JoyDxl Опубліковано: 27 червня 2010 Поділитись Опубліковано: 27 червня 2010 У меня "маленькая" проблемка... после заливки монолитного фундамента решил сделать подвальчик путём заливки стены-перегородки с последующим удалением земли из подвальчика... всё рабочие сделали, даже пол бетонный залили... но этой весной после обильных дождей наблюдал картину, когда вода в подвале стояла на уровне земли, тоесть у мены не подвал получилса, а аквариум/басейн... 3м.*3м. решил разобратса когда вода ушла и наблюдаю такую картину: фундамент и стена уходят ниже уровня грунта гдето на 1м.-1,2м., над уровнем грунта на 0,3м.-0,4м., на фундаменте блоки ФСБ - тут усё нормально - не течёт.... но вот верхняя точка пола бетонного "получилась" ниже фундамента на 1-2 см., а в одном угле на 10-15 см. плюс к етому имею два вертикальных "холодных" шва на стыках монолитного фундамента (три сены подвала) и сеной которая заливалась потом (четвёртая стена)... думаю, что вода после того как земля набрала её от таяння снега/осадков через ети щели свободно попадаэт в мой подвал... уровень грунтовых вод гдето 30-40м., до глубины 0,8-0,9 м. имеетса тёмный грунт (когдато была лесопосадка), а потом начинаетса жолтая глина... через несколько дней как перестали идти дожди вода всётаки ушла а теперь вопрос: что мне делать? - копать дренаж или можна както гидроизолировать подвал из нутри? пи.си. написал много, не уверен что понятно, а поэтому сфоткал картину и указал уровни грунта, фундамента и т.д. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 28 червня 2010 Поділитись Опубліковано: 28 червня 2010 В общих чертах понятно. Я вижу Вы в Paintе рисуете. А нарисуйте вертикальный разрез вашего подвала. Если не сложно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
JoyDxl Опубліковано: 28 червня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 28 червня 2010 нарисовал... какие варианты решения проблемы предложите? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 29 червня 2010 Поділитись Опубліковано: 29 червня 2010 Ну с холодным швом - ситуация стандартная и есть стандартное решение. Потом дам схемку. Вот пол..... У Вас получилось вот так? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
JoyDxl Опубліковано: 29 червня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 29 червня 2010 нет, получилось так, что пол немного с наклоном (почти паралельно уровню грунта - показан на рисунке) - тоесть наклон в противоположную сторону, той которою Вы нарисовали (ну я и накалякал!) а разница в высоте щели возникла за счёт того, что основание фундамента справа на моём рисунке выше на 7-10 см. основания фундамента слева.... - как понимаю, когда копали траншею, то дно траншеи не виравнивали по горизонтали, а просто копали на одну глубину по отношении уровню грунта. эту картину и пыталса отобразить на рисунке... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 29 червня 2010 Поділитись Опубліковано: 29 червня 2010 Без "нового" пола не обойтись. Ниже дал схемку. Посмотрите. Аквамат-Пенетрат : www.ekco.ua/?tid=22&lang=ru&nid=208 Бентострип : www.ekco.ua/?tid=123&lang=ru&nid=479 Армирование в верхней трети бетонной стяжки. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
JoyDxl Опубліковано: 29 червня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 29 червня 2010 а стены Аквамат-Пенетрат покрывать, или сначала реализовать Вашу схему, а потом поглядим? а как быть с холодными швами (на Вашей схеме их не видно...)? и ещё вопрос: дренаж всётаки буду делать со стороны дома, что на верху склона (на рисунке справа), а какой глубины траншею копать? и возможно ли ливнёвку завести в дренажную трубу что бы не вести отдельную трубу для ливнёвки? какое устройство дренажа будет оптимальным? спасибо за ответы! П.С. сбросьте пожалуста сюда или в личку обём материала (Аквамат-Пенетрат и Бентострип), исходя из вышеизложеной Вами схемы, и цены с розчёта, что подвал 3м.*3м., если можна со скидкой для форумчанина - 21.07.2010 буду в Киеве, заехал бы и забрал или эти материалы можна купить гдето во Львове? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 29 червня 2010 Поділитись Опубліковано: 29 червня 2010 а стены Аквамат-Пенетрат покрывать, или сначала реализовать Вашу схему, а потом поглядим? Не торопитесь. Это никогда не поздно. а как быть с холодными швами (на Вашей схеме их не видно...)? Дал схему ниже. и ещё вопрос: дренаж всётаки буду делать со стороны дома, что на верху склона (на рисунке справа), а какой глубины траншею копать? и возможно ли ливнёвку завести в дренажную трубу что бы не вести отдельную трубу для ливнёвки? Думаю копать нужно до глины. Применить обязательно дренажную мембрану. Заводить ливневку в дренаж думаю не стоит. Это для дренажа будет серьезная разовая нагрузка. когда идет ливень. Лучше дождевую собирать в отдельную емкость и использовать для полива. Видел даже вариант не подземной емкости, а наземная емкость из нержавейки на 4 куба. какое устройство дренажа будет оптимальным? Смотрите картинку ниже. А с устройством дренажных колодцев и разводки - это постучитесь к gitan. Он в прошлом году себе мастерил. П.С. сбросьте пожалуста сюда или в личку обём материала (Аквамат-Пенетрат и Бентострип), исходя из вышеизложеной Вами схемы, и цены с розчёта, что подвал 3м.*3м., если можна со скидкой для форумчанина - 21.07.2010 буду в Киеве, заехал бы и забрал или эти материалы можна купить гдето во Львове? Сброшу в личку. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
JoyDxl Опубліковано: 29 червня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 29 червня 2010 Сброшу в личку. ну тогда и по аквамат2к и по адипласт 2 холодных шва общей протяжительностю 3 м. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 29 червня 2010 Поділитись Опубліковано: 29 червня 2010 ООООООООООООООООООООк Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 30 червня 2010 Поділитись Опубліковано: 30 червня 2010 П.С. сбросьте пожалуста сюда или в личку обём материала (Аквамат-Пенетрат и Бентострип), исходя из вышеизложеной Вами схемы, и цены с розчёта, что подвал 3м.*3м., если можна со скидкой для форумчанина - 21.07.2010 буду в Киеве, заехал бы и забрал или эти материалы можна купить гдето во Львове? Давайте я Вам сброшу расход на 1 м кв площади и на 1 мп шва, а Вы просчитаете ;) 1. Пенетрат Упаковка = 20 кг. Общий расход = 1,5 кг на 1 м кв. за 2 слоя Цена 1 кг для СтроимДом = 14,85 грн 2. Бентострип Упаковка = кратная 1 м. Общий расход = 1,01 м на 1 мп Цена 1 мп для СтроимДом = 41,50 грн 3. Адипласт Упаковка = кратная 1 кг. Общий расход = 0,15 кг на 1 мп Цена 1 мп для СтроимДом = 40,55 грн 4. Аквамат-2К Упаковка 1 = 35 кг = 25 сухая смесь + 10 полимерная суспензия Упаковка 2 = 7 кг = 5 сухая смесь + 2 полимерная суспензия Общий расход = 0,6 кг на 1 мп Цена 1 кг (упаковка 1) для СтроимДом = 22,43 грн Цена 1 кг (упаковка 2) для СтроимДом = 29,38 грн Во Львов можем Вам отправить или заедите 21 июля. В любом случае звоните нам и поговорите с продавцом. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AlexDn Опубліковано: 30 червня 2010 Поділитись Опубліковано: 30 червня 2010 Да, пол конечно надо доливать, и сразу видно вокруг дома нет никакой защиты, сделайте опалубку на 1-1,5 метра и подумайте как отвести воду с крыши.;) .. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
JoyDxl Опубліковано: 30 червня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 30 червня 2010 Да, пол конечно надо доливать, и сразу видно вокруг дома нет никакой защиты, сделайте опалубку на 1-1,5 метра и подумайте как отвести воду с крыши.;) .. да, гидрозащиты нету - просто сначала подвал не планировалса, а уровень пола первого этажа на 0,6-1,2 м. над уровнем грунта, но потом захотелось пару метров под землёй на случай ядерной войны :D по поводу отвода воды с крыши - сделаю дренаж и в него запущу ливнёвку... выше писалось что так лутше не делать, но я немного погуглил и выяснил, что в принцыпе можна, но надо розчитать нагрузки (ну типа диаметр дрен трубы и уклон, чтоб ливневая вода не "рвала" дрену...) на сцёт опалубки - Вы наверное имели ввиду отмостку? да буду делать, но пока не знаю из чего (бетон или брущатка), а по сему верхний слой отсыпки сделаю из глины - получитса так называемый "замок"... а сверху уже чтото цывильное Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення
Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування
Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар
Створити акаунт
Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!
Зареєструвати акаунтУвійти
Вже зареєстровані? Увійдіть тут.
Увійти зараз