AleksZm Опубліковано: 12 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 12 лютого 2013 Входящее напряжение всю зиму по вечерам 100-110 Вольт. Стоит LUXEON WDR-10000 не срабатывает, он только со 125 Вольт работает. Посоветуйте что поставить вместо него, что бы был постоянно свет в доме?... Я бы поставил перед ним повышающий трансформатор на 20-50 вольт. Гораздо дешевле, че новый стаб. Правда за ток холостого хода будете тоже за двоих платить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Al_Kh Опубліковано: 12 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 12 лютого 2013 эвоно как, и где же вы три фазы у себя нашли. ну да ладно. Да нет конечно у меня 3-х фаз , они в общем щитке на лестничной клетке, но переключить "фазный" провод, который идет в мою квартиру - без проблем на любую фазу ссылки в силе там ищите. Спасибо за ссылки, поищу! Шум только при нагреве когда вентилятор включается а так тихие. Я имею ввиду, что шумят вентиляторы менее качественные. Добавлено через 7 минут Была у меня похожая ситуация в плане качества получаемой электроэнергии, тоже думал о стабе, но для начала решил выяснить причину сей свистопляски с электричеством, поймал ЖЕКовского электрика, благо вменяемый он у нас, оказалось на общедомовом рубильнике секция выгорела и весь дом посадили на две фазы с последующими прелестями. Купил за свой счет рубильник, поменяли ЖЕКовские электрики под моим чутким руководством (заодно и профилактикку в щитовой провели, а то у них за халтурами на данное мероприятие времени нету), цена вопроса оказалась на порядок ниже стаба (500 грн.), плюс теперь с ЖЕКом все вопросы легче решать. Для начала померяйте напряжение между фаз, чтоб отбросить выше изложенную ситуацию. Заяву в ЖЕК и КЭ тоже дешевле покупки стаба будет. Ищите причину, всю инфу пишите сюда, может и не прийдется стаб покупать. Спасибо за совет! Померяю напряжение между фазами. Между нулем и каждой из фаз раньше мерял, было разное: по двум фазам разное и завышенное, по одной заниженное. Да и электрика попробую поймать, вдруг вменяемый :D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 12 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 12 лютого 2013 Я бы поставил перед ним повышающий трансформатор на 20-50 вольт. Гораздо дешевле, че новый стаб. Правда за ток холостого хода будете тоже за двоих платить. И что, Вы думаете это поможет и сеть перестанет проваливаться еще ниже. А что будет дальше, а дальше в один прекрасный момент при снятии нагрузки с китайского стабилизатора или у соседа отключится что либо мощное, напряжение на его выходе скаконет так, что повыгорает много чего и вернемся на начало. Добавлено через 2 минуты Я имею ввиду, что шумят вентиляторы менее качественные Вентиляторы - это штука которая шумит, правильно? Если у Вас есть нешумящие, дайте мне я их туда поставлю и не будет шуметь. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Al_Kh Опубліковано: 12 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 12 лютого 2013 Для начала всетаки гляньте ноль, вероятней всего у вас мысли в правильном направлении и там есть проблема с нулем, таким образом если найдете где проблема и решите то обойдетесь реле напряжения ну а если нет то тогда вот Вам стабы - 220v.net.ua/stabilizatory/525.html или 220v.net.ua/stabilizatory/5.html, но они иногда вентиляторы на охлаждение включают а этом может быть шумновато. Извините, но не понял. Первая ссылка Ампер на 9КВт, вторая - Герц на 7 Квт. Или так под руку пришлось? Скажите, чем Герц лучше Ампера при общих характеристиках, например, мощности Добавлено через 4 минуты Вентиляторы - это штука которая шумит, правильно? Если у Вас есть нешумящие, дайте мне я их туда поставлю и не будет шуметь. Думаю, что разные бывают, зависит от конструкции, диаметра и скорости вращения. Диаметры и напряжение питания вентиляторов у разных производителей разные? 12В, 24В, 220В или другое? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 12 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 12 лютого 2013 1.Тип: симисторный или тиристорный (особой разницы не вижу); 2.Мощность 9±1кВт[/b], т.е. на номинальный входной ток - 40А; 3.Точность стабилизации выходного напряжения до ±5% (включительно); 4.Число ступеней автоматического регулирования, ориентировочно 12 ст.; Для себя определил – 3500-5500 грн., т.е. средний ценовой диапазон для стабилизаторов с такими характеристиками. Донстаб - хороший вариант, но в бюджет не вписывается даже младшая модель (СНПТО-7000) с предельными скидками. Это касается и Вольтера. Есть два варианта - либо увеличить бюджет либо согласиться на Укртехнологию, РЭТА или Герц. Последний вариант, пожалуй, лучший - приборы достаточно надежные и время реакции минимальное. ГЕРЦ М 16-1/40 9кВт 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 12 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 12 лютого 2013 Герц на 7 Квт. Или так под руку пришлось? Скажите, чем Герц лучше Ампера при общих характеристиках, например, мощности Герц 16 ступеней на тиристорах и Ампер 12 ступеней на симисторах. Герц лучше но дороже. 7кВт дал поскольку на тот момент речь шла о трех фаза да и Вы упомянули о меньше мощности чтобы волезть в вилку денег. Добавлено через 1 минуту Думаю, что разные бывают, зависит от конструкции, диаметра и скорости вращения. Диаметры и напряжение питания вентиляторов у разных производителей разные? 12В, 24В, 220В или другое? Да вы бы сначала с стабилизатором определились а точнее вообще с надобностью, а потом уже в нем вентиляторы меняли, а то все наоборот получается. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Al_Kh Опубліковано: 12 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 12 лютого 2013 Донстаб - хороший вариант, но в бюджет не вписывается даже младшая модель (СНПТО-7000) с предельными скидками. Это касается и Вольтера. Есть два варианта - либо увеличить бюджет либо согласиться на Укртехнологию, РЭТА или Герц. Последний вариант, пожалуй, лучший - приборы достаточно надежные и время реакции минимальное. ГЕРЦ М 16-1/40 9кВт Собственно по этому бюджету на эту тройку я и вышел, читая несколько дней весь форум Только вот Укртехнология и РЭТА есть в горизонтальном исполнения, а Герц, как я понимаю, только в вертикальном, а у меня по вертикали места для монтажа толкько 420 мм (это впритык к потолку), не повесишь его же горизонтально, он ведь 465мм? Если говорить о увеличении бюджета и одновременном уменьшении мощности до7-7,5кВт, то о каких цифрах может идти речь? Добавлено через 2 минуты Да вы бы сначала с стабилизатором определились а точнее вообще с надобностью, а потом уже в нем вентиляторы меняли, а то все наоборот получается. Да, Вы правы, не в ту сторону понесло если с вентиляторов начинать, то далеко зайти в выборе стабилизатора можно :D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 12 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 12 лютого 2013 Если говорить о увеличении бюджета и одновременном уменьшении мощности до7-7,5кВт, то о каких цифрах может идти речь? Ну Донстаб видели? Вот где-то так. Ну может там чуток сюда-туда. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Al_Kh Опубліковано: 12 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 12 лютого 2013 Ну Донстаб видели? Вот где-то так. Ну может там чуток сюда-туда. Смотрел, благодарю! Хорошее устройство! Ну блин, чего же цена то такая? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 12 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 12 лютого 2013 Смотрел, благодарю! Хорошее устройство! Ну блин, чего же цена то такая? Ну вот такая вот. Все познается в сравнении, Приезжайте в гости в Борисполь в магазин, я там Вам разберу парочку разных ну а потом Вы тут ответ себе сами напишете:D Добавлено через 1 минуту А, да, прошу не путать, дорого и много денег понятия разные Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Al_Kh Опубліковано: 12 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 12 лютого 2013 Ну вот такая вот. Все познается в сравнении, Приезжайте в гости в Борисполь в магазин, я там Вам разберу парочку разных ну а потом Вы тут ответ себе сами напишете:D Добавлено через 1 минуту А, да, прошу не путать, дорого и много денег понятия разные Спасибо за приглашение! С удовольствием приеду, интересно же! Но сначала попробую разобрать с домовыми сетями, как и советовали. Отпишусь, как будет какая-то информация. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 12 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 12 лютого 2013 Смотрел, благодарю! Хорошее устройство! Ну блин, чего же цена то такая? Донстаб - принципиально другой прибор. Он бесступенчатый, лампы с ним не мерцают вообще. Ближайшие аналоги - Вольтер-эталон и Легат - заметно уступают по характеристикам. "Эталон" боится высокого напряжения (при 240 уже перегревается), Легат - "тугодумный". 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Optimalist Опубліковано: 13 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 13 лютого 2013 Спасибо за приглашение! С удовольствием приеду, интересно же! Но сначала попробую разобрать с домовыми сетями, как и советовали. Это правильно. Все-таки в городе можно добиться боле-менее нормального качества. Можете и Киевэнерго тормошить, пусть подтвердят, что это проблема домовой сети, а не их. Добавлено через 17 минут о, спасибо А какое у Вас входное напряжение? У меня вечером 160 В стабильно.... И не мало ли 9 кВт на весь дом? Ну бывает и 135 В, китайский релейник ЛоджикПауэр тупо отключался. А хватит или нет, - зависит от аппетита. На мой взгляд, минимум при котором еще можно жить нормально - 5 кВт. Но это, конечно, без электроотопления. Но здесь надо учитывать и реалии сети. 5,5 кВт при 220 В это 25А автомат на входе. Если же это 160В, то соответственно это будет всего 4кВт. А если попытаетесь взять из сети больше, то возрастание тока может вызвать еще большие потери напряжения и т.д. В общем, я не рассчитываю взять у себя более 5кВт. Боюсь, что Вам тоже вряд ли удастся. С учетом запаса получаем 7 кВт. Но разница в цене между 7 и 9 - маленькая. Поэтому и взял 9. Зато тихо, охлаждение не включается. Китайский в особо тяжелых режимах шумел сильно. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Aleks_Gomel Опубліковано: 13 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 13 лютого 2013 а у меня по вертикали места для монтажа толкько 420 мм (это впритык к потолку), не повесишь его же горизонтально, он ведь 465мм? в погоне за минимализмом не лишите стаб воздухообмена, а то и самый шумный вентилятор не поможет... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Andrew Crow Опубліковано: 13 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 13 лютого 2013 для начала нужно попробовать разобраться в чем проблема, может на другую фазу переключится, может сечение провода где-то увеличить, может болты в чем-то подтянуть. ну купите вы стаб на 9кВт, и что? он с воздуха вам напругу не сделает, если сейчас у вас есть 100 то может быть и 80В а дальше опять -помогите, спасите, верните деньги. решение проблемы возможно только после установления причины, реакции сети на нагруку, иначе ...... Фазы меняли, выбрали самую лучшею, провода достаточно мощные, все болты подтянуты. Все вопросы к владельцу "Киевэнерго" Ренату Леонидовичу, а ему естественно до простого народа нет дела. Так что надо решать вопрос сейчас своими силами. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vit3f Опубліковано: 13 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 13 лютого 2013 ;Фазы меняли, выбрали самую лучшею, провода достаточно мощные, все болты подтянуты. Все вопросы к владельцу "Киевэнерго" Ренату Леонидовичу, а ему естественно до простого народа нет дела. Так что надо решать вопрос сейчас своими силами. А Вы пробовали к Ренату Леонидовичу хотяб "постучать" заявочкой. Вода говорят камень точит, вот и этим ребятам из ЖЕКов, всяким ...Энерго,водоканалам и т.д. надо почаще на мозги капать , сами ж их приучили ничего не делать, это ж как у собаки Павлова, рефлекс у них на потребителя, пора другой вырабатывать;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
TechnicsKuzya Опубліковано: 13 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 13 лютого 2013 Да, Вы правы, не в ту сторону понесло если с вентиляторов начинать, то далеко зайти в выборе стабилизатора можно :D На самом деле не самый последний момент при выборе. Можете поискать в этой ветке, я уже писал, мне производитель заменил на предоставленный мною 120 мм вентиль от BeQuiet! - тишина и благодать. Со штатной 80-кой жизни не было. P.S. Буквально пару недель как поменял рычащий вентиль Sunon в Авалон-Резерве... естественно на вентиль от BeQuiet! Тише и долговечнее не найти. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 13 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 13 лютого 2013 мне производитель заменил на предоставленный мною 120 мм вентиль от BeQuiet! - тишина и благодать. Со штатной 80-кой жизни не было. В корпус «Герца» или «Ампера» 120 мм может и не стать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
TechnicsKuzya Опубліковано: 13 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 13 лютого 2013 Плохо... но в любом случае есть и 80, и 92 на писифорсаже, только надо брать не PWM серию, трехконтактную, она самая тихая. www.bequiet.com/en/casefans/55 www.bequiet.com/en/casefans/54 www.bequiet.com/en/casefans/53 Вот этот параметр Lifespan (h / 25°C)300000 - вне конкуренции. P.S. Кстати, кто подскажет, чем аккуратно вырезать отверстие в металле около 1.5 мм толщиной. Хочу в APC заменить штатный 80-ку на 120-ку... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Al_Kh Опубліковано: 13 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 13 лютого 2013 оказалось на общедомовом рубильнике секция выгорела и весь дом посадили на две фазы с последующими прелестями. Для начала померяйте напряжение между фаз, чтоб отбросить выше изложенную ситуацию. Заяву в ЖЕК и КЭ тоже дешевле покупки стаба будет. Ищите причину, всю инфу пишите сюда, может и не прийдется стаб покупать. Померял напряжение между фазами на этажном щитке, делал по 3-и замера: Фаза А-В: 378,379,379В Фаза А-С: 379,380,380В Фаза В-С: 381,382,382В Показания не стабильны - "прыгают" в пределах 380±2В. Во время этих измерений, на вводе в квартиру напряжение "прыгало" от 199-206В (нагрузка в квартире не менялась и была минимальна, включена часть освещения). Значит виноват плохой ноль и следующий этап - заявление в ЖЭК и общение с электриком, будем вырабатывать у чиновников условный рефлекс 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 13 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 13 лютого 2013 Значит виноват плохой ноль и следующий этап не значит. Меряйте фаза-ноль, по трем фазам, причем раз пять за сутки табличкой, а еще лучше замерять подключая нгагрузку и смотреть как напряжение на разных фазах гуляет, тоесть реакция на нагрузку (2-5кВт). 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vit3f Опубліковано: 13 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 13 лютого 2013 Померял напряжение между фазами на этажном щитке, делал по 3-и замера: Фаза А-В: 378,379,379В Фаза А-С: 379,380,380В Фаза В-С: 381,382,382В Показания не стабильны - "прыгают" в пределах 380±2В. Во время этих измерений, на вводе в квартиру напряжение "прыгало" от 199-206В (нагрузка в квартире не менялась и была минимальна, включена часть освещения). Значит виноват плохой ноль и следующий этап - заявление в ЖЭК и общение с электриком, будем вырабатывать у чиновников условный рефлекс Уже понятно что все три фазы присутствуют, проделайте то что просит Dalet, будем дальше подумать и сужать круг. У Вас в доме электроплиты? Сечение магистрали, хотя б диаметр провода и материал. Если есть возможность фотку щита, иногда очень помогает с "гаданием". 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Optimalist Опубліковано: 13 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 13 лютого 2013 не значит. Это значит, что есть смещение нейтрали вызванное перекосом фаз. Линейные и фазные напряжения в идеальном случае У Вас: то есть смещена нейтраль: Причина - неравномерная загрузка фаз. Надо бы откорректировать. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 14 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 14 лютого 2013 Причина - неравномерная загрузка фаз. Надо бы откорректировать. Это значит, что есть смещение нейтрали вызванное перекосом фаз. Ух Вы как по линейному напряжению сразу все определили. А какое было фазное что-бы сразу делать выводы??? А если там просто перекос образовывается из-за неравномерной нагрузки на фазы, ну включили ресовци 50% потребителей на А фазу а на В и С включили остальных вот и будем иметь перекос но не связанный с плохим нулем. А дабы это понять нужно немного экспеременов провести и по характеру поведения будет понятно. А за картинки спасибо, наглядные. Добавлено через 12 минут p.s. Да я понимаю, что сейчас Вы скажите, что при неравномерной нагрузке должно линейное просесть. Не факт, при нормально подводе и неперегруженом трансе не просядет, а сместится нулем, но это еще не будет значить что ноль уже на грани отгорания. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tollyn Опубліковано: 14 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 14 лютого 2013 Причина - неравномерная загрузка фаз. Надо бы откорректировать. Где? Вы думаете это один дом такой перекос делает? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення
Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування
Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар
Створити акаунт
Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!
Зареєструвати акаунтУвійти
Вже зареєстровані? Увійдіть тут.
Увійти зараз