ (угольная кислота), растворенные в воде и выделяющиеся при нагревании. Так что термин АНОД каг-бэ не по адресу. Электрохимическая защита это другое. Так? Чи не? верно. но я сталкивался когда 2 косвенных одинаковых бойлера - один работает и от котла и от электрики. Второй только от котла. Так у первого быстрее "сгорает " анод..... ИМХО - эл.магнитное поле и химия воды... таже проблема у морских судов - там ниже ватерлинии сваркой закреплены элементы протекторной защиты... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...