Shpitky Опубліковано: 9 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 9 серпня 2013 Точно не 16 и не 40, а где-то между ними Посмотрел.... И сколько же это у меня мощи на каждой фазе должно быть (если верить цифирке), 3.5 кВт или 1/3 от этого? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 9 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 9 серпня 2013 У фантомов с помощью пульта ДУ А у каких Фантомов есть ПДУ? У нашего — нет. Добавлено через 2 минуты Посмотрел... Гм, а в чём сакральный смысл заводить 10 кВт кусочками по 3,5. Ни рыба, ни мясо. Ни на одну фазу невозможно посадить сразу по два мощных потребителя. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sov1178 Опубліковано: 11 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 11 серпня 2013 А у каких Фантомов есть ПДУ? У нашего — нет. У меня у родителей стоит фантом VS-722 кажись (уже 7й год), в комплекте пульта нет. Но я его как-то в ремонт возил. Привез, у мужика ИК пульт, он с него через решетку отсылал стабу команды, а тот показывал на индикаторах что-то типа сколько раз перегруз с ним случился и т.п... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
valeriy123 Опубліковано: 11 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 11 серпня 2013 И сколько же это у меня мощи на каждой фазе должно быть (если верить цифирке), 3.5 кВт или 1/3 от этого?Для вводящего у-ва диф автомат слабенький, да и не тот не Slave. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Shpitky Опубліковано: 15 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 15 серпня 2013 Гм, а в чём сакральный смысл заводить 10 кВт кусочками по 3,5. Ни рыба, ни мясо. Ни на одну фазу невозможно посадить сразу по два мощных потребителя. Угу, а ещё в нашем селе заводят на дом в 500 м2 всего 5 кВт, а другие вообще тянут свет переносками от соседей вот уже второй год... Может, извращенцы, а? )) Да и привел я, вроде бы, список приборов, которые вполне нормально работают одновременно. Мне достаточно. Для вводящего у-ва диф автомат слабенький, да и не тот не Slave. Извините, что? Блин, ну почему все стремятся отвечать на вопросы, которые я не задавал, и игнорируют при этом вопросы заданные?! То что мой входящий автомат не поражает воображение своими параметрами я и так знаю. Пожалуйста, не надо больше его обсуждать! За неделю я получил только один толковый ответ - предложение хорошей цены на Синпро. Может ли кто-то предложить цены по Донстабу и Прочану? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
valeriy123 Опубліковано: 15 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 15 серпня 2013 входящий автомат не поражает воображение своими параметрамиИзвините не хотел Вас обидеть, и дело не в токовых параметрах автомата - а в токах утечки УЗО. Я бы не хотел ходить в полной темноте по дому (полное обесточивание) только из-за того, что утечка произошла на кухне или в ванной. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 15 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 15 серпня 2013 Может ли кто-то предложить цены по Донстабу и Прочану? В личке гляньте. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Shpitky Опубліковано: 15 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 15 серпня 2013 Извините не хотел Вас обидеть Ничем Вы меня не обидели! В конце-концов, не о моих антропометрических данных выразили свое мнение :D Но, во-первых, вопрос был о другом, а во-вторых, я сразу дал понять, что автомат у меня не простой Все о чем я сейчас прошу - помочь мне с выбором модели из вышеприведенного списка. Кстати, родился еще один вопрос: в каком диапазоне напряжений могут работать лампочки-энергосберегайки? Может быть, если он достатачно широкий, запитать их через РН (чтобы не мерцали)? Какая угроза для этих лампочек со стороны низкого / высокого напряжений? Буду благодарен всем, кто поделится своими знаниями! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sov1178 Опубліковано: 16 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 16 серпня 2013 Кстати, родился еще один вопрос: в каком диапазоне напряжений могут работать лампочки-энергосберегайки? Так они разные бывают. У меня есть несколько древних, которые работают уже 7й год (!), причем их яркость почти не меняется при падении напряжения до 150В (собственно из-за этого и купил их - они были тогда по весьма негуманной цене, зато можно было вечером, когда в сети 150В нормально почитать). А сейчас все делается по принципу цена наше все - хз как оно будет работать - нужно брать и пробовать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Shpitky Опубліковано: 17 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 17 серпня 2013 Стабилизатор приобретен. Спасибо Dalet'у за консультацию и цену! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Прочан Опубліковано: 23 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 23 серпня 2013 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
irishkin Опубліковано: 27 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 27 серпня 2013 Ранее задавал вопрос или не мигают светодиодные лампы при переключении ступеней стабилизатора. Ответа не получил и... Купил на пробу Maxus LED-250 10W. При переключении ступеней стабилизатора лампа НЕ мигает. И даже когда сварщик по соседству варит, то она не мигает. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
nuc67 Опубліковано: 28 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 28 серпня 2013 Поставил анализатор на выход стабилизатора и вижу вот такую картину. Не многовато ли гармоник на фазах А и В? Это вообще нормально? У меня обычные бытовые потребители - холодильники, телевизоры, свет, компы и т.п. Нужно ли грешить на сам стабилизатор? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 28 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 28 серпня 2013 телевизоры, свет, компы и т.п. Это может быть источником гармоник, IMHO. Обратите внимание на наличие чётных гармоник. Для контроля: какая картина без стабилизатора? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 28 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 28 серпня 2013 Поставил анализатор на выход стабилизатора и вижу вот такую картину. Не многовато ли гармоник на фазах А и В? Это вообще нормально? У меня обычные бытовые потребители - холодильники, телевизоры, свет, компы и т.п. Нужно ли грешить на сам стабилизатор? . У Вас гармоники по току, это нагрузка, стаб тут ну ника не при делах. А по напруге все складненько. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
nuc67 Опубліковано: 29 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 29 серпня 2013 . У Вас гармоники по току, это нагрузка, стаб тут ну ника не при делах. А по напруге все складненько. В общем, как мне кажется, разобрался. Совсем "плохи" - стационарный комп, чудо-UPS китайский котловой Luxeon (особенно при заряде батарей) и по мелочи блоки питания камер наблюдения, DVRов, роутеров и прочих гаджетов. Холодильники в существенно меньшей степени. Плюс есть подозрение, что сам анализатор при нагрузке на фазу менее 100-150 Ватт все же меряет гармоники не совсем корректно. Ну а Донстабы таки да - живут правильной жизнью Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 29 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 29 серпня 2013 Плюс есть подозрение, что сам анализатор при нагрузке на фазу менее 100-150 Ватт все же меряет гармоники не совсем корректно На такой мощности, да при такой нагрузке, всегда гармоники по току под 100%. Включитье немного актива и увидите разницу, он сгладит. Ну а Донстабы таки да - живут правильной жизнью А вот именно они могут немного давать по напруге, а напруга отразится как зеркало по току. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
nuc67 Опубліковано: 29 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 29 серпня 2013 На такой мощности, да при такой нагрузке, всегда гармоники по току под 100%. Включитье немного актива и увидите разницу, он сгладит. А вот именно они могут немного давать по напруге, а напруга отразится как зеркало по току. Точно! Вот дал пару лампочек накаливания на первую фазу и разница видна. Если верить анализатору, то общий уровень гармоник по напряжению максимум 2%. При этом самая мощная гармоника - пятая, в три раза больше третьей, остальные ничтожно малы. 2% - разве это много? Донстабы у меня всегда в ступенчатом режиме. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Прочан Опубліковано: 18 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 18 вересня 2013 Вот решил поделиться. Завершена работа по стабилизаторам напряжения серии СНТПТ-М-105кВт Со степенью защиты IP56 В морском исполнении(защита от соленой воды и морского тумана). Стабилизаторы выполнены в корпусе из нержавеющей стали. С системой микроклимата. Автотрансформаторы выполнены на немецких комплектующих на собственном оборудовании. Климатика от -20 до +70 Вес 480 кг. Аналогов нет ни в Украине ни в России. (%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0)[/img] (%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0) 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Serg-Solar Опубліковано: 18 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 18 вересня 2013 Стабилизаторы выполнены в корпусе из нержавеющей стали. С системой микроклимата Какая стоимость самого бокса под стаб. ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Seva1964 Опубліковано: 19 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 19 вересня 2013 Какая стоимость самого бокса под стаб. ? --- Выгоднее, чем у стеллажей. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Прочан Опубліковано: 20 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 20 вересня 2013 Какая стоимость самого бокса под стаб. ? около 30тыс грн 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 20 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 20 вересня 2013 корпус точно из нержавейки а не из золота ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 20 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 20 вересня 2013 корпус точно из нержавейки а не из золота ? Так понимаю, что в цену входит и микроклимат. Что, кстати, в него входит - подогреватель, вентилятор, кондишн? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
startmaster Опубліковано: 20 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 20 вересня 2013 Что, кстати, в него входит - подогреватель, вентилятор, кондишн? и поддерживается ли давление внутри бокса немного выше атмосферного? (классная фича для суровых океанических условий) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...