Какой провод под сигнализацию?

Межа

Рекомендовані повідомлення

Сказали не о чем, поясните почему сопротивление у вас на пустом линке в кабеле? Или это вы про себя такую тираду написали?

 

Fuzik потрудитесь обьяснить раз уж спросили, какое сопротивление у меня на пустом линке в кабеле? Вы о ЧЕМ? Читайте внимательно тему! Базар развели.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

7,8 - EOL (End of Line - онончание линии) - устанавливаете резисторы различной емкости, чтобы контролировать подключение к цепи и целостность шлейфа до датчика, если честно очень редко можно встретить грамотных установщиков, которые могут хотябы оюъяснить заче этот EOL нужен.

 

Вот про это, пустой линк с EOL ?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

7,8 - EOL (End of Line - онончание линии) - устанавливаете резисторы различной емкости, чтобы контролировать подключение к цепи и целостность шлейфа до датчика, если честно ...

Как особо грамотный установщик подскажите, в какое место централи нужно втыкать эту пару, чтобы запутать взломщика и объеденить провода заземления?

Вопрос №2: Где добыть резисторы различной емкости и какой емкости они обычно применяются если подходить к вопросу правильно?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ну резисторы то ладно, я работая с Сател могу применить ( с дуру ) резисторы разной емкости для каждых 8 зон. Потому как каждый расширитель можно настроить на своё сопротивление. Возможно те профи так и делают? :o это мы лабухи тут нифига не понимаем в феншуе.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Не совсем верно, в любой инструкции к датчикам есть схема подключения по 8 проводам.

1,2 - питание

3,4 - сигнал сработки (реле)

5,6 - тампер (саботаж) - микрик вскрытия датчика (нарушения целостности корпуса)

7,8 - EOL (End of Line - онончание линии)

 

А скан инструкции с подключением по 8 проводам не трудно выложить. А то я перерыл все имеющиеся у меня инструкции и не нашел правильного подключения. Теперь ночами не сплю и думаю что столько объектов сделал неправильно, надо срочно исправляться а как не знаю, надо срочно изучить вопрос и влиться в ряди профи.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Только тогда мы без тампера остаемся

Точнее,без отдельного шлейфа тампера...

Fuzik, snickers, будьте снисходительны к Тавриду, видно, что человек "плавает" в некоторых вопросах и теории, наверное, из-за недостатка опыта... Лучше давайте подсказывать правильные варианты.:beer:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Точнее,без отдельного шлейфа тампера...

 

Это если централь 2EOL поддерживает, если нет то куда тампер деть. СОМ по экрану, V+ и NC по проводам, тамперу места уже нет.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Честно говоря, очень редко встречаются случаи, когда действительно необходим тампер в датчике. Большенству нафиг не надо лезть в датчики и что то переключать, а если кто то из своих сотрудников захочет грабануть свой кабинет, то проще накинуть тряпку на датчик...
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

тампер мне записывает события саботажа, датчик вскрыт гарантия улетела :D
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

тампер мне записывает события саботажа, датчик вскрыт гарантия улетела :D

Ну, не все же на Сателах работают...:D

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ну, не все же на Сателах работают...:D

 

Ну как говорит пословица: Каждая кукушка в своем болоте тонет :D:D:D

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Форум без права на ошибку!

По поводу дискуссии о 8-проводном подключении, признаю ошибку, выложил схему контактов на датчике. Но это вовсе не означает, что некоторые "особо грамотные" установщики не используют полностью потенциал охранной системы (к примеру на некоторых важных датчиках можно подключить и NC и NO на разные зоны), а также разделить комбинированные датчики (если пульт умный).

 

Как особо грамотный установщик подскажите, в какое место централи нужно втыкать эту пару, чтобы запутать взломщика и объеденить провода заземления?

swanQwad_anime.gif.de96ab69e76b3ed151db174bdcccae51.gif

(с) картинка с radiodevice.com.ua

Нулевой провод можно объединить на небольшой длине шины.

 

Вопрос №2: Где добыть резисторы различной емкости и какой емкости они обычно применяются если подходить к вопросу правильно?

 

satel.thumb.png.270b2ff7b62c070454b16718011d0c7c.png

(с) картинка с инструкции SATEL

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ну привел ты фрагмент из инструкции Сател, что есть только у Сател, другие централи по этому принципу не работают. При этом расключение датчика на картинке обычное, как для стандартной централи.

Давайте начнем с основного, я вижу что ты вообще не понимаешь что такое вообще 2EOL и для чего его можно применить. Это не для того совсем что бы разные сопротивления туда тыкать.

Давай начнем с главного, ответь как должно применятся 2EOL а мы может быть расскажем потом ( ну или заклюем :D ) по настроению :rolleyes:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Форум без права на ошибку!

По поводу дискуссии о 8-проводном подключении, признаю ошибку, выложил схему контактов на датчике. Но это вовсе не означает, что некоторые "особо грамотные" установщики не используют полностью потенциал охранной системы (к примеру на некоторых важных датчиках можно подключить и NC и NO на разные зоны), а также разделить комбинированные датчики (если пульт умный).

(с) картинка с radiodevice.com.ua

Нулевой провод можно объединить на небольшой длине шины.

(с) картинка с инструкции SATEL

Да все нормально с форумом и ошибками тоже, у всех они бывают и нормально к ним относятся,

ЕСЛИ чел не вылазит и не начинает орать в первом сообщении:

вы все тут дурачье дремучее, а один самый главный офигенный Д'Артаньян. При этом пишет ПОЛНЫЙ БРЕД.

 

1. У резисторов не бывает емкости, у них бывает сопротивление. Емкость бывает у конденсаторов.

2. Любые зоны(кроме NO) при обрывах (обрезании кабеля) становятся в тревогу. И при обрыве питания тоже.

3. Датчики NO в охранных системах обычно не применяются. Бывают такие (NO) пожарные датчики.

4. Комбинированные датчики положено разделять ВСЕГДА. Не положено вешать ИК и ДРС на один шлейф.

5. Нулевой объединять с чем??? Это возможно только если датчик один на шлейфе.

Вы писали об объединении проводов ЗАЗЕМЛЕНИЯ. Чтоб вам было понятно - сигнальный общий и защитное заземление - это принципиально разные провода.

 

И последнее: Вы как особо сильно грамотный установщик вставили картинку с клемником датчика, на которой EOL подключен ... в никуда :lol:. Т.е. шлейф БЕЗ EOL.

Так куда же его надо подключать, если все делать правильно???

 

Вырезать куски из инструкции к Integra мы умеем сами :p.

Змінено користувачем snickers
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Форум без права на ошибку!

вот инетерсно, а если в датчике нет 2EOL контакта, то его подключить ну никак низзя..?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

вот инетерсно, а если в датчике нет 2EOL контакта, то его подключить ну никак низзя..?

 

А там его и не ложно быть, датчик обычный самый.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

вот инетерсно, а если в датчике нет 2EOL контакта, то его подключить ну никак низзя..?

Фсе пропало. Придется пилить датчик пополам ржавым рашпилем.