А нужен ли контур заземления?

Леонид

Рекомендовані повідомлення

Материал Профиль сечения Диаметр, мм Площадь поперечного сечения, мм Толщина стенки, мм

Сталь черная Круглый:

для вертикальных заземлителей 16 - -

для горизонтальных заземлителей 10 - -

Угловой - 100 4

 

А из какого это нормативного акта?Если можно - со ссылкой.

Получается , что минимальный размер вертикальной арматурины - 16 . Тогда возникает вопрос - Почему мне местные электрики дали наставление 18-22? Из лучших побуждений? А если у меня в запаснике есть на 16 , то можно смело использовать? Мне лучше пару лишних арматурин вбить , что бы выйти на допустимое сопротивление , чем ездить за 18-22.

Непонятно с диаметром (10) горизонтального заземлителем - это ведь не имеется ввиду арматура , соединяющая вертикальный заземлитель?

По угловому - пересчитал, при площади поперечного сечения 100 допускается уголок 14 на 14 мм.Или я не то считаю?

Fuzik рекомендовал уголок 63 на 63 мм.Разница ощутимая.

По сопротивлению.Если у меня подведено 380 , то сопротивление контура должно быть не более 10 Ом?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Это все из ПУЭ (Правила Устройства Электроустановок)

В электронном виде возможно есть на dwg.ru

Прикидки верные - большего сечения элементы просто будут иметь меньшее сопротивление на метр длины ну и ржаветь дольше...

Горизонтальные заземлители - это горизонтальные заземлители. Соединение между вертикальными должно выполняться прутком не менее 6 мм диаметром

Насчет сопротивления - правильно но мне в расчете записали 4- как для источника.. Так и выполнили. Кстати потом все это должны замерять и составлять акт

ЗЫ: Тоже инженер-электрик, правда работаю в другой отрасли поэтому мне до распредщитка все делал РЭС

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

По угловому - пересчитал, при площади поперечного сечения 100 допускается уголок 14 на 14 мм.Или я не то считаю?

100 это уголок 50 но с тощиной 4 такого уголка нет, так что берем 63 и вписываемся.

 

Горизонтальный заземлитель это закопанная решотка из арматуры.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А я еще на этапе отлива фундамента (плита) выпустил по краям арматуру, потом по углам с помощью кувалды и ручного бура забью поглубже уголки, сварю их с выпущенными из фундамента арматуринами и проволокой 6-кой подведу к щитку. В результате получу вполне солидный контур 10х10.

 

По ходу еще вопрос: а можно ли и каким образом самому проверить сопротивление заземления с помощью бытового тестера.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

По ходу еще вопрос: а можно ли и каким образом самому проверить сопротивление заземления с помощью бытового тестера.

 

Проверка боем:

1. Монтируешь УЗО

2. Одеваешь резиновые сапоги или калоши

3. Фазовым проводом (после УЗО) касаешся контура заземления

4. УЗО должно сработать

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Нет слов :twisted: на хрена мне такая проверка боем? Я спрашивал, как ее проверить (для тех, кто в танке: измерить) тестером?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

По ходу еще вопрос: а можно ли и каким образом самому проверить сопротивление заземления с помощью бытового тестера.
Пригласите электрика с мегометром. Он и проверит.

А если пригласите электролабораторию, то и справку выпишут.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

По угловому - пересчитал, при площади поперечного сечения 100 допускается уголок 14 на 14 мм.Или я не то считаю?

100 это уголок 50 но с тощиной 4 такого уголка нет, так что берем 63 и вписываемся.

 

Горизонтальный заземлитель это закопанная решотка из арматуры.

1. Как то ты странно считаешь площадь сечения.

Уголок 50х50х4 имеет ПЛОЩАДЬ сечения (50+50-4)*4 = 384кв.мм.

Потому даже он избыточен в разы от требуемого в документе.

А зачем их 3-4-5-6шт - о которых пишут сверху вообще непонятно.

 

2. Еще интереснее фраза про 50х4 не бывает. Судя по сайт Альянса, таки нету у них такого, но есть куча других вариантов

 

Кутник 25х25х4

Кутник 32х32х4

Кутник 35х35х4

Кутник 40х40х4

Кутник 45х45х4

Кутник 45х45х5

Кутник 50х50х5

Кутник 63х63х5

Кутник 63х63х6

 

Самый минимальный (25+25-4)*4 = 184мм. Вполне нам подходит. И забивать его должно быть просто.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

По ходу еще вопрос: а можно ли и каким образом самому проверить сопротивление заземления с помощью бытового тестера.

 

Проверка боем:

1. Монтируешь УЗО

2. Одеваешь резиновые сапоги или калоши

3. Фазовым проводом (после УЗО) касаешся контура заземления

4. УЗО должно сработать

:lol: А может и не должно... А может автомат сработает быстрее... В любом случае фейерверк будет еще тот. Нагрузку надо бы подключить между фазой и землей (лампочку какую или еще чего).

 

А если серьезно, то лучше взять патрон с лампой и торчащими из него проводами прямо на УЗО закоротить фазу на входе и ноль на выходе или наоборот.

 

А если еще серьезней, то лучше специалиста пригласить. А то так в резиновых калошах и похоронят. В назидание живым, так сказать...

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Нет слов :twisted: на хрена мне такая проверка боем? Я спрашивал, как ее проверить (для тех, кто в танке: измерить) тестером?

Тестером такие вещи не меряются. Тем более бытовым китайским. На измерение сопротивления заземления есть целая методика, если упрощенно - там электроды втыкаются на определенном расстоянии от контура и меряется сопротивление.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Самый минимальный (25+25-4)*4 = 184мм. Вполне нам подходит. И забивать его должно быть просто.

Сошлись,значит,на этом?Возражений нет?

Это не относится к делу , но я не возьму в толк,sevlad, почему в вышеприведенном расчете поперечного сечения уголка, вы отнимаете 4?

 

Может ,у кого-то ,есть возможность выложить фото своего потребительского щитка?Место подсоединения контура, разводку электрических кабелей.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Потому что 50 - это внешний размер и от этого размера для подсчета площади второй полки отнимают толщину 8)

А что в потребительском щитке интересует?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ну никто не заставляет конечно, воткните хоть 300 электродов и свяжите проводом от колонок :p
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Электрики подвели 4-е кабеля.Каждый по отдельности.Алюминий , диаметр - 16 мм.3-и кабеля - фаза, один - нейтральный.По ПЭУ это не допускаеться. Должен быть пятый кабель -земля.Схалтурили?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Подвели куда? Если к счетчику - то все правильно. Если от счетчика к распредщитку - то не очень
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

как все запущено :-D

штыри для заземления

 

Да!

Кстати!

Вот еще обзорчик про штыри проштырить можно:

www.sib.com.ua/arhiv(2007)/2007-2/2007_2_sterjn_zazemlemie.htm

 

а вот чем меряют сопротивление:

(ссылка устарела)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Подвели куда? Если к счетчику - то все правильно. Если от счетчика к распредщитку - то не очень

Не совсем понятно.

К контейнеру с cчетчиком подвели 4-е кабеля(3- L ,1-N)

Должен быть пятый - к распдщетку?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А я еще на этапе отлива фундамента (плита) выпустил по краям арматуру, потом по углам с помощью кувалды и ручного бура забью поглубже уголки, сварю их с выпущенными из фундамента арматуринами и проволокой 6-кой подведу к щитку. В результате получу вполне солидный контур 10х10.

 

По ходу еще вопрос: а можно ли и каким образом самому проверить сопротивление заземления с помощью бытового тестера.

Если так можно - отличная мысль. Арматуры у нас у всех под домом дофига.

 

Ау, электрики. Можно?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Имелось ввиду, что вам подвели все правильно, так как такой вариант дает возможность подключения по схеме TN-C-S (подробнее см хотя бы здесь: (ссылка устарела))

То есть перед учетом выполняется контур повторного заземления, подсоединяемый к PEN проводу, который после этого разеляется - N вместе с L1,2,3 идет через защитную аппаратуру и счетчик к распредщитку в доме, Р (собственно заземление идет отдельной линией напрямую к щитку)

КонечноБ если Заземление и нейтраль разделены уже на выходе из КТП - должны были подвести 5, но я очень сомневаюсь что где-либо используют такой способ, так как физически обе схемы практически равноценны а расход проводов повышается на 25%

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Арматура которой "под домом дофига" :-D должна быть заземлена, то есть присоединена к заземлению. Но сама заземлением служить не должна
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ну и если мы еще вспомним про токи Фуко (т.н. блуждающие токи) то , лет через 10-15 лет , использования такого заземления (через арматруру в фундаменте) - этой самой арматуры может там совсем не остаться - электрокоррозия..... :o
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

арматура в фундаменте никоим образом не должна быть соединена с землей, а слой бетона ограждающий арматуру не меньше 3см.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 1 місяць потому...

Общался по телефону с самым главным из района (не знаю что за должность) по подключению к электосетям.Жаловался на жизнь.

Говорю,что вбитые стержни контура буду обваривать арматурой на 8 , за отсутствием на 6.

А он и говорит - И это правильно!Поскольку на 8 - минимальный размер арматуры для обвязки. :shock:

Потом еще просветил,что длина вбитых стержней должна быть меньше расстояния между стержнями. :x

Но убил он меня под конец разговора...

Говорит, а накой ты ,вообще, делал этот контур заземления ? Поставил бы себе УЗО и все дела... :shock:

Не - говорю - Контур заземления - это святое.

На том и порешили.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 1 рік потому...
Не, всё-таки объясните... Вот я покупаю насосную станцию.. Ну чтоб там руки мыть, голову, поливать огород... В инструкции написано, что надо заземлять. А у меня на даче заземлением и не пахнет ))) Я чего-то думаю, что УЗО вполне достаточно, чтоб током не убило, но что-то всё-таки смущает... Вроде УЗО выполняет функцию защиты организма. Кроме того вопиющего случая, о котором тут писалось выше. Но я думаю, что в ураган я на даче сидеть не буду, купать свои телеса и поливать огород тоже... Достаточно ли только УЗО?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...