Теперь немного о грусном..вернее о том что пока неполучилось сделать должным образом...

 

Прикупил комплект штыревого заземления, решил монтировать самомтоятельно, в бойлерной под главным распред.щитом....узнал вроде ничего не мещает его сделать именно там и место доступное сухое и в случае чего ремонтно пригодное...

 

Загднал я 10 штырей по 1,2м тоесть на 12м....начиналось все очень неплохо...получилось загнать в течении 2-х часов...

Сегодня попросил приехать ребят с Мегометром что бы померять сопротивление, и быть спокойным что все сделано правельно... А тут незадачка - 15 Ом вместо ожидаемых меньше 4 Ом....тоесть считается что заземления нет...:Search:

 

Растроился конечно....день убил что бы собраться и сделать, деньги потратил...

Предложили забить еще 2 штыря по 3 м и соеденить шиной между собой, обещали что должно помочь...но честно говоря меня это мало успокоило...:(

 

Ждем продолжения...я пока купил наконечники и нашел подходящий кабель для шины... приедут будем бить и мерять одновременно... а вдруг получится исправить...и все таки правта будет....

 

Немного фоток...

zazem_1.thumb.JPG.300e08c04bdceed3bcbfeb5aa90791ea.JPG

zazem_2.thumb.JPG.43a67464f223cdc71d5ae364f96db209.JPG

zazem_3.thumb.JPG.9a857a0887756ddd4ea8b5da7188d965.JPG

zazem_4.thumb.JPG.92ae3763af39ebd5873d5ce08c83a16c.JPG

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Последний пост на сегодня, хроники сегодняшних дней...

 

С 3 апреля приехали ребята которые будут делать стяжки полов, отливать крыльца, и переделывать мою халтуру на балконе...:)

 

Первое впечатление весьма неплохие....о рабочих...всмылсе...

Довольно аккуратные, неособо прихотливые, с реальными ценами (мне так показалось)...

 

Зашли на объем 190 м2 стажки полов...,3 крыльца, балкон 10м2..

Работа пошла:

- в гараже подготовили основание, утеплили, положили сеточку проставили маячки...

- на первом этаже в зале, с/у, и кухне уложена сеточка и проставлены маячки..слой правда получается немного больше чем рекомендуемые 8см...но разные люди убедили что это не критично...увы моя промашка, когда готовил основание допустил перепад уровней в комнатах 3 см...да и еще кирпичный цоколь немного выступает и на порогах входных дверй и верандных, если сделать 8 см не перекрывается....так что льем 10 см..(Радиаторы есть, так что если что подтянем нужное ими)

- начали второй этаж промерять...и тут новый подлом..второй на сегодня....перепад высот монолитной плиты 8 см...:shock: и еще самое низкое место прямо возле лесницы...как раз там где нет возможности дать больший слой, иначе будет неудобно ходить по лестнице.... Принял решение в ванной (самое высокое место) сделать свой уровень, тоесть вместо того что хотел - 2см от основной плоскости, получу +6-8см ...прощай мечты о том что при аварии водичка не вытечет из ванной (какое то время), и здравствуй чудный порожек...

 

Вспоминаются хорошие слова о криворуких строителях которые отливали перекрытие, и о том что где же был я с карательным инструментом (уровень 2м) когда эти бестолочи ставили балки... но как говорится поздно барин водичку глотать... Будет уже так как есть..

pol_1.thumb.JPG.58900d84c56d4e2f198cfa88c3b2eda0.JPG

pol_2.thumb.JPG.6df18392203b45b9b0ea576d68d68550.JPG

pol_3.thumb.JPG.9bcf2feb4bb257257d208ce125664bb5.JPG

pol_4.thumb.JPG.7a50c3137b3ba3631a269bcf69f3d940.JPG

pol_5.thumb.JPG.76e039a0ca512524a81917b429b88aa0.JPG

pol_6.thumb.JPG.569bda78b7cfb36d71e1f893918b62ea.JPG

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Завтра жду в гости визит пожарника....! Здал проектную документацию на експертизу, а он решил заглянуть на огонек. По этому поводу ребята сегодня убили день, по моей большой просьбе о спасении утопающего... Помните мою балку на крыше, которая проходит через дымоход камина....Так вот единственная хорошая новость на сегодня - балку реанимировали, дымоход починили....-пожарник к этому придраться не должен...

Завтра выложу новую конструкцию..

Ребятам респект...приятно удивили, как работой, так и довольно скромной ценой за нее...(я готов был заплатить больше .если честно .. но решил сильно не баловать...заплатил столько, сколько попросили) :D

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Тавруха, какие бы ни были события в вашей жизни - они в прошлом. Какие бы ни были ваши мысли по-етому поводу, вы в силах их поменять. Самое главное: сегодня - создается наше ЗАВТРА;)

 

Желаю вам со всем справиться, желаю вам побольше грандиозных планов, желаю вам побольше оптимизма!!!:beer: Мы с вами!

 

Спасибо....я стараюсь....очень....поверьте...! Тяжело одному правда....очень!:(

Надеюсь на то что дальше пойдет более творческий процесс и возможно моя творческая жена к нему тоже подключится....так как у меня с этим ой как туго!

В противном случае, будет у меня самый оригинальный внутрений дизайн на форуме..:lol:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если позволите, сделаю маленькое замечание по крыше.

В месте стыка прогона под стропила, узел сделан немного не так как нужно. Фото внизу. В данном случае зарез делается либо по диагонали либо в вертикальной плоскости. У Вас получилось что в месте стыка есть две точки в которых прогон имеет сечение в два раза меньше чем в остальной части. Это как раз места запила.

Если есть возможность посмотрите внимательно на этот узел, если его прочности недостаточно то он уже должен был-бы прогнуться.

Хотя я выводы делал по фото в процессе монтажа, и потом его усилили и я зря тут Вас пугаю. Если это так то, все Ок.

uzel.jpg.f311e0e877ec75bc4b234321e5d0522a.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В противном случае, будет у меня самый оригинальный внутрений дизайн на форуме..:lol:

 

А мы не против самого оригинального вашего внутреннего дизайна на форуме;) Если нужна помощь, только свисните!!!!:beer:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если позволите, сделаю маленькое замечание по крыше.

В месте стыка прогона под стропила, узел сделан немного не так как нужно. Фото внизу. В данном случае зарез делается либо по диагонали либо в вертикальной плоскости. У Вас получилось что в месте стыка есть две точки в которых прогон имеет сечение в два раза меньше чем в остальной части. Это как раз места запила.

Если есть возможность посмотрите внимательно на этот узел, если его прочности недостаточно то он уже должен был-бы прогнуться.

Хотя я выводы делал по фото в процессе монтажа, и потом его усилили и я зря тут Вас пугаю. Если это так то, все Ок.

 

Спасибо за то что подсказываете...очень благодарен..

Именно эту балку мы сегодня заменили...она мне год спать нормально недавала.. она теперь цельная, а соединение балок сделали на подпорном столбе.. завтра покажу..:)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если нужно, заезжайте за опресовкой. Испытать систему.

 

ТП проверили кажись 10атм, сейчас давление сняли оставили немного, что бы заливалось не по пустой трубе.. увы рекомендуемый Вами смесительный узел взять не получилось, брали все в Ромсталсе, а там были только КАН..

 

РО пока проверять нечего, радиаторы сразу не ставили (немного нехватило денег на них), а возле коллектора всегда можно подтянуть....

 

Паяные соединения (те что в полу) на совести монтажника и под его ответственность..., договорились что в случае чего он сам все исправляет за свой счет...

 

Можно я попутно один вопрос, который меня немного беспокоит....:

монтажник соеденил коллектора ТП и РО на 1-2-3 этаже двумя трубами ПЕ 32 (прямая, обратная), я представлял что на каждый коллектор идет свои 2 трубы которые потом в котельной заводятся на общий коллектор... Подскажите правельно ли сделал монтажник, или готовится к прокладке доп. труб...слава боку есть куда тоесть доложить особой проблемы нет, за исключением финансовой части...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Прикупил комплект штыревого заземления, решил монтировать самомтоятельно,

 

Привет.

Все складно получается!

Понравилась укладка ТП. Я у себя ровняю пока что, а то обходы мебели на кухне эстетику портят.

Ты сетку планируешь поверх труб класть?

 

Из какого материала заземляющие стержни, поделись контактами в Личку где и по чем покупал.

Где брал насадку для перфоратора для забивания?

 

По стяжкам.

Думаю 10см вместо 8 - не проблема. У меня местами 12см на первом этаже получается :)

Порожек в С/У на втором этаже у меня тоже получился - переживем :)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Подскажите правельно ли сделал монтажник, или готовится к прокладке доп.

 

Если я правильно понял и цифры у меня верные. То это очень серьезная ошибка.

Мощность Вашего радиаторного контура 21,5 кВт. = расход 924 литра в час.

Теплого пола 3.41 кВт = 586 л/час. 924+584= 1508 л/час. При одной подающей П.П. трубе 32 мм. скорость получается 2.6 метров в секунду. При норме 0,3-0,6. Ну 0,8 максимум. Потеря давления на одном метре трубы 2715 Па. При норме 100-150 Па.

 

Получается классическая зажатая система. Работать не будет.

Увеличение напора более мощным насосом ничего не даст.

Делайте дополнительные стояки.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Таки верно, специально из любопытства сидел считал, исходя из данных Сергея по мощностям :)

Приняв скорость потока в 0,5 м/с на батарейный стояк стоит пустить 32ППР, а на полы 25ППР.

Стояки добавлять придется, оставите как есть - не запустите, насос просто умрет, но не продавит контура.

Имхой прикроюсь, на всяк случай...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если честно на 95% был уверен что именно такой ответ и будет...однако убедить человека увы несмог... На сегодня вопрос стоит в том, как тактично убедить монтажника что он ошибается и так система работать не будет...(почти родственик все таки, боюсь обидеть), привести Ваши расчеты, будет достаточно как считаете...? Может еще что расказать страшного?

 

Собственно сильно не переживаю, так как и место есть куда проложить дополнительные стояки хватает, благо коллектора стоят так что подойти можно с минимальным ущербом..

 

Боюсь пострадает только его сделаная работа и немного труб (но помоему они не сильно дорогие)....зато будет отличный урок....о том что теорию пускать побоку полностью тоже нельзя.....

 

А если все таки будет упираться и стоять на своем, придется заключить договор с Сергем на монтаж подводов, и котельной...:beer: (впринципе так и собирался сделать, но родственику тяжело отказать....думаю кто сталкивался тот поймет..), надеюсь в случае острой необходимости Вы сможете меня поддержать...?:)

 

Хотел еще уточнить...сегодня у меня стоит 2 коллектора +1 смеситель ТП..стоят так.

1-й этаж

РО - 5,9 кВт

ТП смеситель - 3 кВт

Подходит 32 ППЕ....ее достаточно для этих мошностей?

 

2-й этаж

РО - 8кВт Большой коллектор кажись на 10 радиаторов...что на него завести?

 

3-й этаж

РО - 6кВт...пока ничего не стоит просто выводы труб...какая должна быть...

 

Спасибо.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Привет.

Все складно получается!

Понравилась укладка ТП. Я у себя ровняю пока что, а то обходы мебели на кухне эстетику портят.

Ты сетку планируешь поверх труб класть?

 

Из какого материала заземляющие стержни, поделись контактами в Личку где и по чем покупал.

Где брал насадку для перфоратора для забивания?

 

По стяжкам.

Думаю 10см вместо 8 - не проблема. У меня местами 12см на первом этаже получается :)

Порожек в С/У на втором этаже у меня тоже получился - переживем :)

 

Здорова...да работа кипит...хотя средства подходят к логическому завершению довольно быстро...решил сделать весенний рывок, а потом остаток сезона смаковать самостоятельно....;)

 

Эстетика это хорошо, но блин у меня кровью серце обливается когда бетонщики по всей этой красоте бегают с ведрами....

 

Сетка лежит на трубах, в гараже где их небыло, ребята в процессе заливки что бы поднять сетку подкладывали под нее крупную щебенку, осколки кирпичиков....

 

По заземлению.....пока неполучилось...нафига оно тебе нужно...неработает ведь?

Нужно доделывать, и не факт что получится так как нужно.... Я свои кровные уже положил за эти штыри...пока безтолку... а там хоть и не астрономия, но тем не мение не 10 грн...

Покупал в Интегратор-телеком...контакты все есть, даже скажу больше есть личные связи непосредственно с директором и челом который занимается заземлением....но увы на положительные результаты это пока не повлияло...

как решится напишу что получилось...

Стержни стальные , оцинкованые...хотел омедненые, но ребята сказали не стоит..(раскажу отдельно если захочешь)..

 

Насадку брал у них же, на выходные...подходит только для отбойника СДС-Мах, а меньшим думаю и не забьешь... сам процесс проще простого....

К стати вчера узнавал а сколько же стоит у них процедура....приехать на объет и сделать работу с материалами и с замером.... сказал 4к - 6к грн...(основные объекты, ГРП...)

Материал я выпросил с минимальной наценкой, получилось половина первой цифры.... подробнее если нужно кину в личку..

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Глядя на Ваш случай, начинаю понимать слова Сергея, который говорил, что половина его работ составляют переделки после народных умельцев от теплотехники :)

 

У Вас есть несколько способов:

а) Попробовать и убедиться. Это есть самый верный способ убедить Вашего исполнителя ибо при таких потерях в давлении на метр трубы я вообще удивлюсь, увидев тепло хоть где-то;

 

б) аппелировать к здоровому глузду и пойти "от противного" - попросить аргументировать почему же все-таки оно должно заработать.

 

в) доверить монтаж-переделку третьим лицам.

 

 

Лично я опытным путем, вспомнив математику, вывел нехитрую формулу, позволяющую вычислить диаметр трубопровода, зная линейную скорость движения и мощность, требуемую передать теплоносителем.

 

Она коряво и в одну строчку выглядит вот так:

dia=2*sqrt{[Q/(1.16*dt)] / [V*3600*pi]}

 

dia - диаметр в метрах, sqrt - корень квадратный, Q - мощность в киловаттах, dt - разница тепм подача-обратка (для ТП = 5 град, батарей = 20), V - линейная скорость потока, принимаема 0.4 ... 0.8, pi - пресловутое 3.141.

 

Учтите, это важно, что по этой формуле вычисляется диаметр внутреннего протока трубы. Поскольку ППР трубы имеют относительно толстую стенку, эту толщину стоит учитывать.

Если я не прав, думаю, меня поправят :) Прикроюсь имхой опять.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А если все таки будет упираться и стоять на своем

Нормально и красиво они все делают. Завтра, около двух часов буду ехать мимо Вас. Могу заехать, и ласково, без наездов все объяснить. Компьютер у меня с собой. Все сами наглядно увидят.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Был сегодня в гостях пожарник..., думал будет хуже...впринципе ничего плохого я не услышал, посоветовал лишь обработать стропильную конструкцию... в понедельник узнаем окончательный вывод по проекту...если все гуд, вперед за разрешением на стройку...!:beer:

 

 

Теперь моя починеная балка!:)

При демонтаже старой балки, выяснилось что моя интуиция не подвела, и что ремонт проведен ой как не зря. Налицо прямой контакт деревянной балки с каналом дымохода..нету даже слоя раствора.....уроды блин...других слов нет...

balka_1.thumb.JPG.ee1d2c281164ba4f6af67b8bff031bb2.JPG

balka_2.thumb.JPG.46c24b9df7da63473a1691d79840b144.JPG

balka_3.thumb.JPG.869ef2d076d413c870b4a837b3048751.JPG

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Нормально и красиво они все делают. Завтра, около двух часов буду ехать мимо Вас. Могу заехать, и ласково, без наездов все объяснить. Компьютер у меня с собой. Все сами наглядно увидят.

 

Я то завтра буду, если будет несложно заедьте, посмотрите как получилось , может еще найдем противоречия.... Монтажники впринципе часть работы сделали, и передали объект бетонщикам... боюсь завтра врятли будут, они по выходным не работают...:)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Сегодня начали заливаться.....визуально получается неплохо....невезде правда как хотелось бы, но все правится...сказывается ручки предидущих, но они увы далеко...

 

Месим, льем, ровняем.....завтра во второй половине будут перетирать, и подправлять дефекты..

 

Пробили высотные маячки на втором этаже...

pol_7.thumb.JPG.947d386f4984bffcf9588e2792e6d280.JPG

pol_8.thumb.JPG.583708e95c193fb8d6a5ad56b93905ca.JPG

pol_9.thumb.JPG.71d4303ee49c1591042fa64d41e38c1c.JPG

pol_10.thumb.JPG.fde7d00739d6c95645c6aec461a9b0c3.JPG

pol_11.thumb.JPG.cc8b53dadfe932eb94840c6ad60111f6.JPG

pol_12.thumb.JPG.b54df10e1a3526ec8c68ca30f57e16fb.JPG

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

З

По заземлению.....пока неполучилось...нафига оно тебе нужно...неработает ведь?

Не спеши с выводами ;)

Заземление (сопротивление) зависит не только от штырей, а еще и от контакта соединений.

Кстати, не интересовался, нету токопроводящих паст для соединения?

Думаю, что грунт (его влажность) также влияет.

 

А здесь упоминается паста

(ссылка устарела)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Сегодня начали заливаться.....

Могу ошибаться, но себе выщитал, что если стяжка больше 5 см, то дешевле и удобнее лить в два этапа.

На первом этапе мешаю бетон:вода-щебень-цемент-песок. Заливаю бетон на 2-3см ниже требуемого уровня.

На след день уже можно по нему ходить и лить второй слой:цемент-речной песок-вода.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Не спеши с выводами ;)

Заземление (сопротивление) зависит не только от штырей, а еще и от контакта соединений.

Кстати, не интересовался, нету токопроводящих паст для соединения?

Думаю, что грунт (его влажность) также влияет.

 

А здесь упоминается паста

(ссылка устарела)

 

В соединения закладывал токопроводящую смазку..без нее никак.. (продается вместе со штырями), да и сам инструмент (насадка) обязательно смазывается, иначе есть риск не вытащить ее после забивки очередного штыря..

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Могу ошибаться, но себе выщитал, что если стяжка больше 5 см, то дешевле и удобнее лить в два этапа.

На первом этапе мешаю бетон:вода-щебень-цемент-песок. Заливаю бетон на 2-3см ниже требуемого уровня.

На след день уже можно по нему ходить и лить второй слой:цемент-речной песок-вода.

 

Я у ребят спросил, они сказали что всегда льют за один заход.....правда есть небольшой перерасход цемента, так как щебня всыпать много неполучается....

 

Если честно, то работой пока очень доволен.... аккуратно, неспеша, все после заливки перетирается и дефекты литья заделываются...

 

На сегодня 1-й этаж залит, готовят второй...там будет помедленнее...хотя и слой меньше, зато подымать нужно... сварили себе стойку для крепления лебедки, посмотрим как получится...:)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...