Что не монтажник, то пуп земли.

Сергей 31

Рекомендовані повідомлення

узел Т.П это шедеврально

Нужно сказать хозяевам, что их развели на насос, котловой и сам справится с такой задачей:D

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В каком месте нормально работать

 

Интерсо смайлик поставил :-)

ИМХО, имел ввиду, что вода в ТП течь будет (типа, "насос все продавэ", но вот о ее температуре скромно умолчал :-)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В каком месте нормально работать

 

Схема работать будет и правильно подметил troll_9000 кроме температуры.

В данной схеме если поставить на обратку RTL термокран то и с температурой можно всё наладить.

Можно ещё и дальше пойти,как сказал naupv розвели на насос,насос выбросить,достаточно будет и котлового.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

а разве покупая такое оборудование Вы не понимали что работа по монтажу и пусконаладке будет стоить денег.Или покупая Порш Вы будете думать что Т.О будет стоить 30 гривен.

 

Это из разряда клиентов дорогое оборудование, но дешево монтируем. У меня был клиент - он покупал гидробокс за 2100 евро, а за сборку и подключение платит 350грн..........

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

покупал гидробокс за 2100 евро, а за сборку и подключение платит 350грн..........

А что Вам мешало отказаться ?

Хорошая работа должна соответственно оплачиваться.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

понравился... не тяжелый,низкая горизонталь,полтинник влазит

на силикатном кирпиче пел.

3_500.jpgi.gif

 

 

1_500.jpgi.gif

2_500.jpgi.gif

 

6_500.jpgi.gif

8_240.jpgi.gif

 

 

 

 

 

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

понравился... не тяжелый,низкая горизонталь,полтинник влазит

на силикатном кирпиче пел.

А бетон? Тяжелый? 2 диска все таки...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А бетон? Тяжелый? 2 диска все таки...

диск один(и это удобно)

бетон еще впереди,но тушку брал повышенной мощности (более заточенной под камень)

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

диск один(и это удобно)

бетон еще впереди,но тушку брал повышенной мощности (более заточенной под камень)

 

а чего скотч не фирменный ? СкотчеГ должен быть Хилти !

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

а чего скотч не фирменный ?

Потому что пылик не фирменный.:)

Валера, DCH решил не брать?

А сколько у этого пропил ? 65 ?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Потому что пылик не фирменный.:)

Валера, DCH решил не брать?

А сколько у этого пропил ? 65 ?

 

Да...из-за тяжести и побоялся

под спойлером... 65-70 раструб "полтинника" почти впритык

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А что Вам мешало отказаться ?

Хорошая работа должна соответственно оплачиваться.

 

а Вы думаете я согласился с расценкой? мы не сошлись в цене Ж-)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Валера.

Замеряй как-то на досуге от дальней точки колесика до центра диска.

Хочу понять на какой минимальной высоте от уровня пола можно будет сделать рез под каналию.

Колесики понравились.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

После полугода эксплуатации потекла с потолка вода на объекте.

Неделя поисков, куча нервов (сантехники дятлы...) нарисовалась причина - кренделя, что укладывали электрический теплый пол, крепили его дюбелями, и один сидит в трубе (питьевой фонтанчик:))

 

примечание - компрессор и стетоскоп не помогли, ибо пол проложили и дюбель загнали четко под биде

 

З.Ы. Сижу, бухаю (в смысле, нервы лечу):beer:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

После полугода эксплуатации потекла с потолка вода на объекте.

Неделя поисков, куча нервов (сантехники дятлы...) нарисовалась причина - кренделя, что укладывали электрический теплый пол, крепили его дюбелями, и один сидит в трубе (питьевой фонтанчик:))

 

примечание - компрессор и стетоскоп не помогли, ибо пол проложили и дюбель загнали четко под биде

 

З.Ы. Сижу, бухаю (в смысле, нервы лечу):beer:

 

Искренние соболезнования:o У кого такого небыло - тот не поймет...

 

Каким способом нашли место и причину утечки?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Каким способом нашли место и причину утечки?

Место - угадали снятием 4-х плиток (всего-то)

Причина - был виден дюбель в трубе

А вообще похоже молитвы и жертвоприношения сантехничским богам помогли :-)

  • Лайк 3
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Специально для Валеры (ему это нравиться).

В "установочный" комплект решил добавить еще мультиинструмент.

P4250013.JPG.c535720e0b06f939744acd7654dbd7aa.JPG

P5010004.JPG.93ba2ea59acfb84ce4a604ff753bfae7.JPG

P5010005.thumb.JPG.913e771e69cc0010fccc7df3727547c6.JPG

  • Лайк 5
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Специально для Валеры (ему это нравиться).

В "установочный" комплект решил добавить еще мультиинструмент.

 

Пусть кинет в меня камнем тот, кому такой комплект не понравится:D:D

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В "установочный" комплект решил добавить еще мультиинструмент.

Я не из зависти, а чисто спортивный интерес. А в чем фишка? Если работать на объекте где туго с электричеством, то аккум нужно откуда-то заряжать, куда можно включить и обыкновенный инструмент.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А в чем фишка? .

 

В том, что не надо сматывать, тянуть, спотыкаться, зависеть от есть свет/ нету света. Удобно очень :D

  • Лайк 3