Boroda68 Опубліковано: 25 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 25 травня 2011 Всем привет ! Прошу прощения не было возможности пребывания в интернете ! А теперь по сути, всё как было. Репетировал с перемычкой и без, в зимнем режиме и лето. Всё равно выпендривался котёл, хоть ты тресни !!! Уже психоз берёт, в сутки перезапускал котёл раз 6-9 ! У начал с ним и разговаривать и просить , постукивать по лицевой понели ( как по двери, костяшкой пальца). Заметил тот факт, что после постукивания и запуска котла срабатывало реле и котёл сразу запускался, ну вообщем случай подсказал !!!!! С злости начал перепроверять все контакты идущие на датчики. И тут всё выяснилось, с лева стоит датчик, который крепится на саморезы к теплообменнику ( у него подключение в резиновом хвостовике), НЕ БЫЛ ЧЁТКИЙ КОНТАКТ датчика !!!!! После того как я убедился в полном контакте, котёл работает без проблем ! После того как я в этом году менял теплообменник осенью прошлого года, видно плохо подключил этот датчик, а казус был как назло на пасху ! Во как ! БОЛЬШОЕ СПАСИБО ВСЕМ КТО ОТКЛИКНУЛСЯ НА МОЮ ПРОБЛЕМУ ! тЕПЕРЬ БУДУ ЗНАТЬ К КОМУ ОБРАЩАТЬСЯ !!! еЩЁ РАЗ САСИБО МУЖИКИ !!!!!!! :beer: Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 5 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 5 червня 2011 Контрастный душ у БЕРЕТТЫ-95% датчик NTC контура ГВС. Почитайте инструкцию. А вообще он на дисплее відает неисправность (если таковой в Вашей модели имеется) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fagot68 Опубліковано: 5 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 5 червня 2011 Контрастный душ у БЕРЕТТЫ-95% датчик NTC контура ГВС. Почитайте инструкцию. Уверен?8-) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 6 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 6 червня 2011 Уверен, у меня на майнуте такое было сразу после покупки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fagot68 Опубліковано: 6 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 6 червня 2011 Уверен, у меня на майнуте такое было сразу после покупки. НТС летят,бывает.... Интересна статистика в 95%.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 6 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 6 червня 2011 НТС летят,бывает.... Интересна статистика в 95%.... Причем здесь статистика? 95-это процент попадания в выявление неисправности. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fagot68 Опубліковано: 6 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 6 червня 2011 Причем здесь статистика? 95-это процент попадания в выявление неисправности. Читайте про "попадание".В начале темы есть ссылы на другие форумы,где более подробно описываются проблемы с ГВС у котлов данного производителя и способы решения этих проблем.На береттах всю жизнь НТС обрывало(в частности по ГВС),в моей практике не было ни одного с плавающей характеристикой,были полные обрывы,обрывы при росте температуры,после чего котёл благополучно вываливался в аварию,о чём красноречиво сигнализировал хозяину.Больше не хочу спорить о неисправностях .... Привет всем кто в эфире ! Народ, помогите решить проблему ! После установки (как было прописано выше) перемычки JP-4, котёл заработал так-как "доктор прописал", горячая вода шла ровно, без рывков. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Boroda68 Опубліковано: 10 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 10 червня 2011 Привет всем ! Прошол почти месяц и опять проблемы. Я не могу понять это датчик или что-то в плате барахлит. Если я правильно понимаю он стоит слева на теплообменнике (где подключается патрубки отопления). Как его можно проверить. Да и к стати, у меня старая модель, табло нет, единственное что сигнализирует это светодиод. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fagot68 Опубліковано: 10 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 10 червня 2011 Привет всем ! Прошол почти месяц и опять проблемы. Я не могу понять это датчик или что-то в плате барахлит. Если я правильно понимаю он стоит слева на теплообменнике (где подключается патрубки отопления). Как его можно проверить. Да и к стати, у меня старая модель, табло нет, единственное что сигнализирует это светодиод. Это датчик перегрева.Срабатывает при превышении определённой температуры(около 100°С).В нормальном состоянии замкнут (сопротивление на контактах 0 ом).В вашем котле этот датчик тупо рубит питание на основную и дублирующую катушки газового клапана . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Boroda68 Опубліковано: 15 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 15 червня 2011 Это датчик перегрева.Срабатывает при превышении определённой температуры(около 100°С).В нормальном состоянии замкнут (сопротивление на контактах 0 ом).В вашем котле этот датчик тупо рубит питание на основную и дублирующую катушки газового клапана . Привет. Ну в принцыпе понятно, я его проверю, а где стоит датчик NTC. Просто котёл на "холодную", тупо при открытие горячей воды тужится, поджига нет и загорается красным светодиод. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fagot68 Опубліковано: 15 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 15 червня 2011 Привет. Ну в принцыпе понятно, я его проверю, а где стоит датчик NTC. Просто котёл на "холодную", тупо при открытие горячей воды тужится, поджига нет и загорается красным светодиод.НТС-ов там 2 штуки.Тот,который менял при замене обменника-это СО,а НТС ГВС стоит на патрубке с правой стороны в котле. зы:а проверить НТС? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lavr_inenko Опубліковано: 17 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 17 червня 2011 Привет всем ! Прошол почти месяц и опять проблемы. Я не могу понять это датчик или что-то в плате барахлит. Если я правильно понимаю он стоит слева на теплообменнике (где подключается патрубки отопления). Как его можно проверить. Да и к стати, у меня старая модель, табло нет, единственное что сигнализирует это светодиод. Была аналогичная проблемка. Решение оказалось неожиданным. Соединил газовую трубу с корпусом котла (была плохая земля). Придумал не сам, вычитал где-то на форумах. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...