Ярки Опубліковано: 15 липня 2010 Поділитись Опубліковано: 15 липня 2010 Вопрос-просьба к Гуру8-) отопления... Покритикуйте пожалуйсто мою схему отопления... Основные вопросы это: - правильность подбора диаметров - правильность подачи и обратки - нужен ли радиатор в рекриации на 2-м этаже? окна там нет, но может когда-нибудь появиться мансардное.... Для правильности вопроса добавлю что всё будет делаться трубами ТЕСЕ, радиаторы типа корадо 22... Заранее не благодарю, т.к. для этого у каждого есть спец кнопочка;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 15 липня 2010 Поділитись Опубліковано: 15 липня 2010 От котла, сразу разделите подачу и обратку по двум этажам. На каждом из этажей, право, лево тупиковые ветки. С примерно одинаковой мощностью радиаторов на каждой из веток. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 15 липня 2010 Поділитись Опубліковано: 15 липня 2010 Поддержу Сергея, сразу разделите 1 и 2 этаж, причем до этого разветвления бросьте 26 трубу как мы и обсуждали. 20 трубу ведите до предпоследних радиаторов, на последние 16. Это если ничего особо не расчитывать. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Пролин Опубліковано: 15 липня 2010 Поділитись Опубліковано: 15 липня 2010 Покритикуйте пожалуйсто мою схему отопления... Основные вопросы это: - правильность подбора диаметров - правильность подачи и обратки - нужен ли радиатор в рекриации на 2-м этаже? окна там нет, но может когда-нибудь появиться мансардное.... Для правильности вопроса добавлю что всё будет делаться трубами ТЕСЕ, радиаторы типа корадо 22... Надо начинать с расчета теплопотерь. Он даст понимание температурных режимов в неотапливаемом гараже и рекреации и воздействии их на теплопотери соседних помещений. Возможно отапливание гаража будет выгоднее увеличения термического сопротивления ограждающих конструкции. По теплопотерям можно будет подбирать параметры теплоносителя, величины отопительных приборов, диаметры трубопроводов и арматуры. Наиболее оптимальную схему разводки описал Сергей 31. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Теплотехник Опубліковано: 15 липня 2010 Поділитись Опубліковано: 15 липня 2010 Основные вопросы это: - правильность подбора диаметров - правильность подачи и обратки - нужен ли радиатор в рекриации на 2-м этаже? окна там нет, но может когда-нибудь появиться мансардное.... 1. А где подбор радиаторов? Его нету? Или Вы имели ввиду правильность подбора места установки радиаторов? Если да, то в гостинной на внутренней стене радиатор я бы не ставил... 2.Поддерживаю Сергея 31. Сделайте двухтрубную систему. При желании можно сделать отключаемыми ветки этажей... Плюс стояк вверх будет один, и не надо штробить стены лишний раз ( а это стоит денег ;))... На первом этаже сделайте две равномерных ветки. К Вас один радиатор с одной стороны котла, а четыре радиатора с другой стороны... Второй этаж будет 3+2... 3. Пусть будет радиатор на перспективу... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ярки Опубліковано: 15 липня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 15 липня 2010 Всем огромное спасибо, переделал схему, но теперь появились новые вопросы, они на картинке... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 15 липня 2010 Поділитись Опубліковано: 15 липня 2010 1. влево на второй этаж до первого радиатора я бы пустил 20, потом 16.. 2. Вправо 2 этажа до первого радиатора пустил бы 20, а на 2 последних 16-ку....судя по рисунку мощность у них сумарная невелика. 3. Вправо на 1 этаже уже к полотенчику повел бы 16 (ему много не надо поэтому хватит и 16), 4. И влево на 1 этаже там где вы спрашиваете какую трубу ложить наверное положил бы 20. Но опять же это исходя из величины радиаторов по картинке ...вот если бы вы мощности указали, можно было бы точнее сказть.. ПС На второй этаж более чем хватит 20 трубы...25 делал бы до разветвления. Вот как-то так...можно начинать критиковать... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ярки Опубліковано: 15 липня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 15 липня 2010 .....вот если бы вы мощности указали, можно было бы точнее сказть..... Радиаторы будут все высотой 0,5 и длинной 1 метр, кроме одного который на втором этаже слева, там длинна будет 1,2 - 1,3 метра. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 15 липня 2010 Поділитись Опубліковано: 15 липня 2010 тогда все так как я написал...я бы может где-то еще заменил 20 на 16, но вы не меняйте, да и писать не буду где, а то щас начнут критиковать... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення
Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування
Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар
Створити акаунт
Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!
Зареєструвати акаунтУвійти
Вже зареєстровані? Увійдіть тут.
Увійти зараз