anatol_v Опубліковано: 30 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 30 квітня 2013 Добрый день. Уважаемые специалисты, проконсультируйте, пожалуйста, по вопросу сбоев в работе 3-х фазного стабилизатора напряжения НСН-3х5000 Optimum+ "Укртехнология". Он состоит из 3-х одинаковых стабилизаторов OPTIMUM+ НСН-5000 и синхронизатора фаз на одной раме. Установлен в сухом отапливаем помещении. К нему подключена 3-х фазная нагрузка (системы вентиляции и кондиционирования) и на одну из фаз – питание потребителей всего коттеджа. Нагрузка не превышает расчетной и 4 месяца проблем со стабилизатором не было. На входных вольтметрах по каждой из фаз вижу 239-235-239 вольт (без нагрузки), на выходных, соответственно – 220-220-220 вольт. Ситуация возникла после замены общего питающего трансформатора в коттеджном городке. О жалобах других владельцев коттеджей мне неизвестно. При работе, даже при отключенной нагрузке, каждые 10 мин. один из стабилизаторов (именно средний, на котором меньше напряжение) отключается (такое впечатление, что срабатывает защита), одну минуту находится в таком состоянии, а затем включается снова на 10 мин. НСН-3х5000 имеет синхронизатор фаз и при таком отключении он переходит в аварийный режим (скорее всего отключаются все три фазы), загораются красные светодиоды на синхронизаторе. Сам уже потерялся в догадках и экспериментах, не говоря о том, что с каждым отключением стаба запускается генератор и чадит в гараже! Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 30 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 30 квітня 2013 даже при отключенной нагрузке, каждые 10 мин. один из стабилизаторов (именно средний, на котором меньше напряжение) отключается (такое впечатление, что срабатывает защита), одну минуту находится в таком состоянии, а затем включается снова на 10 мин. Вероятней проблема в ступени, тоесть или отвалилась или отгорела, если конечно не индицирует каких либо ошибок. Идеальное решение - к продавцу или производителю, пускай у него голова болит, Вам то чего гадать. Ну а если не поможет то тогда уже искать на стороне, проверить можно только на латре, а для этого его снимать нужно. Проверка или покажет что есть явная проблема или нужно будет на месте ловить трабл сети, а это уже делается спец средствами. Для начала к продавцу...... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
anatol_v Опубліковано: 7 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 7 травня 2013 (змінено) Роман (Dalet), добрый день. Не могли бы Вы взять на обслуживание мой стабилизатор (и генератор заодно) в соответствии с Вашими рекомендациями? Покупал через интернет-магазин, все документы и гарантии строители где-то задевали. Жалею, что электрооборудование не заказывал с форума... Его, как я понимаю, надо демонтировать от сети и отремонтировать одну из ступеней. Мне Вас рекомендовал еще один признанный специалист "Строим дом" Владимир, ака Megapolis. Змінено 7 травня 2013 користувачем anatol_v добавление Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 7 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 7 травня 2013 Роман (Dalet), добрый день. Не могли бы Вы взять на обслуживание мой стабилизатор (и генератор заодно) в соответствии с Вашими рекомендациями? Покупал через интернет-магазин, все документы и гарантии строители где-то задевали. Жалею, что электрооборудование не заказывал с форума... Его, как я понимаю, надо демонтировать от сети и отремонтировать одну из ступеней. Мне Вас рекомендовал еще один признанный специалист "Строим дом" Владимир, ака Megapolis. Пишите в личку контакты, адрес, (явка, пароль). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
anatol_v Опубліковано: 7 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 7 травня 2013 Пишите в личку контакты, адрес, (явка, пароль). Явки, адреса, пароли отправил в личку 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 7 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 7 травня 2013 (змінено) Вероятней проблема в ступени, тоесть или отвалилась или отгорела, если конечно не индицирует каких либо ошибок. Судя по симптомам, от нового ТП идут высоковольтные импульсы, от которых срабатывает электронная защита. Выбивает тот прибор, в котором порог ниже - либо импульсы идут по одной фазе. Для начала было бы полезно поменять местами два прибора. По результатам можно будет определить в чем проблема - в приборе или в трансформаторе. Змінено 7 травня 2013 користувачем engeneer Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
uglubka Опубліковано: 14 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 14 травня 2013 Уважаемые гуру, помогите определиться со стабилизатором для двухконтурного настенного атмосферного котла. Рассматриваю несколько вариантов: 1. Стабилизатор напряжения Оберiг СН -300. Вроде и не китаец, вот только в разных источниках разная информация по поводу ступеней автоматического регулирования: в одних 4, в других 8. 2. Львовский АСН но вот какой - симисторный или релейный. В местном радиомагазине один знакомый менеджер(нет смысла меня разводить) говорит, что если брать релейный то лучше взять Люксеон - дешевле и не хуже сделано. А про симисторный не очень отзывались в профильных житомирских магазинах. 3. Или не морочить голову и взять самого дешевого китайца(у многих моих знакомых так и стоят - самые простенькие китайцы ) ЗЫ. Сеть вроде хорошая(нет миганий, правда не мерял что и при какой нагрузке) да и бесперебойник тоже врядли нужен - отключений практически нет (тьху тьху тьху ) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 15 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 15 травня 2013 Или не морочить голову Сеть вроде хорошая Раз в год и палка стреляет Берите Стабилизатор напряжения SinPro СН -300 Оберіг -отличная модель , стоит своих денег. Если уж люксеон - тогда с процессором без всяких уплывающих подстроечников Стабилизатор напряжения Luxeon SD-500 -спалить проц там реально сложно , я по крайней мере не видал таких в ремонте.Либо кренка летит (1грн) либо плохой контакт перехода контакта с транса на плату (алюм-медь) но это станд болячка ВСЕХ китайцев.Всьо! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
anatol_v Опубліковано: 15 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 15 травня 2013 Вероятней проблема в ступени, тоесть или отвалилась или отгорела, если конечно не индицирует каких либо ошибок. Идеальное решение - к продавцу или производителю, пускай у него голова болит, Вам то чего гадать. Добрый день, Роман. По Вашему совету снял и подготовил для передачи продавцу одну ступень стабилизатора, ту которая выбивает. Случайно, обнаружил паспорт и квитанцию продавца интернет-магазина и, что еще удивительнее, ребята готовы взять ступень стаба на гарантийный ремонт. Пусть поковыряются... Спасибо за совет и готовность помочь. Мое предложение на взятие на обслуживание стаба и генератора остается в силе. При проблемах обязательно обращусь, а в пятницу, 17.05, возможно, пока еще не нужно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Гість ndnn Опубліковано: 25 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 25 травня 2013 У есть ли схема СН 300 у кого то? Сгорел, хочу перемотать транс, а на микрухах все надписи стерты, есть ли возможность наименование проца узнать? Спс! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 25 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 25 травня 2013 У есть ли схема СН 300 у кого то? Сгорел, хочу перемотать транс, а на микрухах все надписи стерты, есть ли возможность наименование проца узнать? Спс! Ну, кроме найменования не помешало бы и прошивку узнать, а это как скрипка Страдивари - у каждого производителя свое ноу-хау. Да и стоит ли заморачиваться с ремонтом?! Отправьте его производителю, пусть восстановит. У них-то эти трансы на потоке, да и диагностика с перепрошивкой вся налажена. Кстати, чье это производство? С такой маркировкой есть, по меньшей мере, два прибора - харьковский Син-Про "Оберіг" и львовский "Диа-Н". 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
irishkin Опубліковано: 9 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 9 липня 2013 Подскажите, пожалуйста. Вводной автомат на линии 25А. Планируется установка стабилизатора Укртехнология Optimum+ 7500. Является ли этот стабилизатор избыточным для вводного автомата в 25А? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ADron Опубліковано: 9 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 9 липня 2013 У меня точно такой же стабилизатор, поставил автомат на 32А. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
irishkin Опубліковано: 9 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 9 липня 2013 А какой автомат стоит на самом стабилизаторе? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ADron Опубліковано: 9 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 9 липня 2013 Честно говоря не помню. Стабилизатор на даче, инструкция там же. Кстати, где-то в этой теме выкладывал скан инструкции с характеристиками - есть нюансы по сравнению с тем, о чем пишут в интернет-магазинах. Нашел: Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 9 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 9 липня 2013 32А на нём должно стоять. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
irishkin Опубліковано: 9 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 9 липня 2013 Это означает, что при вводном на 25А можно было бы и ограничиться моделью Optimum+ 5000 ? Нашёл видео. И там отчётливо видно, что автомат на 40А. Странный подход. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ADron Опубліковано: 9 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 9 липня 2013 Да, 5000 вполне подошел бы. С другой стороны, запас никогда не помешает. А автомат можно поменять. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sov1178 Опубліковано: 11 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 11 липня 2013 Да, 5000 вполне подошел бы. С другой стороны, запас никогда не помешает. Вы же сами таблицу выложили, где написано для 5000 модели максимальный входной ток 23А. А у irishkin на входе автомат, который ограничивает ток величиной 25А (а реально под 30А он сможет довольно долго потреблять, пока автомат отключится). Как бы 5000 получается маловат... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
irishkin Опубліковано: 24 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 24 липня 2013 Приобрёл стабилизатор Герц на 16 ступеней. Экономки подмигивают при переключении ступеней. Особо не напрягает, но всё-таки приятного мало. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 24 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 24 липня 2013 Чтоб не подмигивали — надо или 36-ст. стаб, или серво, если резких скачков в сети нет (почти везде есть). Правда, если напряжение не скачет, КЛЛ будет даже от 180 В работать. Вообще, балласт КЛЛ должен нивелировать перепады напряжения. В более дешёвых КЛЛ и балласт удешевлённый. А дорогие — уже ни разу не экономные по стоимости владения. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ADron Опубліковано: 24 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 24 липня 2013 Вы же сами таблицу выложили, где написано для 5000 модели максимальный входной ток 23А. А у irishkin на входе автомат, который ограничивает ток величиной 25А (а реально под 30А он сможет довольно долго потреблять, пока автомат отключится). Как бы 5000 получается маловат... Теоретически вы правы, а практически - вряд ли в стабилизатор 5000 ставят нестандартный автомат на 23 А. Скорее всего стоит стандартный, 25 А. Оптимальный вариант - подбирать стабилизатор не под установленный автомат, а из расчета мощности потребителей - как тех, которые уже есть, так и тех, которые могут появится в недалекой перспективе. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 24 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 24 липня 2013 Теоретически вы правы, а практически - вряд ли в стабилизатор 5000 ставят нестандартный автомат на 23 А Поэтому и делают стабы с мощностью 5500Вт Стабилизатор напряжения DELTA - 9- 5500 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 24 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 24 липня 2013 Чтоб не подмигивали — надо или 36-ст. стаб, или серво, если резких скачков в сети нет (почти везде есть). Мерцают и 36ст, чаще но не так ярко как 16ст, которые не так ярко как 7ст, которые не так ярко как китайские на 4ст - во как вышло. Причем бывает что 16ст меньше мерцает чем 36ст, и это все познается в сравнении на конкретном обьекте. Тоесть нужно играться и пробовать индивидуально. вряд ли в стабилизатор 5000 ставят нестандартный автомат на 23 А. Скорее всего стоит стандартный, 25 А. А еще электронная защита ограничивающая нагрузку на 5кВА. Оптимальный вариант - подбирать стабилизатор не под установленный автомат, а из расчета мощности потребителей - как тех, которые уже есть, так и тех, которые могут появится в недалекой перспективе. А если сумма этих нагрузок выйдет больше чем номинал вводного автомата? Добавлено через 2 минуты Поэтому и делают стабы с мощностью 5500Вт Стабилизатор напряжения DELTA - 9- 5500 А можна и я прорекламируюсь? - Ампер 12-1/25 или Герц 16-1/25 Готов показать внутренности любого из них. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 24 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 24 липня 2013 Готов показать внутренности любого из них. Ампер интересно,если есть наблюдения по нему-выкладывай тоже 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...