Схема + начинка эл. щитка

Hoover

Рекомендовані повідомлення

Уважаемые спецы! Может ли кто-нибудь из Вас по приложенным планам дома "разбросать по фазам" розетки и собрать щиток со всеми УЗО и прочими автоматами?

Исходные данные:

- Ввод - 3 фазы,16А дифавтомат после счетчика;

- Из неотмеченных мощных потребителей - скважинный насос (2,1 кВт);

- Автоматику желательно Legrand или ABB (но рассматриваю и другие предложения);

- Щиток - что-то типа ABB с кнопочкой Push (закрывается пластиковой дверцей с дымчатым стеклом), я так понимаю, на 36 юнитов;

Уточню ещё раз: мне необходимо только собрать щиток. Проводку буду вести сам.

Ну и цены хотелось бы видеть ниже эпицентровских...:rolleyes:

FirstFloor.thumb.jpg.08f5f1a55338482c022c52c54395af6a.jpg

SecondFloor.thumb.jpg.b96e258f579bfefdf7a905adcb86cfc2.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Уважаемые спецы! Может ли кто-нибудь из Вас по приложенным планам дома "разбросать по фазам" розетки и собрать щиток со всеми УЗО и прочими автоматами?

Исходные данные:

- Ввод - 3 фазы,16А дифавтомат после счетчика;

- Из неотмеченных мощных потребителей - скважинный насос (2,1 кВт);

- Автоматику желательно Legrand или ABB (но рассматриваю и другие предложения);

- Щиток - что-то типа ABB с кнопочкой Push (закрывается пластиковой дверцей с дымчатым стеклом), я так понимаю, на 36 юнитов;

Уточню ещё раз: мне необходимо только собрать щиток. Проводку буду вести сам.

Ну и цены хотелось бы видеть ниже эпицентровских...:rolleyes:

Себе бы делал примерно так, как в таблице.

Хотелось бы добавить в щиток "Зубры" и переключатель генератора.

УЗО можно сократить, но общий диф чреват тем, что при утечке будет вырубаться все.

Где будут установлены автоматы наружного освещения, ворот, котла, охраны?

Насчет разбивки по фазам, в каждую комнату на свет и розетки желательно заводить одну фазу.

Советую задуматься о резервном питании - все ответственное оборудование посадить на одну фазу и затем защитить ее УПСом и генератором. На ней должны быть котел, охрана, основной свет, компьютеры, телевизоры, насос, ворота.

На вторую фазу - сауну, на третюю - кухню (на кухню, если не поздно, лучше завести две линии - первую на холодильник, вторую - на СВЧ, посудомойку и пр.)

Стиралку можно, в принципе, не резервировать - они рассчитаны на потерю напряжения. Включаются с того же шага программы.

Будут ли в доме кондиционеры, теплый пол, система снеготаяния, бойлер?

смета ABB.xls

Змінено користувачем engeneer
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Себе бы делал примерно так, как в таблице.

Хотелось бы добавить в щиток "Зубры" и переключатель генератора.

УЗО можно сократить, но общий диф чреват тем, что при утечке будет вырубаться все.

Где будут установлены автоматы наружного освещения, ворот, котла, охраны?

Насчет разбивки по фазам, в каждую комнату на свет и розетки желательно заводить одну фазу.

Советую задуматься о резервном питании - все ответственное оборудование посадить на одну фазу и затем защитить ее УПСом и генератором. На ней должны быть котел, охрана, основной свет, компьютеры, телевизоры, насос, ворота.

На вторую фазу - сауну, на третюю - кухню (на кухню, если не поздно, лучше завести две линии - первую на холодильник, вторую - на СВЧ, посудомойку и пр.)

Стиралку можно, в принципе, не резервировать - они рассчитаны на потерю напряжения. Включаются с того же шага программы.

Будут ли в доме кондиционеры, теплый пол, система снеготаяния, бойлер?

 

Ого цена,аналогичная комплектация по Schrackу и HAGERу как минимум на 25-30% дешевле.И качество не хуже.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

у Вас материалы закуплены? предложить можно?

 

Спасибо, уже купил 300 м ВВГ1 НГ 3х2,5 и 150 м 3х1,5. Осталось приобрести подрозетники, монтажные коробки и провод 2х1,5. Может, что-то забыл?

 

...Хотелось бы добавить в щиток "Зубры"...

И мне хочется :)

...Где будут установлены автоматы наружного освещения, ворот, котла, охраны?

В этом же щите.

...на кухню, если не поздно, лучше завести две линии - первую на холодильник...

Я думал, что на отдельных линиях должны "сидеть" только насос, стиралка, духовка и сауна. Оказывается, холодильник тоже отдельную линию требует?

Будут ли в доме кондиционеры, теплый пол, система снеготаяния, бойлер?

Кондиционеров не будет, бойлер встроен в газовый котел, теплые полы - водяные. По поводу системы снеготаяния не задумывался еще...

 

ЗЫ: Спасибо за смету - пока рассматриваю. Кстати, почему на ванную УЗО не на 10, а на 30 мА?

 

Ого цена,аналогичная комплектация по Schrackу и HAGERу как минимум на 25-30% дешевле.И качество не хуже.

Предложите.:)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я думал, что на отдельных линиях должны "сидеть" только насос, стиралка, духовка и сауна. Оказывается, холодильник тоже отдельную линию требует?

При пропадании света, холодильник желательно запитать от УПСа или генератора. Если в это время будут включены СВЧ, электрочайник, электродуховка, посудомойка и пр., генератор 5 кВт просто не запустится - нужно, минимум, 10 кВт - а это уже целый "трактор", втрое дороже и больше.

 

Кондиционеров не будет, бойлер встроен в газовый котел, теплые полы - водяные. По поводу системы снеготаяния не задумывался еще...

В любом случае, лучше оставлять резервные места или возможность поставить еще один щиток. Кстати, себе нулевые колодки ставил в исполнении на DIN-рейку, слева и справа от автоматов (ноль и землю) - так намного удобнее монтировать.

 

Спасибо за смету - пока рассматриваю. Кстати, почему на ванную УЗО не на 10, а на 30 мА?

ИМХО, 10 мА - чересчур чувствительное, возможны ложные срабатывания. 30 мА - вполне безопасная утечка. Но дело хозяйское.

 

Ого цена,аналогичная комплектация по Schrackу и HAGERу как минимум на 25-30% дешевле.И качество не хуже.

С Hager-ом тоже работаю, но к ABB почему-то больше доверия. Но это субъективно.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Спасибо, уже купил 300 м ВВГ1 НГ 3х2,5 и 150 м 3х1,5. Осталось приобрести подрозетники, монтажные коробки и провод 2х1,5. Может, что-то забыл?

 

 

И мне хочется :)

 

В этом же щите.

 

Я думал, что на отдельных линиях должны "сидеть" только насос, стиралка, духовка и сауна. Оказывается, холодильник тоже отдельную линию требует?

 

Кондиционеров не будет, бойлер встроен в газовый котел, теплые полы - водяные. По поводу системы снеготаяния не задумывался еще...

 

ЗЫ: Спасибо за смету - пока рассматриваю. Кстати, почему на ванную УЗО не на 10, а на 30 мА?

 

 

Предложите.:)

 

А что предлагать,щит VF312TD 270 грн.От цен на автоматы и УЗО отнимите 25 %.Но я в Одессе.Далековато.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Постачальник ТОВ "КИЇВСЬКА ІНДУСТРІАЛЬНА ГРУПА"

ЄДРПОУ 32767954, тел. 8-044-494-21-68, 494-21-69

Р/р 26002038000173 в КМФ АКБ "УКРСОЦБАНК" МФО 322012

ІПН 327679526507, номер свідоцтва 37075535

Є платником податку на прибуток на загальних підставах

Адреса 03038, м.Київ, вул. І.Федорова, 28

Одержувач .....

тел.

 

 

 

 

Рахунок-фактура № СФ-0000241 від 18 Червня 2010 р.

 

№ Назва Од. Кількість Ціна без ПДВ Сума без ПДВ

1 Авт.выкл Hager MB110A 1P B 10A 6kA шт. 10,000 22,33 223,30

2 Авт.выкл Hager MB116A 1P B 16A 6kA шт. 9,000 24,31 218,79

3 Авт.выкл Hager MB125A 1P B 25A 6kA шт. 1,000 25,38 25,38

4 Авт.выкл Hager MC116A 1P C 16A 6kA шт. 1,000 24,53 24,53

5 Щит на 36 мод внутр уст,проз дверка Golf VF312TD шт. 1,000 217,39 217,39

6 Диф.реле Hager CD226J 25A\2P\30mA шт. 2,000 152,31 304,62

Разом без ПДВ: 1014,01

ПДВ: 202,80

Всього з ПДВ: 1216,81

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Постачальник ТОВ "КИЇВСЬКА ІНДУСТРІАЛЬНА ГРУПА"

ЄДРПОУ 32767954, тел. 8-044-494-21-68, 494-21-69

Р/р 26002038000173 в КМФ АКБ "УКРСОЦБАНК" МФО 322012

ІПН 327679526507, номер свідоцтва 37075535

Є платником податку на прибуток на загальних підставах

Адреса 03038, м.Київ, вул. І.Федорова, 28

Одержувач .....

тел.

 

 

 

 

Рахунок-фактура № СФ-0000241 від 18 Червня 2010 р.

 

№ Назва Од. Кількість Ціна без ПДВ Сума без ПДВ

1 Авт.выкл Hager MB110A 1P B 10A 6kA шт. 10,000 22,33 223,30

2 Авт.выкл Hager MB116A 1P B 16A 6kA шт. 9,000 24,31 218,79

3 Авт.выкл Hager MB125A 1P B 25A 6kA шт. 1,000 25,38 25,38

4 Авт.выкл Hager MC116A 1P C 16A 6kA шт. 1,000 24,53 24,53

5 Щит на 36 мод внутр уст,проз дверка Golf VF312TD шт. 1,000 217,39 217,39

6 Диф.реле Hager CD226J 25A\2P\30mA шт. 2,000 152,31 304,62

Разом без ПДВ: 1014,01

ПДВ: 202,80

Всього з ПДВ: 1216,81

 

Цены неплохие.Хотя у меня получилось на хагере 1155 грн.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Цены неплохие.Хотя у меня получилось на хагере 1155 грн.

 

уговаривайте клиента купить и получить товар через перевозчика (грубо говоря 1 грн за кг веса...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Цены неплохие.Хотя у меня получилось на хагере 1155 грн.

кстати, у меня цены- с доставкой

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...