Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

Дом и пристройка. Вопрос о необходимости армопояса.

DAP

Рекомендовані повідомлення

Прошу помощи зала в принятии решения.

Исходные данные:

- дом 7х12м + пристройка буквой «П» 3х12м (результат = 10х12м).

- фундаменты дома и пристройки не связаны между собой

- капитальные стены дома и пристройки в 1,5 красного кирпича

- два монолитных перекрытия над 1-м этажом: 100% над домом и 50% над пристройкой

В связи с желанием обустроить мансарду на 2-м этаже предстоят работы:

- разобрать все до перекрытия,

- кладка стен высотой в 1,3-1,5м (по длинной стороне – 12м) + фронтоны

- накрыть двускатной крышей из металлочерепицы.

Дом и пристройка построены в период с 1995г по 1998г, т.е., осадка прекратилась (трещины раскрытия не увеличиваются).

Остался вопрос распорных сил крыши – один мауэрлат на пристройке, второй на одной из стен дома. С целью компенсации распорных сил в конструкцию будут включены продольные прогоны (по 1-му на скат). Прогоны с торцов опираются на фронтоны и по 2-е промежуточные опоры. В конструкции запланированной стропильной системы - затяжки в виде буквы «А» (холодный треугольник), которые будут служить основанием для потолка мансарды.

Открытым остается вопрос в необходимости перевязки пристройки с домом.

Мнения специалистов самые разные:

- «не связывать два здания между собой, т.к. они уже связаны монолитными перекрытиями»

- «армировать кладку кирпича мансарды металлической сеткой»

- «армопояс по периметру поверх монолитного перекрытия» (+ «второй армопояс под мауэрлатом, с выпуском арматуры в сторону внутренних перегородок»)

 

С понедельника бригада готова приступать к работам, а у меня … мозги закипают…

 

Спасибо!

1_01.jpg.91242770a35a74f676ae9c62da0908ee.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Открытым остается вопрос в необходимости перевязки пристройки с домом

Нужно определить глубину опирания монолитной плиты на стены: если опирание не менее 2/3 толщины стены, тогда можно ничего не предпринимать - монолитная ж.б. плита будет служить жестким диском в здании и распределять усилия от возможных дополнительных осадок. Если же опирание меньше - придется устраивать ж.б. пояс в уровне перекрытия и связывать его с плитой.

P.S. Пригодился бы разрез по стропильной части - пролет в 10 м. это не шутка.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Спасибо, trianom!

Дело в том, что монолитных перекрытий два (на рис. в пост №1 – красным). Монолитная плита, которая над домом опирается примерно в 2/3 толщины стены, а на монолит над пристройкой (50% от площади пристройки) на смежной стене оставалось меньше места (не более 1/3 стены).

Крыша двускатная, примерно 38град, промежуточные опорные брусья, затяжки, стропила 200*50 (с шагом не определился – от 600 до 1000мм), металлочерепица, 200мм утепление.

 

устраивать ж.б. пояс в уровне перекрытия и связывать его с плитой.

-по периметру или достаточно в местах примыкания пристройки к дому?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

-по периметру или достаточно в местах примыкания пристройки к дому?

По периметру опирания плиты пристройки на стены

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...