Силовольт Опубліковано: 12 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 12 листопада 2011 С таким подходом, Вы никогда не приобретете стабилизатор. irishkin, например, приобрел какой-то симисторный, его не устроило, поменял на сервоприводный и радуется. Логика приводит к тому, что раз симисторный не устроил — значит, условия были сложные, плохая сеть. Раз так - серво будет отрабатывать от души. А через какое там время при интенсивной работе они «переходят на сторону зла»? Ну, подождем. Отписываться он не будет, разозлили человека. Но по изменению тона сообщений все равно заметим. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
TechnicsKuzya Опубліковано: 12 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 12 листопада 2011 Господа. Не думаю что бедные энергосберегайки тут могут быть причем-то Значит такой расклад на сегодняшний день. 10.11.2011 утро - 12.11.2011 вечер - Из вырубленного - заземление стаба и насос - Мерцаний не замечено и котел не подвисал По логике вещей это либо заземление либо насос. Но в обоих случаях я не могу обьяснить такое очень редкое странное поведение из-за хоть одного из них. Странно все это... как может заземление влиять?... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
TechnicsKuzya Опубліковано: 12 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 12 листопада 2011 Ну, подождем. Отписываться он не будет, разозлили человека. Но по изменению тона сообщений все равно заметим. Да никто его не злил. 8) Время расставит на места. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Силовольт Опубліковано: 13 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 13 листопада 2011 Да никто его не злил. Ну как же? Приличному толерасту в обстановке столь неприличного патриотизма даже находиться неудобно… В наше толерастное время если и уместен патриотизм - то только к чужой стране… Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
irishkin Опубліковано: 13 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 13 листопада 2011 Сегодня вечером я вернул насос в резетку. Буду теперь так смотреть.А что за насос и какая у него схема коммутации? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
progman Опубліковано: 13 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 13 листопада 2011 А что за насос и какая у него схема коммутации? Насос италия Педролло 3Cpm80e (www.artr.ru/Pompa/Pedrollo/Pedrollo_PR/ArmaTrade_pompa_Pedrollo_PR.htm). Для нагнетания воды в систему из накопительного бага. Схема подключения розетка. Максимальная мощьность в пике 800 Вт (проверял). Так что он как и заземление влиять врятли дожен на мощьный стаб который может работать со сваркой нагруженый. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
progman Опубліковано: 13 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 13 листопада 2011 Странно все это... как может заземление влиять?... Никак поидее. Самое обидное будет что если все будет работать когда я и его верну назад. И окажется что это все же было замысловатое поведение внешней сети. И я останусь ни с чем. И когда проблема верентся через пару недель думаю Почан уже не согласится забрать свое изделие назад (Хотя я могу ошибаться в лоялности конторы) Просто если не выяснится мне страшно будет из дома на несколько дней уехать.Приеду а тут все замерзло нафик и котел висит Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Serg-Solar Опубліковано: 13 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 13 листопада 2011 Насос италия Педролло 3Cpm80e (www.artr.ru/Pompa/Pedrollo/Pedrollo_PR/ArmaTrade_pompa_Pedrollo_PR.htm). Для нагнетания воды в систему из накопительного бага. Схема подключения розетка. Максимальная мощьность в пике 800 Вт (проверял). Так что он как и заземление влиять врятли дожен на мощьный стаб который может работать со сваркой нагруженый. Каким проводом подключен насос? (от самого насоса до автомата или розетки ) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Serg-Solar Опубліковано: 13 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 13 листопада 2011 Лампы Maxus - это продукция Украины, Харьков. ;) Лампы китайские -колбы везут от туда, да и начинку нет смысла собирать у нас так как дорого. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
progman Опубліковано: 13 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 13 листопада 2011 Каким проводом подключен насос? (от самого насоса до автомата или розетки ) Я уже писал. Но если не в теме - вся проводка 3x2.5 медь. Автоматы/УЗО ABB. У мотора родной провод явно не меньше 2.5 с родной еврорезеткой. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Serg-Solar Опубліковано: 13 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 13 листопада 2011 Коллеги, есть вопрос. Давайте только отвлечемся от вопросов типа "а зачем так включать" Одним словом, надо. Ситуация такая: надо включить трехфазный сервоприводный снаб, 30 кВт, (вроде Элим) за ним - устройство плавного пуска, 15 кВт, на нем - двигатель 15 кВт. В моем понимании, схема должна работать. Кто-то видит причины для накладок? Устройства плавного пуска очень критичны к входному напряжению (не все модели). Например на стабилизаторах с точностью в +7.5 -10% не работают(СНПТО 7Ш), а при установке стабилизатора с точностью +1,5 -2,5% работают без проблем.(СНПТО 7ПТТШ) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Serg-Solar Опубліковано: 13 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 13 листопада 2011 Я уже писал. Но если не в теме - вся проводка 3x2.5 медь. Автоматы/УЗО ABB. У мотора родной провод явно не меньше 2.5 с родной еврорезеткой. Если не в теме то 2.5 квадрата каким проводом? (телефонным, ПВС, ШВВП, ВВГ, или родной который с насосом продавался 25-40м) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
progman Опубліковано: 13 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 13 листопада 2011 Если не в теме то 2.5 квадрата каким проводом? (телефонным, ПВС, ШВВП, ВВГ, или родной который с насосом продавался 25-40м) ВВГ 3X2.5. С насосом ну там наверное что-то типа ПВС Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Serg-Solar Опубліковано: 13 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 13 листопада 2011 ВВГ 3X2.5. С насосом ну там наверное что-то типа ПВС Попробуйте отключить насос например на 24 часа., если нужна будет вода включили,набрали воду и вновь выключите.(с ПВС и не такие проблемы вылазят). Был опыт поиска "домового" 2-3 раза в неделю выбивал входной ДИФ автомат... (оказался виновен провод ПВС который идёт к насосу, после замены на спец. для воды уже год работает без проблем). Вызывали конторы по воде-те до хрипоты доказывали ,что проблема не в проводе и миллион насосов работают на ПВС проводе. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
TechnicsKuzya Опубліковано: 13 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 13 листопада 2011 Никак поидее. Самое обидное будет что если все будет работать когда я и его верну назад. И окажется что это все же было замысловатое поведение внешней сети. И я останусь ни с чем. И когда проблема верентся через пару недель думаю Почан уже не согласится забрать свое изделие назад (Хотя я могу ошибаться в лоялности конторы) Просто если не выяснится мне страшно будет из дома на несколько дней уехать.Приеду а тут все замерзло нафик и котел висит С лоялностью у них все в порядке, поверьте на слово, просто позвоните сейчас и обговорите этот момент. А чтобы подстраховаться, я Вам уже советовал, поставьте на котел реле напряжение (Новатек-Электро, Volt Control). Если вдруг, на выходе стабилизатора или в сети, что-то произойдет, то РН обесточит котел, на установленное в РН время задержки. А после включит. Таким образом котел у Вас перезапустится. Главное, чтобы после отключения и включения питания, котел запоминал программу, которая была до отключения. Цена вопроса не велика, а РН в доме вещь полезная. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
progman Опубліковано: 14 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 14 листопада 2011 С лоялностью у них все в порядке, поверьте на слово, просто позвоните сейчас и обговорите этот момент. А чтобы подстраховаться, я Вам уже советовал, поставьте на котел реле напряжение (Новатек-Электро, Volt Control). Если вдруг, на выходе стабилизатора или в сети, что-то произойдет, то РН обесточит котел, на установленное в РН время задержки. А после включит. Таким образом котел у Вас перезапустится. Главное, чтобы после отключения и включения питания, котел запоминал программу, которая была до отключения. Цена вопроса не велика, а РН в доме вещь полезная. Да зачем мне такое счастье как дерганье котла. Вы в курсе что большинство устройств ломается в моменты включения и выключения? Спасибо за совет но придумывание таких костылей не мой метод. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
progman Опубліковано: 14 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 14 листопада 2011 Попробуйте отключить насос например на 24 часа., если нужна будет вода включили,набрали воду и вновь выключите.(с ПВС и не такие проблемы вылазят). Был опыт поиска "домового" 2-3 раза в неделю выбивал входной ДИФ автомат... (оказался виновен провод ПВС который идёт к насосу, после замены на спец. для воды уже год работает без проблем). Вызывали конторы по воде-те до хрипоты доказывали ,что проблема не в проводе и миллион насосов работают на ПВС проводе. С вечера субботы насос включен как обычно. Никаких подвисаний не происходило. Так же как и мерцаний света. Пока второй день вырублено тока заземление. Не нравится мне все это. Чуствую что просто какая-то падла час перестала делать то в сети что делала раньше. Хотя у сестры я тоже вырубил заземление и она тоже не замечала мерцаний света. Конечно два дня не показатель. Но в начале вешалось стабильно два раза в день на стабе. Сегодня еще подержу так а завтра верну заземление на оба стаба. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
TechnicsKuzya Опубліковано: 14 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 14 листопада 2011 Да зачем мне такое счастье как дерганье котла. Вы в курсе что большинство устройств ломается в моменты включения и выключения? Спасибо за совет но придумывание таких костылей не мой метод. Я в курсе, что и почему ломается, работа такая, выяснять причину поломки, устранять её, а после устранять поломку, поэтому и советую Вам реле напряжения с задержкой на включение в несколько минут, раз онлайн-ИБП не хотите приобретать сейчас, то поставьте хотя бы РН, эта ступень защиты, никогда не будет лишней. P.S. У меня заземление подключено и все нормально. Сейчас абсолютно никаких звуков от ИБП, уже неделю. Ради интереса, могу воткнуть в розетку РН Digitop, у меня еще одно есть (розеточное, а щитовое Digitop уже у Прочан), почти уверен, что ИБП снова будет хаотически переходить на батарею. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Прочан Опубліковано: 14 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 14 листопада 2011 Работа СНОПТов по не совместимости с какими либо нагрузками нет. (не зафиксировано ) По поводу китайских энергосберегаек. Да г еще то особенно когда их много 10-30 шт. Был обьект птицефабрика где было установленно в каждом корпусе (всего 6 ) 300 шт ламп GOVENA(Польша) с регулировкой освещенности. Стабилизаторы работали там на ура. Заземление СНОПТа не должно никак влиять на его работу. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
progman Опубліковано: 14 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 14 листопада 2011 С лоялностью у них все в порядке, поверьте на слово, просто позвоните сейчас и обговорите этот момент ... Для информации остальных. Это обговорено. Только звонил. Никаких проблем с возвратом или заменой если все же выяснится что-то конкретное либо странная несовместимость. Спасибо Прочану за лояльность в таких случаях. . 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 14 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 14 листопада 2011 Картинки? Чем бы дитя не тешилось... Лампы Maxus - это продукция Украины, Харьков. ;) Харьков? Не смешите тапочки мои. В Харькове у них только штаб-квартира. Что касается тока в сети при включении энергосберегаек, то Прочан в ветке осциллограммы вывешивал. ЗЫ В комповых форумах уже давно вывели пару правил касательно БП: — корпус с БП должен стоить 15% стоимости системы; — хороший БП лёгким не бывает, килограмма полтора в самый раз. От себя добавлю: с нашими сетями плохой БП опасен. Может сгореть с пиротехническими эффектами и комплектуху спалить. Хороший сгорит сам, но ничего более не спалит. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Прочан Опубліковано: 14 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 14 листопада 2011 Харьков? Не смешите тапочки мои. В Харькове у них только штаб-квартира. Что касается тока в сети при включении энергосберегаек, то Прочан в ветке осциллограммы вывешивал. ЗЫ В комповых форумах уже давно вывели пару правил касательно БП: — корпус с БП должен стоить 15% стоимости системы; — хороший БП лёгким не бывает, килограмма полтора в самый раз. От себя добавлю: с нашими сетями плохой БП опасен. Может сгореть с пиротехническими эффектами и комплектуху спалить. Хороший сгорит сам, но ничего более не спалит. Закрепили бы как нибудь чтобы по 100 раз не искать и не вылаживать Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 14 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 14 листопада 2011 Надо какой-нить FAQ по системам питания замутить. Где и фразу про современную оптимизацию сетей повесить, и много чего ещё… ЗЫ Потому что реальность выглядит так. При этом согласовать хотя бы 60 кВт на свою ТП — невозможно. Ближайшая точка подключения: завод, от подстанции которого нас отрезали три с половиной года назад, а за ту подстанцию идёт тяжба. Потому: стопиццот метров воздушки от перегруженной городской ТП. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Reno Опубліковано: 14 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 14 листопада 2011 Потому что реальность выглядит так. . Да уж, прикольно, однако! Амплитуда напряжения меняется по синусоиде... (черный юмор). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 14 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 14 листопада 2011 Если б тока по синусойде. Это, так сказать, основная частота. А есть ещё и гармоники. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...