igor kutsenko Опубліковано: 5 липня 2010 Поділитись Опубліковано: 5 липня 2010 РЭС потребовал вынести счетчик на фасад, в связи с этим в ТУ предписали выполнить контур повторного заземления на опоре, 3-хпроводный внутренний монтаж, 3 провода от опоры к счетчику и т.д. Самонесущий провод продается только в 2 и 4-хпроводном варианте, натяжные тоже, делать на столбе требующийся контур: катанку тянуть, 3 трехметровые трубы в землю вбивать- морока страшная. Нигде еще такого подключения не видел, обошел весь частный сектор- везде 2 провода от столба. Что делать, подскажите! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
usercomster Опубліковано: 5 липня 2010 Поділитись Опубліковано: 5 липня 2010 ЗАземление по ТУ обязательно при условии если 3 фазы тянеш. В прошлый четверг мне подключили 3 фазы. Так это тоже прописанно. Делать желательно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igor kutsenko Опубліковано: 8 липня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 8 липня 2010 ЗАземление по ТУ обязательно при условии если 3 фазы тянеш. В прошлый четверг мне подключили 3 фазы. Так это тоже прописанно. Делать желательно. В том то и дело, что не 3 фазы, а обычная 1-фазная проводка. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Наблюдатель Опубліковано: 8 липня 2010 Поділитись Опубліковано: 8 липня 2010 (змінено) в связи с этим в ТУ предписали выполнить контур повторного заземления на опореЕсли ЩУ будет на фасаде то возле столба не нужен контур, достаточно локального заземления из одного или некоторого количества штырей с сопротивлением, согласно действующим нормам, не более 30 Ом в самый засушливый и самый морозный период. Контур возле столба для оранизации уравнивания, выравнивания потенциалов рабочего места, нужен только если на столбе стоит металический ЩУ. Контур, именно контур, а не локальное заземление из некоторого количества штырей или вбитого в головы не опытных в электробезопасности людей треугольника, нужен для дома, так как является составляющей систем уавнивания, выравнивания потенциалов, которые являются обязательными по действующим нормам и являются последним рубежом обеспечения электробезопасности в случае электро аварий, в том числе и в питающей сети если питание дома осуществляется по одной из систем TN! 3-хпроводный внутренний монтажТут все правильно.3 провода от опоры к счетчику и т.д.Согласно действующим нормам для однофазного питания дома по системе защитного заземления TN-C-S так и должно быть! PEN при питании дома по одной из систем TN по действующим нормам может быть только в 3-х фазных сетях!1.7.145. В системе ТN для трехфазных воздушных и кабельных линий, жилы которых имеют сечение не менее 10 мм2 для медных и 16 мм2 - для алюминиевых проводников, функции защитного (РЕ-) и нейтрального (N-) проводников можно совмещать в одном РЕN-проводнике при условии, что рассматриваемая часть электроустановки не защищена У30.С 3-х отдельных зажимов, один с фазы и два с PEN, 3-х фазной ВЛ к счетчику, перед которым должен стоять рубильник или автомат, лучше автомат, подключается 2 провода, третий провод РЕ идет транзитом, если корпус ЩУ на фасаде металический то делается соединение РЕ с корпусом ЩУ, далее на шину РЕ в РЩ дома.Самонесущий провод продается только в 2 и 4-хпроводном варианте, натяжные тожеС 4-х проводного убирается провод с желтой маркировкой, а провод без маркировки метится желто-зеленой термоусадкой. Крепеж используется для 4-х проводного СИП.делать на столбе требующийся контур: катанку тянуть, 3 трехметровые трубы в землю вбивать- морока страшная.По большому щету Вы к ВЛ не имеете ни какого отношения, повторные заземления на ВЛ должна делать обслуживающая эти ВЛ организация. Если будете делать сами то можете в земле перебить какой-то кабель, коммуникации, хорошо если без печальных последствий. По действующим нормам повторное заземление на столбе ответвления к вводу делать не обязательно. А катанку куда тянуть, если от повторного заземляющего устройства возле столба к контуру дома, то будет только лучше, но это не является обязательным.Нигде еще такого подключения не видел, обошел весь частный сектор- везде 2 провода от столба.У всех скорей всего старые подключения что то на подобии системы TI, если применить аналогию абривиатур обозначения систем питания электроустановок. У некоторых может быть что то на подобии корявой системы TN-C, то есть на подобии розетки питающейся по двум проводам с перемычкой возле этой розетки на защитный контакт РЕ этой розетки. При такой корявой TN-C в случае не контакта, обрыва, отгорания, что является одной из причин аварий питаюшей сети, нейтрального провода ответвления на корпусах электроприборов класс защиты 1, это с защитными контактами на вилке, и сторонних токопроводящих частях здания, подключенных к шине РЕ, появится потенциал вплоть до 220 вольт!Что делать, подскажите!По большому счету действующие нормы не имеют обратной силы, соответственно требовать с ровного места все переделывать они не имеют права. Вроде только счетчик они могут поменять. Если есть желание привести все в соответствие с действующими нормами и есть деньги то лучше сделать повторное заземление на столбе, не самому конечно, контур для дома, трехпроводку, как минимум двухступенчатую дифзащиту. Можно по этапно, начиная с столба до ЩУ.В том то и дело, что не 3 фазы, а обычная 1-фазная проводка.Я не решался что-то писать, думал Вы перепутали 3 фазы с тремя проводами. Если ВЛ откуда будет ответвление не изолированная или не 3-х фазная, отсутствуют повторные заземления, то есть ВЛ не соответсвует действующим нормам и соответственно условия электробезопасности при питании дома по одной из систем TN не могут быть обеспечены, то делать питание дома по системе TN нельзя. В этом случае нужно делать систему защитного заземления ТТ. 1.1.17. Для обозначения обязательности выполнения требований ПУЭ применяются слова «должен», «следует», «необходимо» и производные от них. Слова «как правило» означают, что данное требование является преобладающим, а отступление от него должно быть обосновано. ... 1.7.146. ... РЕN-проводники должны иметь изоляцию, равноценную изоляции фазных проводников. ... 2.4.11. Для сооружения воздушных линий до 1 кВ, как правило, следует применять СИП. 2.4.34. На ВЛ (ВЛИ) до 1 кВ должны быть устроены заземляющие устройства, предназначенные для защиты от грозовых перенапряжений (2.4.40) и повторного заземления РЕN (РЕ)-проводника (2.4.42). 2.4.35. На опорах ВЛИ с неизолированным РЕN-проводником элементы, указанные в 2.4.33, должны быть дополнительно соединены с РЕN-проводником на каждой опоре. На опорах ВЛИ с изолированным PEN-проводником элементы, указанные в 2.4.33, соединяются с РЕN-проводником лишь на опорах, имеющих заземляющие устройства. В случае совместной подвески на общих металлических или железобетонных опорах линии напряжением выше 1 кВ и ВЛИ напряжением до 1 кВ РЕN-проводник ВЛИ независимо от того, изолирован он или неизолирован, должен быть соединен с заземляющим проводником опоры (арматурой опоры) на каждой опоре. 2.4.40. В населенной местности с одно- и двухэтажной застройкой ВЛ (ВЛИ), не экранированные высокими трубами, деревьями и т.п., должны иметь заземляющие устройства, предназначенные для защиты от атмосферных перенапряжений. Сопротивление каждого из этих заземляющих устройств должно быть не более 30 Ом, а расстояние между соседними заземляющими устройствами должно быть не более 100м. Кроме того, указанные заземляющие устройства должны быть устроены: ... - на концевых опорах, имеющих ответвления к вводам в здания. Наибольшее расстояние от соседнего заземления этой же линии должно быть не более 50 м. ... Александр Шалыгин, начальник ИКЦ Московского института энергобезопасности и энергосбережения Обращаем внимание, что если воздушная линия выполнена неизолированными проводами, то ее нейтральный проводник (нулевой рабочий) не может использоваться в качестве PEN-проводника по определению, как не имеющий необходимого уровня механической защиты, то есть электробезопасность в системе TN не может быть обеспечена. В этом случае, в соответствии с указаниями п. 1.7.59 ПУЭ, следует использовать систему защитного заземления ТТ.В Украине к ТТ в ПУЭ имет отношение другой номер пункта, который ссылается на другие нормативные документы, которые не то что допускают систему ТТ, а в некоторых случаях рекомендуют систему ТТ без упоминания на соответствие ВЛ действующим нормам. Если можно, отсканируйте ТУ, затрите в какой-то програмке свои данные, и выложите, а то что-то не верится. Змінено 8 липня 2010 користувачем Наблюдатель Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Наблюдатель Опубліковано: 8 липня 2010 Поділитись Опубліковано: 8 липня 2010 Поправочка, с 4-х проводного СИП убирается провод с зеленой полосой, а на провод с желтой полосой надевается желто-зеленая термоусадка. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igor kutsenko Опубліковано: 17 липня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 17 липня 2010 спасибо за обстоятельные ответы, очень мне помогли Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...