электроснабжение частного жилого дома

igor kutsenko

Рекомендовані повідомлення

РЭС потребовал вынести счетчик на фасад, в связи с этим в ТУ предписали выполнить контур повторного заземления на опоре, 3-хпроводный внутренний монтаж, 3 провода от опоры к счетчику и т.д. Самонесущий провод продается только в 2 и 4-хпроводном варианте, натяжные тоже, делать на столбе требующийся контур: катанку тянуть, 3 трехметровые трубы в землю вбивать- морока страшная. Нигде еще такого подключения не видел, обошел весь частный сектор- везде 2 провода от столба. Что делать, подскажите!:o
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

ЗАземление по ТУ обязательно при условии если 3 фазы тянеш.

 

В прошлый четверг мне подключили 3 фазы. Так это тоже прописанно. Делать желательно.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

ЗАземление по ТУ обязательно при условии если 3 фазы тянеш.

 

В прошлый четверг мне подключили 3 фазы. Так это тоже прописанно. Делать желательно.

 

В том то и дело, что не 3 фазы, а обычная 1-фазная проводка.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

в связи с этим в ТУ предписали выполнить контур повторного заземления на опоре
Если ЩУ будет на фасаде то возле столба не нужен контур, достаточно локального заземления из одного или некоторого количества штырей с сопротивлением, согласно действующим нормам, не более 30 Ом в самый засушливый и самый морозный период. Контур возле столба для оранизации уравнивания, выравнивания потенциалов рабочего места, нужен только если на столбе стоит металический ЩУ.

680104842____.JPG.553ebbe8bfbc2dcac21b04bc62a2e46f.JPG

Контур, именно контур, а не локальное заземление из некоторого количества штырей или вбитого в головы не опытных в электробезопасности людей треугольника, нужен для дома, так как является составляющей систем уавнивания, выравнивания потенциалов, которые являются обязательными по действующим нормам и являются последним рубежом обеспечения электробезопасности в случае электро аварий, в том числе и в питающей сети если питание дома осуществляется по одной из систем TN!

37754389_____big.jpg.f3801979789b58e9ad2c6adf562a2bf7.jpg

3-хпроводный внутренний монтаж
Тут все правильно.
3 провода от опоры к счетчику и т.д.
Согласно действующим нормам для однофазного питания дома по системе защитного заземления TN-C-S так и должно быть! PEN при питании дома по одной из систем TN по действующим нормам может быть только в 3-х фазных сетях!
1.7.145. В системе ТN для трехфазных воздушных и кабельных линий, жилы которых имеют сечение не менее 10 мм2 для медных и 16 мм2 - для алюминиевых проводников, функции защитного (РЕ-) и нейтрального (N-) проводников можно совмещать в одном РЕN-проводнике при условии, что рассматриваемая часть электроустановки не защищена У30.
С 3-х отдельных зажимов, один с фазы и два с PEN, 3-х фазной ВЛ к счетчику, перед которым должен стоять рубильник или автомат, лучше автомат, подключается 2 провода, третий провод РЕ идет транзитом, если корпус ЩУ на фасаде металический то делается соединение РЕ с корпусом ЩУ, далее на шину РЕ в РЩ дома.
Самонесущий провод продается только в 2 и 4-хпроводном варианте, натяжные тоже
С 4-х проводного убирается провод с желтой маркировкой, а провод без маркировки метится желто-зеленой термоусадкой. Крепеж используется для 4-х проводного СИП.
делать на столбе требующийся контур: катанку тянуть, 3 трехметровые трубы в землю вбивать- морока страшная.
По большому щету Вы к ВЛ не имеете ни какого отношения, повторные заземления на ВЛ должна делать обслуживающая эти ВЛ организация. Если будете делать сами то можете в земле перебить какой-то кабель, коммуникации, хорошо если без печальных последствий.

 

По действующим нормам повторное заземление на столбе ответвления к вводу делать не обязательно.

 

А катанку куда тянуть, если от повторного заземляющего устройства возле столба к контуру дома, то будет только лучше, но это не является обязательным.

Нигде еще такого подключения не видел, обошел весь частный сектор- везде 2 провода от столба.
У всех скорей всего старые подключения что то на подобии системы TI, если применить аналогию абривиатур обозначения систем питания электроустановок. У некоторых может быть что то на подобии корявой системы TN-C, то есть на подобии розетки питающейся по двум проводам с перемычкой возле этой розетки на защитный контакт РЕ этой розетки. При такой корявой TN-C в случае не контакта, обрыва, отгорания, что является одной из причин аварий питаюшей сети, нейтрального провода ответвления на корпусах электроприборов класс защиты 1, это с защитными контактами на вилке, и сторонних токопроводящих частях здания, подключенных к шине РЕ, появится потенциал вплоть до 220 вольт!
Что делать, подскажите!:o
По большому счету действующие нормы не имеют обратной силы, соответственно требовать с ровного места все переделывать они не имеют права. Вроде только счетчик они могут поменять.

 

Если есть желание привести все в соответствие с действующими нормами и есть деньги то лучше сделать повторное заземление на столбе, не самому конечно, контур для дома, трехпроводку, как минимум двухступенчатую дифзащиту. Можно по этапно, начиная с столба до ЩУ.

В том то и дело, что не 3 фазы, а обычная 1-фазная проводка.
Я не решался что-то писать, думал Вы перепутали 3 фазы с тремя проводами.

 

Если ВЛ откуда будет ответвление не изолированная или не 3-х фазная, отсутствуют повторные заземления, то есть ВЛ не соответсвует действующим нормам и соответственно условия электробезопасности при питании дома по одной из систем TN не могут быть обеспечены, то делать питание дома по системе TN нельзя. В этом случае нужно делать систему защитного заземления ТТ.

 

1.1.17. Для обозначения обязательности выполнения требований ПУЭ применяются слова «должен», «следует», «необходимо» и производные от них. Слова «как правило» означают, что данное требование является преобладающим, а отступление от него должно быть обосновано. ...

 

1.7.146. ... РЕN-проводники должны иметь изоляцию, равноценную изоляции фазных проводников. ...

 

2.4.11. Для сооружения воздушных линий до 1 кВ, как правило, следует применять СИП.

 

2.4.34. На ВЛ (ВЛИ) до 1 кВ должны быть устроены заземляющие устройства,

предназначенные для защиты от грозовых перенапряжений (2.4.40) и повторного

заземления РЕN (РЕ)-проводника (2.4.42).

 

2.4.35. На опорах ВЛИ с неизолированным РЕN-проводником элементы,

указанные в 2.4.33, должны быть дополнительно соединены с РЕN-проводником

на каждой опоре. На опорах ВЛИ с изолированным PEN-проводником элементы, указанные в 2.4.33, соединяются с РЕN-проводником лишь на опорах, имеющих заземляющие устройства.

 

В случае совместной подвески на общих металлических или железобетонных

опорах линии напряжением выше 1 кВ и ВЛИ напряжением до 1 кВ РЕN-проводник ВЛИ независимо от того, изолирован он или неизолирован, должен быть соединен с заземляющим проводником опоры (арматурой опоры) на каждой опоре.

 

2.4.40. В населенной местности с одно- и двухэтажной застройкой ВЛ (ВЛИ),

не экранированные высокими трубами, деревьями и т.п., должны иметь

заземляющие устройства, предназначенные для защиты от атмосферных перенапряжений. Сопротивление каждого из этих заземляющих устройств должно быть не более 30 Ом, а расстояние между соседними заземляющими устройствами должно быть не более 100м.

Кроме того, указанные заземляющие устройства должны быть устроены:

...

- на концевых опорах, имеющих ответвления к вводам в здания. Наибольшее

расстояние от соседнего заземления этой же линии должно быть не более 50 м. ...

Александр Шалыгин, начальник ИКЦ Московского института энергобезопасности и энергосбережения

 

Обращаем внимание, что если воздушная линия выполнена неизолированными проводами, то ее нейтральный проводник (нулевой рабочий) не может использоваться в качестве PEN-проводника по определению, как не имеющий необходимого уровня механической защиты, то есть электробезопасность в системе TN не может быть обеспечена. В этом случае, в соответствии с указаниями п. 1.7.59 ПУЭ, следует использовать систему защитного заземления ТТ.

В Украине к ТТ в ПУЭ имет отношение другой номер пункта, который ссылается на другие нормативные документы, которые не то что допускают систему ТТ, а в некоторых случаях рекомендуют систему ТТ без упоминания на соответствие ВЛ действующим нормам.

 

Если можно, отсканируйте ТУ, затрите в какой-то програмке свои данные, и выложите, а то что-то не верится.

Змінено користувачем Наблюдатель
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Поправочка, с 4-х проводного СИП убирается провод с зеленой полосой, а на провод с желтой полосой надевается желто-зеленая термоусадка.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 2 тижні потому...

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...