Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

Нужна консультация до начала работ - фундамент в грунтах с высоким УГВ

Интелсити

Рекомендовані повідомлення

День добрый!

Нужна консультация до начала работ.

Дом без подвала 11х9, 1 этаж+мансарда, фундаметн - армированный монолит, несущие стены - кирпичьная кладка+утеплитель+воздушный зазор+клинкер, кровля - полный "пирог" под мягкую кровлю+само покрытие.

Делаем следующие:

0. Заключаем договор с подрядчиком

1. Снимаем грунт

2. Роем до отметки 0,9 траншею

3. Уплотняем гравием 20х40

4. Льем подбетонку?

5. Собираем арматуру

6. Выставляем опалубку (промышленную)

7. Заказываем и заливаем бетон П3 В25 F150 W8 ( в 150 метрах от нас - приток реки Супий - довольно полноводный)

8. Проделываем все положенные манипуляции

9. Снимаем опалубку

10. Ничего не изолируем (кроме горизонтали под кладку)

11. Укладываем на траншею с внешней стороны стен геотекстиль

12. Делаем обратную отсыпку внешней стороны котлована гравием 20х40

13. Даем отстоятся фундаменту до весны.

Что не правильно? Что излишне? Что пропущено?

Отзовитесь, прокоментируйте!

С удовольствием прочитаю предложения по работам.

Бетон не предлагать.

Резюмирующая часть отчета по геологии, фрагмент фундамента, план армирования прилагаются.

geo15.jpg.6849f4df0fc43ea83d8ad4696949cb78.jpg

geo14.jpg.9e974b91485cf19f2a15b63838a3ce61.jpg

geo12.jpg.dddedffbdfa2750373c61340b4c8f04b.jpg

geo6.jpg.21e6d7cb6e0c45412584bbdb0c16bd6f.jpg

geo5.jpg.aff2cc1d5bfd0061fd04814633a45327.jpg

geo4.jpg.01e68dad61c9fd8be431c4d2b6f0d166.jpg

geo3.jpg.989ab048222ac4d68b5961f6136f245f.jpg

fundament-razrez.thumb.jpg.4eaa5c7f2517a8aabcf6351c1ce7a0d3.jpg

opalybka-fundsment-armirovanie.thumb.jpg.db46d2e7f6af587a7f2cbd02f0598da7.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ув. модераторы!

Прошу разрешения на смену имени - видимо это кокое-те не "отзывчивое"! Ну ни кто не хочет проконсультировать!

А до меня на всех постах по теме писали "консультируйтесь до начала работ, а не после обнаружения "ой, шо наделали"!

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

2. Роем до отметки 0,9 траншею

На разрезах с фундаментами нет спланированного уровня земли - непонятно с глубиной заложения.

3. Уплотняем гравием 20х40

Если льем подбетонку, ИМХО, уплотнять щебнем перед этим лишнее (при грунтах ненарушенной структуры в основании фундамента)

4. Льем подбетонку?

В проекте есть такой момент, правда максимум , встречал для подбетонки бетон кл. В5, а так и В3,5 нормально используетсмя (смысл побетонки - чтобы цементное молоко из бетона фундамента не убежало, да и дно траншеи можно подровнять). И еще, если надумаете делать без подбетонки, придется для нижней рабочей арматуры в конструкции фундамента увеличивать защитный слой с 45 мм (сейчас с подбетонкой) до минимум 70 мм.

7. Заказываем и заливаем бетон П3 В25 F150 W8 ( в 150 метрах от нас - приток реки Супий - довольно полноводный)

Для здания в один этаж с данной геологией, ИМХО, достаточно бетона кл. В15. Вот по водонепроницаемости W8, как по мне перебор, W6 достаточно (правда до конца не уверен, под рукой справочника нет:))

11. Укладываем на траншею с внешней стороны стен геотекстиль

12. Делаем обратную отсыпку внешней стороны котлована гравием 20х40

Как по мне, разве что не хотите возиться с уплотнение грунтов обратной засыпки, а так обратная засыпка местным суглинком с послойным уплотнением до 1,55 т/куб.м. - проверенное временем решение.

На чертеже с фундаментами, по разрезу 2-2 - в плитной части фундаметов обычно закладывают две сетки: верхнюю (конструктивно) и нижнюю.

Все остальное нормально сделано.

Не забываем, что у Вас потенциально подтапливаемая территория - это лучше учесть сейчас, пока не стали ничего строить.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

На разрезах с фундаментами нет спланированного уровня земли - непонятно с глубиной заложения.

 

Видимо пропустила вложение. Извитяйте

 

Если льем подбетонку, ИМХО, уплотнять щебнем перед этим лишнее (при грунтах ненарушенной структуры в основании фундамента)

 

В проекте есть такой момент, правда максимум , встречал для подбетонки бетон кл. В5, а так и В3,5 нормально используетсмя (смысл побетонки - чтобы цементное молоко из бетона фундамента не убежало, да и дно траншеи можно подровнять). И еще, если надумаете делать без подбетонки, придется для нижней рабочей арматуры в конструкции фундамента увеличивать защитный слой с 45 мм (сейчас с подбетонкой) до минимум 70 мм.

 

Тогда льем и не уплотняемся

 

Для здания в один этаж с данной геологией, ИМХО, достаточно бетона кл. В15. Вот по водонепроницаемости W8, как по мне перебор, W6 достаточно (правда до конца не уверен, под рукой справочника нет:))

 

Спасибо, учту - уже внесла изменения в смету

 

Как по мне, разве что не хотите возиться с уплотнение грунтов обратной засыпки, а так обратная засыпка местным суглинком с послойным уплотнением до 1,55 т/куб.м. - проверенное временем решение.

На чертеже с фундаментами, по разрезу 2-2 - в плитной части фундаметов обычно закладывают две сетки: верхнюю (конструктивно) и нижнюю.

 

Хочу сразу использовать гравий, как дренаж.

 

Все остальное нормально сделано.

Не забываем, что у Вас потенциально подтапливаемая территория - это лучше учесть сейчас, пока не стали ничего строить.

 

Спасибо, что отозвались. А то чувствовала себя ну просто в Антарктиде - тишина и прохладное окружение.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1. Подбетона думаю здесь нужна только для удобства работы с арматурой.

Если строители предложат щебневую подушку просыпать сверху гранотсевом и положить сверху пленку - тоже вариант.

2. Отсыпка щебнем - это хорошо (исключаем возможную пучинистость грунта), но щебень не является препятствием для воды и атмосферная вода будет подходить и, не дай Бог, подмывать грунт у пяты фундамента, поэтому очень не помешает использовать дренажную мембрану (синяя полоса на рисунке)

3. В бетон по приходу миксера можно добавить добавку ПОРОЛИТ www.ekco.ua/?tid=8&lang=ru&nid=192. Это на случай, если фундамент будет мерзнуть. На куб бетона, который Вы будете заказывать нужно где-то 0,17 кг добавки.

4. Арматуры у Вас не много, поэтому не будет большой проблемой её обработать Ферросилом www.ekco.ua/?tid=10&lang=ru&nid=56

 

В общих чертах.

Found61.thumb.JPG.6777d14284f7feb9306224dffa093ba2.JPG

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1. Подбетона думаю здесь нужна только для удобства работы с арматурой.

Если строители предложат щебневую подушку просыпать сверху гранотсевом и положить сверху пленку - тоже вариант.

 

Пообщаюсь с потенциальным прорабом на эту тему.

 

2. Отсыпка щебнем - это хорошо (исключаем возможную пучинистость грунта), но щебень не является препятствием для воды и атмосферная вода будет подходить и, не дай Бог, подмывать грунт у пяты фундамента, поэтому очень не помешает использовать дренажную мембрану (синяя полоса на рисунке)

 

Учла

 

3. В бетон по приходу миксера можно добавить добавку ПОРОЛИТ www.ekco.ua/?tid=8&lang=ru&nid=192. Это на случай, если фундамент будет мерзнуть. На куб бетона, который Вы будете заказывать нужно где-то 0,17 кг добавки.

 

Прайсы уже получила

 

4. Арматуры у Вас не много, поэтому не будет большой проблемой её обработать Ферросилом www.ekco.ua/?tid=10&lang=ru&nid=56

 

Внесла в смету.

 

В общих чертах.

 

Большое спасибо. Мне крайне интересно было услышать Ваше мнение.

 

Я читала Вашу переписку с грамотными товарищами по поводу "очень нужной" водонипроницаемой отмостки "как панацеи" от разрушения фундамента.

Полностью с Вами согласна. Сама принимала участие в исправлении ситуации, когда отмостки "хоть мавзолей строй", а фундамент трещит так, что клинит окна. При этом капилярный подсос до уровня 1800 от пола певого этажа.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...