Uvex Опубліковано: 17 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 17 листопада 2010 Уважаемые 'неспецы', ответьте на вопрос пожалуйста: Как можно оценить безопасность только что сделанной проводки человеку, который не знает как оно должно быть устроено? Вы всегда доверяете врачу, только потому что он врач? А Вы не допускаете, что врачи могут быть хорошие, а могут быть плохие? Вместо лечения которые прописывают обезбаливающие.. А пациент доволен - он отлично себя чувствует. Только вот недолго. А кто как не профессионал сможет оценить правильность назначенной терапии? Паранойя - еще слабо сказано. Чайники рассказываю специалистам как правильно делать проводку )) при єтом откровенно признаваясь себе в єтом )) Мне теперь понятно, как в нашей стране выбирают президентов и депутатов. На интуитивном доверии, не разбираясь в ситуации. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Белая Рысь Опубліковано: 17 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 17 листопада 2010 А Вы, прежде, чем идти к врачу, осваиваете курс мединститута за 7 лет? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Uvex Опубліковано: 17 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 17 листопада 2010 А Вы, прежде, чем идти к врачу, осваиваете курс мединститута за 7 лет? я как минимум читаю о том диагнозе, который мне поставили. И о той терапии, что мне прописали. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
BrotherSam Опубліковано: 17 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 17 листопада 2010 А схемы-то Вам мои зачем? Они ведь мои :D. Относительно кабеля, то таки да, на розетки, выключатели, светильники, бра вели кабель ВВП-1 3*1,5. На розеточные группы у вас есть автоматы или дифы 25А? Или все 10-16А? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
BrotherSam Опубліковано: 17 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 17 листопада 2010 В ПУЭ нет такого ограничения, но здравые электрики сейчас 1.5мм2 на розетки не прокладывают, ибо их нужно защищать автоматом в 10А. А как это сделаешь, если до распред. коробки идет 2.5мм2, а оттуда уже 1.5? На всю группу ставить 10А? ПУЭ п.1,4 для медных жил 1,5мм2 допустимые длительные токи 23-15А (зависит от типа кабеля и способа прокладки). Т.о. 16А, а не 10А автомат можно ставить Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Uvex Опубліковано: 17 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 17 листопада 2010 ПУЭ п.1,4 для медных жил 1,5мм2 допустимые длительные токи 23-15А (зависит от типа кабеля и способа прокладки). Т.о. 16А, а не 10А автомат можно ставить закрытые проводки - 15-16А в разных источниках. А єто уже предельное значение, которого лучше не допускать Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
BrotherSam Опубліковано: 17 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 17 листопада 2010 закрытые проводки - 15-16А в разных источниках. А єто уже предельное значение, которого лучше не допускать Проводка чаще горит при КЗ или не постоянных нагрузках. Если при 15А начнется перегрев проводки/контакта - возрастет сопротивление и ток - автомат отключится. На зазоре в 0-1А это произойдет достаточно быстро и проводка еще не успеет разрушится. После чего есть повод пересмотреть нагрузку на этой группе. 16Ах220В=3,5кВт Это нужно быть извращенцем, чтобы в одну розеточную группу втыкнуть чайник и утюг. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...